刀开关额定电压400V,额定电流1500A,用在直流中,直流电压600V,电流如何计算,

Love水冰晶2022-10-04 11:39:541条回答

已提交,审核后显示!提交回复

共1条回复
tt印刷所 共回答了16个问题 | 采纳率81.3%
刀开关额定电压400V,额定电流1500A,用在直流中,直流电压600V,电流如何计算,
1 刀开关额定电压400V,说的是刀开关可以在额定电压400V的条件下工作,超过额定电压400V的条件工作是不允许的,会造成绝缘击穿,
2 刀开关额定电流1500A,是指在额定电压400V以下的条件下,可以通过1500A的电流
3 直流电压600V,已经超过刀开关额定电压400V,
4 可选额定电压大于600V的额定电流1500A刀开关,这样就可以用在直流中,
1年前

相关推荐

低压熔断器式刀开关和低压负荷开关有什么区别?
低压熔断器式刀开关和低压负荷开关有什么区别?
它们都是由低压刀开关和低压熔断器组成的开关电器,那它们有什么区别?它们各用在什么场合?
JY004123131年前1
zj7788520 共回答了15个问题 | 采纳率93.3%
熔断器式刀开关具有保护作用,里面装有熔芯,短路啊过载啊都是可以根据熔芯的曲线断开的.其实熔断器式刀开关有些也可以叫做负荷开关,因为它也可以带负荷分断.但是不是所有的负荷开关都具有保护作用,有些负荷开关是保护的,只能起到带负荷分断的作用.
低压配电系统起漏电保护作用的设备是() A、刀开关 B、熔断器 C、自动空气开关 D、漏电保护开关
低压配电系统起漏电保护作用的设备是() A、刀开关 B、熔断器 C、自动空气开关 D、漏电保护开关
低压配电系统起漏电保护作用的设备是()
A、刀开关 B、熔断器 C、自动空气开关 D、漏电保护开关
不吃草的鱼1年前1
smsdiao 共回答了29个问题 | 采纳率82.8%
D
隔离开关与刀开关安装应符合那些要求?刀开关动触头、静触头安装时,应达到什么要求时?为合格安装?
如果你是我的永远1年前1
iyeba 共回答了16个问题 | 采纳率93.8%
考虑绝缘距离就可以,如10KV大于125mm,35KV大于300mm(反措要求360).,如距离不够加复合绝缘措施,如铜排加热缩或相间加SCM隔板等,另要注意垂直安装,
低压柜选刀开关与固定式断路器组合,和单独用抽屉式断路器有什么区别
scorpion5211年前1
Truqi_qu 共回答了23个问题 | 采纳率82.6%
刀开关与固定式断路器组合属于GGD系列开关柜,抽屉式开关柜(不是抽屉式断路器哦)属于GCK或MNS系列开关柜.
GGD系列开关柜要检修某一断路器,必须拉开刀开关,这将导致与刀开关下部连接的所有其它出线断路器全部停电.GCK或MNS开关柜要检修某一断路器,只需将该断路器所在抽屉拖出(可完全拖至与开关柜分离)即可,这个检修不影响该柜中其它断路器的运行.
刀开关是不是主令电器
tianyi123abc1年前1
魏小乖的微笑 共回答了17个问题 | 采纳率70.6%
刀开关不是主令电器,它不能带电切断电源,否则有电弧产生,容易伤人,严重的可以把手臂烧残.
主令开关最重要的是有灭弧装置,不会有电弧伤人的现象发生.灭弧装置有很多种,有空气灭弧,有用油灭弧,等等.看你的电流有多大的.
真空开关、隔离开关、负荷开关、刀开关、空气开关能带负荷操作的是_______;不能带负荷操作的是______.
真空开关、隔离开关、负荷开关、刀开关、空气开关能带负荷操作的是_______;不能带负荷操作的是______.
填空题
brank_chen1年前1
cuan 共回答了20个问题 | 采纳率90%
能带负荷:真空开关、空气开关
其它都不能带负荷操作

.第一个空填真空开关、空气开关,第二个空填隔离开关、负荷开关、刀开关
楼主你还敢再懒点么
刀开关HD13-500\31的符号含义
刀开关HD13-50031的符号含义
500表示什么呢?3表示什么?1表示什么?
太平梳打加奶盐1年前1
gyk110 共回答了26个问题 | 采纳率88.5%
正泰电器工程师回答你:500表示电流,3表示3极,1表示带有灭弧罩.
刀开关,刀熔开关能否带负荷操作?图形文字符号?
卡西莫多的gg1年前3
木子敏系 共回答了12个问题 | 采纳率91.7%
负荷开关可带负荷频繁操作,分断能力差.可配合熔断器使用来提高短路分断能力.刀开关、刀熔开关不能带负荷操作,刀开关一般作检修用,刀熔开关检修及短路
刀开关用于直流蓄电池组有一组高压电池系统,额定电压690V,最高电压达800V,电流70A左右,不超过100A,蓄电池比
刀开关用于直流蓄电池组
有一组高压电池系统,额定电压690V,最高电压达800V,电流70A左右,不超过100A,蓄电池比较多,分成4个柜子放置电池.为了方便安装和维护,除了在电池组正一端设计了直流隔离开关、熔断器、直流接触器,希望在每个电池柜之间安装刀开关,当工人安装电池时断开刀开关,全部连接完毕后再将所有刀开关合闸.但是刀开关的选型有点问题:交流用的刀开关电流一般选用多大?这个系统选200A是否最合适最经济?一般交流的刀开关额定电压是AC380V,这个380V是刀开关每个支路之间的电压吗?如果是,我将这个刀开关只接在第一组电池的负和第二组电池的正,采用并联的方式能不能满足电压要求?注:本系统的刀开关是完全不带电操作的,是安装和维护设备时为保证操作人员的安全才断开的.
但是刀开关的额定工作电压好像没有到800V的,再高的话都是用隔离开关了,刀开关能做到这么大的额定电压值吗?
流浪宠儿1年前2
zhaobinbinde 共回答了21个问题 | 采纳率81%
1、高压电池系统,应该是直流系统吧?
2、将这个刀开关只接在第一组电池的负和第二组电池的正,这种接法是串联不是并联(如图),
3、如电池是四个柜子等分的话,则电压只有230V,远没有690-800V.
选择380V,100A的单刀就行,当然双刀并接就更好了.
4、操作时最好同时把三个开关都拉开,以策安全.能有690-1000V的开关更好.
刀开关HD13BX-400/32与HD13-400/32的区别也就是那个BX有什么作用
刀开关HD13BX-400/32与HD13-400/32的区别也就是那个BX有什么作用
还有前面的HD是什么的缩写.还有熔断式刀开关.中的HR是什么的缩写?
xiedan2811年前1
窗外风景窗里人 共回答了16个问题 | 采纳率100%
刀开关HD13BX-400/32与HD13-400/32的区别:
有“BX”表示旋转式操作型.无“BX”表示杠杆式操作型.就是操作方式不同.
求问刀开关HR5-400/31 250A含义
求问刀开关HR5-400/31 250A含义
特别是400 和250的区别,
qhyhdf1年前1
WCJ411 共回答了16个问题 | 采纳率87.5%
带熔断器的闸刀,壳架400A,熔芯250A,三相.
刀开关也称负荷开关.
木鱼丫头1年前1
huqiufeng 共回答了20个问题 | 采纳率85%
一般所说的刀开关都是不能切断负载的,是在已经切断负载的情况下隔离电路,形成明显的断口.一般与断路器、负荷开关等配合使用,常用的型号HD13BX等等.
负荷开关没有什么别称,就叫负荷开关.
刀开关 ﹦闸刀开关﹖
赏剑听雪1年前1
sdyxzhuan 共回答了11个问题 | 采纳率81.8%
应该是同样的东西,两种不太严谨的口头语,即为隔离开关,没有防止过流、短路功能,无灭弧装置,不能断开负荷电流和短路电流.