空调制冷量如何计算我这里有120平方米的网吧(大厅)需要制冷,打算使用地源热泵空调.这种空调的好处就是可以使用地下水,把

依佳路2022-10-04 11:39:541条回答

空调制冷量如何计算
我这里有120平方米的网吧(大厅)需要制冷,打算使用地源热泵空调.这种空调的好处就是可以使用地下水,把地下水抽上来后,再用压缩机制冷成冷冻水,再用风机盘管输出冷气.(原理为个人理解,呵呵.)
我打算装一台制冷量为20KW左右的主机(每小时水量大概为5立方米,.功率在4.5KW左右),配上大约26KW的风盘,柜机等.
1、这样设计是否合理;2、如果负荷小的时候,主机会全负荷运转吗,可不可以进行半负荷运转;3、如果不开主机,制冷量可以达到多少?(本地地下水温为18度,风盘和柜机的指标为温度提高5度).
请回答者回复我的问题,而不是抄别人的贴子来回答.
谢谢三楼的回答.
2、水池指的是不是先抽水上来放到一个池子里做缓冲?大小可以多少,1立方可以吗?
3、水温空调不也有制冷量么?地下水和气温温差有10度以上.

已提交,审核后显示!提交回复

共1条回复
无心尼姑 共回答了20个问题 | 采纳率95%
地源热泵[或说地源水机组]并非和你理解那样,你所说的将地下水抽出经过热交换机再泵回[一定要泵回的,不然地面会塌陷的]这种机组叫水源机组
地源机组是在地下埋设换热管道,比如机组冷凝器的热量通过水带走,然后水经过这些管道传递给土壤带走,效率肯定比空气冷却[普通空调]那些效率高得多,自然节能得多
1、20千瓦 制冷量 的冷水机组,通常情况下是足够应付的,因为网吧通常都不是一直满人,但是如果的确很火暴而且电脑配置很高,功率很大的,那么则应当至少按照每平方米400瓦计算,大概50千瓦制冷量,但是对于一般网吧,没什么问题,即便满人,但只要不是每台机器围着一堆人的那种情况都足以应付.
2、这得看你的机组是否支持这种工况模式,比如某些机组主机[或也可以说压缩机]带调频功能,但是同时冷却塔[或者冷凝器风机]也应当也带调频功能才可以.
另外我提倡最好弄一个小水池,很小也可以,当然越大越好,做保温,用类似水蓄冷的方法缓冲一下,避免主机一直进行着调节,也可以应付突发一些情况,比如人员突然增家,所需要的制冷量突然增加等.
3、
主机不开,制冷量为零,我们可以这么认为,这里的主机,相当于我们普通家用空调的压缩机,
但是对于地源热泵这个东西,如果你们土壤比较冷,你可以通过一个旁路热交换机将土壤的能量交换,这样不开机组只开水泵也可以产生少量冷量,但不明显,但是如果土壤温度不是特别冷,温差不大,那么不开主机制冷量为零.
你们那用的是地下水?如果是地下水那东西叫水源机组[水源热泵]
总之不管用什么,如果和室温或者说想达到的温度差不超过10度的话,直接用[循环]效果很不明显,要经过主机将冷的一侧再次弄冷一点,热的一侧弄热一点,达到足够温差才成.
1年前

相关推荐

我详请问您下一些关于空调制冷量和制热量的计算方法.
我详请问您下一些关于空调制冷量和制热量的计算方法.
大气压力:冬季 650mbar 夏季 652.3mbar
夏季空调计算干球温度 22.8°C 冬季空调计算干球温度 -8°C 夏季空调计算湿球温度 13.5°C 冬季室外计算相对湿度 18% 夏季室外平均风速 2.4M/S 冬季室外平均风速 4.4M/S (面积为300平方的洁净厂房,空调送风量2万,如何根据这些数据计算它所需的制冷和制热量?)
坐等...
similes1年前1
轻风细雨蒙蒙 共回答了18个问题 | 采纳率88.9%
空调耗电量和一般电器耗电量一样,都是按千瓦时计算的,1千瓦时的物理意义没有的话可以用单位用电量乘以空调的能效系数算出来的就是制冷制热量 ,
空调制冷量的确定,蒸发器、冷凝器的比例
空调制冷量的确定,蒸发器、冷凝器的比例
1、在一台空调中,蒸发器和冷凝器的铜管长度的布置比例是多少?
2、一台空调的制冷量是根据压缩机上标示的那个制冷量来定的吗?还是怎么定?
3、如果给出一台空调的制冷量,如:1500W,那么蒸发器和冷凝器的铜管长度的布置是怎么算的?
你能给我教我一些经验吗?帮我解决这三个问题吧!我暂时没分了,等我有了就去你上次给我的那个回答采纳为答案,谢谢你!
影猫猫1年前1
ff521 共回答了17个问题 | 采纳率88.2%
第一个问题没法回答;只能告诉你两个有点儿用的经验数据:
a、室外机换热量与室内机换热量的比值一般取1.2~1.4:1
b、室外风量与室内风量的比值一般取1.5~2:1
第二个问题:
空调制冷量主要依据所选的压缩机能力确定,但最终是根据制冷系统匹配出来的结果确定的;
第三个问题:
只有根据换热能力基本确定了冷凝器、蒸发器的结构才能计算出铜管的长度.