绝缘电阻测试仪产品性能特点

冷湖冲2022-10-04 11:39:541条回答

已提交,审核后显示!提交回复

共1条回复
DriverCat 共回答了16个问题 | 采纳率93.8%
1、双钳法/地桩法双重测量方式:
适合任意接地场所,多点或单点接地,都可正常测试;
2、抗干扰能力强:
自产生高频电流,从而过滤市电中50Hz、100Hz等谐波干扰电流,即使在500KV变电站环境下,也能精确测量;
3、测量范围广、分辨率高:
量程从0.01Ω~200Ω,分辨率0.01Ω,对0.7Ω以下接地电阻,也能准确测量;
4、大钳口设计:
钳口直径50mm(标准配置),满足用扁铁/钢作接地引线的情况,特殊钳口尺寸可按客户要求定制;
5、大容量数据存储:
可储存200组测量数据;
6、操作简单,单人作业:
全中文操作界面、体积小、重量轻,防爆便携箱,野外测量携带方便.
1年前

相关推荐

绝缘电阻测试仪和摇表和接地电阻测试仪三者有什么区别?
bainggss1年前1
longful 共回答了19个问题 | 采纳率84.2%
阻测试仪是全自动的,只要你将测试仪按要求与被测物连接,按下相关的按键,测试仪上会显示你所需要的所有数据,包括15秒的读数,60秒的读数,使用2500V档位时,还有吸收比的值.一般1000V以下的档位只需读60秒的值.测试仪一般有3个等级的电压档位500V/1000V/2500V,可以根据被测物的电源电压来选择.
而摇表是一种机械式的表计,它需要人工摇动摇表上的手柄,转速一般是120转/min,每一块摇表只对应一个电压等级,15秒和60秒的值需要人工读取,然后计算出吸收比.(吸收比在使用2500V摇表时计算,1000V以下可以不计)
上述两种表计都是用来 检测线路、电动机和电气设备相间和对地绝缘用的.
接地电阻测试仪是检查接地网的接地电阻用的,它也是一种全自动表计.测量接地电阻也有手摇式的接地摇表.
如何修绝缘电阻测试仪
wing5211年前1
娃哈哈2wd8 共回答了25个问题 | 采纳率96%
常见故障及修理
一、在“∝”和“0”点位置正常,但有部分刻度点误差较大.
①机械平衡不好.如是,重新调整平衡.方法是:将仪表不通电静止在某一位置,然后向前后、左右倾斜30°来调平衡锤.
②重焊导流丝,并伸长或缩短导流丝,利用其残余力矩来改变仪表的刻度特性.
③如以上方法调整不起作用,可以重划刻度线来解决.
二、端钮“E”、“L”开路时,摇动手摇发电机指针指不到“∝”.
首先拆下提手,旋下紧固螺丝,用电烙铁焊下发电机弹簧引线,把测量机构与发电机分开.
1.检查测量机构:测量机构主要有交叉式线圈(以ZC25型表为例)、导流丝、电压、电流回路电阻等组成.
①首先观察导流丝是否变形,因导流丝变形,使得残余力矩增大,特别是在“∝”附近,由于磁场较弱,定位力矩小,容易产生误差.如是,应重新调整或更换导流丝.更换的导流丝应符合下列要求:导流丝无折伤,导流丝上、中、下三根应平行,不能上翘或下垂.用手拨动指针从“0”到 “∝”,导流丝不能与转轴或其它物相碰.
  ②用万用表测电压线圈是否断路或短路.如是,重绕或更换.
③检查电压回路电阻是否增大.如是,重新调整电压回路电阻.
2.检查发电机:①测量发电机输出电压:手摇发电机,用静电电压表或高压数字电压表测其输出电压,看是否与其标定的额定电压相一致,允许有±10%的误差.如发电机输出电压过低,检查发电机绕组是否断路或短路.如是,更换或重绕.
②检查整流二极管是否击穿短路.如是,更换.
③检查发电机并联电容是否损坏.如是,更换.
④检查调速器的螺丝弹簧是否过松.如是,重新调整弹簧,使弹簧拉紧.
三、指针转动不畅或转动时有卡滞现象
①检查轴尖是否磨损.如是,更换轴尖.
②宝石轴承与轴尖配合太紧,造成间隙过小.如是,应重新调整轴承与轴尖之间的间隙.
③仪表可动线圈变形与内部铁芯相碰.如是,重新修整线框.
④导流丝变形,导致指针在转动时与某些固定部分相碰.如是,重新调整导流丝.
⑤可动线圈与磁性铁芯上的铁屑相碰.如是,将带有磁性的细钢丝插入间隙中,利用钢丝被磁化的原理吸出铁屑.
四、在“E”、“L”短路时,指针指不到“0”.
①若指针指不到“0”,可用镊子扳动指针来调整.
②检查电流回路电阻是否增大.如是,重新调整电阻.
③检查电流线圈是否短路或断路.如是,重绕或更换.
④检查导流丝是否与其它物相碰或变形很大.如是,重新更换.
实验室设备(灼热丝测试仪,针焰试验仪,电参数仪,台式万用表,泄漏电流测试仪,耐压测试仪,绝缘电阻测试仪,接地电阻测试仪,
实验室设备(灼热丝测试仪,针焰试验仪,电参数仪,台式万用表,泄漏电流测试仪,耐压测试仪,绝缘电阻测试仪,接地电阻测试仪,温度记录仪.写一些设备的维修方法和规范,如何写?
dingcgao111年前1
Locus2k 共回答了12个问题 | 采纳率83.3%
一般涉及到的原始设备制造商可以与制造商联系的信息或服务,你是幸运的,你也可以得到一些意外的收获;宏运,如果必要的测试设备服务中心可以帮助您改善任何部分;
绝缘电阻测试仪测的是谁的电阻?使用绝缘电阻表的时候,一端接地,一段接到电气设备的外壳上?根本就没有构成一个电流的回路.怎
绝缘电阻测试仪测的是谁的电阻?
使用绝缘电阻表的时候,一端接地,一段接到电气设备的外壳上?根本就没有构成一个电流的回路.怎么测的电阻?
风月2371年前2
fanbem 共回答了18个问题 | 采纳率94.4%
一端接地,一端接电气设备的线圈,测线圈对地的绝缘电阻.
手动绝缘电阻测试仪测试绝缘阻值时什么时侯读数最准确
mcself1年前1
下一站带哪里 共回答了19个问题 | 采纳率94.7%
手动绝缘电阻测试仪测试绝缘阻值时在恒速(1200转/分)摇动摇表时读数最准确.
摇表也称兆欧表,主要用于测量电气设备的绝缘电阻.它是由交流发电机倍压整流电路、表头等部件组成.摇表摇动时,产生直流电压.当绝缘材料加上一定电压后,绝缘材料中就会流过极其微弱的电流,这个电流由三部分组成,即电容电流、吸收电流和泄漏电流.摇表产生的直流电压与泄漏电流之比为绝缘电阻,用摇表检查绝缘材料是否合格的试验叫绝缘电阻试验,它能发现绝缘材料是否受潮、损伤、老化,从而发现设备缺陷.
  常用的摇表有ZC-7、ZG-11、ZC-25等型号,兆欧表的额定电压有250、500、1000、2500V等几种,测量范围有500、1000、2000MΩ等几种.
1 配电变压器绝缘电阻的摇测
  配电变压器在安装或检修后投入运行前以及长期停用后,都要用电压为1000~2500V的摇表测量绕组绝缘电阻,测得的数值和测量时的油温应记入变压器档案内.将测得的数值与配电变压器在使用期间测得的绝缘电阻值相比较,以判断变压器的绝缘状况.如果配电变压器的绝缘电阻猛然降至初始值的50%,或更低时,应予更换大修.
  所测绝缘电阻的准确性,与测量方法和测量时的天气情况有非常密切的关系,测量时应注意以下事项:
  1.1测量条件.选择温度在5℃以上,湿度在70%以下的天气进行测量;
  1.2测量电压.摇测配变绝缘电阻应使用1000V或2500V的摇表,对变压器历次绝缘电阻进行比较时,所用摇表应为相间电压等级;
  1.3测量项目.应测量配变一次绕组对二次绕组,一次绕组对地(配变铁芯或外壳)和二次绕组对地的绝缘电阻值;
  1.4测量安全.测量前后,应将配变一次侧和二次侧各出线端分别接地放电,零线亦应断开,使绕组上残存的静电荷放尽,以保证安全.
2 高压与低压避雷器绝缘电阻的摇测
  摇测高压阀型避雷器绝缘电阻,用1000V或2500V摇表;摇测低压380V避雷器应使用500V或1000V摇表,将摇表两测试线分别接在避雷器的上、下接线柱上.高压阀型号避雷器绝缘电阻标准见下表:
低压380V避雷器绝缘电阻值不应小于1MΩ.
3 绝缘子绝缘电阻的摇测
  用500~1000V摇表摇测低压绝缘子的绝缘电阻其值应不低于1MΩ.摇测方法如下:
  3.1针式绝缘子.将摇表(-)测试线接在铁脚上,连接线(+)连在螺丝刀的金属杆上,测试人员载绝缘手套,握着螺丝刀木柄,使螺丝刀金属尖(刀)在针式绝缘子顶部及颈部周围滑动.滑动时,摇动摇表进行绝缘测量.
  3.2线轴式和蝶式绝缘子.测量时,可在中间颈部圆周上绑一圈铜丝,将摇表的一根线连接在铜丝上,摇表的另一根线接在绝缘子的铁架上或铁担上.
  3.3单独对新的线轴式绝缘子摇测时比较费时.测量时,将摇表的一根线接触绝缘子的外表面,另一根测试线绑在大号螺丝刀的长金属杆上,用金属杆端头插进绝缘子的内颈孔口内,在内孔避上下、左右反复滑动,测量其绝缘电阻值.测量蝶式绝缘子的方法与此相同.
4 电力电缆的摇测
  4.1拆除被测电缆的电源和一切对外连线,同时将被测电缆的芯线全部接地并放电1min.
  4.2擦去电缆终端头表面的污垢.
  4.3确定摇表的规格,对工作电压在1kV及以下的电缆使用1kV摇表,1kV以上的电缆采用2500V摇表.
  4.4在测试三芯电缆时,一芯接(+),其他两芯应和铅包一同接地.如果被测电缆可能由于表面泄漏而引起测量误差时,还应连接保护环.
  4.5摇动摇表到额定转速(1200r/min),绝缘电阻应是摇1min以后,电阻值稳定时的读数.测量时摇表转速不应低于额定转速的80%.
  4.6电缆的一根芯线测试完毕后,经充分放电,再按同样方法分别检测其他各芯线.
5 移相电容器的测量
  移相电容器在运行中应定期进行绝缘电阻的摇测,其绝缘电阻分为两极间的绝缘电阻和两极对外壳的绝缘电阻,由于电容器的两极间及两极对外壳均有电容存在,因此应特别注意摇测方法,否则容易损坏摇表.
  摇测低压电容器可采用500V摇表,其绝缘电阻应不小于20MΩ.摇测前,应先将电容器放电.摇测时,先将摇表摇至规定转速,待其指针平衡后,再将摇表线接至电容器的两极上,继续转动摇表.开始时由于对电容器的充电,指针会下降,然后慢慢上升直至稳定值,此时的读数即为电容器的极间绝缘电阻.记取读数后,应先将摇表线撤下,然后再停止摇动,否则会因电容器放电而烧坏表头,摇测后,应立即将电容器进行放电.
  由于电容器是由串、并联电容元件构成的,个别元件的绝缘劣化不会使整台电容器的绝缘电阻明显降低,所以极间绝缘电阻很难发现缺陷.因此这项试验一般不做,而只做单台电容器的两极对外壳的绝缘测定.
6 电动机绝缘电阻的测量
  电动机的三相绕组共有6个线头,接在接线盒的6个柱上.摇测时,先将电动机接线盒打开,拆下连接片,先摇测相间(绕组)绝缘电阻,然后将电动机绕组接于线路接线柱L上,外壳接E接线柱测量各相绕组对地(或对外壳)的电阻.
7 摇表使用注意事项
  7.1选用摇表电压等级时应注意,对额定电压在500V以上的设备、电机绕组和电力变压器绕组等应选用1000~2500V的摇表; 测500V以下低压电器设备的绝缘电阻,用额定电压500V的摇表.
  7.2为了防止发生人身和设备事故以及得到精确的测量结果,在测量前必须切断电源,并将被测设备充分放电.
  7.3仪表的接线柱与被测设备间连接的导线,不能用双股绝缘线和绞线,应用单股线分开单独连接,以免因绞线绝缘不良而引起误差.
  7.4被测对象的表面应清洁、干燥,以减小误差.
  7.5测量前先将摇表进行一次开路和短路试验,检查摇表是否良好.试验时先将两连接线开路,摇动手柄,指针应指在“∞”位置,然后将两连接线短路一下,轻轻摇动手柄,指针应指“O”,否则说明摇表有故障,需要检修.
  7.6测量时,应把摇表放平稳.L端接被测物,E端接地,摇动手柄的速度应由慢逐渐加快,并保持速度在120r/min左右.如果被测设备短路,指针摆到“0”点应立即停止摇动手柄,以免烧坏仪表.
  7.7测量大电容的电气设备绝缘电阻时,在测定绝缘电阻后,应先将与L接线柱的连线断开,再降速松开摇表手柄,以免被测设备向摇表倒充电而损坏仪表.
  7.8禁止在有雷电时或邻近高压设备时使用摇表,以免发生危险.
  7.9测量结束后,应将被测设备充分放电.
绝缘电阻测试仪都是测试什么东西的?
绝缘电阻测试仪都是测试什么东西的?
当然是与电相关的产品都要测试,比如电线电缆,电子产品等等都要测绝缘电阻,绝缘电阻是越大越好哦
ananenny1年前1
TonoDevasky 共回答了15个问题 | 采纳率86.7%
通常用来测马达线圈对机座的绝缘值.
什么叫绝缘电阻测试仪,它用来测绝缘电阻的原理是什么
ueia1年前1
5297520 共回答了14个问题 | 采纳率92.9%
绝缘电阻表又称兆欧表、摇表、梅格表.绝缘电阻表主要由三部分组成.第一是直流高压发生器,用以产生一直流高压.第二是测量回路.第三是显示.
绝缘电阻测试仪的测试环境?
星星的泪珠1年前2
馨儿1013 共回答了25个问题 | 采纳率96%
1、钳口和主机为配套使用,出厂前已按要求配好.为避免测量误差,本主机所配钳口不得用于其他主机上.
2、任何时候都要保护钳口铁芯接触面的清洁,被污染的钳口会降低仪表的测量准确度.
3、测试时,要保持钳口闭合良好,不可出现卡壳现象