电力线路上产生的损耗称为线损()对还是错?

sgyang2022-10-04 11:39:541条回答

已提交,审核后显示!提交回复

共1条回复
fangli1114 共回答了17个问题 | 采纳率82.4%
  (对)!各级电压等级的电力线路运行中自身消耗的电能俗称“线损”.
降低线损是供电企业管理者永恒的主题!线损为二大类;一、管理线损(1.错抄,2.漏抄,3.估抄,4.查偷,5.堵漏,6.严格计量管理,7.不明损等,二、技术线损(1.提高负荷率,2.提高功率因数,3.堵截大马拉小车,4.堵截巡廻供电近电远供,5.改善电压,6.治理诣波净化电网等.
1年前

相关推荐

谁知道设计电力线路时.电杆到建筑物的距离要求最小是多少
woailichenzhuo1年前1
maple1190 共回答了20个问题 | 采纳率65%
电杆无要求,导线有要求
“线路边线与永久建筑物之间的距离在最大风偏情况下,不应小于下列数值:
lkV~lOkV:裸导线1.5m,绝缘导线0.75m.(相邻建筑物无门窗或实墙)
lkV以下:裸导线lm,绝缘导线0.2m.(相邻建筑物无门窗或实墙)
在无风情况下,导线与不在规划范围内城市建筑物之间的水平距离,不应小于上述数值的一半.”
电力线路按结构可分哪两类?各有什么特点?
想进来玩玩1年前1
yjlkjggyjlkjgg 共回答了13个问题 | 采纳率100%
电力线路按结构可分:架空线路和电缆线路
架空线路:将导线架设在室外的杆塔上.成本低、经济,安装容易、便于架设和维护,维护和检修方便,易于发现和排除故障.但可靠性差.
电缆:一般埋于地下的电缆沟或管道中.造价高,维修费时,但占地面积少,供电可靠性高,不易受外力破坏,对人身较安全,不影响环境美观.
某10Kv架空电力线路导线为LGJ-150/25,线路长度为6Km,线路所带负荷1.6MW,功率因数0.8,测该线路的电
某10Kv架空电力线路导线为LGJ-150/25,线路长度为6Km,线路所带负荷1.6MW,功率因数0.8,测该线路的电压损失
尽量过程具体点,公式加过程,
豆芽儿菜1年前1
四处流浪的小猪 共回答了22个问题 | 采纳率95.5%
既然是架空线路,那只考虑线路电阻和感抗了,先要把线路简化成若干个负荷点:
第n个负荷点的压降百分值计算公式如下:
△Un%=△Un-1%+(PnR+QnX)/10U²,
其中:△Un%—第n个荷点相对于原点的压降百分比
△Un-1%—第n-1个负荷点相对于原点的压降百分比
Pn、Qn—第n个负荷点的无功功率与有功功率值
R、X—第n个负荷点相对于原点的电阻与阻抗值
RTK 在电力线路测量中,无已知点坐标,可否利用WGS-84坐标系放样
RTK 在电力线路测量中,无已知点坐标,可否利用WGS-84坐标系放样
也就是说,知道头号桩和尾号桩的位置,但不知道他们的坐标,可否用RTK直接测出头号桩和尾号桩的WGS-84坐标,然后在头号桩和尾号桩这一直线上点放样
谁说端庄不逗人啊1年前1
icoandsky 共回答了18个问题 | 采纳率83.3%
可以,也就是已知一条直线的两个端点,然后在该条直线上放样点.
在RTK手簿的程序中就有“线放样”功能,只须指定一条直线的两个端点,就可以将本直线上任何位置的点都方样出来的.
手簿上会显示,当前位置与起点的距离,还有当前位置与该直线的偏移量.
电力线路电流速断保护是按躲过本线路末端三相最大短路电流整定计算的 A.正确 B.错误
我爱刘小爽1年前1
天堂的小火柴 共回答了18个问题 | 采纳率88.9%
是对的.为了克服过电流保护在靠近电源端的保护装置动作时限长,采用提高整定值,以限制动作范围的办法,这样就不必增加时限可以瞬时动作,其动作是按躲过最大运行方式下短路电流来考虑的,所以不能保护线路全长,它只能保护线路的一部分,系统运行方式的变化影响电流速断的保护范围.
10kv架空电力线路,导线LGJ-120/25,线路长度为3km所带负荷为1.2mw,功率因数为0.8,线路的电压损失为
10kv架空电力线路,导线LGJ-120/25,线路长度为3km所带负荷为1.2mw,功率因数为0.8,线路的电压损失为?
导线阻抗X=0.4K欧/km R=0.27K欧/km
上面打错 导线阻抗X=0.4欧/km R=0.27欧/km
默默与天1年前1
wansandqinraa 共回答了14个问题 | 采纳率85.7%
10000∑58№3∮0.4k不用谢一二三一二三一二三一二三一二
英语翻译“冰雪天气,极易造成电力线路断路等事故,尽量避免外出,如发现断线等情况应怎么做?”翻译成英文
flashget1年前1
cxm20048 共回答了17个问题 | 采纳率82.4%
In snow weather,the accidents of power wire broken are likely to happen,don't go out if nothing necceciry.If you meet accidents of broken wire,how would you deal with it?
一公斤质量水持续下落二十米总动能是45焦耳,假设发电机与电力线路效率为百分之三十
一公斤质量水持续下落二十米总动能是45焦耳,假设发电机与电力线路效率为百分之三十
须要一千瓦电力则计算要0.07立方米水持续下坠二十米,***十五亿人如每人要一千瓦电力则要1.5亿立方米水,而又假设一条内河以一百米宽,五十米深计算,则要3万条这样的内河!我的计算符合实际吗?引用假设数据正确吗?
苕溪布衣1年前1
robin518 共回答了18个问题 | 采纳率94.4%
你只考虑了内河的宽度和深度,忘了考虑流速了,也就是每秒钟有多少m³的水用来发电,没有时间参数,功率和功不能转换无法等同.
书上说“用电抗X反映电力线路的磁场效应.”
书上说“用电抗X反映电力线路的磁场效应.”
请问电抗包括感抗容抗,容抗不是反映电场效应吗?为什么用电抗的倒数电纳来反映电场效应?
简单哀愁1年前1
ssliangxia 共回答了19个问题 | 采纳率89.5%
在电力系统中把一相输电线路的等效电感eqL与角频率ω之积定义为架空输电线路的电抗,它反映了输电线路的磁场效应,用X来表示;把一相输电线路的等效电容eqC与角频率ω之积定义为输电线路的电纳,它反映了输电线路的电场效应,用B来表示.
110kv 双回路架空电力线路,长度为150km.什么是双回路?150km指的是从始端到末端的长度吗?
huayan841年前1
w85824 共回答了20个问题 | 采纳率95%
1、双回路的意思是:在同一个杆塔上同时安装两条线路,110kV线路多数是在左边一条、右边一条,也有上边一条、下边一条的布置方式,但这种杆塔型式很少用.
2、150km指的就是从始端到末端的长度,也就是线路起点到终点的距离.
某110kv的架空电力线路,,长度为120km,导线型号为LGJ-120,计算外径为15.2mm,三相导线几何平均距离为
某110kv的架空电力线路,
,长度为120km,导线型号为LGJ-120,计算外径为15.2mm,三相导线几何平均距离为5m,电力线路末端负荷为20+j10mva,末端电压为107kv,求始端的电压和功率,并做电压相量图
thetwofman1年前1
流风go 共回答了25个问题 | 采纳率92%
参考电力系统稳态分析,中国电力出版社,陈衍主编,第二章.

大家在问