55千瓦电机星三角启动需多大电源线!

育空河天使2022-10-04 11:39:541条回答

55千瓦电机星三角启动需多大电源线!
有点不懂.3x16的 两根呀//

已提交,审核后显示!提交回复

共1条回复
wujihui001 共回答了17个问题 | 采纳率88.2%
55KW电机 估计额定电流是110A,50平方交联聚乙烯电缆埋地允许通过电流190A,考虑敷设系数0.65,电缆载流量修正为123A,假设电机运行时,按照规程电缆压降最大不超过5%,因为即使星三角启动,但正常运行中电机仍然是角接,通过电缆的电流仍然是额定电流.所以使用50平方的电缆.可以最长使用到250米.
1年前

相关推荐

使用总共55千瓦的电器,110V的电,要用多少安培的漏电开关?
jtl811年前1
xi-ao 共回答了16个问题 | 采纳率75%
200A的漏电开关够用了.
水力发电的功率水的总流量圆直径7公分,落差70米,装机容量水轮机55千瓦,发电机55千瓦.如果有什么内容不清楚可再提问.
水力发电的功率
水的总流量圆直径7公分,落差70米,装机容量水轮机55千瓦,发电机55千瓦.如果有什么内容不清楚可再提问.希望大家帮忙算一算这一台发电机机每小时能发几度电.
注意:小型水力发电站
我们的总流水量只有7公分的水直径,水管是20公分的,并没满管.
ares2751年前1
飞翔玳瑁 共回答了18个问题 | 采纳率100%
装机容量是55KW,也就是说他的最大发电承载能力是55KW,不能说能发几度电.如果没人用他也是在工作的,如果有人用,他的最大功率就是55,也就是说如果满负荷工作的话一小时就是55度.(1KWH是一度.)
55千瓦电机线圈绝缘电阻多少我把U,V,W三个绕组串一起对地摇测,用250V摇表摇出来的读数是20MΩ左右,地对U相50
55千瓦电机线圈绝缘电阻多少
我把U,V,W三个绕组串一起对地摇测,用250V摇表摇出来的读数是20MΩ左右,地对U相50MΩ左右.地对v相50MΩ左右.W对地是55MΩ上下.但是加上电源线有20米左右这个度数对吗?
扁舟静浪1年前2
牛奶妹妹 共回答了18个问题 | 采纳率88.9%
R≥Un/(1000+Pn/100)(兆欧)
式中 R---电机绝缘电阻(兆欧);
Un--电机额定电压(伏);
Pn--电机额定功率(千瓦).
50MΩ的绝缘阻值没问题
1月81千瓦时,2月85千瓦时,3月65千瓦时,4月55千瓦时,5月47千瓦时,6月63千瓦时.
四季逗481年前1
iihhna9l2 共回答了13个问题 | 采纳率92.3%
(81+85+65+55+47+63)/6=66
平均每月66