防烟楼梯间的定义是 什么

去hh的小船2022-10-04 11:39:541条回答

已提交,审核后显示!提交回复

共1条回复
余小刚 共回答了22个问题 | 采纳率86.4%
定义:在楼梯间入口处设有防烟前室或设专供排烟用的阳台、凹廊等,且通向前室和楼梯间的门为乙级防火门的楼梯间.
防烟楼梯间是指具有防烟前室和防排烟设施并与建筑物内使用空间分隔的楼梯间.其形式一般有带封闭前室或合用前室的防烟楼梯间,用阳台作前室的防烟楼梯间,用凹廊作前室的防烟楼梯间等.
见建筑设计防火规范GB50016-2006第7.4.3条和第7.4.1条.要能满足那一堆规定的楼梯间才是防烟楼梯间.
7.4.3 防烟楼梯间除应符合本规范第7.4.1 条的有关规定外,尚应符合下列规定:
1 当不能天然采光和自然通风时,楼梯间应按本规范第9 章的规定设置防烟或排烟设施,应按本规范第11 章的规定设置消防应急照明设施;
2 在楼梯间入口处应设置防烟前室、开敞式阳台或凹廊等.防烟前室可与消防电梯间前室合用;
3 前室的使用面积:公共建筑不应小于6.0m2,居住建筑不应小于4.5m2;合用前室的使用面积:公共建筑、高层厂房以及高层仓库不应小于10.0m2,居住建筑不应小于6.0m2;
4 疏散走道通向前室以及前室通向楼梯间的门应采用乙级防火门;
5 除楼梯间门和前室门外,防烟楼梯间及其前室的内墙上不应开设其它门窗洞口(住宅除外);
6 楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间前室内,形成扩大的防烟前室,但应采用乙级防火门等措施与其它走道和房间隔开.
7.4.1 疏散用的楼梯间应符合下列规定:
1 楼梯间应能天然采光和自然通风,并宜靠外墙设置;
2 楼梯间内不应设置烧水间、可燃材料储藏室、垃圾道;
3 楼梯间内不应有影响疏散的凸出物或其它障碍物;
4 楼梯间内不应敷设甲、乙、丙类液体管道;
5 公共建筑的楼梯间内不应敷设可燃气体管道;
6 居住建筑的楼梯间内不应敷设可燃气体管道和设置可燃气体计量表.当住宅建筑必须设置
时,应采用金属套管和设置切断气源的装置等保护措施.
1年前

相关推荐

防烟楼梯间及其合用前室分别加压送风时,为什么防烟楼梯间的送风量比合用前室的大? 高手赐教!
防烟楼梯间及其合用前室分别加压送风时,为什么防烟楼梯间的送风量比合用前室的大? 高手赐教!
按风速法计算L=fnv,合用前室和楼梯间不同的参数只有f—每档开启门的总面积,是不是因为f不同导致的送风量不同啊?
此外,可以从理论角度解答一下吗
请高手赐教!多谢
fintyock1年前1
酸菜小鱼儿 共回答了24个问题 | 采纳率95.8%
《高层民用建筑设计防火规》
8.3.7 机械加压送风机的全压,除计算最不利环管道压头损失外,尚应有余压.其余压值应符合下列要求:
8.3.7.1 防烟楼梯间为40Pa至50Pa.
8.3.7.2 前室、合用前室、消防电梯间前室、封闭避难层(间)为25Pa至30Pa.
楼梯间余压要大于前室,从火灾现场人员疏散方向来看人员是先进入前室再进入楼梯间.
当人流量较大时,前室和楼梯间的门会出现同时开启的情况,这是要求正压送风的流向应从楼梯间流向前室再流向走道,这样才能起到防烟的效果.
这也是为什么防烟楼梯间的送风量比合用前室的大的原因.
防烟楼梯间及其前室、合用前室自然排烟可开启外窗面积如何界定?
防烟楼梯间及其前室、合用前室自然排烟可开启外窗面积如何界定?
请问《低规》上9.2.2条:“1、防烟楼梯间前室、消防电梯间前室,不应小于2㎡;合用前室不应小于3㎡ 2、靠外墙的防烟楼梯间,每5层内可开启排烟窗的总面积不应小于2.0㎡”,在条文说明中解释时说:“采用自然排烟的防烟楼梯间前室可开启外窗的面积之和不应小于2㎡...顶层或上两层应有一定的开窗面积,除顶层外的各层之间可以灵活布置,例如:在一座5层的建筑中,1至3层可以不开窗或者间隔开窗.”
规范1中的2㎡是指单层的可开启外窗面积吗?还是与规范2中说的一致,每5层的可开启外窗面积是2㎡?
条文说明中说5层的建筑只要顶层开窗面积够2㎡了 底下几层都可以不开窗了,那要是20多层的建筑,条纹说明中只说开口面积宜适当增加,什么叫适当增加?可不可以1~5层按2㎡,10层也按2㎡算,11~15层同理?
我咨询了老工程师,回答是规范1中所说的可开启外窗面积是指单层的.可是如果这样的说,条文说明中的举例解释就行不通了.条文说5层的建筑,只要顶层的面积够了,3层都可以不开窗了.
等不完的守候1年前1
破碎小石头 共回答了24个问题 | 采纳率87.5%
一 、 规范1中的2㎡是指每一层的可开启外窗面积,因为是前室不是楼梯间;
二 、 20多层的建筑属于一类高层建筑,要求应大于多层,不过高规的规定也是如此规定的,且2平方米可以在5层间任意调整(这是为了防止有3、4层的裙楼不好开口子),就算是建规也是说“宜”增加(可以不增加).
特别提醒:高规规定除大于50m的一类公共建筑和超过100m的居住建筑,宜自然排烟.20多层大于50m,如果它是公共建筑则不宜自然排烟.