20A的漏电保护开关能承受多大负荷的用电器?4平方的(实心)铜心线能承受多少瓦的用电器?

miekcobb2022-10-04 11:39:541条回答

已提交,审核后显示!提交回复

共1条回复
wel658 共回答了19个问题 | 采纳率84.2%
家用的话,即纯电阻电路=20A×220V=4400瓦,4平方约可带负荷电流25安左右
1年前

相关推荐

一手接火线,一手接零线时,这样非常危险的,线路构成回路相当于接入一只灯泡,漏电保护开关不会自动跳闸的!因火、零线的回路电
一手接火线,一手接零线时,这样非常危险的,线路构成回路相当于接入一只灯泡,漏电保护开关不会自动跳闸的!因火、零线的回路电流是相等的.如果脚下不绝缘呢当时,会掉闸吗
找回我的影子1年前1
合kkl 共回答了24个问题 | 采纳率87.5%
脚下不绝缘,赢一个角度来说也就是接到地线.而漏电保护开关就是通过发现地线连接从而烧掉保险丝,所以脚下不绝缘的时候是会自动掉闸的.
家庭电路问题,电工进看到有一种漏电保护开关,厨房漏电,它跳开,然后厨房断电,但是别的地方正常供电.客厅漏电了,还是它跳开
家庭电路问题,电工进
看到有一种漏电保护开关,厨房漏电,它跳开,然后厨房断电,但是别的地方正常供电.客厅漏电了,还是它跳开,客厅断电,别的地方却还是正常供电..我就想不明白了,漏电保护不是串联在干路嘛,什么地方有情况应该是全线停电才对,它是怎么控制的就某个支路...
断开的?
halflove1年前1
geverr 共回答了11个问题 | 采纳率90.9%
这种漏电保护开关只是几个微型漏电保护开关合成在一起,开关输出端有多个支路,哪一条支路电流过载了就哪一条线路断开,而不影响到其他线路.
低压配电系统起漏电保护作用的设备是() A、刀开关 B、熔断器 C、自动空气开关 D、漏电保护开关
低压配电系统起漏电保护作用的设备是() A、刀开关 B、熔断器 C、自动空气开关 D、漏电保护开关
低压配电系统起漏电保护作用的设备是()
A、刀开关 B、熔断器 C、自动空气开关 D、漏电保护开关
不吃草的鱼1年前1
smsdiao 共回答了29个问题 | 采纳率82.8%
D
那些场所中的电气设备必须考虑设漏电保护开关
幻mm1年前2
dr5_5rd 共回答了19个问题 | 采纳率100%
按规定所有的插座及安装在2.5米一下无防护的用电器,如没有强制要求实际使用中可以可以只安装插座部分.
漏电保护开关总是不明原因跳闸,推闸刀却推不上,而且漏电的测试按钮也没弹上来,一定要过几分钟才能推上
漏电保护开关总是不明原因跳闸,推闸刀却推不上,而且漏电的测试按钮也没弹上来,一定要过几分钟才能推上
这是为什么?而且不同电器的组合都有可能跳电,是我的漏电保护器坏了吗?照常理那个测试按钮应该是一跳闸就弹上来的,可它从没弹上来过,我不用按它但又不是立刻就能推上闸刀的,一定要过几分钟,这上为什么?
魑魅魍魉四处走1年前1
李十二少 共回答了15个问题 | 采纳率86.7%
测试按钮没有弹起说明跳闸不是由于接地引起的,而是由于电流过大引起的.过几分钟可以推上是因为空开温度被周围的空气冷却,内部的金属片恢复原位.不在阻碍合闸.当然可以再推上了,空开要根据导线来选用,
铜线按照 2.5平方(16) 4平方(20)6平方(32)10平方(50)你看看你的导线是多粗的,如果导线和空开的容量对应,那面还是连导线一起换掉,如果是空开选小的话就换大一点的空开,当然也不排除你的空开或线路有毛病,
如果以前没出现过,极有可能是空开损坏,
漏电保护开关只接零线 他也跳闸?
漏电保护开关只接零线 他也跳闸?
咱家 这里有 三根火线 一根零线!以前接的 那根火线 用的人多.或许别的原因 测量电压只有180到200之间 所有现在换了根火线.以前的漏电开关 零线还是通过开关的(火线还插在开关上) 但是开关出来的火线 没接) 换了的火线未经过开关直接连到家里的照明
arlly1年前1
XQB2002323 共回答了18个问题 | 采纳率72.2%
火线也要经过漏电开关,漏电开关的作用就是检查火线和零线上通过的电流的矢量和是否为零,如果只接了零线而火线不经过漏电开关,那么就一定会跳闸.
关于家庭用电的问题请问:已知1号和2号有一根是火线一根是零线,前面的是漏电保护开关,接灯座关闭开关的时候内铜皮电笔大亮,
关于家庭用电的问题

请问:已知1号和2号有一根是火线一根是零线,前面的是漏电保护开关,接灯座关闭开关的时候内铜皮电笔大亮,外铜皮微亮,打开开关时内铜皮大亮,外铜皮不亮,请问这样正常吗,如果漏电那里出问题了?
中原一点红11281年前1
nuidans71 共回答了16个问题 | 采纳率87.5%
正常,开关接通后.零线导通,电位为零.和人体的电位相同,用测电笔检测没有亮光.
我家的电路总开关是漏电保护开关,为什么火线在没接通的情况下接通零线送上开关就直接跳闸呢?急.
我家的电路总开关是漏电保护开关,为什么火线在没接通的情况下接通零线送上开关就直接跳闸呢?急.
我家的电路总开关是漏电保护开关,为什么火线在没接通的情况下接通零线送上开关就直接跳闸呢?急,{我把开关的进线“火线”去掉,然后把零线接起来合上开关就直接跳闸,这是为什么呢?}
大虾酥1年前1
woaijuan 共回答了21个问题 | 采纳率95.2%
你家的零线或电器绝缘不好,漏电开关不管是火线还是零线,只要是零线与火线之间电流差达到保护值就动作
在大的漏电保护开关下装小的分漏电保护开关,当小开关跳时总漏电开关会跳吗
dkny19851年前2
哈哈5766 共回答了17个问题 | 采纳率88.2%
按照分级保护的原则,上一级的动作电流值应大于下一级定值.因此,在一般情况下,泄露电流高于下一级漏保的动作值而小于上一级动作值时,是下一级(也就是您指的小开关)跳闸,上一级不动作.但是,当泄露电流大于上一级动作电流时,将会一起动作.
新装电热水器,已装了漏电保护开关,请问还用接地线吗
新装电热水器,已装了漏电保护开关,请问还用接地线吗
请说明为什么,
玛卡161年前1
ze11 共回答了15个问题 | 采纳率93.3%
漏电保护开关标准是漏电30mA(毫安),在0.3秒时间瞬间切断电源,是保证人体相对安全,不受较长时间漏电电流的冲击,已达到保护的目的.
而接地线是将这部分漏电电流迅速倒入大地,不经过人体,已达到双重保护的目的.
两者是截然不同的工作状态,但其目的的共性都是保护,保护人体不受点击侵害,才是当前安全的的首要目的.
我们知道,铜相对于水来讲,导电性能要比水高.而没有地线,电流势必经过水流,再经过人体,最后倒入大地,人体将受电流冲击,结果过电.
有地线,电流将会首先经过地线倒入大地,人体感觉的电流将降低,伤害降低,保障生命安全.
漏电保护开关DZ47-63 C32与DZ47-32 C32的区别
已被使用1年前1
sitong 共回答了19个问题 | 采纳率100%
DZ47-63 C32与DZ47-32 C32的功能特性完全一样,区别在结构上,是模块化设计需要,DZ47-63 微断的框架能承受63A的额定工作电流,额定电流小于等于63A的规格框架结构是一样的,便于生产管理;同理,DZ47-32 也是这道理,只是在63A以下又划分出32A框架结构,这样设计材料使用更经济,但生产管理成本加大了.
家用漏电保护开关上写了额用电压220伏电流10安,那么我应该用多大的保险丝?
您太有才啦391年前1
wenggxx 共回答了19个问题 | 采纳率100%
耐压值超过220V、电流10A的自恢复保险丝就可以了.
电热水器插入新接的电源插座,一接触漏电保护开关就跳闸,可能是什么原因呢?
忘忧草wr1年前1
zzzzz203 共回答了28个问题 | 采纳率78.6%
用试电笔测试热水器电源插座上带电情况:上为地线,电笔不亮;下左为零线,电笔不亮;下右为火线,电笔应亮."零"与"地"线位置不要搞错!如配线正确,电笔
在"地"线上测试发出暗红色,则室内电线有漏电现象应排除!同时电源插座要用空调、热水器等专用插座(10A以上).
三相四线中漏电保护开关没跳闸零线被烧是怎么会事
三相四线中漏电保护开关没跳闸零线被烧是怎么会事
我在使用的皮带机电机是2.2千瓦,配备的电缆是3*4+1的6²铜芯线,配备漏电保护开关60A,在使用中电缆零线被烧,是从漏电保护开关烧到配电箱,三根火线完好,漏电保护开关测试漏电保护会跳闸,但是据工人反应,电线被烧时漏电保护开关没有跳闸,不知什么原因,请问除了漏电保护开关质量问题还有别的原因吗?
h37l1年前1
璎珞海 共回答了19个问题 | 采纳率84.2%
一般我们毛估中小电动机的电流只要把功率乘2,2.2千瓦就是4.4安培,放大一些最多5安培,查表固然5安培.用公式P=√3*U线I线ηconsφ.零线不该有电流,由于不可能做到三相很平衡,会有一些电流,但不能很大,否则线路上三相布置有很大的不平衡,你应该调整线路上的用电器.
火线,地线,零线,专用连接线,闸刀开关,接漏电保护开关,接线部分,to English ,thank you
天天见流星1年前2
cy417 共回答了20个问题 | 采纳率80%
依次如下:
Firing line,
Grounding,
Zero curve,
Special-purpose ties,
Knife switch,
Meets the leakage protection switch,
The wiring are partial,
1.低压配电的电压为 .A、500V B、400V C、230V D、110V E、36V 2.选择漏电保护开关,下列哪
1.低压配电的电压为 .
a、500v b、400v c、230v d、110v e、36v
2.选择漏电保护开关,下列哪些定额应与线路条件相适应 .
a、动作电流 b、短路电流 c、过载电流 d、动作时间 e、刀闸极数
3.电气设备发生火灾时,应首先 .
a、使用不导电灾火器进行扑救 b、断开油开关或自动开关 c、断开隔离开关
4.从安全角度看,配电线路的停电应断开()开关 .
5.在动力与照明混合用的供电线路中,应选用 ()极漏电保护器.
6.直埋电缆沟的沟底应铺上()mm厚的软上或细纱.
7.按配电线路对地距离规定,当导线经过居民区时,1kv以下线路不低于()m.
8.()kv电力网一般采用中性点不接地方式.
9.三相不对称负载星形连接在三相四线制输电系统中,则各项负载的() 对称.a.电流 b.电压 c.电压和电流 d.电压不对 称.
10.普通晶闸管门极与阴极间的反向电阻比正向电阻()
11.运行中的35kv断路器的绝缘电阻不小于()m欧.
12.要检查10kv电力电缆终端盒绝缘的耐压强度,应采用()a,工 频耐压试验 b.绝缘电阻测量 c.直流耐压试验 d.泄漏电流 测 量
13.电缆弯制时,一般弯曲程度不大于管子外径的百分之多少?()
14.6kv干包式终端头安装时,包***层的长度自应力堆最大直径处开 始至与铅铝包搭接()mm左右处为 止.
15.低压架空线路的耐张杆需要打()条拉线.
16.用于将导线固定在绝缘子串上或将避雷线悬挂在直线杆塔上的金具是 ()
17.10(6)kv瓷横担双回配电线路的杆头布置最常见的是()a. 三角 b.水平 c.三角加水平 d.三角加垂直
18.对于db-45型新绝缘油,电气强度试验电压不低于()kv.
19.目前使用最广泛的接地摇表如zc-8型,属于()类型的仪表.
a.流比计型 b.电桥型 c.电位计型 d.电压电流表型
20.电力电缆进行泄漏电流试验时,应在加压0.25,0.5,0.7 5,1.0的试验电压时,每点停留()分钟读取泄漏电流.
懂电工的请进,
伤心的YOYO1年前3
18258028 共回答了18个问题 | 采纳率94.4%
1、B(低压配(多为三相四线制)电压为400V是指考变压的损耗时,低压侧的额定电压为400V,也就是我们所要用到的380V(三相)和220V(单相)电压)
2、ADE(待考证)
3、B
4、低压侧总
5、3
7、0.7
8、10-60
9、B(因为负载是星形连接三相四线制中所以它始终保持各相电压的对称)
10、大
11、A(题目本身就说做要做什么样的耐压试验)
15、2条
16、耐张线夹
17、C
以上部分答案供参考.
漏电保护开关消耗电能吗?无意中发现,将全屋所有的电器插头全部拔掉(包括活动接线板),灯全都没开.楼下本户的电能表的表盘仍
漏电保护开关消耗电能吗?
无意中发现,将全屋所有的电器插头全部拔掉(包括活动接线板),灯全都没开.楼下本户的电能表的表盘仍在缓慢的转动.电能表上标的参数是“720rev/kW.h",即一小时转720圈相当于用了1KW的电.(折合12转/KW.分钟).看了一下手表,约9分钟表盘转一圈.电能表下面有一个单刀开关,关了后表盘就不转.进户门口有漏电保护开关,一个管照明,一个管墙上的插座.关掉进户的漏电保护开关,合上电能表下面的开关,表盘不转,再合上进户开关,电能表表盘又缓慢的转动了.漏电保护开关所消耗的电能正常吗,家用漏电保护开关耗电标准是多少?
在无任何电器在线时,虽然合上漏电保护开关,其负载仍为0,应无电流经过.这时电能表表盘在转,是否是漏电保护开关本身产生的消耗.
daiweiwei1年前1
重庆英语292 共回答了21个问题 | 采纳率90.5%
在无任何电器在线时,虽然合上漏电保护开关,其负载仍为0,应无电流经过.这时电能表表盘在转,这是电表固有的.因为电表内部有与外线并联的电压线圈,因此要消耗损失一部分电.但是这电流很小,大约一个月一度电.
漏电保护开关本身产生的消耗就更小了可以不计.
家用漏电保护开关的怪事家里装有漏电保护开关,当火线和零线都经过漏电保护开关的话,一送就跳闸,而只有火线通过的话,就不跳?
家用漏电保护开关的怪事
家里装有漏电保护开关,当火线和零线都经过漏电保护开关的话,一送就跳闸,而只有火线通过的话,就不跳?咋回事呢?
SG5271年前2
363679542 共回答了21个问题 | 采纳率100%
基本可以确定你的漏电保护开关是好的,是线路或者用电器有漏电,因为漏电保护开关正常使用就必须同时接入火线和零线,如果漏电,那么两根线上的电流就会有不同,这样才会触发漏电开关动作(具体原理就不详述了),你只接入一根火线的话,无论漏不漏电,开关都不会动作的(除非过载),建议你按楼上两位的方法先查线路,线路没问题再查用电器.
有一台单相旋转式自吸泵电机,1.1KW,220V,额定电流7A,只要一把插头插到插座上漏电保护开关跳闸.
有一台单相旋转式自吸泵电机,1.1KW,220V,额定电流7A,只要一把插头插到插座上漏电保护开关跳闸.
拆开电机看定子线圈无明显烧损现象,电机接线盒内电容等接线完好,用万用表直接测火线与零线之间的电阻值为1.7欧姆,我感觉测量的电阻有点小了,也不知道是不是线圈烧了,还是别的原因导致开关跳闸,
mls1n1年前1
cdedj 共回答了11个问题 | 采纳率72.7%
先确认是漏电保护还是大电流保护.
1,测试火线与电机壳体(还有零线与电机壳体)电阻,一般为500M欧姆以上,少于1000欧姆即可判断漏电.
2,220W,1.1KW火线与零线之间1.7是有点小,感觉是电容短路了的阻值,用万用表测一测电容是否完好
漏电保护开关一定跳闸?漏电保护开关 所管的空气开关全部关上了,漏电开关还要跳闸请问 是不是 线接错了 还是
驼鹿1年前1
梦中游魂 共回答了23个问题 | 采纳率82.6%
检查线路
看不是哪里有地方破坏了
形成短路就跳闸
施工用电两级保护是指分配电箱和开关箱均必须经漏电保护开关保护这句话对吗
kkhuagw1年前1
zzdanzzdan 共回答了22个问题 | 采纳率86.4%
既然是三级配电两级保护,开关电箱作漏电保护来保护末端设备,总配电箱作漏电保护来保护总配电房是非常好得.好像有吧,我以前负责工地临电的时候记得
请问下家用电器,8KW的水过热需要多少平方的铜芯线,和多大的漏电保护开关
chunyan8211121年前1
eileenjake 共回答了23个问题 | 采纳率100%
6平方的导线和40A的漏电开关.
漏电保护开关可以使用在支流电上吗
军中绿花1231年前1
晴日松风2 共回答了17个问题 | 采纳率94.1%
可以,但这种接法只有在该支路漏电时才管用.
急!漏电保护开关的特点是神马?四年级的假期乐园的题目,我和爸爸妈妈都不知道
ch664221年前1
小猪背上晒太阳 共回答了26个问题 | 采纳率96.2%
当漏电 或者短路时候 自动断开电源 从而保护人身安全
我家 同一路 已经换了两个漏电保护开关了1p的
我家 同一路 已经换了两个漏电保护开关了1p的
间隔两个季度 开关就是跳闸 此时漏保开关以及坏了 用电笔测量下线 两根都是火线 (此时总开关开启状态 这个坏的漏保开关是跳闸状态).拆下 两个下线 推上这个坏的漏保 在有电的情况下始终跳闸.大家看到这是不是说你的漏保坏了.但是 这样的情况已经坏了两个了 怎么可能这么巧合 期间间隔都差不多 2个多季度 ,新装修的 这个线路上只有插个太阳能上水显示器 别的用电器就没有了.问题是为什么漏保一跳闸 就坏了 而且 下线都是火线?
guanyuntao1年前1
jianmei1985 共回答了13个问题 | 采纳率92.3%
下线都是火线,说明漏保以上的电源线为零线断路,你查一下漏保的进线是否两根都亮
1如果是,则不是漏保的问题,而是漏保进线再往上的问题
2如果不是,则是漏保的问题,需更换有品牌的产品.

大家在问