锚固长度应该是多少?图纸中注明,举个例子,C25的最小锚固长度,二级钢34d,假设为16的钢筋,那么 34d也就是最小锚

flowergigi2022-10-04 11:39:541条回答

锚固长度应该是多少?
图纸中注明,举个例子,C25的最小锚固长度,二级钢34d,假设为16的钢筋,那么 34d也就是最小锚固长度为544mm,101图集里面写到深入支座的长度是0.4la,那么0.4la就是217.6mm,也就是伸入支座217.6mm,弯折的平直长度是15d,那么为240mm 请问:240+217.6=457.6mm 明显按照101做法来做不符合设计的最小锚固长度啊?
如果用544-217.6的话等于326.4mm 那么326.4等于弯折后的平直长度?
真心不懂,求高手赐教,不耻下问.

已提交,审核后显示!提交回复

共1条回复
留下的遗憾 共回答了12个问题 | 采纳率91.7%
问题1:注意:101图集里面是说某些构件(不是所有的构件)深入支座的长度是≥0.4la+15D,如101图示的构件才可以用到这公式,101图集对于我们现场施工的人员来讲,相当于钢筋下料的规范,那样的构件允许锚固长度是≥0.4la+15D,是图集编制人员充分考虑了这样的构件的受力情况、构造要求而定的,我们执行就好.而且544mm与457.6mm误差也不大,仅544mm-457.6mm=86.4mm.
问题2:如果用544-217.6的话等于326.4mm 并不是讲326.4mm就等于弯折后的平直长度,何况是要求大于0.4ia,也就是讲0.4ia不是一个固定数值,按你的举例来说,该数值应该是≥217.6mm,因为不是固定值,也就没有什么544-217.6=326.4mm 的等式存在了.
至于怎么得≥0.4la+15D的公式,我想,可能是钢筋弯钩后锚固更好,因此,图集编制人员可能对某些构件的锚固长度就乘以了零点几的系数了吧.
1年前

相关推荐

钢筋量的锚固长度是如何规定的地下室顶板上的梁高400宽800上铁做了弯锚按41d下铁直锚12d可以吗依据是什么?
pcimhoxrv1年前0
共回答了个问题 | 采纳率
悬挑梁锚固应是多少一,挑梁埋入砌体长度与挑出长度之比宜大于1.2,当挑梁上无砌体时,之比宜大于2.例如:如果一般标准层,
悬挑梁锚固应是多少
一,挑梁埋入砌体长度与挑出长度之比宜大于1.2,当挑梁上无砌体时,之比宜大于2.例如:如果一般标准层,挑梁埋入端上面层高满墙或板重压,梁埋入墙里1.5倍挑长,要是屋面的挑梁,埋入端上面没多少墙或半层高墙压(就是说抗倾覆荷载不大),就加大到2倍挑长,如果挑埋入端没多少抗倾覆荷载,就还要继续加长埋端.
二,悬挑梁直锚固长度大于La且必须大于0.5hC+5D,当锚固长度不足0.4La,采用较小直径的钢筋.
La为纵向受拉钢筋的锚固长度,具体数据的计算查阅《混凝土结构设计规范》,一二三四级抗震等级各有不同.
一和二矛盾吗?
sikaijiang1年前1
coco8106 共回答了12个问题 | 采纳率100%
一、不需要,此挑梁一般在砖混结构设置,
二、该悬挑梁应用在框架、剪力墙等结构.
预应力筋一锚具组装件的静载锚固性能,有组装件静载实验测定的预应力束的-和-确定?
cmfcwx1年前1
陈慧丽 共回答了12个问题 | 采纳率83.3%
主要测量预应力束的破断力以及锚具的效率系数.不知还想知道什么?
锚具效率系数由下式计算:
ηa=Fapu/Fpm
Fapu-锚具组装件的实测极限拉力;
Fpm-预应力筋的实际平均极限抗拉力,由预应力筋试件实测破断荷载平均值计算得出.
框架中间层框架梁端支座锚固长度?
框架中间层框架梁端支座锚固长度?
框架梁上部纵筋18的三级钢,砼强度C30,抗震等级二级,圆柱直径40公分.上部纵筋弯锚入支座.按11G101-1里面锚固平直段0.4LaE,即0.4X40d=28.8公分,弯后长度15d,即18X15=27公分.那么27+28.8=55.8公分.那么和图集里面受拉钢筋基本锚固长度40d不符.如果将锚固平直段伸至柱边,即平直段是柱的直径,即40公分,那么平直段40公分加上弯后15d(27公分)=67公分,和基本锚固长度40d(72公分)还是不符.这种情况该怎么解决?
专坐沙发1年前1
anshy 共回答了10个问题 | 采纳率80%
  框架中间层框架梁端支座锚固长度?框架梁上部纵筋18的三级钢,砼强度C30,抗震等级二级,圆柱直径40公分.上部纵筋弯锚入支座.按11G101-1里面锚固平直段0.4LaE,即0.4X40d=28.8公分,弯后长度15d,即18X15=27公分.那么27+28.8=55.8公分.那么和图集里面受拉钢筋基本锚固长度40d不符.如果将锚固平直段伸至柱边,即平直段是柱的直径,即40公分,那么平直段40公分加上弯后15d(27公分)=67公分,和基本锚固长度40d(72公分)还是不符.这种情况该怎么解决?望各位高手指点
.答:按11G101-1里面锚固平直段0.4LaE,即0.4X40d=28.8公分,弯后长度15d,即18X15=27公分.那么27+28.8=55.8公分.那么和图集里面受拉钢筋基本锚固长度40d不符.准确!
如果将锚固平直段伸至柱边,即平直段是柱的直径,即40公分,那么平直段40公分加上弯后15d(27公分)=67公分,理解错误!因11G101—1中规定:伸至柱外侧纵筋内侧且≥0.4LaE的长度.你能按圆柱直径40公分计吗?故说你理解错误!这里还有一个问题?梁搁支在圆柱上,最长的和最短你安哪根算?
下班了,回家再答你!
板在边梁支座的负筋锚固长度问题?
板在边梁支座的负筋锚固长度问题?
边梁宽200MM,负筋为一级钢筋d=8,C25强度,板厚100MM,
板的保护层15MM,梁的保护层25MM,
求负筋的锚固长度是多少呢?直角弯折后还需180度弯钩吗?
锚固长度200-25+100-15*2=275
上面的275计算失误!
锚固长度200-25+100-15*2=245MM,实际情况上,可以了不?一定要满足101图集的LA吗?
苹果梨香蕉梨1年前1
聚天地灵气 共回答了15个问题 | 采纳率100%
一级钢,受拉时,末端加弯钩.
计算分析了一个,直线锚固,长度不足,需要弯折锚固,弯折锚,按图集的要求来,一是平直长度要满足,弯折的垂直段长度也要满足,且满足构造要求,(末端加弯钩,必须的.)
梁筋锚固柱子里的钢筋长度包括,从柱外侧进 柱 里的长度,弯钩长度 和 直锚长度; 最好能说明哪个 图集,第几页 有图示的
梁筋锚固柱子里的钢筋长度
包括,从柱外侧进 柱 里的长度,弯钩长度 和 直锚长度;
最好能说明哪个 图集,第几页 有图示的
(我看了101图集 是不是 锚进柱里 0.4LA, 弯钩长度15D?)直锚LA?

希望专业人士给予 解答疑问

人间烟火kk1年前1
tlx0077 共回答了17个问题 | 采纳率94.1%
直锚时Lae,弯锚时平直段>=0.4Lae ,弯钩长度15D
剪力墙屋面悬挑梁锚固长度如何计算和施工?例如:剪力墙长1米,纯悬挑1.5米,上部钢筋为两条25三级钢,请问该如何放样?
烟雨一过客1年前1
fliday 共回答了21个问题 | 采纳率95.2%
不管是什么结构设计都是按照图纸来的,目前最多的是平法标注.
首先看看设计说明里面有没有关于悬挑的标注,如果有就按照设计的节点做就行了.如果没有就要按图集施工.建议看03101-1图集第66页关于悬挑梁的做法.
图集上锚固长度d数是毫米吗例如35d是不是三点五公分
大笨鸟1年前1
xupunk 共回答了17个问题 | 采纳率88.2%
d是钢筋直径;
锚固长度=35倍d=35X钢筋直径
例如:
某钢筋直径为20mm
锚固长度=35X20=700mm(毫米)
框架梁上部钢筋锚固长度为≥0.4Lae+15d弯钩(直锚时Lae),那非框架梁上部钢筋直锚弯锚锚固长度各是多少?
末路菜花1年前1
深圳oo合伙经营 共回答了16个问题 | 采纳率81.3%
框架梁上部钢筋锚固长度为≥0.4Lae+15d弯钩(直锚时Lae),那非框架梁上部钢筋直锚弯锚锚固长度各是多少?
答:您问说的:框架梁上部钢筋锚固长度为≥0.4Lae+15d弯钩(直锚时Lae),是指11G101-1第79页,抗震楼层框架梁KL纵向钢筋构造.上部钢筋伸至柱外侧纵筋内侧固长度为≥0.4LabE+15d弯钩,(端支座直锚≥0.5hc+5d ≥LaE).
您问的若是:非抗震楼层框架梁KL纵向钢筋构造.则11G101-1第81页倒有相对应的上部钢筋伸至柱外侧纵筋内侧固长度为≥0.4Lab+15d弯钩,(端支座直锚≥0.5hc+5d ≥La).
但现左问的是:非框架梁上部钢筋直锚弯锚锚固长度各是多少?
答:哪非框架梁L配筋构造见11G101-1第86页.上部钢筋伸至柱外侧纵筋内侧固长度:设计按铰接时:≥0.35Lab+15d弯钩,纵筋在端支座应伸至主梁外侧纵筋内侧后弯折,当直段长度不小于La时可不 弯折.
关于双柱独立基础顶部配筋问题我知道LA为锚固长度.柱截面外LA为顶板配筋长度.)还有柱截面外LA是什么意思?还有图中的小
关于双柱独立基础顶部配筋问题
我知道LA为锚固长度.柱截面外LA为顶板配筋长度.)
还有柱截面外LA是什么意思?还有图中的小红点圈住的部位是什么意思?
皇飞霏1年前1
耳朵的生活 共回答了15个问题 | 采纳率86.7%
顶板配筋的小勾是钢筋的断点,La是锚固长度,柱截面外LA的意思是钢筋断点落在柱截面以外,钢筋必须伸过柱中心线一个锚固长度;柱截面内LA意思是钢筋断点落在柱截面以内,钢筋从柱边算起必须锚入柱内一个锚固长度.
框剪结构中屋框梁伸入剪力墙的锚固长度怎么计算
你的粉丝狂1年前1
cugasura 共回答了17个问题 | 采纳率94.1%
框剪结构中剪力屋框梁伸入剪力墙锚固长度如果≥lae 是可以直接采用直锚的.
-框架柱伸入顶层 屋框梁底筋时锚固长度≥lae时 是可以采用直锚,如果是边柱的面筋达到一个LAE都还不够的详见56及58页里的说明
巷道支护中,锚杆锚固力是怎么测出的?
巷道支护中,锚杆锚固力是怎么测出的?
如题,抗拔力和锚固力有什么关系?
c27i1年前1
2991708 共回答了15个问题 | 采纳率86.7%
1、用锚杆拉力计可以测量锚杆的锚固力.一般只是测到设计锚固力值就可以了,不是做破坏试验.
2、你所说的“抗拔力”一般叫“拉拔力”.一般是指从锚固处将锚杆拉出来的力.要测出拉拔力就要做破坏试验,测量得到的数值是MPa,可以换算为KN.
3、锚固力指锚固剂将锚杆和煤岩表面胶结在一块的最大值.一般只讲设计锚固力.最大锚固力就是做破坏试验测到的极限拉拔力,即用锚杆拉力计将锚杆从锚固处拉掉的力.
弯锚的锚固长度问题图集上说弯锚的锚固长度是大于等于0.4Lae(Le)+15d,请问这个规定是弯锚的总长度大于等于0.4
弯锚的锚固长度问题
图集上说弯锚的锚固长度是大于等于0.4lae(le)+15d,请问这个规定是弯锚的总长度大于等于0.4lae(le)+15d就行了,还是要求弯锚的平直段和弯折段都必须分别大于0.4lae(le)和15d.
还有个问题,假设一个框架梁的受拉钢筋伸入端支座的锚固是弯锚,但是平直段还是不够0.4lae怎么办?
以上2个问题望***湖指点
web1071年前2
顽主林 共回答了15个问题 | 采纳率93.3%
第一个问题 是平直长度 必须达到0.40.4Lae(Le)弯折长度必须达到15d第二个问题 如果是框架梁 不会出现你说的 平直长度达不到0.4Lae(Le)的情况的,因为这个问题在图纸设计的时候 设计者就不会这样设计,如果真的出现这种...
上下层框架柱变筋、变径时钢筋的锚固是采用弯锚还是直锚,锚固长度是多少?
上下层框架柱变筋、变径时钢筋的锚固是采用弯锚还是直锚,锚固长度是多少?
a、上下层钢筋的根数相同,而规格(直径)不同.b、上下层的根数不同,而直径却相同.c、上下层的根数和直径都不同
sunofsky1年前1
jianmo118 共回答了14个问题 | 采纳率78.6%
a、1、例大变小,根数不变,直接上面用小号钢筋搭接连接或者电渣压力焊连接(50%接头率).如钢筋直径大于28不宜采用绑扎搭接,应采用机械连接、焊接连接
2、小变大,那只能插筋了.原钢筋锚入梁内满足锚固长度即可
b 可以直锚也可以弯锚,注意采用搭接还是焊接要看钢筋的直径是否大于28
1、按照03G101图集上柱变截面纵向钢筋构造的方法去做将需要变的钢筋收头弯锚固到柱头,例如抗震KZ中主变截面位置纵向钢筋构造图集03G101-1 P38页
2、可以让多出的钢筋直锚到上边的小柱不用跟其他的钢筋搭接,小柱的四根钢筋你可以根据需要设置间距预埋或者搭接到大柱的钢筋,注意搭接时相邻钢筋的连接点要交错
c都不同时结合上两种情况综合去锚固
钢筋锚固是什么意思钢筋锚固是不是起抗震做用,我家正在盖房子,砖混结构的普通民房,有一根净跨5米的大梁,大梁两头是240*
钢筋锚固是什么意思
钢筋锚固是不是起抗震做用,我家正在盖房子,砖混结构的普通民房,有一根净跨5米的大梁,大梁两头是240*240的柱子,请问240*240的柱子能满足锚固吗?要是梁的钢筋直接升入柱子顶端不弯钩行吗?直接升入梁会不会掉下来?
闲逛021年前1
laikanyixia 共回答了11个问题 | 采纳率72.7%
钢筋锚固就是钢筋伸入支座的长度,设计和规范有规定,一般为Lae(是纵向受拉钢筋的抗震锚固长度)任何情况下不得小于250mm.锚固长度是指钢筋伸入砼支座的长度.钢筋的锚固长度就是为了加强钢筋与混凝土的机械咬合力.
以上就是告诉你,锚固长度的作用,它能提高抗震系数和加强机械咬合力.最好要达到锚固长度,假如你家不是震区,经济又比较紧的话.可以减少锚固长度.但最少也要伸入柱子的2/3的长度.你不弯勾决不会掉下来,只是梁和柱的械咬合力的强度降低了.
上部贯通筋长的计算公式的首尾端支座锚固值是什么意思
上部贯通筋长的计算公式的首尾端支座锚固值是什么意思
还有端支座负筋长度计算公式中的端支座锚固值是加一端还是加两端的端支座锚固值
davychen37841年前1
秋好76 共回答了15个问题 | 采纳率93.3%
如果是梁支座负筋的锚固值,一般负筋是不通长所以只计算一端锚固值.
地脚螺栓的埋置深度是否等于锚固长度
雪吻长空1年前1
中英文加数字 共回答了19个问题 | 采纳率94.7%
地脚螺栓的埋置深度与锚固长度不是一回事.机理不同,它属于机械锚固,地脚螺栓基本不计算钢筋的握裹力,它注重锥形体拔出面混凝土的抗拉强度破坏.设备的尚需考虑振动反复荷载作用.
预应力钢绞线下料长度计算6M长预应力刚混吊车梁,配直线预应力钢绞线2束,15.2,用YC60千斤顶一端张拉,XM锚具锚固
预应力钢绞线下料长度计算
6M长预应力刚混吊车梁,配直线预应力钢绞线2束,15.2,用YC60千斤顶一端张拉,XM锚具锚固,计算钢绞线下料长度.
两束,每束7根.
hkzwfbgb1年前1
redmooner 共回答了21个问题 | 采纳率100%
一端张拉多出70CM,也就是6米7 乘以 7跟 再乘以2束.6.7*7*2=93.8米.
93.8*1.12(市场钢绞线最低的系数 千克/米)=105.056(千克)
105.056*1.04(定额损耗)=109.25824千克.
一端留70cm足够了.7根每束至少要用1500KN 以上的,1500KN的顶勉强,最好用2000KN的!
活很小啊!小心不要赔了
WKL的锚固长度是多少呢?
chhj5191年前1
孤单着的孤单 共回答了17个问题 | 采纳率88.2%
钢筋的锚固长度一般指梁、板、柱等构件的受力钢筋伸入支座或基础中的总长度,包括直线及弯折部份.
根据《混凝土结构设计规范》GB50010-2002的规定:
在混凝土中受拉钢筋的锚固长度L=a×(f1/f2)×d.
式中:f1为钢筋的抗拉设计强度;
f2为混凝土的抗拉设计强度;
a为钢筋外形系数,光面钢筋取0.16,带肋钢筋取0.14; d为钢筋的公称直径
.另外,当钢筋为HRB335级和HRB400级其直径大于25mm时,锚固长度应再乘1.1的修正系数.
在地震区还应根据抗震等级再乘一个系数:抗震等级一、二级时系数为1.15;三级时系数为1.05;;四级时系数为1.0.混凝土中受压钢筋的锚固长度为受拉钢筋锚固长度的0.7倍.
以上是钢筋锚固长度的计算方法,在施工图中的设计说明部份,一般都有对钢筋锚固长度的要求,可以根据图中的要求进行检查.
小于或等于%25时取1.2倍锚固长度; 大于%25小于%50时取1.4倍锚固长度 如纵向钢筋搭接接头面积的百分率小于
小于或等于%25时取1.2倍锚固长度; 大于%25小于%50时取1.4倍锚固长度 如纵向钢筋搭接接头面积的百分率小于
小于或等于%25时取1.2倍锚固长度;
大于%25小于%50时取1.4倍锚固长度
如纵向钢筋搭接接头面积的百分率小于25%时,钢筋为2级钢,钢筋的直径为22,二级抗震,C30混凝土.它的搭接长度是22X34X1.2=897.6毫米.式中34代表什么
珍-6261年前4
Thomas_xdy 共回答了22个问题 | 采纳率81.8%
你说的是纵向受拉钢筋绑扎搭接长度L,=1.2L;2级钢,30,2级抗震取L为34d;即1.2*34*22=.
WKL的锚固长度是多少呢?屋面框架梁的锚固长度是多少呢?
草莓味的汤圆1年前2
wenhong51 共回答了18个问题 | 采纳率88.9%
钢筋的锚固长度一般指梁、板、柱等构件的受力钢筋伸入支座或基础中的总长度,包括直线及弯折部份.
根据《混凝土结构设计规范》GB50010-2002的规定:
在混凝土中受拉钢筋的锚固长度L=a×(f1/f2)×d.
式中:f1为钢筋的抗拉设计强度;
f2为混凝土的抗拉设计强度;
a为钢筋外形系数,光面钢筋取0.16,带肋钢筋取0.14; d为钢筋的公称直径
.另外,当钢筋为HRB335级和HRB400级其直径大于25mm时,锚固长度应再乘1.1的修正系数.
在地震区还应根据抗震等级再乘一个系数:抗震等级一、二级时系数为1.15;三级时系数为1.05;;四级时系数为1.0.混凝土中受压钢筋的锚固长度为受拉钢筋锚固长度的0.7倍.
以上是钢筋锚固长度的计算方法,在施工图中的设计说明部份,一般都有对钢筋锚固长度的要求,可以根据图中的要求进行检查.
梁在剪力墙柱的锚固长度例如:拐角剪力墙柱为4根18的3级钢和16跟16的3级钢,2边各8根.那么梁的钢筋锚固在拐角剪力墙
梁在剪力墙柱的锚固长度
例如:拐角剪力墙柱为4根18的3级钢和16跟16的3级钢,2边各8根.那么梁的钢筋锚固在拐角剪力墙柱的那里?按受拉钢筋锚固长度算的话,在那里开始算 ,是打到16元的钢筋那里开始算,还是到拐角处18元的钢筋开始算.
楼是18层的 但是剪力墙柱的箍筋是1级钢10个元的,梁的水平筋是3级钢14元的.受拉的话,3级14元的 比1级10元的钢强很多.我觉得梁的钢筋还是伸到18元的那里也就是说到中轴线的位置,而不是在剪力墙柱的边也就是你说的支座.
流年天使1年前1
zxwbmy 共回答了21个问题 | 采纳率95.2%
进入支座开始计算 而不是看钢筋
当纵筋锚固直段长度≥LaE(La)时伸入长度多少
奇微1年前1
米唐共舞 共回答了15个问题 | 采纳率86.7%
如支座截面较小,当纵筋锚固直段长度≤LaE(La)时,一般伸入支座对边纵筋内侧后弯折.
当支座截面较大,纵筋锚固直段长度≥LaE(La)时伸入长度多少?不同的构件类型,其构造做法均不同,如:1、框架梁,当其上下纵筋锚固直段长度≥LaE时,端支座和下部纵筋的中间支座纵筋伸入支座的长度为:max(LaE
,0.5hc+5d)
,见11G101-1P79
,框支梁侧面筋端部构造与此相同.非抗震框架梁,中间支座纵筋伸入支座的长度为La;2、剪力墙墙端设有端柱时,当剪力墙水平筋锚固直段长度≥LaE时,可不必弯折(即直锚),但必须伸至端柱对边竖向钢筋内侧,见11G101-1P69;3、连梁纵筋伸入支座的长度为:max(LaE
,600)
,见11G101-1P74;4、墙体竖向钢筋伸入框支梁内≥LaE
,墙边缘构件纵向钢筋伸入框支梁内≥
1.2LaE
,见11G101-1P90;5、框架柱和剪力墙变截面处,小截面柱、墙纵筋伸入大截面柱、墙内
1.2LaE
,见11G101-1P60和P70;6、框架柱上下层多出的纵筋伸入相邻层
1.2LaE
,见11G101-1P57;7、基础次梁梁顶有高差时,低跨上部纵向钢筋伸入高跨梁内
max(La,0.5hc);8、基础梁端部无外伸时,当上部纵筋锚固直段长度≥La时伸入长度多少?图集上没有交代,只是说“当直段长度≥La时可不弯折”,这里应该是伸至基础梁端部,否则,基础梁端部箍筋没地方绑扎,基础梁是断头和残缺的,见11G101-3P73
.柱两边梁宽不同或梁侧不对齐时,不能贯通的钢筋伸至尽端内侧弯折15d
,原理同上.9、如果说基础梁无外伸时,当直段长度≥La时,纵筋伸至梁端容易理解,那么,
11G101-3P74上几个节点构造(基础梁顶有高差时),
“当直段长度≥La时可不弯折”
,就不太好理解,且容易产生歧义,有不同的理解和不同的观点,且听上去似乎都言之有理.一些公开出版的书籍和公开发表文章,都理解成就是进去一个锚固La
,我认为应伸至梁端.当然,图集本身是不严谨的,当直段长度≥La时可不弯折,这是一层意思,即满足直锚时不需要弯折,但没有说明究竟应该伸入进去多少长度,这样难免会有争论.我们不能简单地理解成就进去一个锚固,因为图集上没有任何图形语言和文字能证明就进去一个锚固.第一句
“顶部第二排伸至尽端钢筋内侧弯折15d”
,它所表达的意思一是伸至梁端,二是弯折15d(因为不能满足直锚).那么,可以进行语义引伸,满足直锚时是也要伸至梁端,图集上虽然没明说,但可以这样理解.
04G101-3P30是这样表达的:“
顶部第二排伸至尽端钢筋内侧,总锚长≥La;当直锚≥La时,可不弯折.
”不管直锚是否满足≥La
,均需伸至梁端,只是直段≤La时弯折,直段≥La不弯折.
抗震屋面框架梁的上部通长筋端支座锚固长度的疑问
抗震屋面框架梁的上部通长筋端支座锚固长度的疑问

《G101平法钢筋计算精讲》(第二版)这本书的72页,表格中的端支座锚固为什么是600-20+500-20 .此处是抗震屋面框架梁的上部通长筋,施工效果图中钢筋是弯锚的,上式中的500又是如何来的,总觉得不正确,请前辈指点!


惜萍1年前1
skmy 共回答了15个问题 | 采纳率86.7%
600是端支座宽度,500是梁高,这个筋弯锚到梁底就是500-20(梁高减保护层).
抗震设防烈度为七度,建筑抗震设防类别为丙类,建筑场地类别为2类,另外知道了这些条件有助于查搭接长度和锚固长度吗?
dcgdasdgfg1年前1
8蚂蚁8 共回答了20个问题 | 采纳率100%
是抗震计算时所用到的参数,根据其参数对应选取场地特征周期和计算地震影响系数以及水平
和竖向地震了.
搭接和锚固长度和上述参数没直接关系,和自身构件混凝土强度等级和钢筋直径以及搭接率、钢筋受拉或受压部位有直接关系.
请问11g101图集里面的锚固怎么算?3级抗震,c35,HRB400,直径20,是32d*20*1.05=672?
请问11g101图集里面的锚固怎么算?3级抗震,c35,HRB400,直径20,是32d*20*1.05=672?
修正系数怎么用,前面3项知道什么意思,表中的Labe不是没用了?
dahu13191年前1
烤馍馍 共回答了14个问题 | 采纳率85.7%
这个看规范好了,图集也是根据规范编的.
图集写的不是很全.
现行混凝土结构设计规范GB50010-2010
第8.3.1中,出现了lab,la的计算及相应系数解释.
第11.1.7中,出现了laE的计算.
看清楚规范的文字说明,弄清楚各符号的含义,可以帮助理解记忆.
图集中的表,LabE已经是抗震锚固的计算结果,这个结果还没乘受拉钢筋锚固长度修正系数ζa.
图标中的结果是这么算来的LabE=Lab*ζaE.
在不需要修正(ζa)的情况下,
3级抗震,HRP400 Φ20,C35,按表查得是34d,即34X20=680
03G101图集中KZL的锚固长度大于或等于0.5hc+5d中的hc是代表什么意思 ,是否为柱或者桩的截面尺寸呢
40311291年前1
ldx5924212 共回答了21个问题 | 采纳率95.2%
hc是柱截面长边尺寸,03G101-1第36页
水池无粘结预应力筋 ,上下相邻两无粘结预应力筋锚固位置应错开一个锚固肋,这句话如何理解?
水池无粘结预应力筋 ,上下相邻两无粘结预应力筋锚固位置应错开一个锚固肋,这句话如何理解?
1.什么叫锚固肋?
2.水池的无粘结预应力筋在一个平面中,这一圈预应力钢筋是连续的,还是分段断开搭接的?
3.书上写的(错开一个锚固肋),是上下层的预应力筋错开还是同一层的预应力筋错开?
采菊东篱见南山1年前1
hopkin2006 共回答了9个问题 | 采纳率88.9%
圆型水池设置张拉端的地方叫锚固肋.一般有六个锚固肋,即120度为一段,由于上下层均要求错开设置张拉端,固错60度再设一处锚固肋,所以会有六个肋.对于同一层来说只在120度对应的三处塔接张拉就行了.上下层错开60度即在另一组对应的120度三处塔接张拉.
11G101-1图集53页受拉钢筋锚固长度计算公式中:LaE=ζaE *La,那如果算出来LaE小于LabE,取值怎么取
11G101-1图集53页受拉钢筋锚固长度计算公式中:LaE=ζaE *La,那如果算出来LaE小于LabE,取值怎么取?
例:HRB400钢筋20,结构抗震等级为三级,混凝土强度C30.锚固区保护层厚度大于5d是否应该按下式计算?
LaE=ζaE *La,La=ζa*lab,查表未有三级抗震的lab取值,是否就应该取非抗震的lab进行计算,得La=ζa*lab=0.7*35*20=490mm,LaE=ζaE *La=1.05*490=514.5mm.
如果直接取值LabE为37d=740mm,上面算出来的LaE小于了LabE,应该取哪个值?
肖克东1年前1
shuiguo610 共回答了12个问题 | 采纳率100%
11G101-1图集53页受拉钢筋锚固长度计算公式中:LaE=ζaE *La,那如果算出来LaE小于LabE,取值怎么取?
例:HRB400钢筋20,结构抗震等级为三级,混凝土强度C30.锚固区保护层厚度大于5d是否应该按下式计算?
LaE=ζaE *La,La=ζa*lab,查表未有三级抗震的lab取值,是否就应该取非抗震的lab进行计算,得La=ζa*lab=0.7*35*20=490mm,LaE=ζaE *La=1.05*490=514.5mm.
如果直接取值LabE为37d=740mm,上面算出来的LaE小于了LabE,应该取哪个值?
已知:HRB400钢筋20,结构抗震等级为三级,混凝土强度C30.锚固区保护层厚度大于5d.
如果我来解有三法:
(一)、已知HRB400钢筋20,结构抗震等级为三级,混凝土强度C30.直接查表得:37d;再乘0.7.﹙又已知受拉钢筋锚固长度修正系数ζa=0.7,因锚固区保护层厚度大于5d.“但不过是否为锚固钢筋的最大直径,因他指的是‘锚固区’!)
则:LaE=37d×0.7=37×20×0.7=518mm.
(二)、①、按《混凝土结构设计规范》GB 50010—2010 Lab=α×(ƒy/ƒt)×d =0.14×(360N /mm ²/1.43 N /mm ²)×20=775.3846mm=704.895mm;
②、求:La=ζa lab=0.7×704.895mm=493.4265mm;
③、再求:LaE=ζaE La=1.05×493.4265mm=518.09mm=518mm.
(三)、①、先查表得:lab=35d(lab);
②、求:La=ζa Lab=0.7×35d=0.7×35×20=490;
③、再求:LaE=ζaE La=1.05×490=514.5=515(mm).
再来看您的
①、LaE=ζaE La,La=ζa lab,查表未有三级抗震的lab取值,是否就应该取非抗震的lab进行计算,得La=ζa*lab=0.7×35×20=490mm,LaE=ζaE La=1.05×490=514.5mm.
答:准确.
②、如果直接取值LabE为37d=740mm,上面算出来的LaE小于了LabE,应该取哪个值?
答:直接取值LabE为37d=740mm(LabE=37d=37×20=740mm),没错!但为什么您不乘ζa?740mm×0.7=518mm,对吗?因(LabE)中未含ζa!故您计算出差错了!
答:LaE=ζaE La,如果算出来LaE小于LabE.这是有可能的!取值按LaE取.
LaE,la是什么含义啊?左右锚固长度取值判断 当hc-保护层(直锚长度)>LaE时,还有la,什么是直锚长度
麦子19861年前1
jingle789 共回答了18个问题 | 采纳率94.4%
La受力钢筋的最小锚固长度.
Lae受力钢筋的抗震锚固长度.
Hc柱截面长边尺寸.
Hn所在楼层的柱净高.
补充:直锚长度就是锚固中的其中直线的部分(不含弯钩)
比如边柱顶部有1.5lae.其中在柱子纵向受力钢筋的那一部分(1.5lae中间的)就称为直锚长度
钢筋的锚固长度包括直锚和弯锚,还有个弯钩?
钢筋的锚固长度包括直锚和弯锚,还有个弯钩?
当我们计算某梁筋的锚固长度时,算了直锚+弯锚,然后此钢筋锚固末端的弯钩长度要另外算还是已经算入锚固长度而不必多加计算了?
对了,如果梁中各种钢筋情况不一样,请给我个详细说明,
那比如说算中间支座负筋的长度计算是 Ln/3*2+支座宽度(Ln为净跨长) ,那180度的弯勾还要算吗?就是要加6.
5027587861年前1
漠洋 共回答了21个问题 | 采纳率90.5%
计算梁筋的锚固长度分两种情况:1直锚:从支座边起算,满足平法规定的锚固长度就行了,如果是光园筋,则加端弯钩.2弯锚:指支座小,不够直锚长度的情况下的一种锚固方式,它只要满足平直部分0.4个直锚长度,弯起长度15d就可,如果是光园筋另加端弯头.弯锚的总长度小于直锚长度,一般端支座多为弯锚,中间支座为直锚.
锚固的绝对长度要根据钢筋级别,规格,砼的强度等级,抗震设防级别榷定,"平法"有详细规定.
中间支座的负筋如果是光园钢筋还要加两个180度端弯钩,罗蚊钢就不用了,如你上面列式就行 ,
结构图中的钢筋锚固长度大于Lab指的是什么意思
tomandme0c1年前1
pgycs 共回答了16个问题 | 采纳率81.3%
  结构图中的钢筋锚固长度大于Lab指的是什么意思
  答:构图中的钢筋锚固长度大于Lab,指的是大于受拉钢筋的基本锚固长度.
  哪么受拉钢筋的基本锚固长度Lab如何求‍?
  《混凝土结构设计规范》GB 50010—2010
8.3钢筋的锚固
8.3.1 当计算中充分利用钢筋的抗拉强度时,受拉钢筋的锚固应符合下列要求:
1 基本锚固长度应按下列公式计算:
普通钢筋 Lab=α×(ƒy/ƒt)×d (8.3.1-1)
式中:Lab—受拉钢筋基本锚固长度;
α—锚固钢筋外系数,光面钢筋为0.16,带肋钢筋为0.14;
ƒy—普通钢筋的抗拉强度设计值;
ƒt—混凝土轴心抗拉强度设计值,当混凝土强度等级高于C60时,按C60取值;
d—锚固钢筋的直径.
梁的锚固长度是按锚入柱子的强度算,还是按梁本身的强度算.
梁的锚固长度是按锚入柱子的强度算,还是按梁本身的强度算.
如题,比如C25的梁锚入C40的柱子,是按C40取值,还是C25按取值?谢谢各位了!
hurenye961年前1
我是头牌 共回答了28个问题 | 采纳率82.1%
梁的钢筋锚入柱子后,是靠柱子混凝土把钢筋握裹住的,当然是按柱子混凝土的强度来计算咯.
剪力墙水平钢筋在暗柱内弯锚,当暗柱大于钢筋锚固长度时,仍然需要伸入到暗柱端部进行弯锚吗?
万军避白袍1年前1
wang1110 共回答了15个问题 | 采纳率93.3%
图集并不是判断对错的依据,图集仅仅是给出了一种做法,并不代表不能采用其它做法.
判断的唯一依据,只能是规范的相关规定.
而从砼规到新抗规到高规,都没有对你所提出的问题进行具体规定,那么,就是应该说明此处满足一般的结构构件的构造要求即可,即:满足锚固长度要求即可.
有梁式柱下条形基础,井字梁相交的地方,也就是柱的位置,力是柱子传给地梁,但是如何锚固.
有梁式柱下条形基础,井字梁相交的地方,也就是柱的位置,力是柱子传给地梁,但是如何锚固.
柱子宽比地梁小,基础梁钢筋是不是要锚入柱子内,还是锚入与之相交的梁内,有没有主次梁的说法
mm9bwv26a60t50d1年前1
helloAbraham 共回答了10个问题 | 采纳率100%
很多基础结构设计说明都有这么一句话:基础梁锚入柱内,很欠缺考虑,锚入桩内还产差不多.
基础梁的锚固应该是柱锚入梁内,而不是梁锚入柱内.如何锚固可以看下11G101-3-7
连续梁内有剪力墙,支座面筋是伸入剪力墙够锚固长度抑或通长配置
连续梁内有剪力墙,支座面筋是伸入剪力墙够锚固长度抑或通长配置
不好意思,可能我说的不清楚,我想说的是:楼层的框架梁以剪力墙代替柱为支座,而且这个支座(剪力墙)有3m长,那么梁中间支座负筋(支座两边钢筋一样)是伸入剪力墙够锚固长度抑或连通?最好有规范佐证.还有,暗梁与支座面筋搭接一般是多少.
飞雪无痕111年前1
jj1226 共回答了24个问题 | 采纳率95.8%
个人愚见,仅供参考:
1.你的问题不是很清楚,连续梁你是指框架梁,还是基础梁?支座面筋是指板面筋还是连续梁面筋?不过看你的意思应该是指连续梁的上部钢筋.
2.如果指梁上部纵筋,则通长筋直接通过剪力墙,如果是中间支座负筋,分三种情况,第一排从剪力墙外边起伸入梁内长度1/3Ln,第二排从剪力墙外边起伸入梁内1/4Ln,第三排一般也取1/4Ln.这样支座负筋总长度为1/3Ln+剪力墙厚度+1/3Ln(第一排),1/4Ln+剪力墙厚度+1/4Ln(第二排或第三排).这里Ln指梁支座(你说的剪力墙)两边较大跨度的净跨长度.如果是端部支座,其伸入梁内的长度同上.
3.如果是基础梁的话,由于其受力跟地上楼层框架梁刚好相反,基础梁的支座负筋布置在其下部,梁端部和梁中间支座的负筋长度伸入梁内的长度也同上.
4.如果要讲锚固长度的话,连续梁一般是指梁纵筋在端部支座内的锚固,一般取0.4La+15d(抗震时La改成Lae),当为基础梁时为0.4La+12d,一般除去纵筋保护层再弯12d就行了.像你说的以剪力墙为端部支座的话,由于剪力墙的厚度较小,一般锚入剪力墙的平直段长度不够0.4La,这种情况下直接将纵筋伸入剪力墙过其轴线便可.
答案补充:请查阅图集《03G101-1》-54页至59页.
直接连通.