三相短路电流最大值怎么算

月狼铸剑2022-10-04 11:39:541条回答

已提交,审核后显示!提交回复

共1条回复
江南枫110 共回答了23个问题 | 采纳率91.3%
做设计的时候是要求算电力系统的短路电流的,用以选择电气设备,三相短路电流的最大值是指电力系统在最大运行方式下的短路电流,最小值是指在最小运行方式下的短路电流.最大运行方式是指系统的所有发电机都投入运行的情况,最小运行方式则是指每个发电厂仅有一台机组投入运行,短路电流的计算要根据系统的等值电路图来算,用标么值来算,具体做法还是去看书吧,太多了,不是三言两语可以说得清的.
1年前

相关推荐

三相短路和三相短路接地的区别?课本上把短路类型分为单相短路接地、两相短路、两相短路接地、三相短路
三相短路和三相短路接地的区别?课本上把短路类型分为单相短路接地、两相短路、两相短路接地、三相短路
三相短路和三相短路接地的区别?
课本上把短路类型分为单相短路接地、两相短路、两相短路接地、三相短路,为什么没有提到三相短路接地?是因为工程上不存在三相短路接地还是因为二者产生的效果完全相同?
huajianshu1年前1
纯洁地好奇宝宝 共回答了13个问题 | 采纳率100%
因为两者的结果是一样的,即短路点的电位是零.这和两相短路情况不一样.若两相短路,短路点的电压是两短路相电压的相量和.若是两相接地短路,接地点的电压是零.
电力系统分析题,求高手解答.无穷大电源供电系统如图所示,在输电线中点发生三相短路,求短路冲击电流最大有效值和短路功率,已
电力系统分析题,求高手解答.

无穷大电源供电系统如图所示,在输电线中点发生三相短路,求短路冲击电流最大有效值和短路功率,已知:Ug=110kV,降压变压器参数为ZT=0.5003+j7.7818Ω,ZL=1.1+j402Ω.


loyuff1年前1
小河之滨 共回答了16个问题 | 采纳率93.8%
IK=(110×1.05)/(1.732×(0.5003+j7.7818+1.1+j402))IK=0.162KA认为电路点远离发电厂.KP=1.8,ip=2.55IK,Ip=1.51 IK冲击电流最大有效值=1.51×0.162=0.24462KA短路功率=1.732*1.05*110*0.162=32.407452KVA...
三相短路时导体受到的电动力比两相短路时导体受到的电动力________.选项:a、小b、大c、相等d、不一定
三相短路时导体受到的电动力比两相短路时导体受到的电动力________.选项:a、小b、大c、相等d、不一定 _______是电压偏移额定电压的幅度.选项:a、电压质量b、电压调整率c、电压波动d、电压偏离 三相平行导体中通入三相对称电流,________导体受到的电动力最大.选项:a、两边相b、中间相c、所有相d、不确定 用户内部的高压配电电压通常采用10KV或6KV,一般情况下,优先采用________高压配电电压.选项:a、35~110KVb、6KVc、10KVd、220KV _______的功能是接受电能和分配电能.选项:a、变电所b、配电所c、换流站d、发电厂
荑牧1年前1
几棵树和蜗牛看花 共回答了18个问题 | 采纳率83.3%
d d a c
三相短路电流咋算?
君子重然诺1年前1
wchwelcome 共回答了17个问题 | 采纳率94.1%
请问是用欧姆法计算还是用标幺值法计算
当电力系统发生三相短路,单相接地短路,两相短路,两相短路接地时,它们的负序电流的大小分别是?
泡沫流沙1年前1
小虫sdfa 共回答了23个问题 | 采纳率91.3%
补充一下,接地故障故障点处零序最好,相间故障故障点处负序最好,上面排的是以正,负序阻抗相等且小于零序为前提的
为什么在短路计算中三相短路的短路电流是最大的
南瓜vs咖啡1年前1
老嵩 共回答了14个问题 | 采纳率92.9%
通常,三相短路电流最大,当短路点发生在发电机附近时,两相短路电流可能大于三相短路电流;当短路点靠近中性点接地的变压器时,单相短路电流也有可能大于三相短路电流.建议看下《工业与明勇配电设计手册》第四章,专门讲短路电流计算的.
同步发电机母线突然三相短路,此时母线电压d ,q 分量为
23深蓝1年前1
猛龙01 共回答了19个问题 | 采纳率89.5%
虽然是突然短路,短路点电压仍为零,所以应是D,Ud=0,Uq=0.
但因为电势不为零,所以短路电流很大.
对称三相电力系统中发生三相短路,在t=0时,电流的周期分量和非周期分量是否对称,为
七个金1年前1
tqsmmm 共回答了16个问题 | 采纳率100%
是对称的
三相系统中的短路故障,三相系统中的短路故障分为三相短路,两相短路,单相对地短路,两相对地短路,谁能给我讲讲什么叫做三相短
三相系统中的短路故障,
三相系统中的短路故障分为三相短路,两相短路,单相对地短路,两相对地短路,谁能给我讲讲什么叫做三相短路,两相短路,单相对地短路,两相对地短路?
CCHHEENNYYAANNGG1年前1
lys9132 共回答了21个问题 | 采纳率100%
1.要弄明白什么叫短路
2.弄明白三相四线制的概念
所谓短路,通常指电源不经过负载直接形成回路.有时在回路中有多个负载串联的其中一个短接,也称为短路.短路的后果是因为负载电阻急剧下降,导致电流急剧增大,从而可能让电源跳闸或烧毁电源设备以及负载的其他部分
三相四线,简单来讲就是有三根火线,一根零线,火线零线间电压220,火线之间电压380.零线在来处又称中性线,一般是已经接地了的.用电设备一般有220的,二相380的,三相380的.
短路举例:三相短路和两相短路称为相间短路,如正反转控制中如接触器故障就可能导致UVW三相中的两相直接短接了,这时就是两相短路.譬如现场有一个三相电机,拆除后不小心把三根连接包在了一起,这时,该电源一送电,那就是三相短路了.那么对地短路呢,其原因是因为中性线通常是接地的,那么相线碰到地也就相当于构成回路了.对地短路的原因如:接线头碰到电机接线盒罩,电缆破皮裸露在外或有水的地上,电机绝缘下降导致线圈与机壳电阻变小等
电力系统分析,三相短路的问题.下图所示网络中,f点发生三相短路时,关于短路点右侧网络中的电流正确的说法是( )A、不存在
电力系统分析,三相短路的问题.
下图所示网络中,f点发生三相短路时,关于短路点右侧网络中的电流正确的说法是( )



A、不存在电流; B、过渡过程中存在电流; C、电流始终存在.

cnsquirrel1年前1
时間沙漏 共回答了15个问题 | 采纳率100%
右侧负荷功率不为0,即故障前有负荷,不能当做空载处理.
发生三相短路后,负荷提供短路电流,直至正常运行所储存能量释放完毕,电流衰减为0,即过渡过程中有电流,达稳态后右侧无电流.
电力系统分析第三版第八章课后习题第16题:在电力系统三相短路时,如何负荷是如何考虑的?是应该假设负荷电流较短路电流小的多
电力系统分析第三版第八章课后习题第16题:在电力系统三相短路时,如何负荷是如何考虑的?是应该假设负荷电流较短路电流小的多,可以忽略不计吗?
kisser5181年前1
张翠山重现江湖 共回答了21个问题 | 采纳率85.7%
把负荷用戴维南等值成一个电压源和电阻的形式进行计算,如果没有电源,那就是一个纯负载,等效成一个电阻就可以
三相短路达到稳定状态时,短路电流中的非周期分量已衰减到零,不对称短路达到稳定状态时,短路电流中的负序和零序分量也将衰减到
三相短路达到稳定状态时,短路电流中的非周期分量已衰减到零,不对称短路达到稳定状态时,短路电流中的负序和零序分量也将衰减到零,对么
myriverman1年前1
行影犹在 共回答了23个问题 | 采纳率95.7%
不对,不对称短路因为三相不对称,稳态时仍存在负序和零序分量.不接地短路,没有零序.
选万能式断路器的时候,一般要计算短路电流,现在要选一个变压器的下级开关,是不是要计算出变压器的三相短路电流,根据这个电流
选万能式断路器的时候,一般要计算短路电流,现在要选一个变压器的下级开关,是不是要计算出变压器的三相短路电流,根据这个电流选择开关?比如3150KVA/380v的变压器,阻抗电压3.5%,计算短路电流为137KA,选开关是不是要lcu极限短路电流要大于137KA,耐热电流100KA可以不?中的137KA 是怎么算出来的啊 】
luofeng88231年前1
yxxdr123456 共回答了22个问题 | 采纳率90.9%
短路电流计算,除了变压器的阻抗,还要考虑上一级电源的线路和变压器阻抗为宜,否则计算出来的短路电流太大了,若电源容量不大,还要另计算.
请问,无限大功率电源发生三相短路,各电流中有哪些电流分量?各电流分量有哪些特点?
请问,无限大功率电源发生三相短路,各电流中有哪些电流分量?各电流分量有哪些特点?
有阻尼绕组的凸极同步发电机端发生三相短路故障,各相中有哪些电流分量?各电流分量的变化如何?
杆杆酒1年前1
nknk888 共回答了15个问题 | 采纳率100%
短路电流的周期分量和非周期分量,周期分量是稳定的(正弦等幅震荡),非周期分量是衰减的,达到一定的时间后,短路电流达到稳态,非周期分量衰减为零.就是说稳态短路电流中只含有短路电流的周期分量.
电力系统发生三相短路时的边界条件是什么:电流:IA+IB+IC=0,电压呢?
jianxuke1年前1
辛丹 共回答了10个问题 | 采纳率90%
电压:Uda=Udb=Udc=0
电流:IA=IB=IC=Ua/Xd
三相完全星接时线路发生两相短路和三相短路时的电流一样吗?为什么?
badmonk1年前1
a34557 共回答了18个问题 | 采纳率88.9%
后果是一样的,保护断路器跳脱.工程实践中不可能同时出现.
无穷大系统中,求发生三相短路时短路点的短路电流I〞、I∞ 、ish ,线路电抗均为每公里0.4Ω,参数见图
酒吧里的仙人掌1年前1
wenjianhate 共回答了17个问题 | 采纳率100%
等效图(略)X1* X2* X3* X4 *
标么值:
X1*= × = × =0.18(Ω)
X2*=X =0.4×80× =0.198(Ω)
X3 *= × = × =0.833(Ω)
X4*=X =0.4×4× =1.199(Ω)
X*=X1*+X2*+X3*+X4*=0.18+0.198+0.833+1.199=2.41(Ω)
Ij= = =5(KA)
I"= = =2.08(KA)
根据DL/T5222-2005附录F第F.2.2条:当供电电源为无穷大时:I"=I∞=2.08(KA)
根据DL/T5222-2005附录F第F.4.1条:冲击电流ich=√2Kch I"=√2×1.8×2.08=5.29(KA)
从你提供的电压等级看,似乎不对,应该是220/110KV和110/10KV,则:
X*=X1*+X2*+X3*+X4*=0.18+0.242+0.833+1.451=2.71(Ω)
Ij==5.5(KA)
I"=I∞=2.03(KA)
ich=5.17(KA)
另外,10KV线路电抗太高. (我复制后公式变了,你下载后看变没变)
什么是三相短路?两相断路?两相电?三相电?单相接地?两相接地?
什么是三相短路?两相断路?两相电?三相电?单相接地?两相接地?
麻烦说明白点! 谢谢!
stvswh1年前1
詹树源 共回答了18个问题 | 采纳率94.4%
三相短路:三相A、B、C同接在一起.两相断路:A、B或B、C或C、A两相断开,只有C、或A或B有电.两相电:只有A、B或B、C或C、A有电.三相电:A、B、C三相正常带电.单相接地:A或B或C一相接地.两相接地:A、B或B、C、或C、A接地.
三相平行导体发生三相短路时最大电动力出现在哪一相上,试加以解释,更多的问题来源于“一览业问电气”
GoooGirl1年前1
shaowh1107 共回答了13个问题 | 采纳率84.6%
电动力?新概念,我也想学学
电力系统暂态,次暂态,三相短路,不对称运行
电力系统暂态,次暂态,三相短路,不对称运行
暂态,次暂态,三相短路,不对称运行,这四个之间的区别?
jjc47381年前1
wjf16 共回答了19个问题 | 采纳率84.2%
一般通俗的解释:电力系统设备处于额定参数正常运行称为稳定状态,通常情况下的电路分析和计算都是以稳定运行为基础的.电力系统的稳定运行是有限度的,通常把电力系统的稳定极限划分为静态稳定和动态稳定.所谓“静态稳定”就是以系统的“热稳定”为前提,线路的负荷潮流不超过线路发热的规定极限.所谓“动态稳定”,就是当电力系统受到某种冲击时(例如,线路跳闸,电网解列,大机组跳闸,电网甩负荷,非同期并列等等),电力系统仍能够恢复稳定运行.当电力系统稳定受到破坏,不论最终如何,通常把这个过程称为“过渡过程”.“过渡过程”中系统的电压,电流,阻抗等都会出现非周期成分,相当于在原先的周期分量上叠加了一个衰减极快的指数分量.在此过程中,最初的量称为“次暂态量”(以u“,i”,x“表示),其后的量称为“暂态量”(以u',i',x'表示).以发电机定子线圈电抗为例,正常运行时等于Xd,次暂态等于Xd“,暂态等于Xd'.其物理意义是:当发电机同步转速受到扰动时,转子阻尼绕组和转子表面涡流会使定子线圈的同步电抗变小.好了,有关暂态,次暂态大概介绍这些,如果没有专业基础可能不容易理解.
三相短路就容易理解了,就是ABC三相没有经过正常的负载而相互碰在一起.三相短路称为对称短路,但是大部分三相对称短路都是从单相接地短路或两相短路等不对称短路发展而成的.
不对称运行情况较多,常见的有电压不对称,负载不对称,以及缺相等等,不对称运行通常是由三相负载不对称引起中性点点位位移,以及非对称短路引起的.-----就解释这么多吧.
无限大电源供电情况下突然发生三相短路时,短路电流中的周期分量不衰减,非周期分量也不衰减,对么
jianyuan0011年前1
字字2 共回答了9个问题 | 采纳率88.9%
不对周期分量不衰减,但非周期分量是随时间衰减的.
写出用叠加法计算复杂系统(计及负荷)三相短路时故障点电流的一般计算步骤
流星_贤1年前1
zhm9990 共回答了10个问题 | 采纳率90%
具体解释太多了,建议你看一下《电力系统分析》