油浸式变压器的热路模型,基于底层油温模型,顶层油温模型,箱壁油温模型,哪个更准确,能不能同时考虑这3个因数?这是高电压里

偶尔想想我2022-10-04 11:39:541条回答

油浸式变压器的热路模型,基于底层油温模型,顶层油温模型,箱壁油温模型,哪个更准确,能不能同时考虑这3个因数?这是高电压里关于变压器热点测量的问题

已提交,审核后显示!提交回复

共1条回复
yang37 共回答了18个问题 | 采纳率94.4%
可以加装温度传杆器!
1年前

相关推荐

请问油浸式变压器内部油温安全温度是多少?
cxtqqqq1年前1
topcwm 共回答了23个问题 | 采纳率100%
油浸式变压器运行时上层油温不超过85度,最高不超过95度,温差不超过65度.因为油是一种流动的液体,一个容器内,温度高的液体会往上窜.因为温度高,比重也就低了,比重低的物质肯定在最上面了.所以最上层的温度是最高的.内部的温度肯定比最上层的油温要低.
室外的油浸式变压器怎么排放雨水?
室外的油浸式变压器怎么排放雨水?
现在很疑惑下面的问题.
目前有一个工业项目,在厂房边设3个油浸式变压器,每个油量约1立方米,由于是露天布置,请问这个怎么排雨水,如果不接排水管行不行?目前做法是在变压器本身周围设围堰容纳最大1立方米的泄露油量,下面设鹅卵石层,最下面有一个小集水坑,请给排水接走,这样是否可行?审图说不好接到雨水系统,怕污染环境,能否在管道上加切断阀再排入雨水呢?要不要加隔油池?
哭泣的丫丫19981年前1
striker_yy 共回答了22个问题 | 采纳率95.5%
首先,针对户外式油浸式变压器自行的运行,不用考虑排水,因为没有人会将它安装在一个会积水的坑里面.其次,既然是作为变压器泄漏时的容纳围堰,正常情况下是不会有油流入那里面的.如果在小坑底部加一个排水管,虽然可以加阀控制,但最怕的就是人为的遗忘关闭.因此最好的办法就是什么也不用加,当发现里面积水较多,造成容积达不到设计容积时,采用水泵进行抽水.
油浸式变压器原理为什么油浸式变压器外部的散热管都是沿竖直方向而不是水平排列的?为什么导热油又不允许被灌满?
fshd5131年前1
citybull 共回答了22个问题 | 采纳率95.5%
强油循环也分自冷和风冷啊.
变压器的冷却形式可以分为四种:油自然循环空气自然冷却,油自然循环风(水)冷,强迫油循环空气自然冷却,强迫油循环风(水)冷
变压器的散热器有进油口和出油口,由于热油膨胀,密度比较低,自然在上层,凉油在下层,所以散热器也是垂直布置,热油从上面进来,冷却后流回油箱内部.
导热油不允许被灌满?我想你问的应该是储油柜内而不是散热器内的情况.变压器的储油柜有一个可伸缩的装置,或是隔膜或是胶囊或是波纹管,可满足变压器油的热胀冷缩,要求在温度最高时,变压器油不得溢出,温度最低时,储油柜内仍然有一定量的油.所以在通常状况下,储油柜里的油不是满的.
油浸式变压器10KV/400V高低压侧绕组直流电阻相间偏差值的范围是?另,干式变压器与油浸式变压器的区别是?
qq5975713171年前1
wwghy 共回答了20个问题 | 采纳率85%
三相直流电阻不平衡率:
1、1600KVA及以下的变压器,不超过:线间电阻为2%,相电阻为4%;
2、实测值与出厂值比较,其变化不超过2%.
干式变压器与油浸式变压器的区别是:干式变压器的绕组暴露在空气中,可以看到绕组,甚至可以摸得到(注意安全);油浸式变压器的绕组和铁芯都浸在密闭的变压器壳里的变压器油里,看不见,摸不到.