内容:单相负荷应均衡分配到三相上,当单相负荷的总容量小于计算范围内三相对称负荷总容量的15%时,全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,应将单相负荷换算成等效三相负荷,再与三相负荷相加.如何理解这句话,请举例说明,

已提交,审核后显示!提交回复

共1条回复
anyi888111 共回答了18个问题 | 采纳率83.3%
你这内容是3.5.5吧,说下我的理解.
首先单相负荷应均衡分配到三相上,举个例子,一栋6层住宅电源进线是三相L1,L2,L3吧,
那你总不能把六层负荷全接到单相(比如L1)上吧,一层二层接L1,三四层接L2、五六层接L3就是单相负荷均衡分到三相上了.
下面的意思是计算范围内单相负荷总容量小于三相对称总量的15%时,可以把单相负荷认为是三相对称负荷,直接与三相负荷进行计算;如果大于15%,则要将单相负荷换算成三相等效负荷容量再与三相负荷计算.