用摇表测量绝缘电阻时,为什么要边摇边读出数值

在那一天2022-10-04 11:39:541条回答

已提交,审核后显示!提交回复

共1条回复
若雨天 共回答了14个问题 | 采纳率92.9%
因为摇表是个发电机,有500V的,1000V的,2500V的,5000V的摇表要求一分钟不能低于120转/分,转速够了才能达到电压等级才能够准,所以边摇边读出的数值才是准的.这个说法这句"所以边摇边读出的数值才是准的"不准确,应该是高压测量绝缘电阻的曲线是先下降后上升,且要持续2分钟.低压测量绝缘电阻的曲线相对平稳一些,且要持续2分钟.
1年前

相关推荐

使用摇表测量线间电阻的时候L端和E端分别接在哪个部位?
hantom1年前1
梦里飞天 共回答了19个问题 | 采纳率73.7%
使用摇表测量线间电阻的时候,L端和E端分别接在所要测量的两组电线上即可.
这样计算接地电阻合理吗?业余情况下没有摇表,怕防雷的接地不可靠,于是利用学过的电学知识,用电池,电流表和电压表和导线按如
这样计算接地电阻合理吗?
业余情况下没有摇表,怕防雷的接地不可靠,于是利用学过的电学知识,用电池,电流表和电压表和导线按如图的接法,测得电流和电压分别为0.8A和1.4V,根据公式电流等于电压除以电阻,算出电阻为1.75欧姆.这样测量合理吗?
真不想工作1年前2
pazzachl 共回答了24个问题 | 采纳率95.8%
测量合理,但测量电阻不一定是防雷的接地电阻,可能是你新的镀锌管接地电阻,不过电阻已经够小了,完全合格
摇表(兆欧表)的主要用途及具体的用法
光影流动1年前1
mhc2000 共回答了11个问题 | 采纳率90.9%
就是测量绝缘电阻(高电阻)的设备.其输出电压比较高,有500V,1000V等,但是电流很小.触摸手摇兆欧表的输出电极会有“麻”的感觉,但不造成严重的人身伤害.
绝缘电阻测试仪和摇表和接地电阻测试仪三者有什么区别?
bainggss1年前1
longful 共回答了19个问题 | 采纳率84.2%
阻测试仪是全自动的,只要你将测试仪按要求与被测物连接,按下相关的按键,测试仪上会显示你所需要的所有数据,包括15秒的读数,60秒的读数,使用2500V档位时,还有吸收比的值.一般1000V以下的档位只需读60秒的值.测试仪一般有3个等级的电压档位500V/1000V/2500V,可以根据被测物的电源电压来选择.
而摇表是一种机械式的表计,它需要人工摇动摇表上的手柄,转速一般是120转/min,每一块摇表只对应一个电压等级,15秒和60秒的值需要人工读取,然后计算出吸收比.(吸收比在使用2500V摇表时计算,1000V以下可以不计)
上述两种表计都是用来 检测线路、电动机和电气设备相间和对地绝缘用的.
接地电阻测试仪是检查接地网的接地电阻用的,它也是一种全自动表计.测量接地电阻也有手摇式的接地摇表.
关于接地电阻用什么电表测量接地电阻为什么不能直接用万用电表测量而要用摇表?这两种电表在测量中最本质的区别在哪里
lxxays01年前2
米二少 共回答了20个问题 | 采纳率90%
不是万用表不能测接地电阻,是测出来不准确,摇表测量的更精确,也就是说你用摇表测电阻一样没有问题,而且更精确.
怎样用500V 摇表测量电器接地电阻
怎样用500V 摇表测量电器接地电阻
测量电器的接地电阻
钩市1年前1
飞的轰炸机 共回答了19个问题 | 采纳率100%
这个东西不适合测量接地电阻,需要微欧姆表,一般接地要求都是在10欧姆以下.并且具有严格的测试方法.必要的时候请供电局帮助.
变压器为10kv/400v,用500v摇表遥测低压绕组的绝缘电阻,电阻值应大于多少
变压器为10kv/400v,用500v摇表遥测低压绕组的绝缘电阻,电阻值应大于多少
怎么有的说0.5m欧,有的说1m欧,哪个正确?
梦里镜花1年前1
雨儿_1980 共回答了18个问题 | 采纳率94.4%
判断变压器绝缘好坏不是看绝缘电阻的绝对值大小,因为变压器厂家不同、结构不同等因素都影响其绝缘电阻.一般判断标准主要是看绝缘电阻的变化情况,要求本次测量结果和上次试验结果换算到同一温度下进行比较,绝缘电阻值的下降不应超过30% .
0.5欧姆是低压回路的最小绝缘电阻要求,一般正常的变压器绝缘电阻都应该比这大很多.
怎么用摇表测电机的绝缘,测出来后,绝缘多少是正常的,在潮湿环境中,又是多大?
怎么用摇表测电机的绝缘,测出来后,绝缘多少是正常的,在潮湿环境中,又是多大?
请精确数值!并写名方法
月下未央1年前1
爱为你开机 共回答了15个问题 | 采纳率100%
电气设备的对地绝缘电阻规定不得低于每千伏1兆欧.大于此数为合格.遇到绝缘不合格,确实是因为受潮引起的,应该烘燥处理,紧急情况下应该由总工程师(技术负责人)决定是否可用,这种情况经常发生.如何使用摇表已经有很多答案,这里不再赘述.
急,求助电工摇表测短路事情是这样的.我家昨天插座那路跳闸,合不上了.物业电工来.拿个摇表,一端夹在配电箱地线那柱上,一端
急,求助电工摇表测短路
事情是这样的.我家昨天插座那路跳闸,合不上了.物业电工来.拿个摇表,一端夹在配电箱地线那柱上,一端夹在火线上,摇了摇,说有这根线有问题.又拿起夹零线上,也说有问题.说这两个线都有问题.得一点点查.注他夹的火线与零线都是断路器输出端的线.输出端线拆下来.就能合上闸了.他说证明断路器没毛病.我想问一下,怎么能样能测出这两根线有问题,摇表会显示什么,我看好像表针没动.帮我仔细说一下吧,着急中.摇表到底怎么用.
过眼则忘1年前1
sdddpara 共回答了19个问题 | 采纳率94.7%
摇表 能检测线路的绝缘 接地也可测线路通路等作用!使用中摇表的数值越大 说明电阻越大,也就是绝缘越好!如果摇表数值小于零说明线电阻小或没有电阻也就是通路 !正像你说的表针没动说明零线或火线接地漏电!(一般测绝缘摇表数值大于2就行)
摇表测量线路对线路的长度有什么要求
jinbely1年前1
rainrain777 共回答了25个问题 | 采纳率96%
我们的绝缘电阻标准规定值是指20度每公里的条件下的.即:
实测值/电缆实际长度(公里),然后根据实测环境温度换算到20度,检查最后结果是否符合标准.
某地测土壤电阻率为1000Ω/m,摇表测避雷针的接地电阻为14.0Ω,引下线接地电到接地体最远端为12.6m,求冲击接地
某地测土壤电阻率为1000Ω/m,摇表测避雷针的接地电阻为14.0Ω,引下线接地电到接地体最远端为12.6m,求冲击接地电阻?
no_881年前3
guopandeng 共回答了15个问题 | 采纳率93.3%
通过计算接地体有效长度和查表计算,冲击接地电阻为28Ω.
用摇表测量绝缘电阻,要求转速达到多少转?
草莓仙子1年前3
好能够567 共回答了14个问题 | 采纳率85.7%
用摇表测量绝缘电阻时,要求转速达到120 r/min
55千瓦电机线圈绝缘电阻多少我把U,V,W三个绕组串一起对地摇测,用250V摇表摇出来的读数是20MΩ左右,地对U相50
55千瓦电机线圈绝缘电阻多少
我把U,V,W三个绕组串一起对地摇测,用250V摇表摇出来的读数是20MΩ左右,地对U相50MΩ左右.地对v相50MΩ左右.W对地是55MΩ上下.但是加上电源线有20米左右这个度数对吗?
扁舟静浪1年前2
牛奶妹妹 共回答了18个问题 | 采纳率88.9%
R≥Un/(1000+Pn/100)(兆欧)
式中 R---电机绝缘电阻(兆欧);
Un--电机额定电压(伏);
Pn--电机额定功率(千瓦).
50MΩ的绝缘阻值没问题
刚绕完定子的三相电机电流不平衡电机是4KW 4极的量三个绕组阻值是一样的,用摇表量的绝缘电阻是500M欧 通电几分钟电机
刚绕完定子的三相电机电流不平衡
电机是4KW 4极的量三个绕组阻值是一样的,用摇表量的绝缘电阻是500M欧 通电几分钟电机很热三相电压是407V 409 V 405V 电流 7.5A 13.4 16A 这是怎么回事?是在没有负载的情况下试验的.
一剑清箫1年前1
谢ii阳的爱 共回答了24个问题 | 采纳率87.5%
线圈间的联结线有差错所致.
家用照明电线绝缘阴多少算正常?我买了套商品房,用借了摇表测了电线阻值都在700-1000MΩ,但有两组线的阻值只有50M
家用照明电线绝缘阴多少算正常?
我买了套商品房,用借了摇表测了电线阻值都在700-1000MΩ,但有两组线的阻值只有50MΩ,一组有100MΩ.请问多少算正常?
淡淡叠影1年前1
ccrota 共回答了18个问题 | 采纳率88.9%
按照《低规》绝缘电阻值应不小于0、5兆欧.你所测得的值,均为正常值.
电缆绝缘电阻测量 YJY62-8.7/10KV 1*70的交联电缆 使用2500伏摇表绝缘电阻测试 电阻是多少?还有一般
电缆绝缘电阻测量 YJY62-8.7/10KV 1*70的交联电缆 使用2500伏摇表绝缘电阻测试 电阻是多少?还有一般在多少 温度下进行测试?测电阻是不是和现场温度有很大的关系?
分别在5度,10度,20度下进行测试 电阻各是多少?
solike1年前1
燕过无痕心伤无语 共回答了16个问题 | 采纳率87.5%
温度是与绝缘电阻成反比的,温度越高,绝缘电阻越低、导体电阻越大.此型号中,YJ-交联聚乙烯,这种材料温度影响不是很大,5、10、15度测试结果在数量级上是基本不会变化的,所以在环境温度下测量即可.此型号应按GB/T 12706.2-2008标准来鉴定,绝缘电阻测试方法按国标GB/T3048.5-2007.用2500V摇表测试,正常的话都应该会超量程的.因为国家标准上中高压电缆未规定绝缘电阻的大小,而是介质损耗来看绝缘性能.按交联聚乙烯绝缘20℃时体积电阻率来推算,绝缘电阻应在达到10000MΩ.kM以上.按通常的经验,中高压电缆在出厂前一般都是经过了严格的局部放电试验,电压试验.所以一般情况下中压电缆能达到几百一千MΩ.kM以上就可以了,当然,越大越好.
用摇表测量设备的绝缘电阻的时候,如果摇动套表的速度比额定转速快,那结果是偏大还是偏小?为什么?
tarzan131年前1
绝对时间 共回答了16个问题 | 采纳率81.3%
偏小,因为此时的电压高于额定电压.
怎么用摇表测量电缆和电机绝缘电阻
怎么用摇表测量电缆和电机绝缘电阻
假如一根没接设备的4芯电缆,要摇测相对地,与相间绝缘电阻,怎么接线,从一端摇,电缆另外一端四个头是不是都要接在一起,还是四个头都散开不用管
三相电机无论是星型还是三角型接线,摇相间绝缘是不是都要把连接片拆了
单相电机摇绝缘,是火线与零线都对地摇绝缘,还是摇表L接火线,E接零线同时来摇
好像没买过正版11年前1
sasukia 共回答了15个问题 | 采纳率86.7%
假如一根没接设备的4芯电缆,要摇测相对地,与相间绝缘电阻,怎么接线,从一端摇,电缆另外一端四个头是不是都要接在一起,还是四个头都散开不用管?
答:1、先摇对地,把摇表的一端接地,另一端分别接电缆的四芯线,切忌电缆两端无需短接,然后匀速摇起摇表(速度在120转/每分钟).
2、相间绝缘检测,把摇表的一端接一相,另一端分别接电缆的另外三相,非别摇六次记录检测结果,切忌电缆两端不能短接.
三相电机无论是星型还是三角型接线,摇相间绝缘是不是都要把连接片拆了?
答:对,都要拆的,要不然要出来的结果一定是0兆欧.只摇相间是不够的,还要分别测量三相对地 电阻.方法和要电缆一样.
单相电机摇绝缘,是火线与零线都对地摇绝缘,还是摇表L接火线,E接零线同时来摇?
答:单相电机和三相不一样,火线与零线都摇也行,要一个也行不会对电机有影响,但是摇表L接火线,E接零线摇的话,结果也一定是0兆欧(前提是线圈没烧断现象).只需要摇相间与外壳就行了.
不知道我说的够不够明白,你看一下不懂再联系!
想测电子设备的绝缘电阻,用摇表测量绝缘电阻时要注意什么?
Lancer111年前1
lyh_0033 共回答了17个问题 | 采纳率94.1%
(1)兆欧表一般有500、1000、2500伏几种,应按设备的电压等级按规定选好哪一种兆欧表.
(2)测量设备的绝缘电阻时,必须先切断电源,对具有较大电容的设备(如电容器、变压器、电机及电缆线路),必须先进行放电.
(3)兆欧表应放在水平位置,在未接线之前先摇动兆欧表,看指针是否在“∞”处,再将“L”和“E”两个接线柱短接,慢慢地摇动兆欧表,看指针是否指在“零”处,对于半导体型铛欧表不宜用短路校验.
(4)兆欧表引用线用多股软线,且应有良好的绝缘.
(5)架空线路及与架空线路相连接的电气设备,在发生雷雨时,或者不能全部停电的双回架空线路和母线,在被测回路的感应电压超过12伏时,禁止进行测量.
请教避雷电阻测试避雷电阻测试看是否达到设计要求,选用什么型号摇表,具体如何操作!电阻读数如何确认!以及主意事项!请指教!
请教避雷电阻测试
避雷电阻测试看是否达到设计要求,选用什么型号摇表,具体如何操作!电阻读数如何确认!以及主意事项!请指教!
大型建筑或高层建筑!能具体介绍怎么操作吗?
idkjo1年前1
a5212006 共回答了14个问题 | 采纳率85.7%
你需要哪方面的?
目前新建楼房验收 4102A 和 MI2124
测试点为楼角(一般是那里)处的内部引下线断接卡
用3-5倍地网对角线测试法 例如辽宁本溪溪湖区河西解困二期工程
接地电阻0.8--2.4Ω 不等(由于楼数太多 面积太大又都回填土和山石)
15#楼0.8Ω、3#楼0.84Ω、9#楼1.0Ω
如何使用摇表测霹雷针的电阻
有贤无垢1年前2
恋猫宝宝 共回答了20个问题 | 采纳率85%
摇表测的是绝缘电阻,很大的,一般都是兆欧级别的,避雷针的电阻应该是接地电阻,很小的,一般在十欧姆以下,使用接地电阻测试仪测量,机械式的接地电阻测试仪和摇表很相似,按照接线图接好后(表上都有),调好倍数后匀速摇动摇把,调节旋钮使表针对准正中间,按照标示得数乘倍数就是接地电阻.好多年没用了,大概就这样,参考表上的说明应该能搞定.
为什么要选用500V摇表?做伺服电机或通用变频器(400V级)的绝缘电阻测试,师傅叫用500v兆欧表,请问为什么500v
为什么要选用500V摇表?
做伺服电机或通用变频器(400V级)的绝缘电阻测试,师傅叫用500v兆欧表,请问为什么500v下低压电气设备或系统(220/380v)要选用500v级摇表,而不用1000v,2500v……的?
czh1111年前1
大醉一场 共回答了17个问题 | 采纳率76.5%
不好意思啊江湖大侠直接回答你就是:【这样比较直接】1)额定电压等级的选择.一般情况下,额定电压在500V以下的设备,应选用500V或1000V的摇表;额定电压在500V以上的设备,选用1000V~2500V的摇表.(2)电阻量程范围的...
测量二次回路的绝缘电阻应用多少V摇表?
叮当小贝1年前2
zhezhe337 共回答了22个问题 | 采纳率86.4%
通常额定电压为1000V以上电器设备,使用2500V摇表;额定电压在1000V以下的电器设备,使用1000V摇表; 额定电压不足500V(例如380V)的电器设备,使用500V摇表;额定电压为220V以下的电器设备,可选用250V摇表;额定电压在35KV以上电器设备,使用5000V摇表
直流及交流不同电压等级的电机用多少伏的摇表,及其相对应的绝缘电阻多少兆欧以上是合格的?
爷们高兴了1年前1
一目了然的双鱼 共回答了16个问题 | 采纳率87.5%
38O以下用5OOV摇表,高于500V以上设备用1OO0v摇表,检测结果应大于0,5兆,才算合格.