较长的线缆怎么精确长度测量?

laji2882022-10-04 11:39:541条回答

已提交,审核后显示!提交回复

共1条回复
千与千寻sunnny 共回答了21个问题 | 采纳率95.2%
用长度测量仪器才能精确,一般都用zls-p
1年前

相关推荐

多大的电缆带多少电流? 国标线缆. 跟米数有关吗?有公式吗? 举个例子说明一下
fir20051年前1
234087323 共回答了24个问题 | 采纳率91.7%
载流量与长度无关,载流量的大小与导体截面的大小成正相关;
电压降与线缆的长度成正相关.
神经分布于脑内,它们就像电话线缆,起着()作用
神经分布于脑内,它们就像电话线缆,起着()作用
人体的感觉器官有()、()、()、()和()
通常情况下,人类从外界获得的信息约百分之九十来自(是不是来自眼睛?)
人生如剧1年前1
黑色小番茄 共回答了13个问题 | 采纳率92.3%
传输神经信号 眼睛 耳朵 皮肤 嘴 鼻子 眼睛
线缆规格这些数字分别代表什么?线规 OD:4×8mm,2×【(18/0.12+2/0.10发烧铜)+32/0.12】
爱上网的云1年前1
napoleon88 共回答了27个问题 | 采纳率96.3%
OD指线材的最外径,也指最大完成外径!
4*8mm,应该是指多股线的表示
也就是说4根直径8mm粗的多股线
2*[(18/0.12+2/0.10发烧铜)+32/0.12】
18/0.12是指18根0.12粗的铜丝
2/0.10是指2根0.10mm粗的铜丝
32/0.12是指32根0.12mm粗的铜丝
已知功率500kw长度1000米用多大线缆
pigsky20021年前1
贾小紫 共回答了21个问题 | 采纳率90.5%
电压和功率因数分别是多少呢,选择电缆主要跟电流有关而不是功率
我们假设是一台10KV功率因数0.85的异步电机,那电流为500/10/1.732/0.85=33.96A,那用25mm2截面积的高压电缆即可,例如YJV22-8.7/15 3*25mm2
假设是变压器低压侧出线,按补偿后功率因数0.95考虑,500/0.4/1.732/0.95=759.69A,那每芯用500mm2截面积即可,零线可以用240mm2,例如YJV-0.6/1 1*500mm2.低压系统就要验算一下压降了,500mm2铜芯每公里0.0366欧,759.69*0.0366=27.80V,由于变压器可以通过改变分接档位提高供电电压(5%),允许压降为3%,所以可以满足要求

对于这种距离长的大负荷,一般建议用高电压,如果用低压可以就地设变压器,节省成本
万用表检测线缆里的断点一根10米的线缆里面有正负极 其中一根正极或者负极断了 却不知道这个断点在那里 也不可能把线缆用剪
万用表检测线缆里的断点
一根10米的线缆里面有正负极 其中一根正极或者负极断了 却不知道这个断点在那里 也不可能把线缆用剪刀剪的一段一段的去看 时间也不是很多 线缆有虚电压 说明那个断点还有一点点的铁丝 在连接着的对吧用万用表的测通断档是行不通了
有没有电工师傅愿意帮帮忙解决一下我的这个问题
这个问题对于电工来说 应该很常见吧 唉 反正我不懂 郁闷
smweb1年前1
lcs9 共回答了23个问题 | 采纳率87%
先把线抻一抻,让快断的那一点完全断开.
找一根缝衣针,从一根线的中间开始扎入,测量.然后从有问题的另一半的一半扎入,再测量,依次类推,就可以找到断点
超五类非屏蔽双绞线的线缆截面积是多少?怎样算?
smile5211年前1
hz00801 共回答了14个问题 | 采纳率78.6%
看着这么久没有人回答,我回一个:
按照美国线规,超五类线是AWG24,即线径0.511mm(直径).芯线是圆形,你按圆形的面积来算截面积就可以了.
求高手解释电力电缆的疑问(下面线缆型号中的各数据都代表什么意思):
求高手解释电力电缆的疑问(下面线缆型号中的各数据都代表什么意思):
ZRYJLV22-8.7/15-3*300
ZRYJLV22-0.6/1-5*16
ZRYJLV22-0.6/1-4*185+1*95
ZRYJLV22-0.6/1-4*150+1*70
fhsu1991年前1
Lily的兜兜 共回答了22个问题 | 采纳率86.4%
ZRYJLV22-8.7/15-3*300
电压等级8.7kV/15kV,3芯300mm2,铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电缆.
ZRYJLV22-0.6/1-5*16
电压等级0.6kV/kV,5芯16mm2,铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电缆.
ZRYJLV22-0.6/1-4*185+1*95
电压等级0.6kV/1kV,内芯95mm2,外4芯185mm2,铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电缆.
ZRYJLV22-0.6/1-4*150+1*70
电压等级0.6kV/1kV,内芯70mm2,外4芯150mm2,铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电缆.
移动通信线缆中常用的1/2馈线,7/8馈线,对应的型号是否是HCAAY-50-12 和HCAAY-50-22
移动通信线缆中常用的1/2馈线,7/8馈线,对应的型号是否是HCAAY-50-12 和HCAAY-50-22
另请问HCAAY是代表什么意思?
wfr08461年前1
lgzg0410 共回答了16个问题 | 采纳率87.5%
严格说1/2 对应-12,7/8对应-22
HCAAY-50-12,HCAAY-50-22 是完整的国标描述而已,当然个别厂家也把他当型号
50表示阻抗为50欧母
-12,-22表示规格代号,还有5/6.32/42等
前面5或者6个字母,
1分类代码
2-3内导体代码
4外导体
5(-6)护套,Y-聚乙烯护套,YZ无卤阻燃聚烯烃护套
380V 三相电 37KW功率的空压机 要用多少平的线缆距离200米左右?
380V 三相电 37KW功率的空压机 要用多少平的线缆距离200米左右?
请问三相电电线一平方所能载的电流是多少啊!有没有公式啊?根单相的一样吗?
臭虫7711年前1
pnn76 共回答了13个问题 | 采纳率84.6%
铜芯 3x25+1x16
已知电器功率,电流,线缆长度,求电缆规格
已知电器功率,电流,线缆长度,求电缆规格
例如已知电器功率11.25KW 计算电流21A 电缆长度100M ,求电缆规格,需要详细的计算流程,
cht12091年前1
工763 共回答了14个问题 | 采纳率92.9%
对于低压电器,已知功率11.25kW,电流21A,而且还知道距离100米,(电缆在500米内不考虑电压降),知道了这些,直接查表选择电缆.需要确定是选用几芯的,铜的还是铝的,电缆在空气中使用,还是在埋在底下使用,还是穿管使用.推荐上海电缆研究所马国栋主编的《电缆载流量》查询.无需计算.
当强电220v线缆有放在地下要有什么措施
kangxia19781年前1
stranger99 共回答了18个问题 | 采纳率100%
漏电保护(绝缘胶层),要在地面设置施工警示标志(下有线缆)
英语翻译1,包括输入线缆和输入延长线缆2,输入延长线缆为三芯欧标(同等规格)插头、三芯AWG14线缆和xx组成,线缆长度
英语翻译
1,包括输入线缆和输入延长线缆
2,输入延长线缆为三芯欧标(同等规格)插头、三芯AWG14线缆和xx组成,线缆长度为2.01米
3,输入线缆由三芯美标线AWG14和xx组成,xx的型号是
4,输出线缆是由四芯线缆、四芯航空插头(WS20J4TD)和PG11组成,两芯1.5平方,两芯0.5平方,外露线长为0.5m.
2996891年前1
up70588 共回答了19个问题 | 采纳率89.5%
看看可以不1.Including entered line cable and entered extended line cable 2,entered extended line cable for three core European standard (equal specifications) plug,and three core AWG14 line cable and XX composed,cable length for 2.01 m 3,entered line cable by three core beauty marking AWG14 and XX composed,XX of model is 4,output line cable is by four core line cable,and four core aviation plug (WS20J4TD) and PG11 composed,two core 1.5 sq,two core 0.5 sq,exposed line long for 0.5M.
接地线缆有什么规格和要求啊,导线的直径,加绝缘层总体直径!
接地线缆有什么规格和要求啊,导线的直径,加绝缘层总体直径!
我要选接地线,不知从何下手!
是一个放电管3R-90的接地线!防雷电的
我水平有限啊,呵呵,不好意思!
风苑夜雨1年前1
woodwool 共回答了11个问题 | 采纳率100%
以5千瓦,380V为例.
根据额定功率P= √3*U*I*cosφ 其中cosφ是功率因数,得I=
P/(√3*U*cosφ )=5*1000/(1.732*380*0.8)A=9.5A或者根据经验公式I=1.9PA,我们公司估算都是按这个来算的,按1平方毫米承担2.5A,得需要9.5/2.5=3.8平方毫米的线,按标准取4平方或6平方的就可以了.
导线一般都以平方毫米为单位的,一般不以直径为参数.
综合布线题目!.以AMP公司5e类双绞线为例,规格是305m/箱线缆.某工程共X个信息点,布点较均匀,最远的M米,最近的
综合布线题目!
.以AMP公司5e类双绞线为例,规格是305m/箱线缆.某工程共X个信息点,布点较均匀,最远的M米,最近的N米,计算以下数据 (1)、水平线缆平均长度(m).(2)、水平线缆数量(箱).
最好有具体步骤,谢谢啊!
九月荷香1年前2
空谷幽兰66539 共回答了14个问题 | 采纳率57.1%
线平均长度Z:
Z=(M+N)/2*1.1+楼层高*2
*1.1是绕线损耗
楼层高*2 要算的,如果是个厂房10米高,你线一上一下就20米.
水平线缆数量(箱)Y:
Y=X*Z/305(向上取整)
有损耗可以加个一到两箱
电缆切割力的计算现在需要设计一个电缆切割机,遇到一个问题:切割电缆力的计算单纯按照线缆的截面积算切割力我感觉有问题,因为
电缆切割力的计算
现在需要设计一个电缆切割机,遇到一个问题:切割电缆力的计算
单纯按照线缆的截面积算切割力我感觉有问题,因为是软电缆,整个电缆是由多股细电缆组成的,所以在切割的时候是不是不能单纯按照截面积算?
希望有经验的同志多多指教.
另外刀具的刃口做成剪板机一样的上下模平行的应该不如做成剪刀样的两刃口成一定角度的好吧?
怎么没有人回答呢?我始终觉得切割电缆的力应该比直接切割同面积的棒料或板材小.
我说的意思是:单纯算棒料的切割力我知道怎么算,但是这个电缆是由一根一根的细电缆组合而成的,几百根细电线截面积加在一起是240平方毫米,在算切割力的时候是不是不能单纯按照一根截面积240平方毫米的棒料来算?我总感觉现在的切割力要比截断一根240平方毫米的铜棒的切割力小.
yyssww47471年前1
牛奶ll 共回答了12个问题 | 采纳率91.7%
非要算切割力的话,按照不同的缆型,切割刀切割缆皮时按胶皮算,闭合到一定角度,碰到铜缆按切割铜料计算.
低压配电室距设备1500米,设备额定功率3.5kw,220v,选用3*10铜芯线缆,求问到设备端电压降.
低压配电室距设备1500米,设备额定功率3.5kw,220v,选用3*10铜芯线缆,求问到设备端电压降.
求公式及具体讲解.
to2or1年前1
我是眼泪 共回答了12个问题 | 采纳率91.7%
电压降=(功率之和 X 电缆长度)/(材料系数X电缆截面积)=6.8
功率之和-----KW
电缆长度------m
材料系数-------铜芯为77,铝芯为46.3
电缆截面积----mm2
电压降-------%
以上公式是三相四线制,220v的话电压降可能还会大一些,建议采用380v电源
英语翻译由于无线局域网没有有线网络的线缆羁绊,因此在网络构建以及用户移动性方面都比有线网络更加方便、灵活.该文从无线网络
英语翻译
由于无线局域网没有有线网络的线缆羁绊,因此在网络构建以及用户移动性方面都比有线网络更加方便、灵活.该文从无线网络的特点出发,分析了无线网络可能受到的各种威胁,包括网络本身的技术缺陷带来的威胁,以及一些偶然威胁.并针对这些威胁,针对不同用户的需要,提出了解决方案,可以有效地提高无线网络的安全性.
ccyo81年前2
玉米烧土豆 共回答了21个问题 | 采纳率90.5%
As wireless LAN without cable network cable yoke,and the Construction of the network of mobile users in more convenient than the cable network and flexible.The text from the characteristics of wireless networks,analysis of the wireless network may be subject to the various threats,including the network itself of the threat posed technical defects,and some occasional threat.And against these threats,the needs of different users,the proposed solution can effectively improve the security of wireless networks.
高分请达人翻译几句话,谢绝机器一、 综合布线:在敷设过程中根据敷设线缆的数量确定敷设的管径,1~2根双绞线:SC20 C
高分请达人翻译几句话,谢绝机器
一、 综合布线:在敷设过程中根据敷设线缆的数量确定敷设的管径,1~2根双绞线:SC20 CC,WC,FC;3~4根双绞线:SC25 CC,WC,FC.
二、 门禁系统:控制器与控制器之间采用手拉手485总线方式连接,电源线与信号线单独穿管,RVVPS2*1.0 SC20 RVV2*1.0 SC20 CC,WC.
三、 报警系统:连接探测器线缆电源线与信号线单独穿管,RVV2*1.0 SC20 CC.
四、 监控系统:电源线RVV2*1.0与视频线SYV75-5单独穿管,SC20 CC.
五、 在主干线路中,以上系统共用桥架.
翻译得好,有跟分送
剑无情人更无情1年前5
小红猪 共回答了21个问题 | 采纳率85.7%
1.integrated wiring:to determine the tube diameter according to the quantity of laying cables in the installation process,1-2 twisted pairs:SC20 CC,WC,FC; 3-4 twisted pairs:SC25 CC,WC,FC.
2.entrance guard system:adopt the “hand in hand” bus method of 485 to connect the controllers,the power wires and the signal wires should be laid in conduits separately,RVVPS2*1.0 SC20 RVV2*1.0 SC20 CC,WC.
3.Alarm System:the signal wires and the power wires connecting the cable of the detector should be laid in one conduit,RVV2 * 1.0 SC20 CC.
4.monitoring system:the power wire of RVV2 * 1.0 and the video cable of SYV75-5 should be laid in one conduit,SC20 CC.
5.the above mentioned systems share the bridge structure in the main trunk line
玻璃有没与有颗粒状得微观结构?或者说玻璃是不是微观状得颗粒结构构成的?来自于下面这一题!未来深海水下线缆的外皮将由玻璃制
玻璃有没与有颗粒状得微观结构?
或者说玻璃是不是微观状得颗粒结构构成的?来自于下面这一题!
未来深海水下线缆的外皮将由玻璃制成,而不是特殊的钢材或铝材.因为金属具有颗粒状的微观结构,在深海压力之下,粒子交界处的金属外皮容易断裂.而玻璃看起来虽然是固体,但在压力之下可以流动,因此可以视为液体.
由此可以推出()
A,玻璃没有颗粒状的微观结构
B,一切固体几乎都可以被视为缓慢流动的液体
C,玻璃比起钢材或铝合金,更适合做建筑材料
D,与钢材相比,玻璃的颗粒状的微观结构流动性更好
kakumeiii_ii1年前1
Quincey2008 共回答了20个问题 | 采纳率85%
从逻辑角度分析:
B:首先“一切”是不对的,不能仅凭此例以偏概全;其次由原文,玻璃只是“看起来是固体”,所以也不能代表所有固体.
C:“建筑材料”也是以偏概全,随意扩大了范围.原文只是说了这种深海钢缆,而非所有的建筑材料.
D:首先,我们不知道钢材是否在高压下可以流动;其次,我们不知道玻璃是否有颗粒状.而这两点,“钢材可以流动”和“玻璃有颗粒状”,是结论D私自假设的前提.
在D的两点假设前提都可疑的条件下,我们会发现,它的第二点前提“玻璃有颗粒状”和A是矛盾的.所以即使A错,我们也不能完全肯定D是对的,所以综上所述,只有A是对的.
从物理角度分析:
一般玻璃的产生,是熔化的玻璃(主要成分是二氧化硅)在急速冷却时,来不及形成晶体结构而迅速固化的结果.我想,题设所谓“颗粒状微观结构”,所指的就是科学上的“晶体结构”.玻璃是没有晶体结构的.
既然是公务员考试题,估计出题的人肯定也不是什么科学家,只是一道绕弯子的考试题罢了,该选什么就选什么,不必太较真.
请问如何根据用电的功率来选择相应大小的线缆?
城市中的沙漠1年前2
叶璇远 共回答了16个问题 | 采纳率93.8%
总有功功率(kW)=√3×UIcosΦ
如果电压U=380V ,一般功率因数cosΦ按0.8计算
总有功功率为52kW ,计算结果:电流I=98.76A
然后根据电缆载流量表查找:VV型四芯铜芯电缆3×50+1×25可以满足要求,长期连续负荷允许载流量为144A.
如果设备是短时间间断性运行,或负荷较轻,也可选细一档的3×35+1×16,长期连续负荷允许载流量为115A.