线型光束感烟探测器用于设有高天棚和大型空间建筑,最大探测距离为100m;最大安装同距为14 m 最大护面1400

HXJJK2022-10-04 11:39:541条回答

线型光束感烟探测器用于设有高天棚和大型空间建筑,最大探测距离为100m;最大安装同距为14 m 最大护面1400
线型光束感烟探测器适用于设有高天棚和大型空间的建筑,其最大探测距离为100m;最大安装同距为14 m 最大保护面积为1400m2
问题1 最大探测距离100米是 吊顶到地面的距离还是安装平面距离?
问题2 最大安装同距,什么是安装同距,是接收和发射间的距离?
问题3 最大保护面1400,如果是上下探测距离100M,那么探测的只是一个面,探测面有没有角度
真心求教,别拿别处的粘贴复制,祝百度越办越好,帮助更多需要帮助的人.

已提交,审核后显示!提交回复

共1条回复
jiangyygyy 共回答了15个问题 | 采纳率100%
问题1 最大探测距离100米是是安装的平面距离,即发射器到接收器之间的最大距离.
问题2 最大安装同距是指相邻两个红外光束之间的距离最大为14米.两个探测器最大间距为14米,那以探测器的探测光源为基准,单只探测器的保护面积就是探测光路左右7米,这也是探测器的保护范围.
问题3 上下探测距离不可能超过100米,因为烟雾有分层现象,100米高度设置一套规范也不允许,想想也不可能.红外光束的保护面积1400平方=探测距离100米*14米(探测器的保护范围为左右7米,7+7=14).
只要是算面积都是单个平面的,不涉及整个空间,体积才是三维的,可以想象一下自己画个长方形,自己再好好琢磨琢磨吧.