95平方电线直流电阻是多少

sketch92022-10-04 11:39:541条回答

已提交,审核后显示!提交回复

共1条回复
inaction 共回答了22个问题 | 采纳率90.9%
电线电缆导体电阻可以查阅GB/T3956—2008《电缆的导体》,如果没有的话,可以留下邮箱地址,我发送给你.
1年前

相关推荐

5平方等于25,15平方等于225,25平方等于625,哪么,35平方,45,55,65…95平方你能看到题目直接说出答
5平方等于25,15平方等于225,25平方等于625,哪么,35平方,45,55,65…95平方你能看到题目直接说出答案吗?
北海若曰1年前2
kk依然 共回答了26个问题 | 采纳率84.6%
求采纳1225...2025.3025.4225...5625.7225.9025
着急.考试呢有一个长32米宽20米的矩形地上挖三天同样宽的水渠两条纵向一条横向两条相互垂直水渠把耕地分成面积均为95平方
着急.考试呢
有一个长32米宽20米的矩形地上挖三天同样宽的水渠两条纵向一条横向两条相互垂直水渠把耕地分成面积均为95平方米的6个矩形小块水渠应挖多宽
原装小生1年前1
苦竹人 共回答了18个问题 | 采纳率100%
设宽度为x米
由题意可得
(32-2x)/3*(20-x)/2=95
解得x=35或者x=1
取符合题意的x=1
所以水渠应该挖1米宽
请问95平方电缆的安全载流量是多少
玲珑石头记1年前1
gchua 共回答了15个问题 | 采纳率93.3%
口诀是:10下五;100上二;25、35,四、三界;70、95,两倍半;穿管、温度,八、九折.这几句口诀反映的是铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系.
例如,对于环境温度不大于25℃时的铝芯绝缘线的载流量为:截面为6平方毫米时,载流量为6*5=30安;截面为95平方毫米时,载流量为95*2.5=237.5安.
功率110kw,距离350米,95平方三芯铜电缆线够吗?电压降是多少?
豆芽取暖1年前1
朴实人生 共回答了21个问题 | 采纳率95.2%
功率110kw,三相电压380V时,电流大约是:167.1A,选用95平方三芯铜电缆线够了.95平方的铜芯电缆线,单位长度直流电阻大约是:0.193Ω/km,所以,350米长的线路,直流电阻大约是0.068Ω.不考虑电容电感效应时,线路压降大约是167.1x0.068 ≈ 11.3V.即,在功率110kW情况下,仅考虑线路直流电阻时的线路电压将大约是11.3伏.
95平方电缆线能用多少KW,多大电流?
o遥望夜空星闪闪o1年前1
只穿oo也不错 共回答了16个问题 | 采纳率93.8%
由于电缆线质地有铜有铝,而且是在不同的环境和条件下使用的,因此它的安全载流量也是不同的,以19/2.50规格为例:明线装置时铜质282A,铝质216A;钢管内布线时二根铜铝分别为216A和215A·三根是195A和148A·四根是173A和132A;塑料管内布线时二根铜铝分别为199A和151A·三根是178A和137A·四根是160A和121A.至于说能用多少KW,还要看你是用单相电机还是三相电机了,单相电机=x安*220*力率0.75*效率0.75 三相电机=x安*1.73*380*力率0.85*效率0.85,具体的你可根据自身实际情况计算一下.
总功率110KW左右,用95平方的铝芯地埋电缆够用吗,长度50米左右
ufo88481年前1
船长yzy 共回答了14个问题 | 采纳率100%
95平方铝芯电缆在空气中敷设时安全载流量为250~265A,勉强够用.
请问1平方铜芯线能乘多少千瓦,能乘多少电流2.5 4 6 10 .95平方
君临天下LEE1年前1
苏州滴昆虫 共回答了17个问题 | 采纳率94.1%
铜线在不同温度下的线径和所能承受的最大电流表2008-04-28 06:22 P.M.铜线安全载流量计算方法是:
2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A.
4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A .
6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A .
10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A.
16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A .
25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A.
如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍.
如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全.
如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取.
导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需要导通的电流总数进行选择,一般可按照如下顺口溜进行确定:
十下五,百上二,二五三五四三界,柒拾玖五两倍半,铜线升级算.
给你解释一下,就是10平方一下的铝线,平方毫米数乘以5就可以了,要是铜线呢,就升一个档,比如2.5平方的铜线,就按4平方计算.一百以上的都是截面积乘以2,二十五平方以下的乘以4,三十五平方以上的乘以3,柒拾和95平方都乘以2.5,这么几句口诀应该很好记吧,
说明:只能作为估算,不是很准确.
另外如果按室内记住电线6平方毫米以下的铜线,每平方电流不超过10A就是安全的,从这个角度讲,你可以选择1.5平方的铜线或2.5平方的铝线.
10米内,导线电流密度6A/平方毫米比较合适,10-50米,3A/平方毫米,50-200米,2A/平方毫米,500米以上要小于1A/平方毫米.从这个角度,如果不是很远的情况下,你可以选择4平方铜线或者6平方铝线.
如果真是距离150米供电(不说是不是高楼),一定采用4平方的铜线.
导线的阻抗与其长度成正比,与其线径成反比.请在使用电源时,特别注意输入与输出导线的线材与线径问题.以防止电流过大使导线过热而造成事故.
下面是铜线在不同温度下的线径和所能承受的最大电流表格.
线径(大约值)(mm2)
铜线温度(摄氏度)
60
75
85
90
电流(A)
2.5
20
20
25
25
4.0
25
25
30
30
6.0
30
35
40
40
8.0
40
50
55
55
14
55
65
70
75
22
70
85
95
95
30
85
100
100
110
38
95
115
125
130
50
110
130
145
150
60
125
150
165
170
70
145
175
190
195
80
165
200
215
225
100
195
230
250
260
导线线径一般按如下公式计算:
铜线:S= IL / 54.4*U`
铝线:S= IL / 34*U`
式中:I——导线中通过的最大电流(A)
L——导线的长度(M)
U`——充许的电源降(V)
S——导线的截面积(MM2)
说明:
1、U`电压降可由整个系统中所用的设备(如探测器)范围分给系统供电用的电源电压额定值综合起来考虑选用.
2、计算出来的截面积往上靠.绝缘导线载流量估算
铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系
导线截面(mm 2 ) 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120
载流是截面倍数 9 8 7 6 5 4 3.5 3 2.5
载流量(A) 9 14 23 32 48 60 90 100 123 150 210 238 300
估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走.三十五乘三点五,双双成组减点五.条件有变加折算,高温九折铜升级.穿管根数二三四,八七六折满载流.说明:(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得.由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小.“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍.如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A).从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4.“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A).从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5.即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推.“条件有变加折算,高温九折铜升级”.上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的.若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量.如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算
怎样目测区分动力电缆的大小就以25平方 35平方 50平方 70平方 95平方 120平方 150平方 185平方为例
怎样目测区分动力电缆的大小
就以25平方 35平方 50平方 70平方 95平方 120平方 150平方 185平方为例 依次说明该如何目测区分
我听别人说好像还是有规律可寻的,主要是靠看电缆芯线的根数和大小来判断
但还是不太明白,有知道的麻烦告诉下
_泪过无痕_1年前1
clxx 共回答了20个问题 | 采纳率85%
目测的话有个很简单的方法啊.根数除以二.35平方以上通用.
注意啊,只是参考,而且只是动力电缆.不包括高压和橡套电缆.
95平方的rvv铜线能承受多少电流
卷雪飘飘1年前1
小小zz香 共回答了29个问题 | 采纳率89.7%
RVV是“铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形连接软电线”,没有截面积95平方的.
一般截面积95平方的的单芯铜导线(如BV95)的安全载流量为310A(25℃).
(资料、数据引自《输配电速查速算手册》)
95平方的锂线可以过多大的电流
tt也有尊严41年前1
剑吟天下 共回答了24个问题 | 采纳率91.7%
中间值大约是500A,实际值与电缆的特性(绝缘电缆、祼电缆)有关,与最大允许的载流量和长期安全使用的载流量也有关.
一个正方形它的边长增加5cm,面积比原来增加95平方cm,求原来正方形面积?
青蛙扑通1年前4
徐术 共回答了14个问题 | 采纳率85.7%
(x+5)²-x²=95
10x+25=95
10x=70
x=7
所以