三相异步电机计算分析题求解答!一台三相笼型异步电动机的数据为PN=40kW,UN=380V,nN=2930r/min,η

我跳我跳我蹦蹦跳2022-10-04 11:39:541条回答

三相异步电机计算分析题求解答!
一台三相笼型异步电动机的数据为PN=40kW,UN=380V,nN=2930r/min,ηN=0.9,cosΦN=0.85,ki=5.5,kst=1.2,定子绕组为三角形联结,供电变压器允许起动电流为150A,能否在下列情况下用Y—△降压起动?

已提交,审核后显示!提交回复

共1条回复
fazhaotong2007 共回答了25个问题 | 采纳率100%
分析计算见下图:
1年前

相关推荐

电源频率f1=50HZ,SN=0.02,求2P=6的三相异步电机的额定转速nN.
旅行鸽_131年前1
lansen 共回答了11个问题 | 采纳率100%
同步转速为:N=60f/p=60*50/3=1000RPM
转差为0.02,则,n=(1-SN)*N=0.98*1000=980 RPM
高压三相异步电机的机械特性曲线怎么看?懂的进来看一下.
高压三相异步电机的机械特性曲线怎么看?懂的进来看一下.
ABB的高压三相异步电机,有点看不懂,纵轴和横轴分别代表什么?I,U=100%,和T,
龙王1001年前1
红枣莲子 共回答了20个问题 | 采纳率90%
横轴是转速与额定转速之比,最大100%,纵轴左为电流与额定电流之比,最大为100%,纵轴右为负载扭矩与额定扭矩之比,最大100%.虚线是电压为额定值条件下电流与转速间的关系,实线是电压为额定值条件下扭矩与转速间的关系.也就是说给出的是固有机械特性曲线.
三相异步电机Y接工作电压为660V功率40KW求额定电流?公式是什么?整定值怎么计算?
sunstef3281年前1
xyc1286 共回答了16个问题 | 采纳率87.5%
额定电流I=P/1.732UcosΦ=40/1.732/0.66/0.8=44A
过流定值44X1.3=57A
速断定值44X2=88A
一台5.5kw的三相异步电机,u1与u2 之间的电阻为3欧姆 ,正常么
sapril1年前1
Lee_judy 共回答了20个问题 | 采纳率95%
正常的,5.5kw电阻是小.
75kw三相异步电机空载运行三相电流不平,但是测量三相电阻平,电源电压三相平,那为什么三相电流不平?
xiaowei007721年前1
十万个为什么呢 共回答了15个问题 | 采纳率86.7%
理论上是应该平衡的(即三相电流相等)
但实际上由于电源(变压器)、电缆、电机绕组、电机直流电阻、测量表计精度等等原因会造成三相电流略微不平和,但一般来说最大相与最小相的差不超过三相平均值的10%就不算有问题,超过15%就需要检修或是采用其他方法了
三相电机跳闸4KW三相异步电机一台,输水泵用.测量三相相间电压皆为383V,对地都220V左右,运转时三项电流都6.8A
三相电机跳闸
4kw三相异步电机一台,输水泵用.
测量三相相间电压皆为383v,对地都220v左右,运转时三项电流都6.8a左右,几乎一样.电机铭牌标注额定电流8.3a.
热继电器调整保护电流8.5a(最大值)
绕组相间和对地电阻都大于100mΩ,运行半小时左右电机就会发热,能放住手,继续使用会保护跳闸,
可能是过载吗?旁边并联管路上的备用电机运转正常(同规格)
求师傅指点,感激!拜谢!
补充:
电机三相电流一直6.8a左右,不超热保啊,而且电机也发热,如果电机没有风扇那么就烫手了.
过载的话电流不是应该增大吗?刚才把各端子螺丝紧固了一下,继续观测中
热继电器有发热状况,导线竟然手测也有温度(目测大概是yjv4*1.5电缆,或许我看错了,是非标2.5的 = 导线不长,4米左右)
或许是热***小,热量累计造成热保保护跳闸,问下,加大热保的话照电机这发热状况能受得了不?
为什么旁边同样的东东就可以正常使用呢?什么都是一样的!
孙丽琼1年前1
tttttt2211 共回答了22个问题 | 采纳率95.5%
主要是热继电器规格选小了.调整保护电流应该是额定电流的2.5倍左右.也有点过载了,负载越大工作电流越大,负载过大,以至于工作电流超过额定电流,也超过保护电流,因此就跳闸了.如果需要的负载过大的话就的换更大功率的电机了,以及更高电流的保护继电器.
三相异步电机三角形接法和星行接法,每个线圈电压各是多少?
lanlan33551年前1
㊣阳光第一刀 共回答了11个问题 | 采纳率100%
三相异步电机电源三相380伏的情况下,三角形接法,每组线圈电压380伏,星型接法,每组线圈电压220伏.
三相异步电机转子在定子绕组产生的旋转磁场中转动利用的是什么原理?
三相异步电机转子在定子绕组产生的旋转磁场中转动利用的是什么原理?
是不是安培定则?还是右手定则?或者?
懒猪于1年前1
乃馨 共回答了20个问题 | 采纳率85%
磁对电流有力的作用.定子线圈产生旋转磁场,定子中和铝条中产生感受应电流,这个电流在磁场受到力的作用,使转子转动.
三相异步电机绕组电阻问题,急一台刚买的三相异步电机,接线前我测了一下各绕组间电阻,居然和以前三相异步电机的相差很大,而且
三相异步电机绕组电阻问题,急
一台刚买的三相异步电机,接线前我测了一下各绕组间电阻,居然和以前三相异步电机的相差很大,而且相间电阻不是无穷大,而是17.5欧姆左右,如下图,
v1 u1 w1
u2 w2 v2
测得电阻如下 u1-u2、w1-w2、v1-v2都9欧姆 ,v1-u2、u1-w2、w1-v2都为17.5欧姆左右,则电阻值正常吗?v1-u2、u1-w2、w1-v2电阻不应该是无穷大的吗?,
二楼的,电动机是刚买的,连接片都没有接上去
wubuo1年前4
qq让我不美丽 共回答了17个问题 | 采纳率88.2%
你把接线合里的连片去掉后测量,就有你要的结果.
现在是线圈头接在一起了,17.5是串连值.
一台三相异步电机,磁极对数p=2,工作额定电压380v,额定频率为50Hz,已知额定转速为1450r╱min,求同步转速
一台三相异步电机,磁极对数p=2,工作额定电压380v,额定频率为50Hz,已知额定转速为1450r╱min,求同步转速和额定转差率
马蹄山村姑1年前1
在河之湄 共回答了30个问题 | 采纳率90%
50x60=3000
同步转速3000/2=1500
转差率=1450/1500
三相异步电机Y2-160L-4-15中各数字和字母代表的含义
nbkingstar1年前1
中风儿 共回答了20个问题 | 采纳率95%
Y代表异步电动机,这是第一代当然更早的就不说了;还有就就改良的Y2;Y3. 160表示电机的中心轴到地面的距离(前提电机在平坦的地上用尺量正好是160mm) 电机型号太多了在这就不一一解说了.2当然就是电机通电之后每分钟运转的转速(2P 是2880/分钟 4P是1440/分钟 6P是960/分钟 这是几种常用的当然还有8P10P12P)
啰嗦了点,不过好懂点.
在三相四线制供电电路中,分别接入如下负载,220V 100W的灯泡,380V的三相异步电机,
在三相四线制供电电路中,分别接入如下负载,220V 100W的灯泡,380V的三相异步电机,
我用了一条火线,接一条地线N,灯泡就是不亮是怎么回事啊?
zhangqi3241年前1
探路者2 共回答了21个问题 | 采纳率90.5%
如果三相电机能够正常运行的话,说明零线断路.
某三相异步电机的额定数据为PN=7.5kw,额定转速nN=1440r/m,λ=2.2,UN=380V,IN=15.4A,
某三相异步电机的额定数据为PN=7.5kw,额定转速nN=1440r/m,λ=2.2,UN=380V,IN=15.4A,cosφ=0.85
求:输入功率P1、效率、额定转矩、最大转矩、转差率S、磁极对数P.
811083641年前1
淼淼精 共回答了18个问题 | 采纳率94.4%
输入功率=1.7321*380*15.4*0.85=8616W=8.6KW
效率=7.5/8.6=0.8721=87.21%
额定转矩=7.5*9550/1440=49.74牛米
转差率=1500-1440/1500=0.04=4%
磁极对数=50*60/1500=2
一台三相异步电机PN=10kW,效率80%,定子绕组接到频率f1=50Hz的三相对称交流电源上UN=380V,COSφN
一台三相异步电机PN=10kW,效率80%,定子绕组接到频率f1=50Hz的三相对称交流电源上UN=380V,COSφN=0.86,λ=2,Tst/TN=1.5,Ist/IN=6.5,已知它运行的额定转速nN=1460r/min.问
(1)估计其同步转速(1)
(2)求该电机的极对数p (1)
(3)求额定转差率sN IN,TN,TM(3)
(4)Y-△启动时的启动电流,转矩。 (3)
(5)如带负载转矩为0.5TN,可以采用Y-△启动吗? (2)
NewTar1年前1
哦咖喱供 共回答了18个问题 | 采纳率77.8%
1).额定转速nN=1460r/min,最接近的同步转速为1500r/min;
2).N0=60*f/P=50*60/P,P=3000/1500=2;
3) sN=(n0-nN)/n0=(1500-1460)=0.027;
IN=PN/(√3*UN*cosφ*μ)=10000/(1.732*380*0.86*0.8)=22A;
TN=9550*PN/n...
三相异步电动机的接法同一台三相异步电机(小功率电机)在接星型或三角型时它们的转距是否一制,如果一样,那么接星型和接三角型
三相异步电动机的接法
同一台三相异步电机(小功率电机)在接星型或三角型时它们的转距是否一制,如果一样,那么接星型和接三角型有什么区别?
ayyzclj1年前1
千年老妖888 共回答了18个问题 | 采纳率94.4%
星形接法:电机每相线圈绕组是220V交流电
三角形接法:电机每相线圈绕组是380V交流电
所以,两种接法,电加在电机每相的电压是不一样的,电机的每相电流也是不一样的,那么电机的功率、转矩是不同的.
电机正常运转时最好是三角形接法.因为星形接法会导致电机的功率变小,无法达到功率选型的要求.