市电缺相的含义是什么,该怎么解决?

joeblack4cs2022-10-04 11:39:541条回答

已提交,审核后显示!提交回复

共1条回复
yumubaby 共回答了18个问题 | 采纳率94.4%
市电进户的一般是单相电,不会存在缺相.入户之前是三相的,由于进户的单相是从这三相平均分过去的的,所以缺相可能会造成局部断电.如果是三相用电设备缺相的话会造成设备运行故障甚至烧设备.
1年前

相关推荐

交流三相电能表B相缺相后,电表计量误差有多少?如何计算正确用电量?
交流三相电能表B相缺相后,电表计量误差有多少?如何计算正确用电量?
交流三相三线高压计量(倍率:1500)电能表B相缺相后(B相电流为“0”),电表计量误差有多少?如何计算正确用电量?
我司一1500倍率三相三线电能表因B相电流为0(缺相计量),现供电部门要求追补电费,不知如何计算实际用电量?请指教!
毒自生活1年前1
ll先锋 共回答了15个问题 | 采纳率86.7%
B相缺相后,电表仍能正确计量.B相都缺相了,根本不用电.
三相电空开闭合电路缺相,进线段也缺相,空开断开进线段正常,电路终端是24伏交流接触器控制一个三相电机.
绯绡小狐狸1年前3
liangpan001 共回答了14个问题 | 采纳率100%
某一相电线或开关接触不良,不良接触点就象一个大电阻,当你一合开关时所有电压将加在此点上,所以你闭合开关时缺相,而断开时正常.因为某一相电其电压是虚的,由于接触不良无法向电机提供足够电流,一合开关电压就没了.
举例:把一个40w灯泡和2000瓦电炉串在一起接到220v电网上,灯泡会亮而电炉不会红.灯泡是不良接触点,2000瓦电炉是电机.
找下不良接触点吧
三相异步电动机的输入三相交流电缺相会产生什么后果?
三相异步电动机的输入三相交流电缺相会产生什么后果?
其产生的后果与△/Y型的接法有关吗?
一辈子的oo1年前1
笑淡人生 共回答了18个问题 | 采纳率83.3%
这要分几种情况,一是电机在运行时缺相会使电机现两相电流变大超过额定电流使电机过电流烧坏,二是在启动时缺相会有嗡嗡的沉闷声时间稍长也会使电机烧,如两种情况下电路均安装有热继电器且调至电机的额定电流左右时,则热继电器会因过热而动作从而切断主电源.两种情况产生的后果与△/Y型的接法无关
三相交流电缺相时的电流怎么计算?
笨的像猪1年前1
秋风不落叶 共回答了20个问题 | 采纳率90%
首先你的问题太笼统了 说明你对这个还不是很了解
对于3相5线制供电的系统来说 缺一相对系统没有影响(对需要使用三相电的设备除外 如三相电机等) 其他回路照常工作 只是断相的回路不工作 此时断相回路电流为0 正常工作回路的电流=电压/负载=220V/R 零线此时将带上电流 电流大小是剩余两相电流的向量和.不过他永远都是小于单相电流的.若是发生2相断路,则零线电流=相电流.
对于3相制供电系统来说,缺相将导致剩余两相的电压不平衡 负载大的电压大 将可能烧毁用电设备 负载小的将不能达到额定工作 (除非他们负载一样) 此时先算出他们的各自电压再除以负载就行了!
所以配电系统必须有零线且零线不能过空开!
三相电指示灯怎么接,用来做为缺相指示用.
三相电指示灯怎么接,用来做为缺相指示用.
指示灯用三个红色发光二极管,每个发光管串一个200K的电阻.先前用的是三角形接法,本来想的是,当三相都有电时,三个LED都亮.当某一相没电时,接在这一相上的两个LED暗掉,只剩一个亮,安装在没电的这一相旁边,指示此相没电,另外两相的灯暗掉,代表有电.但实际上是,当某一相没电时,还是三个灯都亮,理论上应该暗掉的两个灯只是亮度稍有变化.作为缺相指示的效果不太醒目.现在想要的效果是当某相没电时,应该暗掉的灯要彻底暗掉(就是没电的亮,有电的不亮),或者是没某相没电时对应的指示灯彻底的暗掉,代表此相没电,另外有电的两相对应的灯还正常点亮(就是没电有不亮,有电的亮.),不要再外加其它元器件,只用三个LED,三个电阻是否可以实现我想要的效果.请高手们指教接线方法!
二楼的请注意了,我这边不是三相四线,而是只有三根相线,没有零线的,所以你说的那种方法不能用的.不过还是谢谢啦,希望网友们再指教!
现在遇到新的问题了,在单独接指示灯的时候,三角形接法和星形接法都可以.只是在某相没电时,没电的那相指示灯是亮代表没电还是暗代表没电.但现在要装指示灯的东东内有变压器和继电器线圈,正常三相都有电时,三灯都亮,某一相没电时,通过变压器线包和继电器线圈串过来的电还能使指示灯发光,这样就失去了缺相指示的作用了.现在想着是不是加上几个整流二极管可以实现缺相指示.还望再指教!
jhkrdfewfn1年前1
开始与结束 共回答了19个问题 | 采纳率94.7%
接成星形.
缺相是什么意思
ALAN221年前1
艾桑 共回答了21个问题 | 采纳率100%
打个比方,现在常见的是三相四线的电线,外面常见把.大功率电动机都是三相的电压,就是三根火线.当其中一根烧了保险就是剩两根线了,就是缺相咯.
三项电动机 ,怎样用数字万能表测量电动机器是缺相还是烧坏还是短路,分别怎样判断呢 电机接线
三项电动机 ,怎样用数字万能表测量电动机器是缺相还是烧坏还是短路,分别怎样判断呢 电机接线
三项电动机 ,怎样用数字万能表测量电动机器是缺相还是烧坏还是短路,分别怎样判断呢 电机接线是3个对排的那种 三进三出的电UVW 1.我用万能表测了进线头的电压,正常,如果却相是不是应该还要测量出线的电压?2.如果电动机烧坏,数显万用表调节哪个档位可以测出来 3.一般什么情况下要测三项电机的电阻,测电阻和电流哪个准确点 不好意思,我是修机器的,机械方面都会,万用表才自学的,不懂,如果可以的话,我能追问么
wsj97341年前1
dodo2968 共回答了24个问题 | 采纳率95.8%
把里面的铁片拆下来,下面三根接上电,测上下是否都有电,这样比较简单,下面三个有没电的就是缺项,上面有没电的就是断路
电机缺相探索三相交流异步电动机,缺相时的线电流和相电流(Y形和三角形)、输出转矩和输出功率、转速和功率因数分别为正常时的
电机缺相探索
三相交流异步电动机,缺相时的线电流和相电流(Y形和三角形)、输出转矩和输出功率、转速和功率因数分别为正常时的多少倍,请说出具体数值,原理和后果就不用讲了,大家都知道,关键是具体数值,我问了多人,几乎没人能说出来
就是最普通最常见的三相4极电机,恒转矩负载,真的没人知道吗?是不是P=根号3倍的UIcos£
jiny1001年前1
hnyyjj 共回答了15个问题 | 采纳率86.7%
三相交流异步电动机,缺相时的线电流和相电流(Y形和三角形)、输出转矩和输出功率、转速和功率因数分别为正常时的多少倍,-----这是一个很复杂的问题,于极数和负荷的轻重都有一定的关系,基本上是1.73--2倍,