0.3mpa的蒸汽压力输送到20米高的 地方它的 压力还是3公斤吗

雨后月光2022-10-04 11:39:541条回答

已提交,审核后显示!提交回复

共1条回复
lantianma 共回答了16个问题 | 采纳率100%
如果管道足够大且保温很好,不计算沿程阻力损失和散热损失,那么0.3Mpa的蒸汽压力输送到20米高的地方,它的压力基本上还是3Mpa,对于蒸汽来说20米高度差的压力变化是非常小的.
1年前

相关推荐

水蒸气和水谁走壳程?列管式换热器,采用0.7MPa,70度的水对0.3MPa 280度的过热水蒸汽冷却,将其冷却为饱和水
水蒸气和水谁走壳程?
列管式换热器,采用0.7MPa,70度的水对0.3MPa 280度的过热水蒸汽冷却,将其冷却为饱和水蒸汽.请问水蒸气和水谁走壳程,谁走管程?
请说明原因。
xsxcpa1年前1
hunterht1 共回答了21个问题 | 采纳率95.2%
气走管程,水走壳程水是冷却物,气是被冷物
0.3mpa下120度水的焓值 和0.3mpa下90度水的焓值,分别是多少?
0.3mpa下120度水的焓值 和0.3mpa下90度水的焓值,分别是多少?
120度 0.3mpa下的焓值应该是604,90度的呢
怎么得来的
晴朗心19731年前1
2863028 共回答了9个问题 | 采纳率100%
0.3MPa压力下的饱和蒸汽焓是2725.26 饱和温度是133.555℃
饱和水焓561.58Kj/KG
90℃水的焓值是376.2KJ/Kg 蒸汽焓 2657.6KJ/Kg 饱和压力是0.072Mpa
利用焓熵查询软件查询得来的.
进水温度110℃,回水温度70℃,热水压力为0.3MPa.可以放出多少热量
卧鱼1年前1
slqsybzw2 共回答了18个问题 | 采纳率100%
有个公式,用水的比热容算,好久没有看书忘了,自己查查.
有谁知道温度200℃、压力0.3MPa的蒸汽的密度?
有谁知道温度200℃、压力0.3MPa的蒸汽的密度?
是否属于过热蒸汽
魔窟1年前1
weiwei850211 共回答了25个问题 | 采纳率88%
根据理想气体状态方程,这里按理想气体来估算.PV=nRT.
假定1mol该蒸汽,则其体积V=nRT/P=1mol*8.314J/(mol K)*(273K+200K)/300000Pa=0.0131L则该状态下蒸汽的密度为:18g/(0.0131L/1000)=1.374g/cm3.
根据饱和蒸汽压0.3MPa下,温度为144℃(可以查到),现在是200℃,当湿蒸汽中的水全部汽化即成为饱和蒸汽,此时蒸汽温度仍为沸点温度.如果对于饱和蒸汽继续加热,使蒸汽温度升高并超过沸点温度,此时得到的蒸汽称为过热蒸汽.显然,200℃高于144℃,此时为过热蒸汽.
换热器设计废水的流量为20.6 t / h ,入口温度为92℃.工作压力0.3MPa;生活热水用量为28.78 t /
换热器设计
废水的流量为20.6 t / h ,入口温度为92℃.工作压力0.3MPa;生活热水用量为28.78 t / h ,市政供水温度:冬季为5℃,夏季为15℃ ,水压0.1MPa .若夏季生活热水的供水温度为50℃,则冬季生活热水的供水温度能否达到40℃以上,具体多少度?换热器的允许压降为0.05MPa.
冬夏时期,废水的出口温度不一样的吧?此时怎样确定各个出口温度?
一个公式里面就会有三个未知量,此时要怎么求解?
西行者A1年前1
wo36987412 共回答了22个问题 | 采纳率100%
根据热力学公式换算就好了.先假设达到40度,然后校核热量是否能够达到.这也是计算的一种方法啊.
求 自来水流速问题!一根自来水管,水管直径d=50mm,压强0.3mpa,求流速及每小时可放多少立方米的水.
一生所爱1231年前3
一定会58 共回答了19个问题 | 采纳率89.5%
取极短的一段水柱,设其长度为L,那么它的质量m=ρV=ρSL=ρLS,
其中ρ为水的密度,S是水管的截面积
那么压强P在面积S上产生的压力为F=PS
根据动能定理,有FL=0.5mv² ,于是得到
PSL=0.5ρLSv²,化简得到
P=0.5ρv²
然后代入数值(注意把各物理量数值都化标准单位),解得
v=24.495m/s
每小时放出的水柱的长度L'=vt=13.82×3600=88182m
管子的截面积S=(0.5d)²π=0.00196m&sup2
所以1小时内放出的水的体积V'=L'S=173.145立方米
蒸汽供汽压力0.3MPa,蒸汽焓值2773.33kJ/kg,根据冬季建筑采暖指标的要求,项目加工组装车间热负荷50W/m
蒸汽供汽压力0.3MPa,蒸汽焓值2773.33kJ/kg,根据冬季建筑采暖指标的要求,项目加工组装车间热负荷50W/m2,
建筑面积20721m2,年采暖时间为120天,每天24小时,年采暖需要蒸汽量为多少吨?
yaalii1年前1
我是你的皮带 共回答了23个问题 | 采纳率95.7%
面积热指标取50w/m2,热负荷每小时Q=50*20271w=1.01MW 冷凝水
焓值300kJ/kg
每吨蒸汽每小时释放的热负荷(2773.33-300)*1000/3600=687KW=0.687MW
每小时需要蒸汽量为1.01/0.687=1.47吨
不考虑10%的放大系数年采暖需要蒸汽量为1.47*24*120=4233.6t
如何检测氨气和氮气的体积比或者如何配置0.3MPa下20%氨气与氮气的混合气
如何检测氨气和氮气的体积比或者如何配置0.3MPa下20%氨气与氮气的混合气
不太好实际操作,不过分给你了
番外2391年前1
allen_y 共回答了8个问题 | 采纳率75%
体积比很好求嘛…………首先你看二者的总质量和总的摩尔数,如果不知道摩尔数的话就看总体积了.然后用体积除以22.4就等于摩尔数了.物质的量等于总质量除以摩尔数的结果为平均摩尔质量.氨气的摩尔质量为17氮气的为28用十字交叉法.若平均摩尔数为30的话氨气的摩尔质量减去30的绝对值与氮气的摩尔质量减去30的绝对值之比就为氨气与氮气的体积比了…………
用压力为0.3MPa,温度280度的蒸汽去加热50度的水1吨需要多少热量或多少吨蒸汽,写出计算公式,
用压力为0.3MPa,温度280度的蒸汽去加热50度的水1吨需要多少热量或多少吨蒸汽,写出计算公式,
蒸汽量,可以根据换热量计算,
换热计算公式是哪个,
Giooo1年前1
happyqq1679 共回答了17个问题 | 采纳率82.4%
280度,3bar的蒸汽是过热蒸汽.3bar饱和蒸汽温度估计在130多度.
你需要加热50度的水到130度.130度时水是液态还是气态?
如果是液态,根据水的质量、比热,温升可计算出换热量.
Q=m*Cp*T=(1000/3600)kg/s*4.22kj/kg.c*(130-50)=93.8kw.
如果是气态,就需要知道水的压力是多少?
蒸汽量,可以根据换热量计算.
直径1.6MM,空气压力0.3MPa,谁帮我算一下每小时流量是多少
直径1.6MM,空气压力0.3MPa,谁帮我算一下每小时流量是多少
最好是计算公式
加U加U1年前1
fdhgkjk 共回答了21个问题 | 采纳率90.5%
查:0.3MPa下的空气密度,管子出口压力值.顺便说一下,如果管子密闭那还有什么流量啊?
流量=截面积*流速=截面积*根号下(压差/密度)
注:单位都用国际制单位;压力差为0.3MPa减去管子出口的压力,根据实际情况确定.这个公式很简单,但是不准,具体要查经验公式了.
急:消防供水管管径DN150,水压0.3MPa ,怎么算每小时供水量?
新浪网易搜狐1年前1
fenfencindy 共回答了22个问题 | 采纳率90.9%
消防供水管管径DN150.水压0.3MPa ,是指管道起端压力吗?还要知道未端的压力才能计算,消防供水管是与很多消防栓连接的,消防栓接消防水带,再接消防水枪,消防供水管的水力计算必须考虑最不利点的水压的要求.
直径125mm的管道,水压0.3mpa,每小时流量是多少?
郁闷的早晨1年前1
丽丽猪1983 共回答了22个问题 | 采纳率86.4%
依HGT20570.6管径选择标准,水在0.1~0.3MPa压力的钢管中流速为0.5~2m/s,按2m/s计算,125管道88.36t/h.
其容器装有5立方米的气体,气体温度为20摄氏度,压力是0.3MPa,现改变容器气体状态,测得气体温度为30摄氏度,压力是
其容器装有5立方米的气体,气体温度为20摄氏度,压力是0.3MPa,现改变容器气体状态,测得气体温度为30摄氏度,压力是0.6MPa.求气体体积是多少?若气体温度没变,压力上升到1.0MPa,求气体体积是多少?
win07891年前1
an77dy 共回答了18个问题 | 采纳率100%
根据克拉拍龙方程P1V1/T1=P2V2/T2
0.3*5/(273+20)=0.6*V2/(273+30)
V2=2.56立方米
若气体温度没变,压力上升到1.0MPa,
是等温过程
P1V1=P2V2
0.3*5=1*v2
得V2=1.5立方米
已知管道压力及管径如何算流量已知管道内径D=150,管道出口压力0.3MPa,请问如何计算该管道的流量啊,
zplts11年前4
东申申 共回答了24个问题 | 采纳率83.3%
流量大小不仅与管径、管内压力有关,还与管道的长短、管道的阻力大小有关,流量可能是最大的管嘴流量(管道缩短为管嘴),也可能很小,甚至为零(管道的阻力无限大,譬如阀门关闭时,或者管道很长时).管道阻力的大小与管径、管长、管内壁粗糙情况以及管道配件的局部阻力有关.
如果一段水平布置的管道,管长为L,管内径为d,管道两端的压强压强差为P,则水力坡降,这里就是压力坡降J=P/(ρgL),流量 Q=√(J/A),式中A为管道的比阻A=(10.3n^2)/(d^5.33) ,n 为内管壁粗糙度.由此可见,流量Q与压力坡降的平方根成正比.若管道有压力,但没有压力坡降,流量仍是0.
设一个细胞的ψπ为-0.8Mpa,将其放入ψπ为-0.3Mpa的溶液中,试问细胞的压力势为何值时,才发生如下三种变化?(
设一个细胞的ψπ为-0.8Mpa,将其放入ψπ为-0.3Mpa的溶液中,试问细胞的压力势为何值时,才发生如下三种变化?(1)细胞体积减小;(2)细胞体积增大;(3)细胞体积不变.
love_811年前1
wangyuxvan 共回答了15个问题 | 采纳率80%
水势公式 ψw=ψπ+ψp
溶液水势就等于渗透势= -0.3Mpa
ψw=ψπ+ψp
1.细胞体积变小,细胞失水,则ψw>溶液水势
即:ψπ+ψp>-0.3Mpa
得ψp>0.5Mpa
2.细胞体积增大,细胞吸水,则ψw
封闭容器内部容积是2立方米,内部气压是0.3MPA,不计算温度的情况下,当内部容积压至1立方米和气压增多少
封闭容器内部容积是2立方米,内部气压是0.3MPA,不计算温度的情况下,当内部容积压至1立方米和气压增多少
有一个封闭容器内部容积是2立方米,内部气压是0.3MPA,在不计算温度的情况下,当内部容积压至1立方米和压至0.5立方米时,内部气压会分别增大多少,计算过程是怎么样的.如果是对的再多加分
还是你的解答更易懂些,一楼的也讲的对,可是二楼的我更易懂,温度我是一考虑的,因为是这样子,气缸内的气压是第一个压,被压缩后会被快排阀释放掉,但又要气缸原压返回,所以才知道返回时给多少气压,这个气缸很大,压缩到返回释放只有几秒的时间,所以不用考虑温度了吧。
李雪萍1年前2
hannairis 共回答了19个问题 | 采纳率89.5%
V1=1m^3时,压强为P1; V2=0.5m^3时,压强P2.
PV/T=P1V1/T
0.3MPA*2m^3/T=P1*1m^3/T
P1=0.6MPA
容器降至1立方米时,压强为0.6MPA.
PV/T=P2V2/T
0.3MPA*2m^3/T=P2*0.5m^3/T
P2=1.2MPA
容器降至0.5立方米时,压强为1.2MPA.
请问高手0.3MPa160°的水蒸气的流速能计算吗?密度是多少?
珍迪1年前2
丰收2号 共回答了19个问题 | 采纳率89.5%
流速可以估算,准确率还是可以的.[2×0.3×100×9.86]½= 自己算去;
160°的蒸汽可以查表,密度相对值.
管道直径是50mm压力是0.3MPa 蒸汽 谁帮我算下每小时的流量
管道直径是50mm压力是0.3MPa 蒸汽 谁帮我算下每小时的流量
如题
能将算的 按饱和蒸汽算 20-40m/s
elieyu1年前2
zjyzkzxf 共回答了22个问题 | 采纳率86.4%
每秒30米算有545公斤、每秒15米有272公斤
一双鞍座卧式容器,两端为标准椭圆形封头.已知其设计压力为0.3MPa,设计温度为50℃,容器的内直径,壁厚,筒体长度(两
一双鞍座卧式容器,两端为标准椭圆形封头.已知其设计压力为0.3MPa,设计温度为50℃,容器的内直径,壁厚,筒体长度(两端环焊缝之间距离).筒体材料为Q235-B,腐蚀裕量.物料密度,容器附件质量.鞍座包角120°,腹板厚度6mm,鞍座高度200mm,鞍座材料Q235-F,鞍座中心线与封头与筒体切线之间的距离A=300mm,鞍座轴向宽度b=186mm,垫板不起加强作用.试校核容器和支座腹板的强度.
welkin_wu1年前1
qqsuperstar 共回答了20个问题 | 采纳率85%
首先你的材料用的有问题,不能用Q235B,目前筒体按照新标准需要用Q245R材料,需要知道筒体长度和直径才能校核,一般按照标准选用鞍座是不要求校核的
一蒸汽给水加热换热器,水流量2t/h 温度从20到80 0.3MPa饱和蒸汽 想问: 算蒸汽用量是和饱和蒸汽焓值有关
一蒸汽给水加热换热器,水流量2t/h 温度从20到80 0.3MPa饱和蒸汽 想问: 算蒸汽用量是和饱和蒸汽焓值有关
还是和蒸汽蒸发潜热有关
动感0081年前1
lissot 共回答了18个问题 | 采纳率88.9%
理论上讲,焓值和潜热都有关系的.0.3MPA蒸汽也就120℃左右,如果是应用技术的算法,焓值可以忽略,其影响不大.而蒸发潜热是不可忽略的,因为蒸汽温度就100℃出头,换热过程中很有可能涉及到相变,当然,这也得看蒸汽用量的大小.如果蒸汽量足够大的话那么两者都可以忽略.
在常压下开始加热定容密闭容器中的水和空气,当压力达到0.3MPa时腔体内温度应该在133°C.
在常压下开始加热定容密闭容器中的水和空气,当压力达到0.3MPa时腔体内温度应该在133°C.
现在请问,如果加热前容器里面已有一定的压力,比如0.1MPa,那么当腔体内温度加热到133°C的时候,压力还正好会是0.3MPa吗?
我假设的这个0.1MPa压力并不是加热产生的,比如可能是水泵工作的时候产生的.
暮暮年华1年前1
mishall59 共回答了20个问题 | 采纳率90%

在0.3MPA压力下,水的沸点是133℃,就是饱和蒸汽,单位时间内进入空间的分子数目与返回液体中的分子数目相等,蒸发与凝结处于动平衡状态,这时虽然蒸发和凝结仍在进行,但空间中蒸汽分子的密度不再增大.也就是说,你只有对应的压力才能达到对应的沸点,你的压力不达到0.3MPA,温度是达不到133℃的,你要是想达到133℃,压力必须在0.3MPA下加热.还有一种情况:过热蒸汽当湿蒸汽中的水全部汽化即成为饱和蒸汽,此时蒸汽温度仍为沸点温度.如果对于饱和蒸汽继续加热,使蒸汽温度升高并超过沸点温度,此时得到的蒸汽称为过热蒸汽.

哪个帮我算个题目:50立方的乙烯容器,体积不边,压力从0.3MPa增加到0.65MPa,需要加多少乙烯
snowen文1年前1
qinqiongQQ 共回答了18个问题 | 采纳率94.4%
压强0.3MPa增加到0.65MPa.增大0.35MPa
约为以前的0.35/0.3=1.167倍
所以增加的:50x1.167=58.4立方!
工程热力学0.1kg空气进行不可逆绝热压缩,由p1=0.1MPa,T1=300k增加到0.3MPa.不可逆压缩过程所消耗
工程热力学
0.1kg空气进行不可逆绝热压缩,由p1=0.1MPa,T1=300k增加到0.3MPa.不可逆压缩过程所消耗的功是可逆过程的1.1倍,试求压缩终了时的温度及空气熵的变化.
liuwei08241年前1
2309946 共回答了13个问题 | 采纳率92.3%
可逆过程:
pr2/pr1=p2/p1=0.3/0.1=3
T1=300K--->pr1=1.3860--->pr2=3*1.3860=4.158---->T2'=410K
W'=U2'-U1=0.1*(520.23-411.97)=10.83kJ
不可逆过程:
W=1.1*W'=11.9KJ--->U2=531.06Kj--->T2=423.7K
Delta s=cp*ln(T2/T1)-R*ln(p2/p1)=0.032718KJ/Kg*K
Delta S=m*s=0.0032718kj/K
当市政管网的给水压力为0.3MPa时,某14层住宅可采用那几种给水方式?分析其各自的利弊?
止基乃理1年前2
fozf 共回答了19个问题 | 采纳率105.3%
4-5层直接与市政管道相接,其余高层宜选变频泵加压系统(由变频泵加气压罐组成)就是一次性投入大些,特别适合多层高楼集中控制形式.如采用管道泵加压,投资少,但供水不稳定,泵的流量的控制有困难.屋顶水箱+管道泵+浮球阀控制水箱水位,可靠性强,但水箱水质难以保证,屋顶多建一个水箱,外观有影响.如仅一幢高楼,也可选用.
自来3公斤(0.3Mpa)压力水打多高
aisukun1年前1
canxing110 共回答了19个问题 | 采纳率100%
理论上可以将水打到30米高.
H=P/(ρg)=300000/(1000*10)=30 m
如何让气泵达到理想工作气压,我这气泵工作压力总是0.3MPa 我想要它达到0.8MPa.
如何让气泵达到理想工作气压,我这气泵工作压力总是0.3MPa 我想要它达到0.8MPa.
有对气泵熟悉的知道的请大家帮帮忙
816682821年前1
花生乐意 共回答了24个问题 | 采纳率79.2%
如果铭牌的工作压力就是0.3MPa,建议你不要冒险擅自提高压力,会爆炸的.
如果铭牌的工作压力是0.8MPa,那么这台气泵需要大修了.
水压与流速的问题已知管径40mm 压力表显示压力 0.3mpa,压力表至出水口为直管,能否知道流速,以便算出流量!压力表
水压与流速的问题
已知管径40mm 压力表显示压力 0.3mpa,压力表至出水口为直管,能否知道流速,以便算出流量!
压力表 距离出水口约10米 进行粗略计算即可 管路为水平
陌路1231年前1
kafeitang 共回答了18个问题 | 采纳率94.4%
不能!还要知道压力表至出水口的直管长度.
回补充:
出水口为大气压,水压为0,起端压力 0.3mpa,两端水头差 H= 30mH2O
管路内壁糙率取n=0.012,管道比阻 S=10.3n^2/d^5.33=10.3*0.012^2/0.04^5.33 = 41901
流量 Q=√[H/(SL)]=√[30/(41901*10)]= 0.0085 m^3/s= 30.6 m^3/h
流速 V= 4Q/(πd^2)= 4*0.0085/(π*0.04^2)= 6.76 m/s
燃气管道强度试验的试验压力到底是不得低于0.3MPa还是0.4MPa?
相爱的珍珠奶茶1年前1
摘星抱月 共回答了23个问题 | 采纳率73.9%
《CJJ94-2009城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》
8.2 强度试验:
8.2.4 强度试验压力应为设计压力的1.5倍且不得低于0.1MPa.
8.2.5 强度试验应符合下列要求:
1 在低压燃气管道系统达到试验压力时;稳压不少于0.5h后.应用发泡剂检查所有接头,无渗漏、压力计量装置无压力降为合格;
2 在中压燃气管道系统达到试验压力时.稳压不少于0.5h后.应用发泡剂检查所有接头,无渗漏、压力计量装置无压力降为合格;或稳压不少于1h.观察压力计量装置,无压力降为合格;
3 当中压以上燃气管道系统进行强度试验时,应在达到试验压力的50%时停止不少于15min,用发泡剂检查所有接头,无渗漏后方可继续缓慢升压至试验压力并稳压不少于1h后,压力计量装置无压力降为合格.
-162℃、0.3MPa LNG的焓值、-162℃、1.6MPa NG的焓值和饱和温度(计算公式也可以)
-162℃、0.3MPa LNG的焓值、-162℃、1.6MPa NG的焓值和饱和温度(计算公式也可以)
没有-162℃这个条件啦~
老板爱老板娘051年前1
andersonzuo 共回答了15个问题 | 采纳率73.3%
关于饱和度:温度&压力是一条曲线
已知压力是0.3mpa,水的流量是每小时92.5立方米,算管径,
名缰利锁21年前1
zhang01111 共回答了20个问题 | 采纳率95%
根据伯努利流体方程得以下公式.
p =0.5ρv^2
v=Q/(πD^2 /4)
公式的意义:p 为压强,ρ为水的密度,v为水的流速,Q为水的流量,D为管径,
v^2 表示v的二次方.
根据以上两个公式,将参数带入计算可得管径(内径)
气缸缸径80mm,气压0.3Mpa.求压力(KG).越详细越好
wait_box1年前1
wkjhyj 共回答了24个问题 | 采纳率91.7%
缸径80毫米,活塞直径就是80毫米,那么活塞的有效面积就是:3.14 x 4 x4=50.24平方厘米
0.3兆帕=3bar(1bar=1公斤力/平方厘米)
50.24 X 3 = 150.72 (公斤力)
某离心泵用20摄氏度我清水进行性能实验测得其他体积流量为580立方米/小时出口压力表读数为0.3Mpa吸入口真空表读数为
某离心泵用20摄氏度我清水进行性能实验测得其他体积流量为580立方米/小时出口压力表读数为0.3Mpa吸入口真空表读数为0.3Mpa两表间垂直距离为400mm吸入管和压出管内径分别为50mm和310mm试求对应此流量的泵的扬程
新城伤麟1年前1
就爱论理 共回答了22个问题 | 采纳率95.5%
吸入口真空表读数不会是0.3Mpa,应对0.03Mpa吧!
流量Q=580 m^3/h= 0.161 m^3/s
吸入管流速 V1=4Q/(3.1416d1^2)=4*0.161/(3.1416*0.05^2)= 81.99 m/s(不合理)
压出管流速 V2=4Q/(3.1416d2^2)=4*0.161/(3.1416*0.31^2)= 2.13 m/s
对应此流量的泵的扬程:
H=h+(P2-P2)/(ρg)+(V2^2-V1^2)/(2g)
=0.4+[300000-(-30000)]/(1000*9.8)+(2.13^2-81.99^2)/(2*9.8)=?不合理
题目数据还合理!
水的流速怎么求?管道直径219,压力0.3mpa,流量330立方/每小时,水温25℃,水是自来水,且是满管.求流速.顺便
水的流速怎么求?
管道直径219,压力0.3mpa,流量330立方/每小时,水温25℃,水是自来水,且是满管.求流速.顺便问一下,φ219管道走380立方/每小时,压力0.3mpa,够不够?
whee1年前1
tonizh 共回答了22个问题 | 采纳率86.4%
流速不就是流量除以截面积吗,330/3600/(3.14x0.1085(平方))=2.4m/s
.压强可以提高流速但是最终是个恒定流速,F=PA=f(阻力)=kv2.阻力有.比如局部水头损失,延程水头损失 .具体的够不够要看具体情况
关于自来水水压问题,急家在农村,想买一个无塔供水压力罐,问的店家400L的压力罐最大工作压为0.3mpa,我把压力罐放在
关于自来水水压问题,急
家在农村,想买一个无塔供水压力罐,问的店家400L的压力罐最大工作压为0.3mpa,
我把压力罐放在一楼,厨房卫生间都在二楼,布水管包括水管拐弯最长的差不多要30米,我把最低压力调在0.18mpa去掉楼高4米,到二楼得水压估计还剩0.14mpa请问这个水压能够二楼水管使用吗?出水会不会很小?0.14mpa得水压,水平跑水能跑多少米?
愚愚鱼鱼1年前2
gongyang81 共回答了26个问题 | 采纳率80.8%
按照你说的压力,绝对没有问题.所谓的剩余 0.14mpa,也就是咱老百姓通常说的1.4个压力,就这个压力,再上一层楼都没问题.用的几十米管道一点不在话下.
封闭直管内储存1立方水,压力为0.3MPa,标准状态,问将水温升高70度后,压力变化多少?
宋祖美11年前2
tibetanmy 共回答了23个问题 | 采纳率78.3%
如果考虑管子是刚性,没有弹性变形,可以通过密度的不同计算
谁知道0.3MPa下水的流速是多大,具体怎么计算?3Q
谁知道0.3MPa下水的流速是多大,具体怎么计算?3Q
假如有一根水管里面装满水,突然施加0.3MPa的恒压,那么水管口水(水管里的水源源不断)最终的流速是多大?
ljxyx1年前1
效果已cha2ng 共回答了23个问题 | 采纳率95.7%
有压管道流计算可以用伯努利能量方程计算P=(V^2/2g) 系数我取的是1.0
氦气气瓶有没有最低安全气压比如乙炔气瓶的最低安全气压是0.3MPa
f23号1年前1
天山宝宝 共回答了14个问题 | 采纳率100%
0.15MPa是安全气压
轮胎充完氮气后,氮气压力表显示的是0.3Mpa 用普通空气压力表测量时 则显示0.2Mpa,怎么回事?
轮胎充完氮气后,氮气压力表显示的是0.3Mpa 用普通空气压力表测量时 则显示0.2Mpa,怎么回事?
轮胎充完氮气后,氮气压力表显示的是0.3Mpa 用普通空气压力表测量时 则显示0.2Mpa,是我的表有毛病呢?还是别的原因?
我是开轮胎店的,新进的氮气机,回来测量时发现的这个问题,请叫化学方面的专业人士,
zealot7251年前1
never1blue 共回答了19个问题 | 采纳率100%
氮气压力表显示的是绝对压力,把大气压加进去了.普通空气压力表显示的是相对压力,没加大气压.
我单位1.5吨燃油蒸汽锅炉,每天24小时耗柴油1000升,供气压力在0.3Mpa,感觉非常浪费,
我单位1.5吨燃油蒸汽锅炉,每天24小时耗柴油1000升,供气压力在0.3Mpa,感觉非常浪费,
所供的车间有一半是跑直通,没有回水管路,请问大概损失多少柴油?
正常每天耗柴油数量是多少,能给个大概数吗?
yueyaoyao1年前1
cherrychen978600 共回答了17个问题 | 采纳率82.4%
因为具体工况不明确,所以没法给你个具体值.但是这个数还是可以的,不算很多,你没有回路是很浪费的,蒸汽冷凝的冷凝水就算是少点,但温度还是比较高的,还是利用比较好.
有自来水管网,无塔供水器需要水泵供水吗?楼层80米,管网压力只有0.3MPa.
有自来水管网,无塔供水器需要水泵供水吗?楼层80米,管网压力只有0.3MPa.
无塔供水器选用1MPa的可以吗?用水量不大
文青长1年前1
范金和 共回答了23个问题 | 采纳率82.6%
无塔供水器有不同的装置,不一定要水池、水泵.空气压力罐也是行之有效的装置.但总之要压力形成扬程.楼高80米大约需要接近100米的扬程.这个给水设计可能需要中间水箱,分两次升压.
1MPa的压力能达到接近100米的扬程,但是,普通镀锌自来水管的耐压强度是吃不消的.
楼高80米建议设置设备转换层,设中间水箱和高位水箱.
大气式除氧器能改造成0.3Mpa 温度133度的压力除氧器吗
FJSNZJ1年前1
jlili 共回答了16个问题 | 采纳率100%
不知道是怎么个改造法?如果是利用原有设备,是不能改造的,因为大气式热力除氧的工作压力是0.02MPa.不属于压力容器管理范围,而压力超过0.1Mpa时则为压力容器管理.因此,原设备不能再被利用,除氧器、除氧水箱都不能使用了,这样也就不叫改造了,只有更换这两样主要部件.
另外,大气式热力除氧被广泛使用,安全性、效率性都很高,一般不需要改造.是有其他条件要求吗?
0.3MPA的饱和蒸汽温度是多少?
huangxiaolan1年前1
arc070308 共回答了15个问题 | 采纳率93.3%
查《水的饱和蒸汽压表》,0.3MPa的饱和温度是133℃

大家在问