做地源热泵施工,一个办公面积1000个平方一般需要打井占地面积是多少?

啊物鱼2022-10-04 11:39:544条回答

做地源热泵施工,一个办公面积1000个平方一般需要打井占地面积是多少?
如果是建筑物已经建好,需离墙多远打井比较合适?

已提交,审核后显示!提交回复

共4条回复
zhujianas 共回答了16个问题 | 采纳率87.5%
地源不取水,建筑物里边都可以,只要条件满足打孔要求.水源国家标准有要求!一个办公面积1000个平方一般需要打井占地面积是160-600个平方,间距不同、位置不同、深度不同,所占面积不同
1年前
apjl4 共回答了1个问题 | 采纳率
离墙最好3米以外 井之间的间距最小3米 泰安市瑞丰地源热泵工程有限公司
1年前
孙吉和孙祥 共回答了1个问题 | 采纳率
距离外墙至少1米,井与井之间的距离在5米左右。1000平米的办公楼 打井的面积最少180平米。
1年前
kissofangle 共回答了1个问题 | 采纳率
这需要看你空调面积是多少,假设为700㎡,空调冷负荷取平均210W/㎡,我以清华同方空调参数计算,需打井37口,80m/口,每口井间距取4.5m,则打井占地面积为750㎡。 建筑物建好,每口井距离建筑物大于5m。