低压断路器的额定分断电流如何定呢?低压母线处短路时的最大短路电流如何计算?
![](images/u2507.png)
已提交,审核后显示!提交回复
共1条回复
cdsummit 共回答了19个问题
|采纳率84.2%- 低压断路器的额定分断电流根据所保护的回路的计算电流来整定,一般由于电缆和断路器整定电流值都是固定的,所以需要留有一定余量能保护回路所带负荷以及该回路的电缆;
变压器低压母线处得最大短路电流可以参考手册或者样本,上面一般都有写出变压器的短路电流,至于计算过程自己随便找本书看,公式都有太长这里就不写了; - 1年前
相关推荐
- dx-c40 30l请详细解释一下该型号低压断路器的含义
爱的律言1年前1
-
小小雨滴123 共回答了8个问题
|采纳率87.5%你的型号确定正确吗?dx是系列,C是分段能力,一般用于配电,40是额定电流,不知道你后面的30I代表什么,还有断路器应该还有代表极数的参数.1年前查看全部
- 低压断路器选型问题:额定电流为200A,瞬时跳闸电流为额定电流的5倍.我该怎么选?
冰山独自等待1年前1
-
yeah818 共回答了19个问题
|采纳率89.5%建议你选250A或300A的,瞬间跳闸电流一般设计都是10倍,这个不用考虑.1年前查看全部
- 低压断路器开关跳闸后不能合闸是什么原因?
低压断路器开关跳闸后不能合闸是什么原因?
我单位前晚由于供电闪了一下电,可能是欠压导致有几个低压开关跳闸,后又两个开关可以正常合闸,但有一个怎么也合不了,手动和自动都不能合闸,换一台开关也不合了闸,大慨过了有一个小时,用自动合闸又可以了,这是什么原因?lee81476551年前1
-
chenjincs 共回答了17个问题
|采纳率88.2%如果是欠压,在电压达不到吸合的数值之前,肯定合不上.1年前查看全部
- 低压断路器中电磁脱扣器的作用是实现失电压保护.(X)正确答案是甚麼?
雅蒜1年前1
-
huanzhila 共回答了23个问题
|采纳率95.7%过载和短路保护1年前查看全部
- 小型低压断路器的额定电流,整定电流以及分断断流是什么意思,它们之间有什么差别,请尽量讲得通俗易懂些.
jgong1年前1
-
男坂的伊达 共回答了17个问题
|采纳率94.1%额定电流是指在正常使用条件下,断路器能够通过的最大电流.整定电流是指断路器的脱扣器整定的保护电流值(即超过该电流,断路器将分断,分断的时间根据脱扣器的不同不同.)分断电流是指断路器切断电路的瞬间(之前)流过的电流,你问的应该是额定短路开断电流,即断路器能够分断的最大电流(电流值超过此值时,断路器的灭弧装置将不能熄灭电弧,造成分断失败).1年前查看全部
- 即可以做过载保护用又可以做短路保护的低压电器设备有什么() A熔断器B热继电器C电磁式继电器D低压断路器
yf_12311年前1
-
haihenlit 共回答了18个问题
|采纳率88.9%你好:
——★正确的答案应该是(A).B热继电器是过热保护;C电磁式继电器是欠压保护;D低压断路器是失压保护,唯有A熔断器可以做过载保护用又可以做短路保护的.1年前查看全部
- 在照明分支回路中,不得采用三相低压断路器对三个单相分支回路进行控制和保护.这是为什么?
ganl20071年前1
-
刀中的风 共回答了18个问题
|采纳率83.3%在照明分支回路中,不得采用三相低压断路器对三个单相分支回路进行控制和保护.这是因为万一某一个分支回路发生故障引起跳闸后,会扩大故障范围,其它两个也会断电.并且也无法确定是哪一个支路发生了故障.1年前查看全部
- 低压断路器的文字符号是QF还是QS?
JOJO_fighting1年前1
-
laocun123 共回答了18个问题
|采纳率88.9%QF 用在断路器上,也有用DL的
QS有时可以用在隔离上,1年前查看全部
- 低压断路器的主要功能是什么?
regsreg1年前1
-
flying56789 共回答了14个问题
|采纳率92.9%低压断路器(曾称自动开关,空气开关)是一种不仅可以接通和分断正常负荷电流和过负荷电流,还可以接通和分断短路电流的开关电器.低压断路器在电路中除起控制作用外,还具有一定的保护功能,如过负荷、短路、欠压和漏电保护等.1年前查看全部
- 15kw功率的电器用多大的低压断路器,交流接触器型号
小乖241年前1
-
认真行走 共回答了18个问题
|采纳率100%你好,
电压380V,15kw功率电流约30A.
断路器额定电流一般按照负载电流的1.5-2倍左右选择.
如果用于照明负载,选择40A或者40A以上的.
如果是动力负载,冲击电流比较大的负载,比如电动机,选择63A的断路器.
交流接触器推荐选择50A的.型号为CJX2-5011的交流接触器1年前查看全部
- 请求翻译一个标题“低压断路器智能式脱扣器设计”怎么翻译.单词都知道,但不知道怎么组合.低压断路器--- Low-volt
请求翻译一个标题
“低压断路器智能式脱扣器设计”怎么翻译.单词都知道,但不知道怎么组合.
低压断路器--- Low-voltage circuit breaker
智能脱扣器--- Intelligent releasehxrchenshan1年前2
-
hxg_124 共回答了20个问题
|采纳率95%the design of Low-voltage circuit breaker and Intelligent release
或者
Low-voltage circuit breaker and Intelligent release designing1年前查看全部
大家在问
- 1分数的分子分母能不能有小数点呢? 如2.4分之9.1 .一般要不要化成24分之91?
- 2一个长方形的长是18厘米,剪下一个最大的正方形后剩下的长方形的周长是多少厘米?
- 33分之1-2分之1-4分之1列式计算
- 4某书店一天内销售甲种图书1560元,乙种图书1560元.若按甲,乙两种图书的成分分别计算,甲种图书盈利25%,乙种图书亏
- 50.5升= 分米3= 米3;
- 6冬天来了 作文
- 7自贡市2011-2012学年度上学期末普高一年级地理答案
- 8大圆直径6CM,小圆半径2CM,小圆与大圆的面积之比是()
- 9so far we have never been beaten
- 10某学校有两个舞蹈队,一队有12人,二队有24人.因演出需要,需从二队调一些队员去一队.调整后一队人数是
- 11有三个工人用了3天时间修了3分之1千米的道路.按此速度,9个工人9天能修多少千米的道路?
- 12形容费尽心思和精力的成语
- 13请问这道题是对的还是错的:将13只鸡关在4个笼子里,一定有一个笼子至少要关4只鸡.
- 14改为一般疑问句 I'llgo and join them
- 1518除以6分之5表示【 】