110伏的电铃,不知道如何使用220伏的电源?

mishwser2022-10-04 11:39:5412条回答

已提交,审核后显示!提交回复

共12条回复
729958zhao 共回答了13个问题 | 采纳率84.6%
串联一个110伏的电阻就行了
1年前
催提 共回答了6个问题 | 采纳率
装个110伏的稳压器
说明白一点,就是变压器
1年前
phoebusss 共回答了3个问题 | 采纳率
串联一个和电铃阻值相同的电阻,或直接装个变压器
1年前
天禄琳琅 共回答了2个问题 | 采纳率
方法一:串联一个具有110V电阻的用电器
方法二:连入稳压器
方法三:使用学生电源
1年前
爱情底片 共回答了10个问题 | 采纳率
串个与电铃阻值相同的电阻
1年前
tl0562 共回答了10个问题 | 采纳率
变压器!
1年前
cyclone2 共回答了24个问题 | 采纳率
再买一个110V的电铃,串联。
1年前
eminem1908 共回答了7个问题 | 采纳率
太可爱了,串连一个110v电阻?电阻怎么知道是110v的呢?这要在接上去测量啊!应该是串连一个和电铃电阻相等的用电器,
1年前
wanggf_2008 共回答了4个问题 | 采纳率
串联一个110伏的电铃.....哈哈.......
1年前
小ss_嘉 共回答了5个问题 | 采纳率
准备一个220~110伏的变压器,把电铃接到110伏一端,220伏端接电源,为了安全起见,电铃按钮接在110伏的回路上。
1年前
伶俐80 共回答了1个问题 | 采纳率
几个解决的办法:
一,串连一个与电铃的电阻值相当的电阻器,当然它要能承受110V的电压
二,直接用两个相同的电铃串连起来使用,其实与一是一样的
三,使用变压器之类的设备
1年前
ww大战XXX 共回答了22个问题 | 采纳率
用变压器,一楼的说法不准,电阻单位不是伏特
1年前

相关推荐

初二关于电的科学题1,一个灯泡的灯丝电阻是484欧,接在220伏的电路中,通过灯泡的电流是多少?如果接在110伏的电路中
初二关于电的科学题
1,一个灯泡的灯丝电阻是484欧,接在220伏的电路中,通过灯泡的电流是多少?如果接在110伏的电路中灯丝的电阻是多少?通过灯丝的电流是多少?
2,一个电阻与一工人阻器串联后接到电源上,用电压表测得电阻两端的电压是6伏,用电流表测得通过电阻的电流强度使50毫安,微 这个电阻的值.
王二小骑牛1年前2
晒太阳的老鼠 共回答了16个问题 | 采纳率93.8%
1、I1=U1/R=220V/484Ω=0.455A
接在110伏的电路中灯丝的电阻仍是484欧,
I2=U2/R=110V/484Ω=0.227A
2、50mA=0.05A
R=U/I=6V/0.05A=120Ω
一台直流电动机的额定电压为U=110伏,电木区 的电阻R=0.5欧,当它正常工作时通过的电流I=20安,若电动机正常运转
一台直流电动机的额定电压为U=110伏,电木区 的电阻R=0.5欧,当它正常工作时通过的电流I=20安,若电动机正常运转时间t=1分钟.求:1、电流所做的功.2、电木区 上产生的热量 3、电动机输出的机械能
whz1231年前1
割麦子2007 共回答了23个问题 | 采纳率87%
w1=uit=110*20*60=132000J,Q=i^2Rt=20^2*0.5*60=12000J,w出=w1-Q=120000J
2.把一个“220V 40W”的电灯泡接在110伏的电路中,则该电灯的实际电压是_____伏,实际功率是___瓦,额定功
2.把一个“220V 40W”的电灯泡接在110伏的电路中,则该电灯的实际电压是_____伏,实际功率是___瓦,额定功率是______瓦.
cuiling52001年前2
ddiaoxueliang 共回答了18个问题 | 采纳率72.2%
110V 10W 40W
实际电压就是在灯泡2侧的电位差 即110V
实际功率与I的平方成正比 与U的平方反比 则是10W
额定功率是原先的正常功率 既是40W
初中物理电学计算题把一个额定电压为110伏 40w的用电器接入220伏的家庭电路中.要串联一个多少伏的电阻?这一类型的题
初中物理电学计算题
把一个额定电压为110伏 40w的用电器接入220伏的家庭电路中.要串联一个多少伏的电阻?
这一类型的题目如何完成?请大家教教我
小槲树1年前4
TNT不是nn 共回答了21个问题 | 采纳率90.5%
这类电路题型不外并联串联两类,只要牢记下面这两点,其他再分析
1、串联:总电路电流===各电器的电流;总电压===所有电器两端电压之和
2、并联:总电路电压===各电器的两端电压,总电流===所有电器电流之和
上题属于简单串联题:根据题意可知,所要串联进去的电阻要分担电器220-110=110伏的电压,而电路的总电流是:40/110(先不要计算,这只是分析,公式是根据P=UI推导)由此可知所要串联的电阻阻值为110÷(40/110)=302.5Ω
解题如下:主要是公式推导,不要像“彪哥拉风”那样直接给答案
电器电压U,功率P,电流I,介入电阻电压U’,电流I’,电阻R’
由=UI可得I=P÷U,U’=U总-U,I’=I=P÷U,由R=U/I可得:R’=U÷(P/U)即
R’=110÷(40÷110)=302.5Ω
答:略。
将一只“220V、100瓦”的灯L1和一只“110伏、40瓦”的灯L2,先后接入110伏的电路中,则L1、L2谁更亮?
烟丝丝1年前1
阿以S 共回答了14个问题 | 采纳率92.9%
电阻R=U^2/P;R1=220*220/100=484,R2=110*110/40=302.5,说明在额定功率工作下,R2的电阻更小,在接入110V电路中,相同情况下,额定电阻小的率功大,所以L2更亮,但实际上很难说,因为电阻是随温度上升而增大的,接入110电中,L1因为达不到额定功率,电阻值肯定不到484,这是中学时经常做的题,感觉再加点条件更合适.
一个电热器的额定电压为110伏,额定功率为100瓦,要将这个电热器接入220伏的电路中并能正常工作,则应选用:( )
一个电热器的额定电压为110伏,额定功率为100瓦,要将这个电热器接入220伏的电路中并能正常工作,则应选用:( )
A、“110V 200W”的灯泡与它串联; B、“220V 100W”的灯泡与它并联;
C、“200V 200W”的灯泡与它并联; D、“220V 400W”的灯泡与它串联.
雪落无云1年前2
southpoint 共回答了19个问题 | 采纳率84.2%
D
将一盏标有PZ220-40的白炽灯接到110伏的电压下使用,它的功率是多少瓦?
有关风月1年前4
圣B 共回答了19个问题 | 采纳率89.5%
白炽灯的电阻值为:R=220²/40
当接到110伏的电压下使用时,功率为:
P=110²/R=110²÷(220²/40)
=110²×(40/220²)
=(110/220)²×40
=(1/2)²×40
=10(W)
一照明灯泡标有 220伏 40瓦 的字样 ,在灯泡两端加110伏的电压时
一照明灯泡标有 220伏 40瓦 的字样 ,在灯泡两端加110伏的电压时
则该灯泡的实际功率为( )
A.10W B.20W C.30W D.40W
请写出详细过程
lizhe7411年前5
324345 共回答了16个问题 | 采纳率87.5%
A R=U2/P=220*220/40
P实际=U实际2/R=(110*110*40)/(220*220)=10
输送6600千瓦的电功率,采用110伏电压输送,输电导线中的电流强度是多少?若采用110千伏输送,输电导线...
输送6600千瓦的电功率,采用110伏电压输送,输电导线中的电流强度是多少?若采用110千伏输送,输电导线...
输送6600千瓦的电功率,采用110伏电压输送,输电导线中的电流强度是多少?若采用110千伏输送,输电导线中的电流强度又是多少?以上两个结果说明了什么问题?
asdwd1年前1
iwiwak 共回答了18个问题 | 采纳率88.9%
因为:P=IU
所以:I=P/U
I1=(6600×10^3)/110=60000(A)
当输送电压是110V时,导线中的电流强度是60000A.
I2=(6600×10^3)/(110×10^3)=60(A)
当输送电压是110kV时,导线中的电流强度是60A.
考虑线路损耗,设导线电阻是R,线路损耗为P=(I^2)R.
当传输电压为110V时,线路损耗是3600000000R(W);
当传送输压为110kV时,线路损耗是3600R.
可见,后者是前者的百万分之一!
说明,要想提高传输效率,必须提高传输电压.
一盏标有“220V 100W”字样的电灯,将它接到110伏的电路中,它的电功率是多大?(不考虑温度
一盏标有“220V100W”字样的电灯,将它接到110伏的电路中,它的电功率是多大?(不考虑温度,电阻的影响)
142111年前4
myzoo 共回答了23个问题 | 采纳率82.6%
解题思路:在很多电学题中,要先想办法求出用电器的电阻,然后利用有关条件解题,本题电灯发光时,电阻认为是不变的,因此,可以由灯泡的额定电压U额和额定功率P额,先根据对R=U额2/P额求出灯泡的电阻,然后利用P实=U实2/R额求出电灯的实际功率

R=

U2额
P额=
(220V)2
100W=484Ω;
P=

U2实
R额=
(110V)2
484Ω=25W;
答:灯泡的实际电功率是25W.

点评:
本题考点: 实际功率;欧姆定律的变形公式;电功率的计算.

考点点评: 本题目非常基本,就是利用铭牌上求出实际电阻,然后根据实际电压求出实际功率.

一只标有“220V,60W”的电灯,若加在灯两端的电压仅有110伏时,该灯的实际功率为多少瓦?额定功率有变化吗
glad7171年前4
nihaoya314 共回答了18个问题 | 采纳率100%
P'=U'^2/R=U'^2/(U^2/P)=(110V)^2/[(220V)^2/60W]=15W
额定功率没变化,因为额定功率是在额定电压下工作的功率,灯的额定电压是不变的,则额定功率也不变.
答完后才发现楼上有“低电压大电流而烧坏灯泡”这样的谬论.当电压低了,灯的电流只能减小,怎么会变大呢?真是胡说,灯丝的电阻随温度降低而减小的幅度远远小于电压下降而导致的电流减小.
电源电压为220伏,若使标有“220V~800V”的电器能在110伏~220伏的电压下工作(用电器的电阻恒定),求:
电源电压为220伏,若使标有“220V~800V”的电器能在110伏~220伏的电压下工作(用电器的电阻恒定),求:
(1)要使用电器达到使用要求,电器中应连接一个什么样的电器?怎样连接?
(2)这个电器消耗的最大功率是多少?
jljllf1年前2
61174193 共回答了22个问题 | 采纳率86.4%
解题思路:(1)电路中应串联一个滑动变阻器,且由串联电路的分压性知,滑动变阻器的最大阻值R最大应与用电器阻值R0相等,
(2)设滑动变阻器两端电压为U′时,消耗功率最大,列出P的关系式,求出最大值.

(1)由题意分析可知,电路中应串联一个滑动变阻器,且由串联电路的分压性知,
∵滑动变阻器的最大阻值R最大应与用电器阻值R0相等,
故R最大=R0=
2202
800=60.5(Ω).
(2)设滑动变阻器两端电压为U′时,消耗功率最大,则有
P=
U-U′
R0•U′=-
1
R0U′2+
U
R0U′
∵-
1
R0<0,
∴P最大=
4(-
1
R0)•0-(
U
R0)2
4(-
1
R0)=
U2
4R0=
2202
4×60.5=200(W)

点评:
本题考点: 二次函数的应用

考点点评: 本题考查的是二次函数在实际生活中的应用,比较简单.

两个额定电压是110伏,额定电率分别为100瓦特和15瓦特的两盏白炽灯串联接在110伏的额定电压下,15瓦的灯看起来比1
两个额定电压是110伏,额定电率分别为100瓦特和15瓦特的两盏白炽灯串联接在110伏的额定电压下,15瓦的灯看起来比100瓦的灯要亮,使以焦耳定律交易解释
purple82581年前2
xiaoming260 共回答了11个问题 | 采纳率100%
100W与15W的白炽灯额定电压相等,由W=U^2/R可得,100W的白炽灯电阻要小于15W的白炽灯,由焦耳定律:Q=I^2*R*T,串联电路电流I相等,电阻大的实际功率大,所以15瓦的灯看起来比100瓦的灯要亮
把一个110伏40瓦的灯泡和一个110伏25瓦的灯泡串联在一个电压为110伏的电路上'求它们的电功率!
whnlcyj1年前1
没人爱吗 共回答了21个问题 | 采纳率76.2%
P = U * I = U * U / R ,R = U * U / P :
R40 = 110 * 110 / 40 = 302.5 Ω
R25 = 484 Ω
I = 110 / (302.5 + 484 ) ≈ 0.14 A
P = U * I = I * I * R :
P40 = 0.14 * 0.14 * 302.5 ≈ 5.92 W
P20 ≈ 9.47 W
某灯泡上标有“220V、40W”字样,1度电可供这盏灯正常照明多少小时?若把这盏灯泡接到110伏的电路中,求其实际功率.
某灯泡上标有“220V、40W”字样,1度电可供这盏灯正常照明多少小时?若把这盏灯泡接到110伏的电路中,求其实际功率.若把这盏灯接到380伏的电路中,它的实际功率是多少?怎样它才能正常发光.
1度电可供这盏灯正常照明25h.
接到110伏的电路中,其实际功率为10W.
接到380伏的电路中,它的实际功率约是119.34W.
要正常发光可以串联一个880Ω的电阻.
2、一只标明“101A”的滑动变阻器,一只“6V 3.6W”的小灯泡,将它们串联后接到9V的电路中,灯泡正常发光时,变阻器消耗的功率是多少?在1min内灯泡能消耗多少电能?
1.8W 216J
你们给我过程.谢
快啊第二题是10欧 1A的滑动变阻器
cinderella811年前3
yhb_666 共回答了28个问题 | 采纳率89.3%
1,因为Q=Pt Q=1kwh =1000wh P=40w T=Q/P=25h
不能正常发光的时候,找不变的量R R=UU/P=1210 U‘=110 所以P'=U'U'/R=10w
同理,这是R还不变,R=1210 U'=380v P’‘=U''U''/R=119.3388w
2.正常发光,说明灯泡在电路中U1=6v I=0.6A R1=10 滑动分压U2=U-U1=9-6=3v
串联I=I=0.6A P=UI=1.8w Q=3.6wX60s=216j
一只标有“220V 100W”的灯泡,如果将它接入110伏的电路中,灯泡此时的实际功率是______瓦,工作时
一只标有“220V 100W”的灯泡,如果将它接入110伏的电路中,灯泡此时的实际功率是______瓦,工作时间10分钟,消耗的电能为______焦.
cpfg41年前1
lxcalxq 共回答了21个问题 | 采纳率81%
解题思路:知道灯泡的额定电压和额定功率,可利用公式R=
U2
P
计算灯泡该工作时的电阻,又知道灯泡的实际电压,可利用公式P=
U2
R
计算灯泡的实际功率,可利用公式W=Pt计算消耗的电能;.

灯泡的电阻为:R=
U2
P=
2202
100=484Ω,
而U=110V,
则灯泡的实际功率为:P=
U实2
R=
1102
484=25W,
工作时间10分钟,消耗的电能为E=Pt=25×10×60=15000J
故答案为:25,15000

点评:
本题考点: 电功、电功率;焦耳定律.

考点点评: 本题考查了消耗电能和实际功率的计算,重点是对公式的灵活变形,并会根据题意选择合适的公式进行计算,解题过程中要注意单位的换算.

一条40W灯管在220伏正常电压下工作,如果换成110伏电压那么灯管正常工作又是多少瓦?
y8073101年前1
王极 共回答了20个问题 | 采纳率75%
如果是荧光灯管,正常工作时的管压降在60~100V的范围内,所以需要配镇流器才能正常工作,同一支灯管,配不同的镇流器可用于不同的电源电压,而灯管的功率不变,如果是40W,在110V使用还是40W.
标有“220v 100w”的电热器,接在110伏的电路中,求:
标有“220v 100w”的电热器,接在110伏的电路中,求:
(1)它实际消耗的功率
(2)半小时后用电多少度
回答者:kidd483 - 试用期 一级,那你就解给我看看嘛!智者无言
zw_apple1年前5
xingyizheng 共回答了17个问题 | 采纳率88.2%
(1)先算电热器电阻:R=U²/P=48400/100=484欧
计算实际功率:P实=U²/R=12100/484=25瓦
(2)计算耗电量W=Pt=0.025千瓦*0.5时=0.0125度
电灯控制线没接开关为什么有电110伏,开关控制的是火线
电灯控制线没接开关为什么有电110伏,开关控制的是火线
故障是教室一个开关控制的3个日光灯都不亮.
日光灯控制线在没接开关的情况下用数显测电笔显示是110V,接开关火线端(用电笔测是220V)后开关两端测试都变成110V了,把控制线和火线直接连接,接头处还是110V,就是说火线也由220V变成110V了.把日光灯管取掉后依然如故.几年前房上面又接一层导致雨水浸进接线盒了,接线盒打开未见异常.开关断不断开日光灯进口处测控制线都是110V.
疑问控制线的110V电从哪来的?
强调下,进开关的肯定是火线.
jjwujianqing1年前2
高兴快乐 共回答了21个问题 | 采纳率95.2%
你这种情况是典型的断路,且是零线断了,请仔细查找接通即可.如还不亮再联系.
9.一个1千欧母,10瓦的电阻,允许流过的最大电流是多少;若把它接到110伏的电源两端,能否安
qqzxc1年前4
lgq88888 共回答了18个问题 | 采纳率83.3%
■根据P=I平放xR 可以求得 I=(P/R)^1/2 即 I=(P/R)的开方=(10/1000)^1/2=0.1A
若将它连接到110V上会明显产生热量,因为此时产生的功率是 P=U^2/R=110x110/1000=12W
而它能承受的功率只有10W.短时间是不会有问题的.
电压与赫兹的关系?在美国他们那边的供电里通常为单相交流电110伏,频率60赫兹 三相交流电415伏,频率60赫兹而中国这
电压与赫兹的关系?
在美国他们那边的供电里通常为
单相交流电110伏,频率60赫兹
三相交流电415伏,频率60赫兹
而中国这边通常为
单相交流电220伏,频率50赫兹
三相交流电380伏,频率50赫兹
但有时候380伏是50赫兹 220伏是60赫兹 电压 与 赫兹 之间有没有计算的方法 它们之间存在什么样的关系?
huahua30111年前1
萧森 共回答了14个问题 | 采纳率92.9%
赫兹是频率的单位,与电压的大小无关,频率的大小与电流的运行周期有关,但周期主要与当地的变压器的功率有关.
将电阻R1、R2并连接在110伏电源上,已知R1的电阻值为110欧,R1与R2消耗的总功率为330W,求R2的阻值.
鼓上蚤20071年前5
酸菜谈天下 共回答了27个问题 | 采纳率96.3%
P1=U^2/R1=(110V)^2/110Ω=110W
P2=P-P1=220W
R2=U^2/P2=(110V)^2/220W=55Ω
求:直流转交流,24伏直流电转220伏和110伏交流,30瓦.
求:直流转交流,24伏直流电转220伏和110伏交流,30瓦.
求:我有一电磁线圈,电压用220伏和110伏,电流不超30瓦,现要用24伏直流电带动它,有什么逆变器推荐一下?
倦初尘1年前1
起来的人 共回答了15个问题 | 采纳率93.3%
采用USP电源稍加改动即可出220V,再通过变压器得到110V.
电阻R1、R2并联在110伏的电源上,R1的电阻值是110欧,R1与R2消耗的总功率为330瓦,那么R2的电阻是____
电阻R1、R2并联在110伏的电源上,R1的电阻值是110欧,R1与R2消耗的总功率为330瓦,那么R2的电阻是____欧
yunzhong16221年前3
许诺7798 共回答了25个问题 | 采纳率100%
由P=UI,330=110I,解得i=3A
由U=IR,得I1=U/R1=110/110=1A
R2=U/I2=110/(3-1)=55
(1/2)某一直流电动机提升重物的装置,重物的质量50千克,电源提供给电动机的电压为110伏,不计各种摩擦...
(1/2)某一直流电动机提升重物的装置,重物的质量50千克,电源提供给电动机的电压为110伏,不计各种摩擦...
(1/2)某一直流电动机提升重物的装置,重物的质量50千克,电源提供给电动机的电压为110伏,不计各种摩擦,当电动机以每秒0.9米的恒定速率向上
夏_果果1年前2
九月小溪 共回答了18个问题 | 采纳率83.3%
电动机电阻消耗的功率p=EI-mgv=110x5-50x10x0.9=100w,
并且p也等于电流的平方乘以电阻即p=5x5xR,解得R=4欧
一只灯泡上标着“220V 100W",若把他从220伏电路中该接到110伏电路中.则
一只灯泡上标着“220V 100W",若把他从220伏电路中该接到110伏电路中.则
A:他的额定功率为原来的一半
B:通过他的电流的强度会变为原来的一半
C:他的实际功率变为原来的1/4
D:他的实际功率变为原来的1/2
bobking1971年前5
乖驴 共回答了16个问题 | 采纳率93.8%
真实的答案,都不对.a显然不对,因为额定功率是固定的.b也不对,因为灯泡的电阻与温度有关,也就是与加的电压有关,电压高了,灯丝温度高,电阻也会高一些.c也不对,理由同上.d也不对,因为电压降了一半,功率不可能那么大.
假定灯泡灯丝阻值与温度无关,那么应该选c,但这种理想状态,实际上是不存在的.
一个标有“220V 600W”的电炉,想把它接在110伏的电源上使用,而保持原来的电功率不变,下列采取的措施中
一个标有“220V 600W”的电炉,想把它接在110伏的电源上使用,而保持原来的电功率不变,下列采取的措施中,正确的是(  )
A.把电炉丝截去一半
B.把电炉丝截成等长的两段再并联
C.找一根同样的电炉丝跟原来的串联
D.找一根同样的电炉丝跟原来的并联
夭夭9131年前1
6rlla6c 共回答了19个问题 | 采纳率100%
A、电压变为额定电压的一半,将电炉丝截去一半,电阻阻值变为原来的
1
2 ,由P=
U 2
R 可知,电功率变为原来
1
2 ,故A错误;
B、电压变为额定电压的一半,把电炉丝截成等长的两段再并联,电阻变为原来的
1
4 ,由P=
U 2
R 可知,电功率保持不变,故B正确;
C、电压变为额定电压的一半,找一根同样的电炉丝跟原来的串联,电阻变为原来的2倍,由P=
U 2
R 可知,电功率变为原来的
1
8 ,故C错误;
D、电压变为额定电压的一半,找一根同样的电炉丝跟原来的并联,电阻变为原来的
1
2 ,由P=
U 2
R 可知,电功率变为原来的
1
2 ,故D错误;
故选B.
一只110伏100瓦的灯泡,和一只110伏40的灯泡,能否串联接在220伏的线路上?为什么?
hareruui1年前4
liuyaocai 共回答了17个问题 | 采纳率94.1%
不能
由P=U^2/R 的变形知 R=U^2/P.两灯泡额定电压U都为110V,但额定功率不同,故电阻不相等,110伏40灯泡的电阻较大.串联接在220伏的线路上时,总电压=220V,而灯两端电压与电阻成正比,110伏40灯泡两端的实际电压会大于110V,烧坏后,110伏100瓦的灯泡也不亮了
一个标有“220V 1000W”的电炉,想把它改造后接入110伏的电路中使用,其功率仍为1000瓦
一个标有“220V1000W”的电炉,想把它改造后接入110伏的电路中使用,其功率仍为1000瓦,则下列方法中正确的是(  )
A.把电炉丝剪去一半
B.把电炉丝剪去1/4,留下3/4
C.把电炉丝剪去3/4,留下1/4
D.把电炉丝剪成相等长度的两段,再并联起来
pcfvjackie1年前1
animalest 共回答了12个问题 | 采纳率91.7%
解题思路:由公式 P=
U2
R
可知:当实际电压变为额定电压的一半时,实际电压的平方就变为额定电压平方的[1/4],要想电功率不变化,电阻阻值就要减小为原来阻值的[1/4].

A、将电炉丝剪去一半后接入110伏电路中,电阻变为原来的12,不能保持电功率不变,故A措施不可行;B、将电炉丝剪去14,把剩下的34接入110伏电路中,电阻阻值变为原来的34,不能保持电功率不变,故B措施不可行.C、将...

点评:
本题考点: 电功率的计算;影响电阻大小的因素;电阻的并联.

考点点评: 本题考查电功率的计算以及影响电阻大小的因素,选用公式 P=U2R分析功率P与U、R间的关系是解题的关键.

将标有220伏,110瓦的小灯泡接在110伏的 电压下实际功率是多少、过程
拉非拉1年前2
lixin74 共回答了27个问题 | 采纳率81.5%
R=U平方/p=220v平方/110=440欧 P=U平方/R=110v平方/440欧=27.5w
高中物理里有这样一段话,一台电动机,额定电压是110伏,电阻是0.40欧,在正常工作时通过的电流是50安,
高中物理里有这样一段话,一台电动机,额定电压是110伏,电阻是0.40欧,在正常工作时通过的电流是50安,
电压110除以0.40等于275安呀,怎么电流会是50安呢?
宗霞1年前8
冉冉朝阳 共回答了22个问题 | 采纳率90.9%
一般的电阻可以直接除,可是电动机要做两个功,一个是电能转化为机械能,一个是电能转化为热能,所以你这样算电流是错的
物理的电学题,关于灯泡一个40瓦的灯泡接在220伏的电压电功率是多少?接在110伏的电压下电功率是多少?
海鸥想飞1年前3
宝贝是甘甜 共回答了21个问题 | 采纳率85.7%
“220V 40w”的灯泡接在220伏的电压下,电功率等于额定功率40w1、R=U额²/P额=(220V)²/40w=1210ΩP实=U实I实=U实²/R=(220V)²/1210Ω=10w2、P=UI=U²/R,R一定,P与U²成正比,P2/P1=U2²/U1²=(110V)²/(220V)²=1/4,P2=1/4P1=10w
11伏 110伏 220伏 380伏 1000伏 3500伏 10000伏电压,那个可以摸,答对同上.
lxbzhy1年前1
fgdstreerwes 共回答了18个问题 | 采纳率88.9%
都可以摸,有的只能摸一次...比如雷击死亡率一半,理论上的不管用.死扣标准答案的话只有11伏可以摸
一个40瓦的灯泡接在220伏的电压电功率是多少?接在110伏的电压下电功率是多少?
一个40瓦的灯泡接在220伏的电压电功率是多少?接在110伏的电压下电功率是多少?
用两种方法计算实际功率的公式
街灯下的身影1年前1
赵二爷 共回答了17个问题 | 采纳率88.2%
“220V 40w”的灯泡接在220伏的电压下,电功率等于额定功率40w
1、R=U额²/P额=(220V)²/40w=1210Ω
P实=U实I实=U实²/R=(220V)²/1210Ω=10w
2、P=UI=U²/R,R一定,P与U²成正比,P2/P1=U2²/U1²=(110V)²/(220V)²=1/4,P2=1/4P1=10w
初三下学期,电学某一用电器铭牌上标有220V 40W的字样,则当这个用电器两端电压为110伏时,额定功率多少瓦?实际功率
初三下学期,电学
某一用电器铭牌上标有220V 40W的字样,则当这个用电器两端电压为110伏时,额定功率多少瓦?实际功率多少瓦?电阻多少欧?
yangguangfengq1年前3
开QQ的小舟 共回答了20个问题 | 采纳率85%
第一问:不论在什么情况下额定功率都不变所以是40 答案:40w
第二问:计算实际功率有一个公式P实=(Ue/U实)^2*Pe 答案:(110v/220v)^2*40w=10w
第三问:R=Ue^2/Pe=(220v)^2/40w=1210Ω
(2000•武汉)有“Pz220-100”、“Pz110-100”、“Pz36-100”的三盏电灯,并联接在110伏电路
(2000•武汉)有“Pz220-100”、“Pz110-100”、“Pz36-100”的三盏电灯,并联接在110伏电路中.试比较它们持续发光时的亮度(  )
A. “Pz220-100”最亮
B. “Pz110-100”最亮
C. “Pz36-100最亮
D. 三盏灯一样亮
**男人保护品种1年前1
季节90 共回答了15个问题 | 采纳率93.3%
解题思路:三盏电灯并联在110V的电路中时,当实际电压远远大于额定电压时,灯泡将被烧坏,然后根据灯泡正常发光时的功率等于额定功率,不能正常发光时,灯泡的时间功率小于额定功率.

当三盏灯并联在110V的电路中时,因为额定电压为36V的灯泡将被烧坏,因此只有额定电压为220V和110V的灯泡能够发光,并且额定电压为110V的灯泡正常发光,故它的功率等于额定功率100W,而额定电压为220V的灯泡不能正常发光,因此它的实际功率小于额定功率100W;因此额定电压为110V的灯泡持续发光的亮度最大.
故选B.

点评:
本题考点: 实际功率.

考点点评: 本题考查了电功率公式的应用,关键是知道灯泡的亮暗取决于灯泡的实际功率.

一台电动机,额定电压是110伏,电阻是0.4欧,在正常工作时通过的电流是50安
一台电动机,额定电压是110伏,电阻是0.4欧,在正常工作时通过的电流是50安
这台电动机在正常工作时,半小时内产生的热量是______焦
三叶不知秋1年前3
纯粹为了坐沙发 共回答了16个问题 | 采纳率81.3%
Q=I^2Rt=50×50×0.4×30×60=1.8×10^6J
有灯A 40瓦,灯B 60瓦,它们的额定电压都是110伏,能否将它们串联在220伏的电源上?为什么?
絮泥1年前1
qiakar 共回答了21个问题 | 采纳率85.7%
应该不能串联负载在220V上应用,只有2灯泡功率相同才能应用的,因为功率小的灯泡(40W)两端电压过高很容易烧毁的.
求60W灯泡的电阻值:
R=U×U/P=110×110/60≈201.7(Ω)
求40W灯泡的电阻值:
R=U×U/P=110×110/40=302.5(Ω)
串联电流:
I=U/R=220/(201.7+302.5)≈0.44(A)
40W灯泡两端的电压:
U=RI=302.5×0.44≈133(V)
(2000•武汉)有“Pz220-100”、“Pz110-100”、“Pz36-100”的三盏电灯,并联接在110伏电路
(2000•武汉)有“Pz220-100”、“Pz110-100”、“Pz36-100”的三盏电灯,并联接在110伏电路中.试比较它们持续发光时的亮度(  )
A. “Pz220-100”最亮
B. “Pz110-100”最亮
C. “Pz36-100最亮
D. 三盏灯一样亮
井小MAN生日快乐1年前1
蓝无涯 共回答了18个问题 | 采纳率94.4%
解题思路:三盏电灯并联在110V的电路中时,当实际电压远远大于额定电压时,灯泡将被烧坏,然后根据灯泡正常发光时的功率等于额定功率,不能正常发光时,灯泡的时间功率小于额定功率.

当三盏灯并联在110V的电路中时,因为额定电压为36V的灯泡将被烧坏,因此只有额定电压为220V和110V的灯泡能够发光,并且额定电压为110V的灯泡正常发光,故它的功率等于额定功率100W,而额定电压为220V的灯泡不能正常发光,因此它的实际功率小于额定功率100W;因此额定电压为110V的灯泡持续发光的亮度最大.
故选B.

点评:
本题考点: 实际功率.

考点点评: 本题考查了电功率公式的应用,关键是知道灯泡的亮暗取决于灯泡的实际功率.

一个标有“220V 60W”的电炉,想把它接在110伏的电源上使用,而保持原来的功率不变,
一个标有“220V 60W”的电炉,想把它接在110伏的电源上使用,而保持原来的功率不变,
下列采取的措施中,正确的是( )
A.把电炉丝截去一半
B.把电炉丝截成等长的两段后再并联起来
C.把一根同样的电炉丝跟原来的那根串联
D.把一根同样的电炉丝跟原来的那根并联
为什么?
幽幽百书1年前6
eesgzg 共回答了15个问题 | 采纳率86.7%
因为电源电压为额定电压的一半 那么P等于U方除以R 就是1/4了 电压为原来的四分之一 要保持功率不变 电阻要为原来的1/4倍 所以选B
电工题:一只110伏,8瓦的指示灯,接在380伏的线路上,问要串联多大阻值和功率的电阻?
大dadadawei1年前1
erlt 共回答了19个问题 | 采纳率84.2%
8/110V=0.073A
380-110=270V(电阻的压降)
270/0.073=3699欧
270*0.073=19.7W
限流电阻:3699欧/19.7W
电阻需要的功率太大了,所以最好是用电容降压.
用0.86uF的电容.没有此值可以用比0.86uF小一点的.
今天我买了一个110伏的灯泡,可是我不是很清楚是不110伏,我想知道怎么区分110伏和220伏100w的灯
lindenhui1年前3
vulture2001 共回答了18个问题 | 采纳率94.4%
1 P=UI
2 R=U/I
综合1 ,2得
R=U^2/P
所以,用万用电表分别测110V 100W与220V 100W灯泡的电阻.若两电阻之比约为4:1 则可知你买的是110V 100W灯泡.否则不是.
要使一个“220V 1000W”的电炉接到110伏的电源上,消耗的功率仍是1000瓦,可采用的
要使一个“220V 1000W”的电炉接到110伏的电源上,消耗的功率仍是1000瓦,可采用的
2.要使一个“220V 1000W”的电炉接到100伏的电源上,消耗的功率仍是1000瓦,可采用的办法是( )
A.将电炉丝截下1/2长接入电路
B.将电炉丝对折后接入电路
C.将电炉丝3等分,再并联接入电路
D.将3/4的电炉丝截下来接入电路
wlm9840761年前1
不要胡子的米 共回答了15个问题 | 采纳率86.7%
B
接到110伏的电源上,消耗的功率仍是1000瓦,计算出电阻是12.1欧姆
“220V 1000W”的电炉的电阻是48.4欧姆,想得到12.1欧姆,只能是将电炉丝对折后接入电路,对折后每条是24.2欧姆,再并联就得到12.1欧姆了
电热水壶的实际电压为110伏,加热时的功率为1200w,加热时的电阻是40.3欧姆,求实际功率
哗哗世界1年前1
45dfsa45f45e44d4 共回答了18个问题 | 采纳率77.8%
300.2
某导体两端的电压为110伏时,测得通过安的电流为0.05安,则导体的电阻为2200欧姆,当该导体两端的电压
某导体两端的电压为110伏时,测得通过安的电流为0.05安,则导体的电阻为2200欧姆,当该导体两端的电压
变为0伏的时候,则导体的电阻为( )欧姆.
请说明理由,
mandymore1年前4
--飞雪 共回答了15个问题 | 采纳率86.7%
电阻值是导体的固有特性,不会随两端的电压变化而变化,一般只与温度有关!2200欧姆
1.两个额定功率都是60瓦特的灯泡,第一个灯泡的额定电压是220伏,第二个灯泡的额定电压是110伏,它们分别在额定电压下
1.两个额定功率都是60瓦特的灯泡,第一个灯泡的额定电压是220伏,第二个灯泡的额定电压是110伏,它们分别在额定电压下工作时 [ ]
A.第一个灯泡较亮.B.第二个灯泡较亮.
C.通过灯泡电流强度较大的亮.D.两个灯泡一样亮.
2.判别电灯亮度的主[ ]
A.电压.B.电流强度.
C.电功.D.电功率.
zhanshen25141年前7
JiaLe97 共回答了17个问题 | 采纳率94.1%
判别电灯亮度的是{实际功率}!而不是{额定功率}!
将额定电压110伏,额定功率分别为110瓦和60瓦的两只灯泡,串联在端电压为220伏的电源上使用
将额定电压110伏,额定功率分别为110瓦和60瓦的两只灯泡,串联在端电压为220伏的电源上使用
这种接法会有什么后果?他们实际消耗的功率各是多少?如果是两个110伏、60瓦的灯泡,是否可以这样使用?为什么?
HY想乡1年前1
老中介 共回答了22个问题 | 采纳率100%
接220V,60W的会很快烧掉
因为60W灯比110W电阻大,分压高,超出额定电压
具体数值自行欧姆定律
一段粗细均匀的电热丝接入220伏的电路,消耗的电功率为P,若把它分成两等分后并联接入110伏的电路中,消耗的总功率是__
一段粗细均匀的电热丝接入220伏的电路,消耗的电功率为P,若把它分成两等分后并联接入110伏的电路中,消耗的总功率是______,若把它分成三等分后并联接入220伏的电路中,消耗的总功率是______.
682220621年前1
mini_move 共回答了15个问题 | 采纳率80%
解题思路:假设电热丝的电阻为R,两等分后,并联总电阻为[R/4],根据公式P=
U2
R
可求消耗的总功率;
分成三等分后并联总电阻为[R/9],根据公式P=
U2
R
可求消耗的总功率.

原先电源电压为U=220V,现在电源电压为[U/2]=110V,把它分成两等分后并联接入110伏的电路中,消耗的总功率是P1=
(
U
2)2

R
4=
U2
R=P,
把它分成三等分后并联接入220伏的电路中,消耗的总功率是P2=
U2

R
9=9×
U2
R=9P.
故答案为:P;9P.

点评:
本题考点: 电功率的计算;电阻的并联.

考点点评: 本题考查电功率的计算,关键是公式及其变形的灵活运用,难点是求并联电路的电阻,要知道n个相同的电阻R并联,总电阻是[R/n].

一只电灯上标着“220V 100W”,若把它接入110伏的电源两端,下面说法中正确的是(  )
一只电灯上标着“220V 100W”,若把它接入110伏的电源两端,下面说法中正确的是(  )
A. 它的额定功率变为原来的一半
B. 通过它的电流强度变为原来的一半
C. 它的实际功率变为原来的[1/4]
D. 它的实际功率变为原来的[1/2]
蝶舞之灵1年前4
stone_tx 共回答了15个问题 | 采纳率93.3%
解题思路:由灯泡铭牌可知,灯泡的额定电压是220V,额定功率是100W,由电功率的变形公式R=
U2
P
可以求出灯泡的电阻,由电功率公式P=
U2
R
可以求出灯泡的实际功率.

标着“220V 100W”电灯其意义是:它的额定电压为220V,额定功率为100W,
则灯泡的电阻R=
U2
P=
(220V)2
100W=484Ω,
将灯泡接入110V电路时,
∵额定功率是指灯泡正常工作时的功率,
∴它的额定功率不会改变,故A选项错;
∵I=[U/R],
∴对同一个灯泡因电压变小,温度降低,电阻会改变,则通过它的电流不一定变为额定电流的一半;故B选项错;
灯泡的实际功率:P=

U2实
R=
(110V)2
484Ω=25W;而P=100W,
∴P=[1/4]P,故C选项正确,D选项错.
故选C.

点评:
本题考点: 欧姆定律的应用;实际功率.