满堂脚手架超高怎么套定额?假设满堂脚手架要搭设的高度为10米,所以增加层为(10-5.2)/1.2=4个,所以增加层为四

伤心玫瑰2022-10-04 11:39:541条回答

满堂脚手架超高怎么套定额?
假设满堂脚手架要搭设的高度为10米,所以增加层为(10-5.2)/1.2=4个,所以增加层为四个。
我们这里3.6-5.2基本层为6.03/m2,每增加1.2m增加1.24/m2
所以我是这么算的
1、6.03+1.24*4=10.99/m2
2、6.03+(6.03+1.24)+(6.03+1.24*2)+(6.03+1.24*3)+(6.03+1.24*4)=42.55/m2
到底是哪一个对的,求解答,如果是5m2的天棚,搭设满堂,第一种才55块钱,总觉得好假。。

已提交,审核后显示!提交回复

共1条回复
爱你最后一天 共回答了19个问题 | 采纳率100%
第一个对。
基本的人工费用就这些了。
全部计算出来是不止这些的,还有调价,管理费用等。
1年前

相关推荐

建筑施工现场的满堂脚手架根数 模板面积怎么计算 广西地区
建筑施工现场的满堂脚手架根数 模板面积怎么计算 广西地区
建筑施工现场的满堂脚手架根数怎么计算,其中,扣件怎么
搭配合适 比如高7米的层高10000平方米大,需要多少根脚
手架和扣件与方条!(大概的,不离谱就行)
模板面积又怎么计算呢
问题有点啰嗦,忘认真回答!
柳树河畔1年前1
天行健2006 共回答了15个问题 | 采纳率93.3%
扣件很好计算,一般是双扣件或者三扣件就顶天了.只的是钢管与钢管搭接的地方.钢管的计算要根据层高和混凝土厚度来计算,7米高1000平米打的脚手架密度一般2到3米的间距,是只立钢管的间距.平行钢管的搭建需要你根据图纸上的梁板来计算,根据梁的宽度,比梁宽要两边多出10公分,柱子就根据层高了,板下边一般间距是50公分一份,整根要比板宽多出10公分,这样先算出板钢管的长度,梁钢管的长度,柱子钢管的长度,直接从原材料里割下来的,至于根数嘛,就各算各的,按照上边的来算呗,一般来说都是大概估计个数字出来,多点无所谓,少了就比较麻烦了.多了你后期还能用,少了补起来就痛苦了.
满堂脚手架、碗扣脚手架等问题防止支架体系失稳.……尽量避免使用满堂支架,若选用时尽量用碗扣架.这是规范里的一段话.请问为
满堂脚手架、碗扣脚手架等问题
防止支架体系失稳.……尽量避免使用满堂支架,若选用时尽量用碗扣架.
这是规范里的一段话.请问为什么避免使用满堂架.不使用满堂架用别的什么架有什么好处呢?碗扣式满堂架有什么优点,满堂架还有别的什么支架,有什么特点呢.
问题比较杂,
朵朵1151年前2
shadow_yy117 共回答了22个问题 | 采纳率86.4%
满堂脚手架主要用于单层厂房、展览大厅、体育馆等层高、开间较大的建筑顶部的装饰施工.由立杆、横杆、斜撑、剪刀撑等组成.
我估计是你的环境不太符合要求
满堂脚手架做支架 其上是一个预应力现浇人行天桥 跨度约50M 高度7M 如何编制施工方案
满堂脚手架做支架 其上是一个预应力现浇人行天桥 跨度约50M 高度7M 如何编制施工方案
包括脚手架的承载力计算 重点难点 及需要注意的问题等 望高人指明方向 该如何着手
抵日nn1年前1
性定地瓜香 共回答了9个问题 | 采纳率88.9%
满堂脚手架现在有两个支持性文件,一个是JGJ162-2008(模板),JGJ30-2011(扣件式脚手架),但是现在道桥工程通常采用碗扣式脚手架(GB 24911-2010 ),我是工建的,用扣件式脚手架较多,但基本原理差不多,先根据剪刀撑等查表求出u,再计算长细比,查表求系数φ,立杆承重N=φ[σ]A,Q235为205MPa,求出值如果超于40KN取40KN,在JGJ30-2011(扣件式脚手架)中规定可调顶托40KN,扣件抗滑8KN(通常扣件脚手架较薄的板下是扣件承重),顶托外露长度不得大于200,顶托与脚手管间距不得大于3mm,荷载方面主要是混凝土和组合风载,但7m高风载很小的,查一下荷载规范吧,混凝土为2.5t/立方米,施工荷载通常取2.5KN/平方米,模板支撑等重量规范都有,也可以按实际计算,不麻烦,组合一下荷载,静载1.2,动载1.4,我写的方案4m高的实心大梁立杆间距200*650布局1200和1500,但我个人认为立杆400*600、步距1500足够了,剪刀撑比较麻烦,我是按照模板规范做的,因为我有框架柱,立交桥我推荐用新版脚手架规范,注意的地方主要是立交桥下如果是成品路面上要垫板的,检查脚手管壁厚,顶托直径,施工中顶托外露长度,扫地杆加设,施工荷载加设前剪刀撑加设,搭设时挂线保证横平竖直,搭设步骤为地基处理及垫板加设-脚手架放线-挂线搭设脚手架立杆、水平杆-竖向剪刀撑、水平剪刀撑,如果搭设较密(单向小于500),建议随层加设水平剪刀撑,-加设顶托-检查-上部施工,跨度大小和施工的难易度无关,1m是这样干100m也是这样,难易只与荷载形成压强相关.其他的太多了,检主要的说,至于上面模板应该定型模板板,如果不是再说吧
满堂脚手架怎么计算?
飘飘白雪19791年前1
落日楼主 共回答了19个问题 | 采纳率89.5%
1. 层高超过3.6m的天棚装饰可计满堂脚手架,工程量按主墙间净空面积以m2计算.层高超过5.2m时,每增加1.2m,计一次增加费用,增加不足0.6m的部分不计.
满堂脚手架增加层=(层高-5.2m)/1.2m

2.基础混凝土浇捣用满堂脚手架工程量按基础底面积以m2计算,按满堂脚手架基本层子目的50%计算.

3.地下钢筋混凝土结构水池或化粪池的脚手架应按以下规则计算.
(1)钢筋混凝土底板宽度超过3m以上时,可按满堂钢筋混凝土基础计算满堂脚手架,即按其底板面积以m2计算满堂脚手架,并按满堂脚手架基本层子目的50%计算;
(2)钢筋混凝土池壁内、外侧脚手架可按其侧壁外围面积以m2计算单排脚手架.
双排脚手架与满堂脚手架的区别?
got5g1年前1
mutangbuding 共回答了18个问题 | 采纳率94.4%
双排脚手架顾名思义,就是2根立杆无限延伸的意思,双排脚手架间距一般是1.5m、1.8m,高度在1.8m左右纵向加剪刀撑.
满堂脚手架就是多排在一起的承重架体,一般用在结构楼板施工立杆间距根据计算得出,内部设置横向和纵向剪刀撑.