对自动重合闸装置有哪些基本要求?

影风叠云2022-10-04 11:39:541条回答

已提交,审核后显示!提交回复

共1条回复
sms8210 共回答了13个问题 | 采纳率76.9%
1、在下列情况下,重合闸不应动作:
  1)、由值班人员手动分闸或通过遥控装置分闸时;
  2)、手动合闸,由于线路上有故障,而随即被保护跳闸时.
  2、除上述两种情况外,当开关由继电保护动作或其它原因跳闸后,重合闸均应动作,使开关重新合上.
  3、自动重合闸装置的动作次数应符合预先的规定,如一次重合闸就只应实现重合一次,不允许第二次重合.
  4、自动重合闸在动作以后,一般应能自动复归,准备好下一次故障跳闸的再重合.
  5、应能和继电保护配合实现前加速或后加速故障的切除.
  6、在双侧电源的线路上实现重合闸时,应考虑合闸时两侧电源间的同期问题,即能实现无压检定和同期检定.
  7、当开关处于不正常状态(如气压或液压过低等)而不允许实现重合闸时,应自动地将自动重合闸闭锁.
  8、自动重合闸宜采用控制开关位置与开关位置不对应的原则来启动重合闸.
1年前

相关推荐

一次自动重合闸装置中,怎样保证手动操作使断路器跳闸后不自动重合闸?
txwsh1年前1
sunttt0 共回答了25个问题 | 采纳率88%
在控制断路器的合闸装置中的火线 前面加多一个开关来控制合闸装置就可以了 开关在手动操作的时后把开关 断开 合闸装置得不到电就无法再工作 断路器也不能闭合了