绝缘子串的一个重要参数是(),其定义为绝缘子串总的泄露距离与作用于绝缘子串上的最高工作线电压之比

lovewintertime2022-10-04 11:39:541条回答

绝缘子串的一个重要参数是(),其定义为绝缘子串总的泄露距离与作用于绝缘子串上的最高工作线电压之比
A 泄漏比距 B 污层电导率
C 极化指数 D 吸收比

已提交,审核后显示!提交回复

共1条回复
屏湖鱼头 共回答了15个问题 | 采纳率93.3%
由于污闪是染污绝缘子表面上局部电弧逐步延伸的结果,在一定电压下,能够维持的局部电弧长度是有限的(存在一临界值),因此在判断外绝缘的爬电距离(简称爬距,或称泄露距离)是否足够,必须与所加电压的高低联系起来考虑,所以常用“爬电比距”(或称“泄露比距”)这一指标来表示染污外绝缘的绝缘水平.所谓爬电比距(或称泄露比距)是指外绝缘“相-地”之间的爬电距离(或称泄露距离)与系统最高工作(线)电压之比.所以答案是A选项.
1年前

相关推荐

输电线路的耐雷水平是不是要保证所有的绝缘子串都不发生闪络
kk009871年前1
viki第一 共回答了24个问题 | 采纳率95.8%
输电线路绝缘子串的绝缘强度是按线路的工频电压和内部过电压来确定的,并不是按雷电过电压来选择,但要在按前二者确定的绝缘子绝缘水平上来检验线路的耐雷水平,并符合相关运行规程的规定.影响线路耐雷水平除绝缘子的绝缘强度外,还有一些其它因素,比如避雷线的保护角、接地电阻、杆塔结构等.如果只是从绝缘子串上着手,使其绝缘强度满足雷电过电压下不发生闪络,线路的建造成本将会大幅增加.所以对于绝缘子的绝缘强度,没有题述的要求.同时,线路经过的地域很广,受雷电影响只是局部,只要进行重点防范仍可提高线路的耐雷水平.通常在雷电的重灾区、大跨越、高杆塔、因地质影响的高接地电阻区的杆塔处,可适当增加绝缘子个数,以提高线路的耐雷水平.