主要设计参数

①以碎石为滤料时,工作层滤料的粒径应为40~70mm,厚度不大于1.8m,承托层的粒径为70~100mm,厚度为0.2m;当以塑料为滤料时,滤床高度可达4m;
②正常气温下,处理城市废水时,表面水力负荷为
10~30 m3/m2.d,BOD5容积负荷不大于1.2kgBOD5/m3.d,高负荷生物滤池BOD5去除率一般为75~90%;

③进水BOD5大于200mg/l时,应采取回流措施;

④池壁四周通风口的面积不应小于滤池表面积的2%;

⑤滤池数不应小于2座.

计算公式:
高负荷生物滤池的计算公式

设计内容 计算公式 参数意义及取值
滤池高度(H) 以碎石为滤料时,H = 0.9~2.0m
用塑料滤料时,H = 2~4m
滤料总体积(V) V = QS/LvBOD V¾¾滤料总体积,m3

Q¾¾废水量,m3/d S¾¾未经回流稀释时的BOD5浓度,mg/l
LvBOD¾¾容积负荷,一般不大于1.2kgBOD/m3.d
滤池面积
(F)与直径(D) F = V/H n¾¾滤池个数
F¾¾滤池面积,m2
D¾¾滤池直径,m
回流比(R) R = Fq/Q - 1 R¾¾
回流比q¾¾
表面水力负荷,通常在10~30m3/m2.d之间