UPS蓄电池组放电时间计算一台400KVA的UPS并机工作,UPS由三组205AH蓄电池组并联工作,每组电池32块,逆变

罢了罢了吧2022-10-04 11:39:541条回答

UPS蓄电池组放电时间计算
一台400KVA的UPS并机工作,UPS由三组205AH蓄电池组并联工作,每组电池32块,逆变器效率0.9,每块蓄电池电压为12V,负载为80kw,求在市电停电的情况下,蓄电池组最大的放电时间是多少?

已提交,审核后显示!提交回复

共1条回复
月狼铸剑 共回答了23个问题 | 采纳率91.3%
根据你提供的信息,UPS由三组205Ah蓄电池组并联工作,每组电池32块,逆变器效率0.9,每块蓄电池电压为12V,负载为80kw;那么市电停电后蓄电池可放电时间计算如下:
1.UPS的蓄电池放电时有个保护电压(即单个蓄电池的最低电压)为10V,那么一组蓄电池的最低电压为32*10=320V,逆变器效率一般取0.9,那么电池的最大放电电流为80*1000/0.9/320=277.8A;蓄电池的平均放电电流为277.8*0.8(校正因数)=222.2A
2.三组12V 205Ah的蓄电池可以看作一组12V (205*3)Ah的蓄电池;放电速率=(电池平均放电电流)/(电池容量)=222.2A/615Ah=0.36C;
3.根据蓄电池放电曲线,相应的放电速率有对应的放电时间.0.36C对应的放电时间约为2小时20分钟.
1年前

相关推荐

请问各位朋友如何计算UPS蓄电池放电时间,有计算公式吗?
请问各位朋友如何计算UPS蓄电池放电时间,有计算公式吗?
我有1台1K的UPS机头,想配2块电池为150w电话交换机供电,时间想达到1小时以上,不知到怎样计算放电时间,
4196701年前2
小tt张 共回答了20个问题 | 采纳率90%
7AH电池3块一组一共要2组.
UPS蓄电池组放电时间计算两台80KVA的UPS并机工作,每台UPS各由三组120AH蓄电池组并联工作,每组电池34块,
UPS蓄电池组放电时间计算
两台80KVA的UPS并机工作,每台UPS各由三组120AH蓄电池组并联工作,每组电池34块,逆变器效率0.9,蓄电池电压为458V,求在市电停电的情况下,蓄电池组最大的放电时间是多少?
你是怎行计算出来的呢?
yz51244171年前1
kemengtian 共回答了19个问题 | 采纳率94.7%
蓄电池电压为458V,每组电池34块,说明你的每块电池是12V的.
每台UPS的AHV是:12×120×34×3=146880.
两台UPS共有:1468880×2=293760.
逆变器效率0.9,得:293760×0.9=264384.
设你的两台UPS是输出三相400V的,当时两台输出功率共80kW
由于80kW是,相当于每相的电流是:80/.4/1.732=115.5A
则80kW负载一小时使用的AHV数是:115.5×(400/1.732)×3=80004
那么蓄电池组的放电时间是:264384/80004=3.3小时