地暖阀门怎么用 顺时针是开还是逆时针是开!还有那上面的数字什么意思!

wssen3212022-10-04 11:39:541条回答

已提交,审核后显示!提交回复

共1条回复
就爱你ff 共回答了27个问题 | 采纳率100%
图示阀门 顺时针旋转手轮是关闭阀门,逆时针旋转手轮是开启阀门,上面的数字表示阀门开度的大小.
顺时针方向旋转手轮时,到上边的数字0对应指针时是彻底关闭;逆时针旋转手轮时,到上面数字最大5对应指针时,是阀门开到最大的程度.
1年前

相关推荐

问2话的意思句歇后语;【高粱地里放鸟枪----打发兔子起了身】.诗【莫恨雕笼三八残,江南地暖一三寒】有哪位懂哲学的人给我
问2话的意思句
歇后语;【高粱地里放鸟枪----打发兔子起了身】.诗【莫恨雕笼三八残,江南地暖一三寒】有哪位懂哲学的人给我答案,错过明天就不行啦.
做你的宠物1年前1
心累了所以无语了 共回答了19个问题 | 采纳率84.2%
猎人在高梁地里放鸟枪,使兔子受到了惊吓.猎人打猎一般都带有猎狗,俗话说:“狗撵兔,差一步”嘛.因此,只能使“兔子起了身”,却没抓住.
地暖烧不热,天然气壁挂炉,自家供暖.
地暖烧不热,天然气壁挂炉,自家供暖.
没住过人的房,空置了2年,在今年1月份的时候,打扫卫生通了水,怕地暖冻了,将壁挂炉设置成保温,然后今年冬天第一次正式供暖.
已经放气了,排了极其细微的一点气.操作方法是:在燃气炉未点燃时,分水阀阀门都保持畅通,然后打开上下排气阀,只在出水管(烧暖气的时候首先热的是出水管吗?我是这么认为的.)的排气阀有极其细微的一点气,回水管无气.
大概情况:1,壁挂炉无故障.
2,今年冬天打算烧暖气时发现的稍不暖,前两次烧了3个小时左右,地面铺的瓷砖,无热感;后来烧了一次8个小时,地面瓷砖有的地方(我认为是地暖水管过的地方)稍微有一定热感,大概可以形容为把手放在瓷砖上,不会那么凉.注:这几次烧壁挂炉实际显示水温上升的很慢,供暖烧3个小时左右的几次,水温达到50度;烧8个小时的那次,水温依然很慢,但是能烧到60度水温.
3,经过排气后,就是开始提到的排除了一点极其细微的气,供暖5个小时左右,地面瓷砖有的地方(我认为是地暖水管过的地方)摸上去是温的,实际水温最高烧到75度,供暖的时候2个小时左右实际水温能达到60度,上升的比排气前快.
zbcnxx1年前1
长春腾 共回答了19个问题 | 采纳率94.7%
看来.你在网上也查了很多这方面的资料.对这个还是有了解的.
首先你说的空了两年没使用、 管道内肯定是还有些污垢.有污垢是会影响散热量的.得清洗下管道.假如你安装了过滤器.先把过滤器打开来清洗下.可能有堵塞的现象、.水流太小.还有你说的问题可以少到60度、很正常啊.你说管道空气已经排完 那未必.你想一个一个回路开启.其他回路关闭.一个回路运行10分钟.那样才排气更干净.地面的手感温度只能说不是很明显,人体问题都36度多.在摸摸地面的温度是会没什么感觉.还有一个是关系到你施工时候的间距是多少、 回填厚度是多少.其他主管道 个个方面是否做保温 热损到哪里去了.可以查下问题 一步一步排查
四川盆地多夜雨的原因是什么.雅安位于山间盆地,夜晚,山顶降温快,冷空气沿着山坡滑入盆地底部;(2分)盆地暖空气被迫抬升,
四川盆地多夜雨的原因是什么.
雅安位于山间盆地,夜晚,山顶降温快,冷空气沿着山坡滑入盆地底部;(2分)盆地暖空气被迫抬升,成云致雨.(2分)
就答案来看,山顶冷空气下沉,盆地暖空气上升,那到底是冷气团运动还是暖气团在运动,
jacketzhou1年前1
wangyy_5 共回答了14个问题 | 采纳率92.9%
是冷空气沿着山坡滑入盆地底部,盆地暖空气被迫抬升,成云致雨.
山顶冷空气下沉,盆地暖空气上升,二都都在运动;前者是根本原因,后者是直接原因.暖空气上升过程中气温降低,里面的水汽就易凝结,成云致雨.
我在北方居住,建筑面积150平米一楼,地暖用壁挂炉烧天然气,平均每月需要多少立方气?
janesoa1年前1
叶不随风侠 共回答了19个问题 | 采纳率94.7%
主要还是看你怎么使用,每天烧多长时间,还有你的壁挂炉是多大功率的.一般情况24小时不停的烧估计得要600方气每月;如果家里没人的时候低温保护,回家才烧,那就要少很多了.
地暖自动排气阀安放在家中进水管还是回水管路好
地暖自动排气阀安放在家中进水管还是回水管路好
我家的地暖不热,我以前就是放分水器的那个排气阀,每回放都有气,这回我把进水和回水主管路关了,我把分水器回水管拔下来开开进水主管路有气体出来,我还以为是管子的气,可是我放了10多分钟还是有气,这可能就是主管路有气是吗?我想在往自己家分的管路上安个自动排气阀,不知道安在进水管还是回水管上?要放在什么位置?再一个就是我们这个单元就我们两家住,我在一楼那一家在五楼,住的少会不会影响主管路的进水和回水压力
楼顶进水和回水都有自动排气阀
hutaigang1年前1
十三号星期五 共回答了21个问题 | 采纳率71.4%
进水和回水都需要加,你不要省那几个钱.
需要注意的是,1一定要加阀门控制排气阀,防止排气漏水维修.2买好的排气阀,市面上便宜的可能就20-30之间,这种承压低,做工粗糙密封不行(水、汽一起出),好的原装进口的一般得100-150元.3最好加上过滤器,防止有杂质卡住浮子,造成漏水.4最好装在卫生间.
其实说白了就是自动排气阀容易漏水,以上都是肯定漏水的原因,尽量避免,要不就家里长有人
我想知道地暖每路盘的管必须一样长吗?再就是每路管的最佳长度是多少米?
mm丫头1年前3
读读书上上网 共回答了23个问题 | 采纳率87%
这两个问题有点小小的矛盾,如果每路盘的管一样长就谈不上最佳长度了吧.其实地暖每路盘的管原则上讲是应该保持一样的,这样才能保持每一路的流速与压力等影响采暖效果的因素基本相同,达到供暖均匀的效果.但现实肯定是不一样长的,因为地暖盘管的始末端都在分水器上,而一个分水器通常要好多路,就普通家庭而言,每一个房间的大小基本不一样,分水器所取位置原则上是在房间的靠中心的墙壁上的位置,但由于房间装修又要考虑到设计的美观所以要考虑热源的位置与方向,所以造成每一路不一样长,不过我们可以通过控制分集水器上每一路的阀门适当的控制每一路中水流的速度与压力.再就是最佳长度问题,现在对于地暖的规定是,每一路盘管的长度在120米以内,如果热源使用燃气壁挂炉,应该保持在90米为宜,如果是集中供热,应该在110米为宜
家用地暖加热水的锅炉大小具体怎么选着?
家用地暖加热水的锅炉大小具体怎么选着?
能不能先对的说明一下呢 比如 120平米 三口之家 两个卫生间 一个做了浴缸 具体怎么算
quan02121年前1
7qhf 共回答了18个问题 | 采纳率88.9%
在选购锅炉大小的时候,当地商家一般都有经验,即可以供多大的面积,或参考其说明书.正常多大采暖面积就选多大锅炉,避免选的过大或过小,过大过小都影响锅炉的经济性能,最好选采暖热负荷是锅炉额定输出功率的75~80%.具体计算很难说,不同的地区,不同的房屋密封保温情况,采暖的热负荷不相同.
一日三秋两相思,相濡以沫口相呼,莫恨雕笼三八残,江南地暖一三寒(打一动物
妖夭桃之1年前1
亮之光 共回答了19个问题 | 采纳率94.7%
你好.答案是猪!
地暖能不能在原来基础上再加一层?
地暖能不能在原来基础上再加一层?
我家东北的天气很冷,有些楼房供暖不好.新楼马上交工了实际使用面积80平是地暖,4柱的想改成6柱的,能不能不破坏原来的地暖水泥地面,在上面再加一层管后直接铺地砖?
我是想原有的4路不放弃,在上面再加密些,主要是两个卧室.如果温度好就开原来的4路,温度不够就6路全打开.铺地面砖下面也得铺5厘米厚的水泥灰,直接把热管铺到下面地面也不会高很多.客厅的一半不加热管和水泥灰用.不知道热胀冷缩会不会对地面有影响?只是我自己的想法因我不懂所以请教懂行的朋友帮忙出出主意.
youshirt1年前1
windmaple 共回答了14个问题 | 采纳率85.7%
楼主是担心地暖效果不好想加密,当然是比用电辅助采暖要好.并且集中供暖,不可能去用壁挂炉.
首先,八十平四路应该够用.
其次,原先的设计合理的话,你再加一层反而可能导致热力过于集中,带来不必要的麻烦.
真的要加强卧室的话,最好的办法是在墙面埋管,每个卧室加一面墙面,首选有窗户的那面,在一米高的范围内(窗户下)铺设,按照250mm间距就足够,注意凿毛墙面并增加钢筋以支撑较厚的水泥层,提高水泥砂浆标号.为了避免水力失匀,两个卧室的墙面暖只能共用一个回路,这样才行.
或者,你不要拘泥于地暖,在卧室窗户下增加一组造型漂亮的铜铝合金的散热片,这样最简单,也有效果.
热水温度大于70度,做地暖采用pe-rt管还是pe-xb管好?具体有什么区别?
秦牧雷1年前1
pcggang39 共回答了23个问题 | 采纳率91.3%
如果是做地暖 水温没这么高地 55°-65°就可以 散热片才会使用70°的热水
PERT管极限温度就70° PEXB 110°
地暖安装后阻氧剂放在哪
hechang00741年前1
我是一只飞翔鸟 共回答了18个问题 | 采纳率83.3%
不知道你从哪里听说的,没听说过地暖还需要放阻氧剂,软水剂到时听说过.以前的管道没有阻氧的作用,在长期的使用过程中,氧气会慢慢渗入管道系统,供暖系统内的金属部分腐蚀生锈,损害整个供暖系统中金属阀门、开关、锅炉...
阅读理解,回答问题。 草莓   (1)时值九月,但夏意正浓。天气反常地暖和,树上也见不到一片黄叶。葱茏茂密的枝柯之间,也
阅读理解,回答问题。
草莓
  (1)时值九月,但夏意正浓。天气反常地暖和,树上也见不到一片黄叶。葱茏茂密的枝柯之间,也许个别地方略见疏落,也许这儿或那儿有一片叶子颜色稍淡;但它并不起眼,不去仔细寻找便难以发现。天空像蓝宝石一样晶莹璀璨,挺拔的桷树生意盎然,充满了对未来的信念。农村到处是欢歌笑语。秋收已顺利结束,挖土豆的季节正碰上艳阳天。地里新翻的玫瑰红土块,有如一堆堆深色的珠子,又如野果一般的娇艳。我们许多人一起去散步,兴味酣然。自从我们五月来到乡下以来,一切基本上都没有变,依然是那样碧绿的树,湛蓝的天,欢快的心田。
  (2)我们漫步田野。在林间草地上我意外地发现了一颗晚熟的硕大草莓。我把它含在嘴里,它是那样的香,那样的甜,真是一种稀世的佳品!它那沁人心脾的气味,在我的嘴角唇边久久地不曾消逝。这香甜把我的思绪引向了六月,那是草莓最盛的时光。
  (3)此刻我才察觉到早已不是六月。每一月,每一周,甚至每一天都有它自己独特的色调。我以为一切都没有变,其实只不过是一种幻觉!草莓的香味形象地使我想起,几个月前跟眼下是多么不一般。那时,树木是另一种模样,我们的欢笑是另一番滋味,太阳和天空也不同于今天。就连空气也不一样,因为那时送来的是六月的芬芳。而今已是九月,这一点无论如何也不能隐瞒。树木是绿的,但只须吹第一阵寒风,顷刻之间就会枯黄;天空是蔚蓝的,但不久就会变得灰惨惨;鸟儿尚没有飞走,只不过是由于天气异常的温暖。空气中已弥漫着一股秋的气息,这是翻耕了的土地、马铃薯和向日葵散发出的芳香。还有一会儿,不有一天,也许两天……
  (4)我们常以为自己还是妙龄十八的青年,还像那时一样戴着桃色眼镜观察世界,还有着同那时一样的爱好,一样的思想,一样的情感。一切都没有发生任何的突变。简而言之,一切都如花似锦,韶华灿烂。大凡已成为我们的禀赋的东西都经得起各种变化和时间的考验。
  (5)但是,只须去重读一下青年时代的书信,我们就会相信,这种想法是何其荒诞。从信的字里行间飘散出的青年时代呼吸的空气,与今天我们呼吸的已大不一般。直到那时我们才察觉我们度过的每一天时光,都赋予了我们不同的色彩和形态。每日朝霞变幻,越来越深刻地改变着我们的心性和容颜。似水流年,彻底再造了我们的思想和情感。有所***,也有所增添。当然,今天我们还很年轻——但只不过是“还很年轻”!还有许多的事情在前面等着我们去办。激动不安、若明若暗的青春岁月之后,到来的是成年期成熟的思虑,是从容不的有节奏的生活,是日益丰富的经验,是一座内心的信仰和理性的大厦的落成。
  (6)然而,六月的气息已经一去不返了。它虽然曾经使我们惴惴不安,却浸透了一种不可取代的香味,真正的六月草莓的那种妙龄十八的馨香。
1、 文章第1段描写秋天的景色,有什么特点?从行文思路看,本段景物描写在文中有什么作用?
_______________________________________________________________________
2、 文章第2段中有一个由写草莓到写季节更替的过渡句,这个句子是
_______________________________________________________________________
3、 请根据上下文,具体说明第5段中“有所***,也有所增添”的内容。
答:“有所***”的是_______________“有所增添”的是____________________
4、文末说“六月的气息已经一去不返了”,“六月的气息”指的是什么?
_______________________________________________________________________
jamesxufei1年前1
笑傲tt2 共回答了26个问题 | 采纳率88.5%
1、(1)夏意正浓(或“生意盎然”);(2)铺垫。
2、这香甜把我的思绪引向了六月,那是草莓最盛的时光。
3、青春的心性和容颜(意思对即可)成年期的思想和情感(或“成年期成熟的思虑……的大厦的落成”
4、青春年华(或“妙龄十八的馨香”)
地暖施工后热力怎么传播供暖开始,低区1-16F为低区,发现16F 往下温度逐渐降低,按常理地暖室外引来应该是水从低到高压
地暖施工后热力怎么传播
供暖开始,低区1-16F为低区,发现16F 往下温度逐渐降低,按常理地暖室外引来应该是水从低到高压力逐渐降低,应该越往上温度越低,实际相反,不知道为什么会有这种现象.
啖忘 記憶1年前1
lante2008 共回答了18个问题 | 采纳率94.4%
这是一个热传递问题,到底热水是从上往下流动,还是用泵从下打到高楼,
我家的暖气片温度低能改成地暖吗?
我家的暖气片温度低能改成地暖吗?
我们小区一共6幢楼,是用地下温泉水供暖,其中我家住的这幢和后面的一幢是盖得最早的,用的是暖气片,其他四幢楼是地暖,但是一到供暖的时候,我们这两幢楼温度只能达到15度,地暖的能达到19度,听说好像是因为如果我们这两幢楼温度调高了,其他那四幢就会热的待不住人,请问,像我们这种暖气片的能改成地暖吗?我是这样想的,因为我家还没铺木地板,还是原工程带的地板砖,我想问是不是能改成地暖的管道,让后再铺上木地板?
唯一的小鱼1年前1
237716263 共回答了15个问题 | 采纳率66.7%
可以,但涉及到水压和温度问题,水压小,温度低即便是地暖效果也不一定好.
地暖进水管和出水管装反了地暖的进水管和出水管装反了,但开发商和物业都说没问题,可是屋里面的温度就不高,是不是接反的原因啊
温暖有多远20071年前3
逆风的浪 共回答了17个问题 | 采纳率88.2%
如果你能证明反了 那就找物业 让物业找开发商 必须解决 采暖给回水装反不可能热 (除非你家单独有循环泵 但集中供热这是不可能的)改造也简单 地热分水器给回水接口换了就行 切忌不要自己改 否则有好多不必要的麻烦
地暖的结构?
子夜消魂1年前1
182小陌 共回答了20个问题 | 采纳率100%
一般情况下地暖主要包括如下结构:绝热层 找平层 反射膜 地暖管 豆石混凝土
天然气与无烟煤供暖那个省我家铺了地暖160平方,今年想自己供暖,是买个锅炉用无烟碳自己烧省钱,还是买个燃气壁挂炉烧天然气
天然气与无烟煤供暖那个省
我家铺了地暖160平方,今年想自己供暖,是买个锅炉用无烟碳自己烧省钱,还是买个燃气壁挂炉烧天然气供暖省钱呢?我们这里的天然气是3.5元每立方,无烟碳是1.1元每斤.我问了一下供应200个平方的燃气壁挂炉需要6000元左右每台.烧无烟碳的锅炉大约3000元.
山芋宝宝1年前1
yjn7824 共回答了13个问题 | 采纳率100%
当然是无烟煤省钱
天然气的优势是干净卫生,但是价格贵.无烟煤的话虽然省钱,但是煤灰等等清理麻烦,而且要注意通风等问题.看您的取舍了,如有其它不解请追问
罐装液化气加热后会不会爆炸?这样的,我家的暖气管道(不是地暖)铺到了液化气罐的下面,中间没有隔板,冬季供暖后,我担心液化
罐装液化气加热后会不会爆炸?
这样的,我家的暖气管道(不是地暖)铺到了液化气罐的下面,中间没有隔板,冬季供暖后,我担心液化气罐会不会受到加热而发生爆炸之类的不安全因素?
暖气这个温度会不会导致爆炸?
qijinke19861年前4
我心依蓝 共回答了22个问题 | 采纳率86.4%
还是应该注意一些好,生命贵于金钱呀
壁挂炉烧地暖24小时都烧吗?还是就晚上回家烧?一般调多少度?
avp5201年前1
terry1888 共回答了19个问题 | 采纳率94.7%
冬季时,地暖是一开基本不需要关了,关掉从新开就等于将水重新烧一次,反而更耗气.调节好温度就行了,当壁挂炉低于这个温度时就会自动点火工作,高于或等于这个温度时会自动熄火,停止燃烧.
86平米的房间地暖回水管不热,需要装多大功率的管道泵?
asdf38881年前1
我是广州花生 共回答了18个问题 | 采纳率94.4%
有种小循环泵泵,大约180元.上面有3个档位. 46瓦 80瓦 100瓦 可以选择.足够用了
为什么地暖回水管放出的一直是凉水?进水管是热水.回水管也是温的 但是分水器回路放出的是凉水.
为什么地暖回水管放出的一直是凉水?进水管是热水.回水管也是温的 但是分水器回路放出的是凉水.
即使回水管堵了 哪凉水哪来的?
不过如此嘛1年前1
Jasmineknight 共回答了12个问题 | 采纳率91.7%
这是不可能的,你肯定是搞错了.回水管应该是系统温度最低点,从回水管之前的任何部位放出的循环水的温度均大于回水管温度.
为什么大地暖大气?毕竟太阳暖大地时,大气也吸收了太阳辐射,且太阳辐射热量大于大地辐射啊.
为什么大地暖大气?毕竟太阳暖大地时,大气也吸收了太阳辐射,且太阳辐射热量大于大地辐射啊.
能不能说:太阳辐射是大地辐射的根源,大地辐射是大地逆辐射的根源?
为什么连天多云比连天晴天温暖?虽逆辐射大,但太阳辐射也小啊.
秋天的白草1年前2
yoyothirteen 共回答了17个问题 | 采纳率94.1%
因为太阳辐射的光波长太短,大气是透明的,太阳光能直接通过而很少吸收.而大地则不透光,太阳光很大部分会变成热.而大地温度上来后发出来的是红外线,这个红外线就很容易被大气吸收.
连天多云时太阳辐射仍能穿透,逆辐又射大,而连天晴天白天温暖,无云时夜晚降温快,昼夜温差大.
地暖进水热回水是温的,但是房间不热
地暖进水热回水是温的,但是房间不热
我们楼里住户都很热,别人家都光着脊背,我是六楼,进水热,回水是温的.但是房里很冷.摸地面温度也不行.
让供热公司来检查了,清洗了滤网.进水回水放了水,说水很干净,没堵,但是房间温度还是不行.我家是进水管三根,回水管三根,各有一个放气阀,我在回水上放水,放了一会水,发现一根回水管变凉了.这个怎么回事,进的是热水,回水也是温的,怎么越放越凉啊.具体应该怎么放水.
cyclonehe1年前1
87672864 共回答了15个问题 | 采纳率93.3%
您放水的时候 没有把 回水总阀门关闭 .请在放水的时候 具体操作如下
1.进水阀门不用关闭
2.关闭回水总阀门
3.用回水放气阀 放水 .
这样就好了
请节约用水 有效果了就不要放了
地暖最舒适合理的温度应该是多少度?
celine831年前1
p351p 共回答了29个问题 | 采纳率79.3%
空气温度达到23度会比较舒服
100平方的房子做地暖 30天要多少电费怎么算
100平方的房子做地暖 30天要多少电费怎么算
100平方的房子做电地暖 每平方设计130W 电费分3个阶段 30天要多少电费怎么算
xin3501年前1
成都小龙 共回答了20个问题 | 采纳率80%
130W/㎡*100㎡=每小时用电.(整个家里的地暖全部开启的情况)
然后按当地电价算阶梯用电,
比如:
1、8:00-18:00 2元/度;
2、18:00-22:00 1.8元/度;
3、22:00-第二天8:00 1.6元/度
那么一天全部开启满负荷运作不停止的最大用电量:
130kw*2+52kw*1.8+130kw*1.6(1kw是1000w的电产品运作一小时的用电量)
那么上面的算法的价格为:260+93.6+208=561.6元/天
虽然一般安装电地暖都是单独的粗线进入和输出,但是大多数的暖通公司不建议客户24小时全部满负荷的使用.因为电暖安装可以局部进行拉.你需要的房间开启就好了.这就是比水暖要节能一点的地方啦.
希望可以帮你.如果有帮到,请给我分吧.
请帮我算下功率.建筑面积104的,请问我要选燃气壁挂炉要多大的合适.我住在山西运城,地暖.
yumenzhizhong1年前1
siniansiyuyifei 共回答了18个问题 | 采纳率88.9%
1.目前市场上销售的壁挂炉中最小的一般是18kw,18KW在北京采暖面积可以带150平米
2.如果运城气温没有北京低,18KW就可以
3.以前市场上有15KW的,因为15KW的热水量小,所以用户选择的少
我家的地暖关了又开后就不热了,全开的情况下用回水管放水的时候进水管才热,但是放出来的水一直是凉的,
我家的地暖关了又开后就不热了,全开的情况下用回水管放水的时候进水管才热,但是放出来的水一直是凉的,
我放了很多水,一直是凉的.过一会在去看进水又凉了下来,请懂行的人指点,
蝶飞舞1年前1
custawang 共回答了25个问题 | 采纳率84%
一、地热管内有空气,阻碍水循环,一般分水器都会有排气阀,作用是排气,新使用、安装的地热必须进行排气.方法是:举例您家是五路分水器,先关掉四路(只能一路一路操作),打开回水排气阀,将其中一路进行放水,到只出水不出气为止,依次类推.
二、水温低,若室内温度要达到18~22摄氏度,地暖供水温度必须达到45℃以上才可以(暖气片需要60度水温,所以如果地热不热,那暖气片就更不热了),您可以找专业人士(或自己)对进水管路温度进行测量,不达标可以与各自所在小区物业联系.
三、系统循环差,供热公司供回水压差小,水流速下降,导致地热不热,这个也应由物业解决,不然就真得按个循环泵(这个有点儿不地道).
四、邻居争流过大,可能您的邻居或楼上楼下在管道上安装了循环泵,导致水流偏向他家过多,附近人家自然要受牵连.这个没办法解决,难不成咱们也按个泵?
五、过滤器堵塞,分水器上杠都有一个过滤器,起到过滤杂质的作用,因进水杂质太多,过滤网一般堵的还是比较严重的,导致水的流速下降,地热管没有流量,地热自然不热.
六、地热管内壁产生污垢,经过科学的计算沉积1-1.5毫米厚的水垢、粘泥阻止散热相应的使室内温度降低3-6度,水质差的地区更为严重.而水垢的导热性能极差,在热交过程中,水垢从0mm增加到0.3mm,热交换率会降低到79%,也就是说,当水垢的厚度达到0.3mm的时候,将有21%的热量不能正常转换.导致地热不热.这个用清洗来解决吧.
七、管路上水泥层太厚了,温度很难释放到空间来,这个好像没办法解决,谁让咱没找正规地热公司进行安装呢.
地暖进水管和出水管作用最近公司刚开的地暖,有的房间太热有的根本不热,我们这一个房间基本是一个小屋子控制的,里面我发现有两
地暖进水管和出水管作用
最近公司刚开的地暖,有的房间太热有的根本不热,我们这一个房间基本是一个小屋子控制的,里面我发现有两个开关应该是一个进水一个出水,但我不知道哪个是出水哪个是进水,随便宁了一个发现还有臭气跑出来,高手来指点下怎么宁能设置温度
我现在知道了一共有3个开关,一个排气 一个进水一个出水,物业把我们的进水和回水都开成十字了(一字关 十字开),听朋友说得回水关,进水开才行 对吗,另外高进低出这个对么
8om71年前1
沈让 共回答了26个问题 | 采纳率96.2%
看在100分的人份上我就和你大致说一下,
地暖正常有一进水主管,一回水主管,一分集水器,地暖管,和阀门等组成.
地暖正常水流程是这样:水从供热管流到进水主管,再经分水器,把水分成若干路,经地暖管把热水流过每个房间,后经地暖管流回集水器,再经回水主管把水送到供热公司的另一根管路里(回水管),这是一整个基本流程,
正常在进水主管和回水主管上都各有一个阀门.这是控制主水和进出的.
另在分水器上有若干阀门,它们作用是控制每个房间的进水的,阀门如关了,那热水就进不了房间,房间也就不会热了.也有的集水器上也配有和分水器上相对应的阀门,(每个上下对应的是一组,如开就要上下一起开)另正常分,集水器上都有一排气阀.作用是排除管路里的空气的.(可手动打开排气)
你说的那阀门应是分水器的地暖管进水阀(就是有+ -的那个阀)"+"代表开大,"-"代表关小.
如果你有房间很热与不热的现像,那你就要看地暖分水器上的阀门是不是有没开的.如果是全开的,那你就要调整阀门了.也就是你说的调温度了,就是把很热的那间房间对应的阀门关小点,(就是把那+ - 的阀门往 - 的方向调一点,别关死了).等过一会再看一下哪个房间还很热,就把那房间对应的阀门再关一点点.就这样调下去,就可达到所有房间一样热了.如房间太热,想调低点温度,方法和这一样(就是对应的阀门关一点)
新装的地暖,暖气片和进水管微热,回水管凉?
新装的地暖,暖气片和进水管微热,回水管凉?
今年新买的二手房,是一楼!原来的房主今年春天新装的地暖,今年我第一次用,在厕所有一暖气片,如果一整天不放水,进水管和暖气片稍微有点温度,但回水管是凉的,放水,直到放出热水来之后,进水管烫手和水温差不多,暖气片和回水管温热,和进水管温度差很多.怎么办?现在室温没量过,但感觉不热!也就10来度吧.
有时候一天不放水,进水管和回水管都没有温度!
xiaolajiao_YY1年前6
richardyao 共回答了22个问题 | 采纳率95.5%
说明此地暖管设计时,设计负荷小于实际负荷,造成回水水温偏小.
用河沙好还是海沙好?家里要装地暖(水暖),有人说海砂对水管有腐蚀,会有多大影响?我们家有130多平米,如果地面全部用河沙
用河沙好还是海沙好?
家里要装地暖(水暖),有人说海砂对水管有腐蚀,会有多大影响?我们家有130多平米,如果地面全部用河沙,费用会增加多少?
琼海南霸天1年前1
mingho 共回答了16个问题 | 采纳率87.5%
普通黄色河沙.
回填
1、水泥沙浆
2、豆石水泥沙浆
费用:
1、水泥沙浆:20/平+5元/平工费
2、豆石水泥沙浆:15/平+5元/平工费.
城市里的话,费用增加50%以上.
OK
请问冬季安装地暖,试压后要不要排空管子里面的水?
请问冬季安装地暖,试压后要不要排空管子里面的水?
请问冬季安装地暖,试压后要不要排空管子里面的水,会不会因为冻冰而爆裂?室内温度低于多少度就会冻冰?
darkerhunter1年前3
wawacong 共回答了21个问题 | 采纳率81%
冬季安装地暖直接打气压就可以了.
如果管材里面有水,
气温低于零度,
在管材的质量一般情况下,
冻裂的可能性还是挺大的.
小脚丫地暖
地板砖的铺设问题新房,待装修,铺地板,水热地暖.我想这样铺地板砖:先把室内地面用沙子找平(不用太厚,刚好平整就可以),然
地板砖的铺设问题
新房,待装修,铺地板,水热地暖.我想这样铺地板砖:先把室内地面用沙子找平(不用太厚,刚好平整就可以),然后再平整后的地面铺一层或者两层地毯胶板(不知道名字对不对,就是带有网眼的用来铺在厕所或者浴室防滑用的,好像是橡胶的),最后铺800*800的地板砖.胶板用来防止地板砖与地面直接接触走动的时候发出声音.不知道这样可不可行?如果可行的话对地暖温度的影响大不大?希望有专家给讲讲,越详细越好.谢谢.
我的意思是直接在胶板上铺放地板砖,不用沙灰的.这样地板砖都是可以活动的,在地板上没有固定,靠自身的重量来稳固.
靓靓的日子1年前1
wesleyOlee 共回答了18个问题 | 采纳率100%
不可行.
首先,这层塑料格栅对地面隔音起不了任何效果;
再者,加了这层东西后对地砖的铺贴很不利,容易空鼓,且大大加高铺贴厚度;
更重要的是会大大影响地暖的导热效果.
地暖铺了一共84平,现在想在回水管上加个循环泵,有2种泵,
地暖铺了一共84平,现在想在回水管上加个循环泵,有2种泵,
第一种三个档位分别是45W/76W105W:第二种档位分别是115W/170W200W,加那个更合适啊?
pop_alley1年前3
Dannyleaf 共回答了21个问题 | 采纳率81%
84平地暖,间距200毫米,大约是400-450米地暖管;一般来说4到5路;根据水阻估算选择第一种即可.
个人观点,仅供参考.
我家地暖进水管热,回水管冰凉,进水和出水都是4根管子,管子都清洗好几次次了,畅通的,屋里温度10度,冻
我家地暖进水管热,回水管冰凉,进水和出水都是4根管子,管子都清洗好几次次了,畅通的,屋里温度10度,冻
三年了,每年是这样,去年按了个泵,没想到和没按一个样,一家人那个冷啊,没的说,管子里没气,物业上来了几次都无功而返,请专家给指条路啊.
小丑鱼无泪1年前1
jwt1219 共回答了20个问题 | 采纳率80%
有以下几种原因
一是每路的管线太长
二是管线的长短不一
三是压力不够
问2话的意思句歇后语;【高粱地里放鸟枪----打发兔子起了身】.诗【莫恨雕笼三八残,江南地暖一三寒】有哪位懂哲学的人给我
问2话的意思句
歇后语;【高粱地里放鸟枪----打发兔子起了身】.诗【莫恨雕笼三八残,江南地暖一三寒】有哪位懂哲学的人给我答案,错过明天就不行啦.
1986781年前1
tgbv 共回答了19个问题 | 采纳率94.7%
猎人在高梁地里放鸟枪,使兔子受到了惊吓.猎人打猎一般都带有猎狗,俗话说:“狗撵兔,差一步”嘛.因此,只能使“兔子起了身”,却没抓住.
城市里的“地暖”什么样?怎样铺设的?
erlinc1年前1
busilinghun874 共回答了16个问题 | 采纳率100%
地暖是地板辐射采暖的简称,英文为Radiant Floor Heating,是以整个地面为散热器,通过地板辐射层中的热媒,均匀加热整个地面,利用地面自身的蓄热和热量向上辐射的规律由下至上进行传导,来达到取暖的目的.由于在室内形成脚底至头部逐渐递减的温度梯度,从而给人以脚暖头凉的舒适感.地面辐射供暖符合中医“温足而顶凉”的健身理论,是目前最舒适的采暖方式,也是现代生活品质的象征.
地面辐射供暖按照供热方式的不同主要分为低温热水地面辐射供暖和发热电缆地面辐射供暖.地暖:低温电地暖
低温热水地面辐射供暖是以温度不高于60℃的热水为热媒,在加热管内循环流动,加热地板,通过地面以辐射和对流的传热方式向室内供热的供暖方式.
发热电缆地面辐射供暖是以低温发热电缆为热源,加热地板,通过地面以辐射和对流的传热方式向室内供热的供暖方式.常用发热电缆分为单芯电缆和双芯电缆.
地暖温度多少度合适-影响地暖温度的因素有哪些
shaifei1年前1
张连华 共回答了22个问题 | 采纳率90.9%
地暖温度多少度合适 很多客户对地暖的认识度还不够,所以他们往往会认为把房间的温度调得越高越好,其实,这部分客户还没有完全理解地暖及其使用方式.地暖是一种低温辐射采暖系统,它符合人体温足顶凉的需求,并不像空调,让您感觉很热,所以很多人认为地暖温度过低是一种误解.很多地暖用户把房间的空气温度调节到25度,甚至还高,他们认为这样的高温就很好了.但是,他们忽略了一些问题,温度调节的越高,能源消耗量就越大,根据地暖客户在实际使用中的信息反馈来看,只要温度在25度以上的话,所需要消耗的能源就比温度在21以下所需要消耗的能源多20%---50% 左右.舒适100经过多项调查以及用户回访,认为地暖温度设定在18度--22度之间是人体感受最舒适的,从费用上讲,也是相对经济的采暖温度.当然,这个数值不是绝对的,因为还有很多因素会直接影响地暖温度的设定.影响地暖温度的因素 1、设计人员应根据热负荷选用合适的盘管间距.间距过大,辐射散热量小,则可能影响地暖温度.
2、地面结构不同,对外散热量各不相同,可能出现地板辐射热量不能满足热负荷,造成房间不热.
3、室内存在大功率电器,或者家具庞大,影响地暖散热.
4、根据房屋结构、朝向不同,应选用不同的热负荷,如果选用一样的,则可能出现设计热负荷小于房间的实际采暖热负荷的情况,造成房间不热.
5、采暖环路上未设置排气装置,造成憋气,系统不热.以上这些都会影响地暖的温度,除此之外,还存在设计不规范、安装不合理以及一些外在因素等等,这些都会影响地暖的温度,如果地暖安装使用正常,那么地暖最理想的温度应该在18度--22度,这是我们使用地暖最合理的温度.相关内容地暖使用费用综合分析-合理使用地暖可节能15%~40%地暖系统温度调节是关键 锦湖·金利花园(水)地暖工程案例-女人的格调
地暖测量温度是地表温度还是室内温度
Zxnxx1年前1
无情的梦 共回答了22个问题 | 采纳率95.5%
你好,使用地暖当然测室内的温度.地表的温度越高,室内的温度也会随之升高.地暖一般开启是先加热地面,首先加热的温度hi被覆盖的水泥层所吸收,当水泥吸收的温度达到一个饱和时就会均匀加热散热到空气中,空气在慢慢之中升温.谢谢
我要打120平方的地暖地面60mm厚,需要多少水泥,沙、豆石各多少方?
qq6706064591年前1
PENMINGYU 共回答了18个问题 | 采纳率94.4%
沙5个方,水泥水泥4吨,
壁挂炉烧3小时地暖,房间不热炉子一直大火烧着,什么个情况啊
nh3d1年前1
nannan117 共回答了19个问题 | 采纳率89.5%
如果你是今年一天使用壁挂炉的话,这种情况很正常.因为壁挂炉要把管道内的水烧热需要一定的时间.同时地热管内的水温上来后,再通过地热管传导到地热管周围的水泥地,直到水泥热了以后再传到到地面,然后再传到室内,大约至少需要24小时.如果你的出口水温定的低的话,可能需要2-3天呢.因此,你3个小时时间不够啊!耐心一点吧!
50平地暖打垫层要多少沙子,水泥.使用面积是五十平
commander1年前1
老渔520 共回答了21个问题 | 采纳率85.7%
水泥大概20袋,水泥沙子比例大概1:2.5就可以了,水泥的标号好425以上的.
水泥20袋是1吨,沙子大概2.5吨就够了.差不多1个立方
地暖垫层水泥沙子石子比例是多少?
地暖垫层水泥沙子石子比例是多少?
使用面积为135平米,厚度需要做8-10厘米,用多少水泥、沙子和石子啊?注:表面铺瓷砖.
xll2775923571年前1
hhuw 共回答了19个问题 | 采纳率89.5%
如果您的地暖+水泥+瓷砖厚度为8~10厘米的话,那么您应该做的是水暖结构.如果要考虑水泥的牢固度及采暖效果,要特别注意水泥层的厚度及比例.薄则容易起鼓开裂.厚则采暖效果下降.在使用石子时要尤其注意不要使用所谓的“瓜子片”,建议使用豆石回填配比.为了更好的保护地暖管路及热散失.
配置比例上,两种铺装工艺,分为湿铺、干铺.
如果湿铺方式,那么需要掺入豆石.不同的水泥标号,配置比例也不同,装修常用的水泥分为32.5Mpa和42.5Mpa,您看您是什么标号的水泥.
干浦法:
其中32.5为:砂子含泥量不应大于百分之5
每立方米用料量 水泥:砂=256kg :1644kg
重量比 水泥:砂=1 :6.42
42.5为:砂子含泥量不应大于百分之5
每立方米用料量 水泥:砂=233kg :1667kg
重量比 水泥:砂=1 :7.15
湿铺结构配比:
水泥:黄沙:豆石为1:2:4(为重量比)
希望对你有所帮助.
地暖不热燃气炉还废气冬天外边冷我家最多烧过38个方,2.2一方气这天天烧钱呀.屋里的地是热的可屋里就是不暖和,我楼上楼下
地暖不热燃气炉还废气
冬天外边冷我家最多烧过38个方,2.2一方气这天天烧钱呀.屋里的地是热的可屋里就是不暖和,我楼上楼下都没有人,北西南挨着外边,东是楼道.废气也不至于这么废吧,一般一天都烧15-6个字,请问我怎么排除原因呀.家用的是固安百川燃气公司的炉子
dqlfq1年前1
waahaha 共回答了18个问题 | 采纳率94.4%
没有什么好办法,如果楼上楼下都有人,都用地暖取暖的话,你家即使不用取暖也不会太冷的,但是上下都没人,而且三面都是山墙,热损耗太大了.
现在都在提倡低碳生活,地暖也有低碳环保取暖吗?
xaxday1年前1
白云我是黑土 共回答了21个问题 | 采纳率90.5%
电地暖由于选择的是清洁无污染的电能源,且在地面以下工作,故无声无光、无污水废气排放,是绿色环保产品.
地暖是按面积还是延长米算?
liangdiang1年前1
小财神驾到 共回答了18个问题 | 采纳率94.4%
我们公司地暖是按面积给结算的…
家里的房子260多平 装了暖气 但不是地暖 是暖气片形式的,并且安装了循环泵和温控器!
家里的房子260多平 装了暖气 但不是地暖 是暖气片形式的,并且安装了循环泵和温控器!
现在的问题是 温控器的温度设定到多少合适?设定值为30度到100度 ±3度 我一般都是把温度设定在45到50度 到了温度后循环泵就启动 之后就一直转着 不知能否烧坏泵.
现问,温度设定多少度最好?房子里会暖和一些呢?
家里炉子功率很大:1.60万大卡/每小时 额定功率 18.6 KW 12组暖气片
保证屋里暖和是前提
guowei20061年前1
沙漠的鱼123 共回答了14个问题 | 采纳率85.7%
自己试试,设定一个温度看看是否暖和,不行再往上调,几次就能选择出你自己舒服的温度,每个人都有自己不同的冷暖感觉,听别人说的那是别人的感觉,你没法发现过夏天有的人把办公室的温度调的他觉得合适,别人却冷得发慌!具体看来你这个功率18.6KW恐怕不够暖活,得两个18.6才差不多吧!(对于北方地区),也就是说你的温度一直不够,你可以试试调更高的的温度,水温调到80度左右.
水泵是热水泵放心一直使用不会烧泵的.当然对其寿命有一定影响.
大地暖大气?为什么还会有大气逆辐射?那不就应该是大气暖大地了吗?
辟邪招福1年前2
上海逸锋 共回答了16个问题 | 采纳率93.8%
大地暖大气大气对太阳辐射有削弱作用(如吸收,反射和散射).但是,大气对太阳辐射的吸收作用是相当小的.地球大气对太阳短波辐射几乎是透明体,大部分太阳辐射能够透过大气射到地面上,使地面增温.地面辐射的能量主要集中在红外线部分,属于长波辐射.对流层大气中的水汽和二氧化碳等,吸收红外线长波辐射的能力很强.因此,地面放出的长波辐射除极少一部分透过大气返回宇宙空间外,绝大部分都被对流层大气中的水汽和二氧化碳吸收,使大气增温.大气逆辐射大气吸收地面长波辐射的同时,又以辐射的方式向外放射能量.大气这种向外放射能量的方式,称为大气逆辐射.大气逆辐射也能被地面吸收,这就使地面以长波形式辐射所损耗的热量得到一定的补偿(特别是大气中云层较厚或水汽含量较多时),即大气对地面起到了保温作用.这种作用类似花房中玻璃窗的保暖作用,故常称为大气的温室效应.据估计,如果没有大气,地表平均温度应为-23℃,左右,而实际地表平均温度是15℃左右.也就是说,大气花房效应使地表平均温度提高了将近38℃.
恩恩相报!
地暖八个圆形的阀门,可以左右转动,上面四个一排,下面四个一排 阀门上面有O S表示,怎么开到最大啊?
地暖八个圆形的阀门,可以左右转动,上面四个一排,下面四个一排 阀门上面有O S表示,怎么开到最大啊?
地暖八个圆形的阀门,可以左右转动,上面四个一排,下面四个一排 阀门上面有O S表示,一侧还写着 1 2 3 4 5 6 请问一下怎么才能开到最大啊?
可是向O旋转,要转到720多度啊,每个旋转开关旋转到底数字都不一样啊,都在1-6之间,不知道是旋转到6是最大,还是一直旋转到低才是最大啊?
sunsways1年前1
prz060509850 共回答了19个问题 | 采纳率94.7%
O方向(逆时针旋转)开,S方向(顺时针旋转)关!6数字是阀门开启度,旋转箭头指向数字越大开启度越大.当然旋转到6的位置时开到最大!
请问:地暖只开启一路,壁挂炉工作不正常,为什么?壁挂炉费用太高了,如何节能?
请问:地暖只开启一路,壁挂炉工作不正常,为什么?壁挂炉费用太高了,如何节能?
我家的房子建筑面积是150平方米的,3楼,楼上楼下均无人居住,靠边一侧,窗户是塑钢双层玻璃,外墙有保温,封闭较好.壁挂炉是创尔特22KW的,地暖共5路(客厅、餐厅、主卧、次卧、儿童房),儿童房无住人关闭1路,只开启了4路,地暖已经燃烧了20天,最近几天的最低温度是零下4-6度,炉水温度设定55度,室内温度高的22度,低的16度,日耗天然气28方,日费用高达80元(每方2.86元),费用太高了,真的吓人,请问专家们:这是为什么?现在想安装温控器进行分室控制,但是,当3路的温度达到设定温度以后自动关闭时,就会出现:剩下1路开启时,壁挂炉就不能正常燃烧,现象是:壁挂炉燃烧约25秒钟水温就升到55度,然后停止燃烧,间隔3分钟后(炉上显示温度已经降低的30度了),重新燃烧,一直是这种模式的工作(剩下任何1路时,都是这种情况,同时开启2路以上时,一切正常,好像是水不循环导致在25秒内水温急剧上升).这样的话,天然气省了,剩下1路的这个房间的温度一点儿都没有上升.这是为什么?应如何解决?
馨馨兰雨1年前3
zzxyss 共回答了21个问题 | 采纳率81%
只剩一路时,水路阻力太大,不循环差,壁挂炉温度上升很快,所以导致熄火,因为燃烧时间太短,室温几乎无法上升.
关于燃气耗量,你是边侧,楼上楼下均无人,耗量大一些是完全有可能的.还有你是全天开的吧.
这种情况下,对壁挂炉厂家的维修人员来说,通常是建议取消掉温控器的电动执行器,保证机器能正常燃烧.但是在此情况下,可能温度又达不到理想的温度.
在不做任何改动的情况下,你也可以将其中两个房间的温度设定高一些,以保证至少有两个电动执行器在壁挂炉上所设定温度达到关机之前这两个房间的水路是通着的.以保证壁挂炉工作时所需的最小水流量.
此种情况下,你也可以考虑一下安装室内温度控制器,注意,这个控制器是控制壁挂炉的,不是控制分集水器的电动执行阀的.
也就是安装一个无线的室内温度控制器,最好是装在室内温度最高的这个房间或是室内温度最低的房间,具体看你是想更省气还是需要房间温度效果更好.
这个温控器是当达到设定温度后,直接关闭壁挂炉的,而不是作用于分集水器的电动执行阀.这样的话可以在室温达到时关闭壁挂炉,达到省气的目的.
但是有个缺陷是不能分别控制多个房间的温度了,比如说你的儿童房,就只能靠手动关闭分集水器到儿童房这一路的水路来关闭了.
希望对你有所帮助.

大家在问