接近开关最远能测试多长,100MM左右有吗?

feng29952022-10-04 11:39:541条回答

已提交,审核后显示!提交回复

共1条回复
as5997475 共回答了26个问题 | 采纳率92.3%
接近开关的检测距离一般是2~30毫米,否则就不叫“接近”开关了.光电开关的检测距离相对较远.
1年前

相关推荐

接近开关的反馈线,为什么不能控制电磁继电器的控制电路
思雨流星1年前1
yewang18 共回答了14个问题 | 采纳率92.9%
前面的回答赞同二楼jesseshan所说,就不再补充了.不过有一点可以肯定,在电磁继电器上线圈供电正负极接反是没有关系的,接反只能导致电磁继电器的LED指示灯不显示而已!你如果接近开关和电磁继电器都是用同一开关电源供电,而且确定电磁继电器线圈也是3-24V线圈和电磁继电器座也是好的,那只有一种可能,你是否是用的是三线制的接近开关?没看到具体情况,也没好太多的评论
接近开关与行程开关有何不同?帮忙下:分出点来好谢谢!
cywt19801年前1
paulduan 共回答了17个问题 | 采纳率76.5%
行程开关又称限位开关,可以安装在相对静止的物体(如固定架、门框等,简称静物)上或者运动的物体(如行车、门等,简称动物)上.当动物接近静物时,开关的连杆驱动开关的接点引起闭合的接点分断或者断开的接点闭合.由开关接点开、合状态的改变去控制电路和机构的动作.接近开关工作原理分类:接近开关工作原理 电感式接近开关工作原理 电感式接近开关属于一种有开关量输出的位置传感器,它由LC高频振荡器和放大处理电路组成,利用金属物体在接近这个能产生电磁场的振荡感应头时,使物体内部产生涡流.这个涡流反作用于接近开关,使接近开关振荡能力衰减,内部电路的参数发生变化,由此识别出有无金属物体接近,进而控制开关的通或断.这种接近开关所能检测的物体必须是金属物体.电容式接近开关系列 电容式接近开关亦属于一种具有开关量输出的位置传感器,它的测量头通常是构成电容器的一个极板,而另一个极板是物体的本身,当物体移向接近开关时,物体和接近开关的介电常数发生变化,使得和测量头相连的电路状态也随之发生变化,由此便可控制开关的接通和关断.这种接近开关的检测物体,并不限于金属导体,也可以是绝缘的液体或粉状物体,在检测较低介电常数ε的物体时,可以顺时针调节多圈电位器(位于开关后部)来增加感应灵敏度,一般调节电位器使电容式的接近开关在0.7-0.8Sn的位置动作.霍尔开关工作原理 原理简介 当一块通有电流的金属或半导体薄片垂直地放在磁场中时,薄片的两端就会产生电位差,这种现象就称为霍尔效应.两端具有的电位差值称为霍尔电势U,其表达式为 U=K·I·B/d 其中K为霍尔系数,I为薄片中通过的电流,B为外加磁场(洛伦慈力Lorrentz)的磁感应强度,d是薄片的厚度.由此可见,霍尔效应的灵敏度高低与外加磁场的磁感应强度成正比的关系.我厂生产的霍尔开关就属于这种有源磁电转换器件,它是在霍尔效应原理的基础上,利用集成封装和组装工艺制作而成,它可方便的把磁输入信号转换成实际应用中的电信号,同时又具备工业场合实际应用易操作和可靠性的要求.霍尔开关的输入端是以磁感应强度B来表征的,当B值达到一定的程度(如B1)时,霍尔开关内部的触发器翻转,霍尔开关的输出电平状态也随之翻转.输出端一般采用晶体管输出,和接近开关类似有NPN、PNP、常开型、常闭型、锁存型(双极性)、双信号输出之分.
NI15-Q30-AP6X图尔克接近开关 NI15-Q30-AP6X是什么意思
safsd3471年前1
祈凌 共回答了15个问题 | 采纳率80%
30*30塑料方形的产品
图尔克品牌
NI 非齐平
15 检测距离15mm
Q30 塑料方形 30是尺寸
AP6X PNP常开输出
接近开关与最简单的计数器电路接法(计数器最好是两位数表头)
丘八two可1年前1
烦恼的家伙 共回答了21个问题 | 采纳率81%
接近开关有很多种类,比如PNP常开、PNP常闭.,计数器也有很多种类,比如电磁计数器、数显电子计数器.,不同的接近开关和计数器的接线方法是不同的.请提供具体型号.
高频率接近开关选型?准备用接近开关检测一个圆盘的转速,转盘(直径330MM)上有12个均匀分布的螺栓,通过接近开关检测螺
高频率接近开关选型?
准备用接近开关检测一个圆盘的转速,转盘(直径330MM)上有12个均匀分布的螺栓,通过接近开关检测螺钉数量来计算转速,想选一款高速接近开关!
yyslm1年前1
月亮kkjj 共回答了20个问题 | 采纳率80%
可以采用德国图尔克的接近开关,它的开关频率为2KHZ,在有12个螺栓的情况下,适用于电机转速小于10000转/分的转速测量,根据你的现场情况可以选择以下三款高速接近开关:
Ni12U-M18-AP6X
Ni20U-M30-AP6X
Ni30U-M30-AP6X
它们的检测距离分别为12mm、20mm、30mm,均为PNP输出.
寻找间歇往复运动自动控制电路制作高手.用行程开关,接近开关都行
寻找间歇往复运动自动控制电路制作高手.用行程开关,接近开关都行
如图.是一个间歇的往复运动控制电路,开关闭合一次,电磁阀得电,滑块运动,到一边停止,静止,开关再闭合一次,电磁阀失电,滑块运动到另一边停止静止.开关再闭合一次,电磁阀得电,滑块再运动到一边停止,.,如此.请高手给出个电路图,分不是问题.
逃人1年前1
Galbanum 共回答了5个问题 | 采纳率100%
和许多机床的工作台一样,如平面磨床、刨床等.
请问有没有感应塑料管子的接近开关?管子里没有金属的.
温柔的棉被1年前2
三月萌萌 共回答了11个问题 | 采纳率90.9%
电容式接近开关
接近开关和感应点的最佳距离?
ldli_liao1年前1
nanghua 共回答了13个问题 | 采纳率100%
一般接近开关的感应距离都是固定的,8MM直径的距离是1.5MM-2MM 12MM直径的感应距离是2MM-4MM 18MM直径的感应距离是4MM-8MM 30MM直径的感应距离是8MM-15MM
接近开关的型号e2e-x10f1的含义
sos12591年前1
不要对我说永远 共回答了24个问题 | 采纳率79.2%
e2e-x表示类型
10表是感应距离10mm
F1好像没有见过,一般D表示直流两线,E表示直流三线,Y表示交流两线,T1表示交直通用两线
接近开关的PNP型与NPN型怎么区分,它们的原理是什么?
black71711年前1
qq405726401 共回答了14个问题 | 采纳率71.4%
用万用表的电阻挡测.他们的原理就是放大器的原理.
把万用表打到电阻挡,用万用表的2个表笔分别测,会发现电阻无穷大的2跟线,是电源线.那么剩下的一跟就是信号线了.
第2步.测量信号线和电源线的+级电阻小的是PNP型
和电源线负极,电阻小的是NPN型
这里还有一个小技巧,就是在万用表里的电源并不是在红表笔上,而是在黑表笔上.建议最好使用数字万用表.
接近开关分正逻辑和负逻辑吗?
相对的绝对1年前1
赌坊979号 共回答了16个问题 | 采纳率87.5%
接近开关分正逻辑和负逻辑,正逻辑指的是接近开关动作时是常开接点闭合,负逻辑指的是接近开关动作时是常闭接点断开.
即选用的是接近开关的常开接点还是常闭接点.
接近开关的反馈线,为什么不能控制电磁继电器的控制电路
接近开关的反馈线,为什么不能控制电磁继电器的控制电路
接近开关的反馈线,接入到电磁继电器的控制端上,为什么电磁继电器没有反应.
我的分最高就这么多了,
接近开关的反馈线,接回电磁继电器的正级.负极为继电器公共接头,电源是24V,
myfriend3301年前1
hmilybilly 共回答了19个问题 | 采纳率94.7%
前面的回答赞同二楼jesseshan所说,就不再补充了.不过有一点可以肯定,在电磁继电器上线圈供电正负极接反是没有关系的,接反只能导致电磁继电器的LED指示灯不显示而已!你如果接近开关和电磁继电器都是用同一开关电源供电,而且确定电磁继电器线圈也是3-24V线圈和电磁继电器座也是好的,那只有一种可能,你是否是用的是三线制的接近开关?如果是三线制的,则输出OV直流信号,所以电磁继电器线圈得接+24V,你再试下看?没看到具体情况,也没好太多的评论
两线型24v的接近开关怎么控制电路的通断,有24v中继,电路是 220v或24v,怎么接?
许云欣1年前1
greentea1984 共回答了19个问题 | 采纳率94.7%
24VDC+ ----- 接近开关------(+) 24v中继线圈 (-)-------24VDC-
通过中继线圈是否通电来控制电路
接近开关继电器电磁阀,控制气缸YA1是第一个气缸的电磁阀,YA2是第二个气缸的电磁阀.S1、S2是第一个气缸的行程开关,
接近开关继电器电磁阀,控制气缸
YA1是第一个气缸的电磁阀,YA2是第二个气缸的电磁阀.
S1、S2是第一个气缸的行程开关,S3、S4是第二个气缸的行程开关.
动作过程是:气缸1推、缩,气缸2推、缩,自动循环.
海风中1年前1
袖珍小美人 共回答了22个问题 | 采纳率86.4%
此电路不合理,接近开关输出电流一般在200MmA,不可直接控制电磁阀,可以考虑将四只接近开关控制四只继电器,KA1、KA3继电器去控制电磁阀,继电器作成互锁状态即可.
接近开关有哪些种类?
一块2毛51年前2
lillian茜茜 共回答了18个问题 | 采纳率100%
它是利用导电物体在接近这个能产生电磁场接近开关时,使物体内部产生涡流.这个涡流反作用到接近开关,使开关内部电路参数发生变化,由此识别出有无导电物体移近,进而控制开关的通或断.这种接近开关所能检测的物体必须是导电体.2. 电容式接近开关 这种开关的测量通常是构成电容器的一个极板,而另一个极板是开关的外壳.这个外壳在测量过程中通常是接地或与设备的机壳相连接.当有物体移向接近开关时,不论它是否为导体,由于它的接近,总要使电容的介电常数发生变化,从而使电容量发生变化,使得和测量头相连的电路状态也随之发生变化,由此便可控制开关的接通或断开.这种接近开关检测的对象,不限于导体,可以绝缘的液体或粉状物等.3. 霍尔接近开关 霍尔元件是一种磁敏元件.利用霍尔元件做成的开关,叫做霍尔开关.当磁性物件移近霍尔开关时,开关检测面上的霍尔元件因产生霍尔效应而使开关内部电路状态发生变化,由此识别附近有磁性物体存在,进而控制开关的通或断.这种接近开关的检测对象必须是磁性物体.4. 光电式接近开关 利用光电效应做成的开关叫光电开关.将发光器件与光电器件按一定方向装在同一个检测头内.当有反光面(被检测物体)接近时,光电器件接收到反射光后便在信号输出,由此便可“感知”有物体接近.5. 热释电式接近开关 用能感知温度变化的元件做成的开关叫热释电式接近开关.这种开关是将热释电器件安装在开关的检测面上,当有与环境温度不同的物体接近时,热释电器件的输出便变化,由此便可检测出有物体接近.6. 其它型式的接近开关 当观察者或系统对波源的距离发生改变时,接近到的波的频率会发生偏移,这种现象称为多普勒效应.声纳和雷达就是利用这个效应的原理制成的.利用多普勒效应可制成超声波接近开关、微波接近开关等.当有物体移近时,接近开关接收到的反射信号会产生多普勒频移,由此可以识别出有无物体接近.
关于计米器与接近开关的接线图电子计米器,接近开关室NPN型,有棕、黑、蓝三根线.我觉得,棕色接8,蓝色接1,黑色接2,还
关于计米器与接近开关的接线图
电子计米器,接近开关室NPN型,有棕、黑、蓝三根线.我觉得,棕色接8,蓝色接1,黑色接2,还有,220V交流电是不是要接13,14?“5、6、7”和“9、10、11”分别是什么意思?我见别的设备上有一根线单独接到10的位置上
伊凡4669197651年前1
青鸟888968 共回答了17个问题 | 采纳率100%
棕色接8,蓝色接1,黑色接2,不知道对不对? 对
220V交流电是不是要接13,14 是
5、6、7”和“9、10、11”分别是什么意思? 不知道,需要更详细的说明书
接近开关,时间继电器控制电机物体A可纵向上下移动,物体B做横向左右移动,B在A上.工作循环:B先从零点向右移动,到既定的
接近开关,时间继电器控制电机
物体A可纵向上下移动,物体B做横向左右移动,B在A上.工作循环:B先从零点向右移动,到既定的位置后停止(用接近开关控制),然后A从零点向下移动(用时间继电器控制),到既定的位置后停止然后B接着再向左移动,到既定的位置后停止,然后A向下移动,到既定的位置后停止然后B接着再向右移动.当A移动到某个设定点后,A和B将自动连续移动到最初的零点.
求这套控制的电路图.
weiyajian1年前1
超级VIP会员 共回答了12个问题 | 采纳率75%
用plc实现很简单,你先自己考虑一下.
检测塑料袋 用光电开关 还是用电容接近开关好
检测塑料袋 用光电开关 还是用电容接近开关好
1、是纯透明的塑料袋
2、请说明理由
love_tina1年前1
ewebqhwhj 共回答了21个问题 | 采纳率85.7%
要用特殊的光电开关,因为普通的光电开关没有经过特殊处理,它的发射能力太强,透明的塑料袋就会被穿透.所以控制不了,我们是专业生产光电开关和接近开关的,如果量大的话可以免费提供样品
cj12a3-4-j/dz 接近开关原理,常开常闭点怎么区分?
Godblesswho1年前1
品文 共回答了18个问题 | 采纳率100%
接近开关,常开常闭的区分方法就是,常开就是只有传感器的时候,传感器是断开的,感应接近后,传感器闭合.常闭只有传感器时候,传感器是闭合的,当感应接近时,传感器断开.
接近开关,磁性开关的功耗?如题,各种传感器的功耗怎么算?需要知道它的什么参数才能算出来?例如一台设备上共用了100个磁性
接近开关,磁性开关的功耗?
如题,各种传感器的功耗怎么算?需要知道它的什么参数才能算出来?例如一台设备上共用了100个磁性开关,开关电源应选多大?还有关于设备功率估算问题,一台三相设备的总功率等于每相上的电器功率之和吗?
一般的中间继电器和电磁阀的功耗呢?只有看选型手册才知道吗?
nety1年前1
1736骆驼 共回答了13个问题 | 采纳率76.9%
传感器的功耗很小的,如果是选电源你按每只0.1W估算选用的电源肯定够用.
三相设备的总功率可以按每相的电功率相加,但要注意相位角度,实际算下来应该是单相的1.6倍.
一般的220V和380V继电器和电磁阀的功耗大约40W左右.可以用磁感线圈公式计算,但很麻烦.
关于使用接近开关测速度的问题我公司使用的定量给料机的速度是通过安装在滚筒上的接近开关测得的,接近开关发出脉冲信号给控制器
关于使用接近开关测速度的问题
我公司使用的定量给料机的速度是通过安装在滚筒上的接近开关测得的,接近开关发出脉冲信号给控制器,控制器就能计算出速度.
我自己的理解是这样的,要测出速度,要知道这几个参数,滚筒一圈的长度L,一圈的脉冲数N,有了这两个参数,那么一个脉冲的长度就是L/N.假设一圈长度为0.8米,一圈有6个脉冲(L=0.8,N=6),那么一个脉冲长度就是0.8/6=0.13米,如果一分钟有20个脉冲,那么速度就是(0.13*20)/60=0.043m/s.
但是在安装过程中,并没有在控制器里面输入L,N这些参数,只是把脉冲信号接到控制器里面就有速度了,如果这些参数在控制器里面设置好了,不需要我们设置的,那我们的控制器坏掉了,换一个其他的控制器也可以使用,也不需要输入这些参数到控制器里面去.
还有可以利用变频器模拟一个脉冲信号,也能计算出速度.这一过程又是怎么计算的.为什么仅仅一个脉冲信号就能计算出速度呢?
希望各位前辈赐教!
ttttqq1年前1
yanwuhuan 共回答了15个问题 | 采纳率93.3%
你说的这种是开环控制,速度应该是要手动调节,只要知道有多少个脉冲就可以了.
闭环控制的话就需要知道你说的那些参数了,闭环控制的话主要是自动调节,根据目标速度、反馈速度,控制器自动调节.
你好能传授一种电感接近开关我们用于纺织机上
gg三个少了仨1年前1
乳多添光 共回答了16个问题 | 采纳率87.5%
用24V电源与电感接近开关和PLC输入点组成回路,进行控制
用交流220V常开接近开关和中间继电器做报警自锁电路时,常常有在没有任何物体接近时也会报警,为什么?
用交流220V常开接近开关和中间继电器做报警自锁电路时,常常有在没有任何物体接近时也会报警,为什么?
电源火线接到接近开关到常闭开关到中间继电器线圈到零线 然后报警灯并联到线圈两端 中间继电器常开触点并联到接近开关两端
websnack1年前1
xinxinguojia 共回答了21个问题 | 采纳率81%
该一下线路就可以:接近开关选常开的
1,电源火线接到接近开关的常开点的一端,另一端接到中间继电器线圈,中间继电器线圈另一端接到零线
2,警灯一端接电源火线,另一端接中间继电器常开触点,中间继电器常开触点的另一端接零线.
(报警灯不要并联到线圈两端,警灯是最终的用电器,应该有继电器的触点带动.)
你那种的这样改动也可:电源火线接到接近开关到常闭开关到中间继电器线圈到零线,然后报警灯一端接电源火线,警灯的另一端接中间继电器的常闭点的一端,中间继电器的常闭点的另一端接到零线.(这样的缺点是,警灯不报警时,中间继电器通电吸合,当中间继电器断电时,报警得电.)
接近开关中的bk,bu,bn分别指什么,怎么确定哪两根是电源线?
接近开关中的bk,bu,bn分别指什么,怎么确定哪两根是电源线?
有些接近开关还是四线制的,那又怎么确定每根线的功能,接的是什么呢?
冰点希望1年前1
micle2007 共回答了19个问题 | 采纳率94.7%
BK黑色:一般为输出线,输出为常开.
BN棕色:一般为电源线,接电源正极.
BU蓝色:一般为电源线,接电源负极.
BW白色:一般为输出线,输出为常闭.
NPN:黑色一端接负载,负载另外一端接电源正极.
PNP:黑色一端接负载,负载另外一端接电源负极.
图尔克NI10-G18-AZ3X接近开关功能,和表示啥意思?还有长开长闭不太懂啊!
图尔克NI10-G18-AZ3X接近开关功能,和表示啥意思?还有长开长闭不太懂啊!
长开和长闭功能,我厂是接近开关点对面10毫米处有一铁片感因,电压220伏,因该是长闭的,碰到铁片中间继电器24伏会动作吸合后,电磁阀使纠偏气缸上下摆动,两个接近开关为一对,相反方向气缸运行.
何处是清明1年前1
骂我的都是rr 共回答了21个问题 | 采纳率81%
N表示非齐平式,即一部分管壳裸露在金属管壳外边,I表示感应方式为电感式,10表示感应距离为10mm,G18表示管壳类型为18mm铜镀铬圆柱形通螺纹.A表示为常开类型,Z表示交流,3表示电压范围为20—250VAC或10—300VDC,X表示单指示灯.
我就是图尔克的,有什么不明白的可以问我.
德国图尔克接近开关Ni15-M30-AP6X/S120的含义是什么?
qqyqq1年前1
夏雨jojo 共回答了17个问题 | 采纳率94.1%
非齐平安装,电感式,感应距离15MM,圆柱形螺纹直径30MM,常开PNP,耐高温120度