回忆昨天2022-10-04 11:39:541条回答

配电柜上的电流表 电压表和电流互感器怎么接 现在有电流表电压表电流互感器各一个都是两个接线柱
我柜里有一个电表1.5-6A我已经接了三个互感器变出400A 表下是一个400A空开 怎么把电流表电压表接上 电压表上的互感器怎么接

已提交,审核后显示!提交回复

共1条回复
SUGUAN 共回答了21个问题 | 采纳率95.2%
你好:
——★1、【电压表】:配电柜上的电压表可以测量三相电压.但必须要配置“换相开关”才能达到换相测量的要求.
——★2、【电流表】:配电柜上的电流表是直接与电流互感器线连接的,因为测量的是交流电流,电流互感器直接连接到电流表就行,不分极性.
——★3、由于负载的变化、电流表的变化也是很大的.所以配电柜上的电流表应该设置3块,配套的电流互感器也应该是3个,方便观察电流的变化.
——★4、因为电压的波动比较缓慢,并且三相电压之间很有规律,因此可以采用一块电压表,配置换相开关即可方便地测量电压了.
——★5、“电压表上的互感器怎么接”.①、只有一块电压互感器测量高压,可以直接连接电压表,不分极性;②、三块电压互感器、一块电压表测量高压,应使用换相开关.
1年前

相关推荐

我们小区每家每户都有一个电表和电闸,楼下的配电柜里都有每家每户的电表和电闸,另外每个楼层都还保留着很久以前的老闸,都是单
我们小区每家每户都有一个电表和电闸,楼下的配电柜里都有每家每户的电表和电闸,另外每个楼层都还保留着很久以前的老闸,都是单独的,我今天发现我家的闸上街了邻居家的线了,请问这是***吗?邻居用电我家电表会走吗?
风满楼1001年前1
hwz666 共回答了14个问题 | 采纳率92.9%
照你所说,是用你家的电,你楼下的配电柜里的电表会转,你家的也会转,
为什么配电柜里接的电流表2个接线端子用电笔试不亮那?而接的电压表两端会亮,不亮就都
为什么配电柜里接的电流表2个接线端子用电笔试不亮那?而接的电压表两端会亮,不亮就都
不亮就都是零线啊?那接2个零线那为什么电流表还有读数那?
嗳剑嘴十叁1年前1
hui1718 共回答了12个问题 | 采纳率75%
电流表指示是靠电流工作的,不需要电压信号.
电流表回路没有零线和火线,只有地线,试电笔接地线是不可能亮的.
电压表指示靠电压信号工作,试电笔可以亮.
配电柜三相四线电表,互感器,电流表电压表的接法
配电柜三相四线电表,互感器,电流表电压表的接法
11孔的三相电表接法我懂了,配电柜门上面的电压表和电流表怎么接啊哪位老大帮帮忙?最好是有图的,或者直接告诉我电压表,电流表上的庄头往那接就行了,还有就是请教一下我如果把互感器左右庄头反过来接可以吗?这样跟电流的方向有关吗?
8quii1年前1
原创ID 共回答了24个问题 | 采纳率83.3%
互感器接电流表不分极性,怎样接线均可.电压表一般采用与换相开关连接的.
配电柜上接电流表电压表电表,控制回路内应该用多大电流的保险丝?
配电柜上接电流表电压表电表,控制回路内应该用多大电流的保险丝?
请告知应选用的电流大小及如何计算得出的.
追落的黄昏1年前1
AC反过来是CA 共回答了19个问题 | 采纳率89.5%
电流表的线路不能接保险,控制线路一般都用的是5A的保险
成套配电柜中常说的'闭锁电磁铁'是什么装置
成套配电柜中常说的'闭锁电磁铁'是什么装置
它在开关柜内的作用是什么,请从事变配电工作的朋友解释下,
xiaomei81581年前1
我是一只胖猫 共回答了20个问题 | 采纳率90%
闭锁电磁铁是为了安全设置的,防止在停电时合闸(如果停电时合闸,有人员检修等情况时来电了,就会出事故).闭锁电磁铁必须通电(一般是220V),才能进行合闸操作.
问个很菜的问题 两个配电柜是两路不同的供电电源且都是380V 用一个柜子的黄相和另一个柜子的黄绿红三相测
问个很菜的问题 两个配电柜是两路不同的供电电源且都是380V 用一个柜子的黄相和另一个柜子的黄绿红三相测
两个柜子是不同路的供电线 用一个柜子的A相分别和另一柜子的ABC测得两项间电压的都是220V
关子龙1年前1
玉儿hyli 共回答了18个问题 | 采纳率88.9%
这位仁兄:请把问题写完全了,你这没头没脑的,是没有办法让别人来帮你分析什么问题的.
我理解你的问题是:用一个柜子的A(你说的黄相)相与另一柜子的A、B、C相(你说的黄绿红相)进行电压测量,其值如何?
在两路电源都正常时,A-A(指两路电源的相之间的电压值,下同)值是零或接近于零;A-B是380V(一般在变压器近处测量电压值都会高一点,接近400V也很正常);A-C同上.
如果说两路电源不正常:这个问题可就多了,如果相位不同,造成上述电压值的变化;不同步,造成测量电压值周期性摆动等等.
得看具体问题具体分析.
从你补充的来看:只有一种解释,那就是取A相的那一路电源没有工作,换句话说就是没有电,你取的A相由于是和变压器的中性点相连接的,相当于你另一柜子的A、B、C相与中性点之间测量电压,当然就是220V 了.
这个只是个推测:你可以测量一下取A相这个柜子的A、B、C三相之间有没有电压,如果没有就证实了我的说法.
如果有,你就测量另一台柜子的三相电压,应该是没有电.
总之是一路进线是没有加电的.
配电柜中电流表的接线怎么接的啊?
ouyanghaoyu1年前0
共回答了个问题 | 采纳率
配电系统图 配电柜AL1,想问下,下面的Pe=240KW Kx=0.6 Cos=0.82 Ijs=367A这几个参数是什
配电系统图 配电柜AL1,想问下,下面的Pe=240KW Kx=0.6 Cos=0.82 Ijs=367A这几个参数是什么意思
另外BV-0.5KV-(4X25+1X16)-MR-WE 电缆和电线具体应该怎么分,是按直径吗?这方面有规范或者图集吗?有的话是那几本?小白入行,
james8211291年前1
_她叫我nn_ 共回答了19个问题 | 采纳率84.2%
1、BV-0.5KV-(4X25+1X16):聚氯乙烯绝缘(铜芯)导线,4根25加1根16,同路径敷设;
2、MR-WE:线槽内敷设,沿墙明装;
3、电缆/电线主要区别:电缆=多根*(导体+绝缘层)+共同护套
电线=导体+绝缘层
(耐火层、铠装层、屏蔽层、填充层...等,这里不必探讨)
4、建议找电缆电线厂家的样本看看,或查阅电气工程师手册、材料手册之类工具书.
(图太模糊,没看)
配电柜为什么很多空气开关串在一起
配电柜为什么很多空气开关串在一起
从线路图上看,就是一根导线上串着接很多的开关,如果起保护作用,一个不就够了么?
秋叶心蓝1年前1
frozen0078 共回答了17个问题 | 采纳率94.1%
应是多个小空开并联后中接在总空开的出线处的,因为各支路负载功率大小不同,各小空开的额定容量也不相同;总空开目的是检修时当隔离开关应用或预防突发故障(如短路电流)过载跳闸的.
380V配电柜上三个电流表都显示50A,70A,90A,怎样算办公楼功率?是不是看最大项电流?
380V配电柜上三个电流表都显示50A,70A,90A,怎样算办公楼功率?是不是看最大项电流?
问题的实质是:是不是90A就是大楼的整体负荷,
S燕1年前1
不安稳 共回答了26个问题 | 采纳率92.3%
采用每相分别计算后汇总:P1=I*U*功率因数=50*0.22*0.8=8.8KW,P2=70*0.22*0.8=12.3KW,P3=90*0.22*0.8=15.8KW,汇总:P=8.8+12.3+15.8=37KW
根据配电柜上的电压表,电流表,功率因数表,怎么算功率
nbswgs11年前1
云淡风轻lenny 共回答了20个问题 | 采纳率85%
.搞无.功.补.偿.这20多年来,我们也常常遇到用户提这样的问题.这个问题这样
最简单的方式,就是每相的电流乘相电压,然后三相再求和即可.不需要功率因数表.
如果你要计算有功功率、无功功率,那就把上面的数据,乘功率因数,得到有功功率,再用勾股定理,计算出无功功率.
因现场情况千差万别,这里说不清楚,不妨私聊吧.
或.搜..我.公.司.的.技.术.资.料.查.阅,我们.有.数.百篇.类.似.问题.解.答.这里.不.能.贴.链.接,否.则严.格的.板.猪.要.封.号.
配电柜铜排的量怎么计算比如一台800*800*2200的GGD,铜母排是3*(60*6),零地排也是60*6,母线下接4
配电柜铜排的量怎么计算
比如一台800*800*2200的GGD,铜母排是3*(60*6),零地排也是60*6,母线下接400A空开,空开下接4个63的小断路器,此种情况下,母排需要几根,横放的几根,竖放又有几根,每根多少米,铜排这个问题一直很令我头痛
whazou1年前1
ff爱是唯一 共回答了26个问题 | 采纳率88.5%
这么大的柜子放这么一点开关.中开关下横的四根竖的四根即可,竖的每根0.4米,横的每根0.6米.
用绝缘电阻表测电机绝缘的问题.测量对地阻值的时候能不能把其中一根线接在配电柜的外壳上?
ryan_gulm1年前1
kiddwongf 共回答了19个问题 | 采纳率94.7%
测量电机对地绝缘电阻,应拆开电源的连接线进行;如果电机外壳和配电柜体与接地极通过接地线连成一体的话是可以的.
配电柜开关如何选择(急)请各位教一教我(配电柜)设计 现场情况这样前端 两台UPS 60KVA的 实际工率48KW 电池
配电柜开关如何选择(急)
请各位教一教我(配电柜)设计
现场情况这样
前端 两台UPS 60KVA的 实际工率48KW 电池组电压480V
后端(电池组) 电池12V90AH的 每40只串联 之后电池电压应该是480V 每3组并联 (共6组相当于每台UPS后面接3组并联电池)
现在我要在电池组和UPS加开关,以方便日后保养.
初步想法 每组并联电池组(3组)前加一个总开关 那么UPS和电池组之间的开关应该怎么选择.施奈德有嘛.
我现在用的交流380V250A的正泰断路器可行嘛.如果不可行应该怎么选择.起直追 请仔细说明
lant4581年前5
shenhua738 共回答了17个问题 | 采纳率100%
两台60KVA的UPS,额定电流应该在120A左右,这个应该可以看UPS的说明书.本着一切从实际出发的原则,在UPS不逆变的情况下,用卡钳测一下UPS输出电流,然后人为的让UPS逆变输出,再用卡钳测一下电池组每相输出电流,以高于电池输出10%的电流向上或同级别选择断路器,并调整脱扣电流.施奈德有没有你可以查施耐德的断路器手册,建议选择带低电压脱扣线圈的型号,以保护电池组不能过放电而损害电池.
ABB 塑壳开关80-160A用在配电柜上,哪种实用
shibazigg1年前1
曾正 共回答了21个问题 | 采纳率81%
这不是实用的问题,2种都可以用在配电柜上,关键是看你的负载是多大的,需要多大的开关.
实际2种用的都很普遍.