10kv配电线路的带电作业,允许载接的架空线路长度为多少米?技术数据是多少?

一剑穿喉2022-10-04 11:39:540条回答

已提交,审核后显示!提交回复

共0条回复

相关推荐

高人给判断下这些题的对错1.磁吹式灭弧装置灭弧能力最强.( )2.跌落式高压熔断器主要用于架空配电线路的支线、用户进口处
高人给判断下这些题的对错
1.磁吹式灭弧装置灭弧能力最强.( )
2.跌落式高压熔断器主要用于架空配电线路的支线、用户进口处,用作过载或短路保护.( )
3.变压器是一种静止电器,它通过线圈间的电磁感应,将一种电压等级的直流电能转换成同频率的另一种电压等级的直流电能.( )
4.异步电动机的转子转速总是略低于旋转磁场的同步转速.( )
5、直流电动机启动方法有直接启动、电枢回路串电阻启动、降压启动 ( )
6.对于一些超高压、大容量的巨型变压器,为了减少制造及运输困难,常采用三相心式变压器.( )
7.低压电器指交流额定电压为1200V及以下或直流额定电压为1700V及以下的电器.( )
8、用户存储器通常由用户程序存储器和功能存储器组成.( )
9、梯形图中的触点可以多次串联或并联(但有上限的要求),但线圈只能并联而不能串联.( )
10.S7-300PLC中的一般输出指令可以串联使用.( )
聪明笨笨虫1年前1
chengan418 共回答了23个问题 | 采纳率87%
1.磁吹式灭弧装置灭弧能力最强.(对 )
2.跌落式高压熔断器主要用于架空配电线路的支线、用户进口处,用作过载或短路保护.(不 对)
3.变压器是一种静止电器,它通过线圈间的电磁感应,将一种电压等级的直流电能转换成同频率的另一种电压等级的直流电能.(不对 )
4.异步电动机的转子转速总是略低于旋转磁场的同步转速.( 对)
5、直流电动机启动方法有直接启动、电枢回路串电阻启动、降压启动 ( 不对)
6.对于一些超高压、大容量的巨型变压器,为了减少制造及运输困难,常采用三相心式变压器.(对 )
7.低压电器指交流额定电压为1200V及以下或直流额定电压为1700V及以下的电器.( 不对)
8、用户存储器通常由用户程序存储器和功能存储器组成.(不对 )
9、梯形图中的触点可以多次串联或并联(但有上限的要求),但线圈只能并联而不能串联.(对 )
10.S7-300PLC中的一般输出指令可以串联使用.(不对 )
求升压的 自耦变压器 把一台一次电压为200V,二次侧电压为220V,绕组容量为1kVA的自耦变压器作配电线路的升压变压
求升压的 自耦变压器
把一台一次电压为200V,二次侧电压为220V,绕组容量为1kVA的自耦变压器作配电线路的升压变压器使用,求二次侧能带的最大负载容量为多少kVA
我用两种方法算了答案都是11kVA,有一种方法跟二楼的一样,可老师上课写出的是1.1kVA
zgrsw1233211年前2
皖白山人 共回答了20个问题 | 采纳率85%
1kVA
初级电工选择题1.配电线路上,熔体的额定电流应( )线路的长期容许负荷电流A.大于 B.小于 C.等于 D.接近2.万用
初级电工选择题
1.配电线路上,熔体的额定电流应( )线路的长期容许负荷电流
A.大于 B.小于 C.等于 D.接近
2.万用表上读出的交流电压是电压的( )
A.最大值 B.平均值 C.有效值 D.瞬间值
请说明理由
九月pan1年前1
姜纲炳 共回答了13个问题 | 采纳率92.3%
1 A 2 C
熔断器的额定电流实质上就是熔断体的额定电流,它是由熔断器各部分长期工作时的容许温升决定的.熔体的额定电流则决定于其最小熔化电流,对于电炉和照明等电阻性负载,可作为过载保护和短路保护,熔体的额定电流应稍大于或等于负载的额定电流,一般可按负载电流的1.1.5倍选择.例如架空线路采用熔断器做短路保护时其熔体额定电流应小于等于明敷绝缘导线长期连续负荷允许载流量的1.5倍,铅锡合金熔丝的熔断电流是额定电流的1.5倍;而铜丝熔体则是2倍;锌制的熔片却是1.2.1倍左右.
万用表这是常识,你把它记住就好了
1.10(6)KV瓷横担双回配电线路的杆头布置最常见的是(  ).
1.10(6)KV瓷横担双回配电线路的杆头布置最常见的是(  ).
A、三角 B、水平 C、三角加水平 D、三角加垂直
2.转角杆的拉线位于转角二等分线的(  )上.(转角杆?)
A、平行线 B、垂直线 C、30°线 D、60°线
3.干式电抗器三相水平排列时,三相绕向应(  ).
A、相同 B、相反
C、相同或相反均可 D、无规定
4.选用(  )伏摇表测量阀型避雷器的绝缘电阻.
A、500 B、1000 C、2500 D、5000
5.6KV聚氯乙烯绝缘电缆户内终端头安装时,应距剖塑口(  )处锯钢甲.
A、10mm B、30mm C、15mm D、45mm
这几个题,我真没看懂题目 希望尽量细致详细
bsyumi11111年前2
赵楠 共回答了24个问题 | 采纳率83.3%
1、C
2、B 转角杆是指用来支撑传送电能的导线的支撑物,主要用在线路转弯处,通常为耐张杆,如果转角度数过大,为了保证导线间的安全距离,一般会加装双横担
3、A
4、C
5、B
为什么高压输电线路电阻远远小于电抗而配电线路电阻大于电抗?
为什么高压输电线路电阻远远小于电抗而配电线路电阻大于电抗?
请从原理方面上进行解释
莲蓬有毒1年前1
kissrain911 共回答了18个问题 | 采纳率83.3%
输电线路导线的电阻与导线的截面积成反比,电抗与线路导线的几何均距成对数关系,均距由线路导线的间距决定,导线间距大均距也大.
高压输电线路输送的电流较大,通常都使用大面积的导线,由于电压高,导线间距就要增大,有的线路还采用相分裂导线,这样线路的电阻相应会小而电抗会加大.配电线路的导线截面一般都不大,导线的间距也较小,这样线路的电抗会大幅降低,而突显了它的电阻性.所以高压输电线路的电阻要远小于它的电抗,通常相差10倍之多,而配电线路恰相反.
把一台一次电压为200V,二次电压为220V,绕组容量为1kVA的自耦变压器作为配电线路的升压器使
把一台一次电压为200V,二次电压为220V,绕组容量为1kVA的自耦变压器作为配电线路的升压器使
用,求二次侧能带的最大负载容量是多少?
mamamiya91531年前1
紫雨簌簌 共回答了13个问题 | 采纳率100%
你好:
——★1、一次电压为 200 V 、二次电压为 220 V 的 1000 VA 变压器,它的额定输出功率(视在功率)就是 1000 VA,前提是:一次侧的电压为 200 V.
——★2、变压器的额定功率,是以视在功率(伏安)为标准的,而不是有功功率(瓦).所以,应该以变压器的最大输出电流为标准来计算.变压器的技术指标中有:额定电压、额定容量、以及额定输出电流.
——★3、一次电压为 200 V 、二次电压为 220 V 的 1000 VA 单相变压器,它的额定输出电流为:Ⅰ= 额定功率 P ÷ 额定输出电压 U;等于 1000 VA ÷ 220 = 4.55 A (视在电流).