220V/110V变压器(220V为线电压),容量为5KVA,两侧额定电流怎么计算?

小天狼星vs2022-10-04 11:39:541条回答

220V/110V变压器(220V为线电压),容量为5KVA,两侧额定电流怎么计算?
是用公式中S=U*I还是用S=U*I*1.732呢?两个公式分别在什么情况下用?

已提交,审核后显示!提交回复

共1条回复
般的 共回答了23个问题 | 采纳率91.3%
U为线电压,I为线电流
单相时采用S=U*I
三相时采用S=U*I*1.732
此题线电压为220V,所以不可能是三相,必是单相.
220V侧额定电流 I1 = 5*1000/220=22.72 A
110V侧额定电流 I2 = 5*1000/110=45.45 A
1年前

相关推荐

变压器计算以及有关问题,1.一单线变压器,额定电压220v/110v,如果将二次侧误接在220v电源上,对变压器有什么影
变压器计算以及有关问题,
1.一单线变压器,额定电压220v/110v,如果将二次侧误接在220v电源上,对变压器有什么影响?
2.一单相变压器,额定容量Sn=250kVA,额定电压U1n/U2n=10kV/0.4kV,求一,二次侧额定电流I1n,I2n
3.三相变压器并联运行的条件是什么?为什么?
4.自耦变压器的主要特点是什么?它和普通双绕组变压器的区别是什么?
5.如图,变压器出厂前极性试验,再A-X间加电压,把X,x相连,测A,a间电压.设定电压比是220V/110V,如果A,a为同名端,电压表读数是多少?如果A,a为异名端,电压表读数又是多少?
天秤雨tx1年前2
琢玉无痕 共回答了21个问题 | 采纳率90.5%
1.如果是空载的话,该电流将急剧增大,可能引起跳闸.因为一次电压超过其额定值的一倍,铁芯中的磁感应强度(磁通密度)的最大值Bm将在原来接近饱和的基础上增大一倍(U≈E=4.44fwBmS×10^-8),按B—H曲线,磁场强度将急剧增大,因而激磁电流将急剧增大(二者成正比).
2.I1n=S/U1n=250/10=25A.I2n=S/U2n=250/0.4=625A.
3.联结组别相同(否则,两个二次绕组不同相位,将产生电压差,绕组中将出现巨大的循环电流,会烧毁绕组),一二次额定电压即变比力求相同(相差小于1%,否则在二次也会出现循环电流),阻抗电压力求相等,容量比不超过3倍(这两条是为了负荷的分配合理,不使小容量的变压器(其阻抗电压较小)过载,而大容量的欠载,影响出力和安全).
4.只有一个绕组,其低压绕组就是高压绕组的一部分,因而一二次绕组不是相互隔离(绝缘)的,有电的直接联系.输出的视在功率由两部分组成,一为通常的感应功率U2I(I为二次绕组中的电流,等于I2-I1),另一为由一次绕组直接传给二次绕组的功率U2I1.当变比接近于1时,电流I1、I2接近,I较小,二次绕组可用比较细的导线,省铜,如果其截面不减小,可减少铜损,提高效率,二次输出的功率可以比较高.可以做成连续调压的变压器,使用方便,但一二次不是隔离的,注意防止触电.
5.如果A,a为同名端,为220-110=110V.如果A,a为异名端,为220+110=330V.
一道电机学的基础题目一台50Hz,220V/110V单相变压器,铁心中磁感应强度幅值为1.2T,铁心截面积为10平方厘米
一道电机学的基础题目
一台50Hz,220V/110V单相变压器,铁心中磁感应强度幅值为1.2T,铁心截面积为10平方厘米,求初次级匝数.
侣冰1年前1
lizzyyl 共回答了15个问题 | 采纳率86.7%
电枢潜在=额定电压 - .额定电枢电流的总电阻
*电枢的额定电枢电流=额定电流 -
励磁电流和励磁电流=额定电压/电阻领域
2电磁转矩=扭矩常数*额定电枢电流的磁通*
*额定转矩恒电位恒磁通= 9.55 *额定电压不断变化
*额定磁通=(额定电压 - 电枢电枢电流*电阻)/额定转速
有一电压比为220V/110V的降压变压器,如果在二次侧接上55 Ω的电阻时,求变压器一次侧的输入阻抗
sokidon1年前1
koyw23 共回答了8个问题 | 采纳率75%
电压比为220V/110V,则变比为2
初级阻抗Z1=n^2*Z2=2^2*55=220Ω
交流220V/110V接入的电感电路的变压器选择
交流220V/110V接入的电感电路的变压器选择
交流110V火线一端串入一个铁芯电感(30mh)输出端接入一根碳棒电极;交流110V零线一端直接接入一根碳棒电极,两根碳棒电极短路后,留有2mm间隙时,两根碳棒电极会产生连续性的电弧,此时的工作电压为25V-30V左右,电流为6A左右.如果用220V变压器转换110V电压,变压器功率应该选择多大VA?这个电路的功率怎么计算?220V直接输入的话,电感怎么选择?
chn8511271年前1
蓝蝎日记 共回答了18个问题 | 采纳率94.4%
要用高漏抗变压器,有短路铁心和气隙的.如果使用220-110变压器,可能需要600VA,功率因数很低,串联电感可能10-20mH.
仅供参考
如果要制作一个220V/110V的小型变压器,能否一次侧绕组2匝线圈,二次侧绕组1匝线圈,为什么
泪珠4201年前1
fojohnny 共回答了19个问题 | 采纳率94.7%
小型的不可以.
变压器线圈的匝数取决于铁芯的磁通量,小型变压器铁芯的磁通量有限,每伏的匝数一般在十几至几十匝.匝数不足时会产生很大的电流烧毁变压器.
一单相变压器的额定电压为220V/110V,则变比n=( )
一单相变压器的额定电压为220V/110V,则变比n=( )
若二次绕组连接10欧的电阻性负载,则一次绕组的电流为( )A
moonsleeping1年前2
花落0727 共回答了25个问题 | 采纳率72%
变比n=220/110=2;在不考虑效率的情况下二次绕组电流为I2=110/10=11A,一次绕组电流I1=11/2=5.5A
某电子变压器额定电压为220V/110V,若原边加额定电压,副边接电阻R=8Ω,则原边的等效电阻为多少?
nimonekua1年前1
娇气女孩 共回答了16个问题 | 采纳率81.3%
u1/u2=N1/N2=2,i1/i2=N2/N1;R1=u1/i1,R2=u2/i2,R!/R2=(N1/N2)^2=4,所以,R1=32Ω
某变压器原边和负边的额定电压为220v/110V当负边接电阻r=10欧,变压器的原边电流约为?
桅桅笑笑1年前1
float2003 共回答了20个问题 | 采纳率85%
负边的电流是11A,因为功率相等,所以原边的电流是5.5A.