循环泵:200WFB,性能等级E1;功率11kw,转速2975r/min,
200WFB,性能等级E1;功率11kw,转速2975r/min,H55-55-45m,Q325-360-415立方米/每小时,吸程6m
它的电流低了,压力确增大了是为什么?

已提交,审核后显示!提交回复

共1条回复
不是非爱你不可 共回答了27个问题 | 采纳率88.9%
管道堵了,水流量小.(过滤器堵;有阀门没完全打开).
1年前

相关推荐

5立方水一小时机器得用多大的循环泵
lippmann1年前1
在线挨砸 共回答了18个问题 | 采纳率88.9%
5立方*1.1为循环泵流量,如果长期运行,建议一用一备
采暖炉的回水口比暖气片出水口低20厘米可以吗,是自循环的,是不是高度差小点了,不用循环泵
采暖炉的回水口比暖气片出水口低20厘米可以吗,是自循环的,是不是高度差小点了,不用循环泵
土暖气采暖炉中的水越少越好吗,40型能装多少升水
lw198310151年前1
月影沙秋 共回答了25个问题 | 采纳率84%
1.自循环采暖系统是依靠采暖炉加热过程产生介质的质量差而形成循环动力的.其动力大小与题中所述的两口高差无关,而只与采暖炉加热点居于采暖系统纵向位置有关.
2.采暖炉加热点在采暖系统的纵向位置越低越好.反之就越差.
4吨锅炉需要多大的循环泵,口径多大,流量多少?最大供暖面积是多少?
mygy1年前1
snail06 共回答了14个问题 | 采纳率100%
4吨供暖锅炉一般需要6吋的循环泵,口径150mm,流量120—160m^3/h,一般供暖面积范围在24000—40000m^2.
供暖所在地区不同时供暖面积差异较大,以上数据只能是一个参考数值.
潜水循环泵H=25m Q=50m3/h至少需要多大功率的 很着急
xxws1311年前3
开心小芒果 共回答了17个问题 | 采纳率82.4%
7.5kw(不排除不同单位产品差异)
多路电源如何同时控制同一电器多路220V电压 如何去同时控制一个电机?现有水空调4台 水空调运转需要有循环泵支持 空调本
多路电源如何同时控制同一电器
多路220V电压 如何去同时控制一个电机?现有水空调4台 水空调运转需要有循环泵支持 空调本身有控制循环泵线路 但需要4个循环泵 而且4个水空调同时开启时 管道水温流失严重 所以现在我想4台空调同时共用一台循环泵 如何能让电路互不干扰 每台空调都可控制循环泵工作 4台空调同时运转时不发生短路
myinghong1年前2
100db 共回答了23个问题 | 采纳率82.6%
多路220V电压是不可能同时控制一台电机的,电机只有两种状态1、运行;2、停止;但是,按照你的意思是想四台空调共用一台水泵,这么的话,如果供水量可以达到要求的话可以分四条出水管,每条管路上加装电磁阀,让空调的控制回路控制电磁阀的状态来控制管路的通断.
土暖气加循环泵,暖气老存气,暖气片不热的数量一点一点的增加
土暖气加循环泵,暖气老存气,暖气片不热的数量一点一点的增加
家用土暖气加循环泵,暖气老存气,加水槽那边的排气口老咕噜咕噜响,暖气片里也哗啦哗啦响,暖气片不热的数量一点一点的增加.
家用土暖气加循环泵,循环泵安装在、出水口.两个管子都埋地下.
第一个问题是:上面提到的,加水槽那边的排气口老咕噜咕噜响,暖气片里也哗啦哗啦响,暖气片不热的数量一点一点的增加
第二个问题是:一停电锅炉就不能烧了,无法自然循环.但是我打开暖气片的放气阀,水的压力非常大,可以喷到2米左右.如果绕开循环泵连接一个管子加上阀门,能能自然循环.
懂得帮慢看看怎么解决.急啊,非常感谢
加水槽那边的排气口老咕噜咕噜响 的问题解决了,问题出在水槽内水太少.在不改变地管的情况下绕过循环泵连接一个管道能不能自然循环,怕的就是冬天如果停电,循环泵无法使用那就炒蛋了
寂海陌1年前1
雪迪 共回答了15个问题 | 采纳率66.7%
没加自动排气阀,或者是加水时没满,加水应把暖气片后面的跑风打开,等出水时再关上,问题就应该解决了,
二:管子埋地下是不能自然循环的,就算有科学的安装方法效果也不好的,还是用你的循环泵吧,加自动排气阀
太阳能如何安装循环泵,使它一开就有热水,请问回水管安装在什么地方,如何安装请说具体,最好附简图
xu_xxq1年前1
吗哑哑 共回答了13个问题 | 采纳率76.9%
不建议安装,因为回水管路必须占用补气或溢流通道,本来补气或溢流通道是维持正常运行的,如果出现状况会保护水箱,如果占用了,水箱会出问题的.另外,安装循环泵后或造成热量不必要的损失.每次用的时候放出点水没事,可以用个容器接着干别的用,不会浪费的.
请问1立方米水池的水进行循环,需要采用哪种类型,多大功率的循环泵?
敬佩有些人1年前1
秋色月光18 共回答了20个问题 | 采纳率90%
问题比较模糊,1立方米水进行循环,是1分钟循环1次,还是15分钟循环1次,还是30分钟循环1次.30分钟循环1次泵20SG2-8型,电机0.12KW.15分钟循环1次泵50SG15-8型,电机2.2KW.
1分钟循环1次泵125SG60-8型,电机7.5KW.
土暖气的正确安装方法及周边问题1.我的图A是否是土暖气的正确安装方法,如果是,有循环泵的话,该加在什么位置?2.我的图B
土暖气的正确安装方法及周边问题
1.我的图A是否是土暖气的正确安装方法,如果是,有循环泵的话,该加在什么位置?2.我的图B安装方法是否正确?如 不正确,会有什么反应?什么结果?请不要乱回答,我这北方,马上冷了,等着安装!
玄天宗01171年前1
neier 共回答了19个问题 | 采纳率73.7%
家用土暖气的安装注意事项是什么?主要是管道斜度的问题,下面的安装图倾斜度1、管道是逐渐高到散热片 2、加水斗装在回水上 3、图供参考 原理
循环泵有什么优点?
月是孤单1年前1
ww玄猫 共回答了13个问题 | 采纳率100%
简单的说,就是用了这东东之后,离厨房的热水器最远的热水龙头,完全不必等一到三分钟才来热水,而是马上即开即热,不用等待.因为有的燃气公司的规定,燃气热水器只能安装在厨房这一个地方,这样,必然离各个卫生间有一定的距离.这个距离,从十几米到数十米不等(指热水管的长度,非直线距离).因此,一般家庭只安装一个燃气热水器的话,这么长的距离,离厨房最远的热水龙头打开后,要流走少则几十秒,慢则一二分钟,别墅或跃层的话,可能是三分以上的冷水,才慢慢来热水,严重滴浪费加不环保啊.
换热站的板式换热器的换热面积怎么求?还有二次循环泵~
换热站的板式换热器的换热面积怎么求?还有二次循环泵~
供暖16万平米小区 北京地区 一次供回120-70° 二次供回85-60° 求算下二次循环泵要多大的流量 公式什么的详细点,抄袭的别来.我知道板换的换热面积公式是 F=(Q/△t*K)*1.1 这个Q是总的热负荷 △t是对数平均温差 这个K是什么 怎么取值?还有这个系数是什么意思 通俗话说 别用专业话
是热水的~
fangfang64501年前1
linjinshui 共回答了27个问题 | 采纳率92.6%
K是指传热系数.
对于空调工程上常采用的换热器而言,如果不考虑其他附加热阻,传热系数K值可以按照如下计算:
K=1/(1/Aw+δ/λ+1/An) W/(㎡·°C)
其中,An,Aw——内、外表面热交换系数,W/(㎡·°C)
δ——管壁厚度,m
λ——管壁导热系数,W/(m·°C)
板式换热器的K值取值,通常分进口品牌和国产品牌,一般进口品牌取5000-7000W/(㎡·°C),国产品牌4000W/(㎡·°C)左右.之所以有这样的区别,主要是因为板材间的差异,比如厚度、波纹形式等.
锅炉在炉膛温度多少才能停循环泵?
锅炉在炉膛温度多少才能停循环泵?
29.1MW的热水锅炉,闭式循环,停炉后,炉膛温度降到136度后,停止循环泵 后关闭锅炉进出口门,维持炉内压力在4公斤.
可以吗?会轻微汽化吗?
一楼所说
注意我说的是热水锅炉,还有就是我已经关闭了锅炉进出口门,应该还是满包水
炉膛温度降到多少应该可以停泵?
是自然循环,
zwwwwz1年前1
雨叶11 共回答了18个问题 | 采纳率88.9%
一般的锅炉都有自己的循环回路,只要间断给汽包上水,保持汽包的水位别的都不用太担心.如果你的锅炉没有循环回路,看看循环泵有没有旁路,停泵后关闭泵出口阀,循环泵旁路全开创造自然循环的条件应该可以的.
地暖铺了一共84平,现在想在回水管上加个循环泵,有2种泵,
地暖铺了一共84平,现在想在回水管上加个循环泵,有2种泵,
第一种三个档位分别是45W/76W105W:第二种档位分别是115W/170W200W,加那个更合适啊?
pop_alley1年前3
Dannyleaf 共回答了21个问题 | 采纳率81%
84平地暖,间距200毫米,大约是400-450米地暖管;一般来说4到5路;根据水阻估算选择第一种即可.
个人观点,仅供参考.
空调水系统循环泵与管路产生振动怎么解决
孤雁悲梦1年前1
超瑞 共回答了20个问题 | 采纳率95%
这种振动叫“水锤效应”!
是水流压力过大产生的音频振荡
继而谐振于水路管件产生共振!
最好的办法是减小循环泵压力!
但这点不易做到!
较简捷的方法是,
在进水口和出水口增加
几道50目的不锈钢滤网
以减小水压进而消除谐振!
--寂寞大山人
直饮水处理中采用臭氧消毒,臭氧发生器——循环泵(水射器)——水箱,这个过程中臭氧浓度应该怎么控制?
mxkuisy1年前1
yuantaiy 共回答了13个问题 | 采纳率84.6%
臭氧发生器都是有标注产量的,如100g/h,代表的是一小时臭氧产量是100g.
臭氧用于饮用水消毒可有效杀灭水中细菌、病毒,包括隐孢子虫、贾第鞭毛虫等,且无氯消毒所能产生的致癌物三氯甲烷.
直饮水消毒一般采用的臭氧投加量为1mg/l左右,最高不超过2mg/l,也即每吨水在1g左右即可,不要超过2g.接触时间一般在10分钟左右即可.
计算方法是根据水量确定,如每小时消毒10吨水,每吨水投加1g,则可采用臭氧产量为10g/h的臭氧发生器.
循环泵Q=245立方米是什么意思
cjs21年前1
看蓝天白云 共回答了20个问题 | 采纳率85%
循环泵的流量是每小时245立方米(也是就吨)
供热系统中,循环泵是安装在回水管上,那么如果把循环泵安装在供水管上会怎样,会有什么不好的影响?
概而1年前1
w11k42189 共回答了22个问题 | 采纳率86.4%
供热系统中,循环泵是安装在回水管上,如果把循环泵安装在供水管上有一些不利因素:
1、泵要在高温条件下工作,对轴承等零件不利.
2、泵在高温下工作,要降低泵的汽蚀余量,一旦温度过高时水在泵入口汽化,泵将不能打水.也影响泵的使用年限.
一个充满水的闭式供热系统静压力0.7兆帕,循环泵杨程0.3兆帕,能不能循环起来?
jinjing2831年前1
candy婕 共回答了13个问题 | 采纳率84.6%
能,但闭式系统中的压力产生的扬程高于泵的扬程,供热系统的压力就会强行推动泵转动,电机会烧掉的!
家里的房子260多平 装了暖气 但不是地暖 是暖气片形式的,并且安装了循环泵和温控器!
家里的房子260多平 装了暖气 但不是地暖 是暖气片形式的,并且安装了循环泵和温控器!
现在的问题是 温控器的温度设定到多少合适?设定值为30度到100度 ±3度 我一般都是把温度设定在45到50度 到了温度后循环泵就启动 之后就一直转着 不知能否烧坏泵.
现问,温度设定多少度最好?房子里会暖和一些呢?
家里炉子功率很大:1.60万大卡/每小时 额定功率 18.6 KW 12组暖气片
保证屋里暖和是前提
guowei20061年前1
沙漠的鱼123 共回答了14个问题 | 采纳率85.7%
自己试试,设定一个温度看看是否暖和,不行再往上调,几次就能选择出你自己舒服的温度,每个人都有自己不同的冷暖感觉,听别人说的那是别人的感觉,你没法发现过夏天有的人把办公室的温度调的他觉得合适,别人却冷得发慌!具体看来你这个功率18.6KW恐怕不够暖活,得两个18.6才差不多吧!(对于北方地区),也就是说你的温度一直不够,你可以试试调更高的的温度,水温调到80度左右.
水泵是热水泵放心一直使用不会烧泵的.当然对其寿命有一定影响.
DN50的热水管道120米应用多大的循环泵为宜
yayadh1年前1
xuhcom 共回答了18个问题 | 采纳率88.9%
不同的现场用的不一样,有几个弯,什么材质的管道,向上打几米,经过多少阀门,经过什么设备等等.这些全要知道才能给大体的范围.