室外消火栓设计压力最小是多少

whhzsm2022-10-04 11:39:541条回答

已提交,审核后显示!提交回复

共1条回复
紫依袅袅 共回答了15个问题 | 采纳率86.7%
室外消防给水当采用高压或临时高压给水系统时,管道的供水压力应能保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10m;当采用低压给水系统时,室外消火栓栓口处的水压从室外设计地面算起不应小于0.1MPa.
注:1 在计算水压时,应采用喷嘴口径19mm 的水枪和直径65mm、长度120m 的有衬里消防水带的参数,每支水枪的计算流量不应小于5L/s;
2 高层厂房(仓库)的高压或临时高压给水系统的压力应满足室内最不利点消防设备水压的要求;
3 消火栓给水管道的设计流速不宜大于2.5m/s.
1年前

相关推荐

寒冷地区室外消火栓防冻措施具体是什么?是用硅酸铝绳还是其他专用材料.
shmilyfeng1年前1
零尘飞舞 共回答了20个问题 | 采纳率85%
单纯从防冻效果来说用橡塑或者聚胺脂效果比较好点
当然硅酸铝棉和玻璃棉什么的也可以用
效果稍差些
看你自己的选择了
室外消火栓的主要作用是什么
zcw1681年前1
55fl4 共回答了19个问题 | 采纳率94.7%
公共防火设施,主要用于火灾发生时便于消防人员就近取水灭火,尽量减小火灾损失!
如何计算消防水池大小?是将室内和室外消火栓系统和喷淋系统的设计秒流量相加吗计
zhaotaowa1年前1
spring309 共回答了13个问题 | 采纳率84.6%
是的,是三者之和.但室外消火栓用水量市政给水(水压、水流量)能保证的话,则不必计算消防水池贮水量,否则应计算在内,并有符合规范要求的消防车取水口.如不是高层建筑,可减去灭火期间消防水池的进水量.室内消火栓与喷淋系统的用水量由高规与建规规定(根据建筑物的性质、高度、面积)的水量及规定的灭火时间进行计算而得,当消防水池大于500m3时,应分成两个.