铂电阻PT100在proteus中仿真时怎么连线?有四个引脚

wei_lea2022-10-04 11:39:541条回答

已提交,审核后显示!提交回复

共1条回复
yyb79128 共回答了17个问题 | 采纳率94.1%
其实上面二个在内部是连在一起的,下面二个也是连在一起的.你把它看成一个电阻,根据你自己的需要接.只是这个电阻是随温度的变化而变化的,上面的显示值是温度,100℃
1年前

相关推荐

铂电阻PT100在0度时准,在300度时就准吗
铂电阻PT100在0度时准,在300度时就准吗
我们采用的铂电阻测量范围是-200到600,我们使用温度是285度。
林中的蝴蝶1年前3
qinjia023 共回答了11个问题 | 采纳率100%
准,只要产品是合格的就没问题.
PT100是0℃的时候电阻值为100欧姆,以后温度每升高一度,电阻增加0.385欧姆.具有非常良好的线性度,反之亦然,而且廉价,所以使用的非常广泛.
变化率为 0.385Ω/℃,0℃时电阻值为100Ω,关系是线性的.
如果现在温度是200度,那么PT100的电阻就是200×0.385+100=177Ω
计算公式:
PT100的电阻值=实际温度值×0.385+100Ω
铂电阻测量精度0.1℃,这是要求 这个意思是我显示要到小数一位的意思吗,但是pt100的分度表并没有精确到
铂电阻测量精度0.1℃,这是要求 这个意思是我显示要到小数一位的意思吗,但是pt100的分度表并没有精确到
小数,还是我理解错了
送255支野百合1年前2
维生素BETA 共回答了20个问题 | 采纳率95%
精度要求 0.1℃是指,测量的温度值与真实温度值的偏差不能大于0.1℃.例如某点温度为20℃,用测量精度为0.1℃的温度计测量这个点的温度,测量值应该在19.20.1℃之间.
显示到小数一位,是指温度计的分辨率可以达到0.1℃,这与精度的概念是不同的.当然,要使精度达到0.1℃,分辨率首先要能达到0.1℃;但是,分辨率能达到0.1℃的温度计,其精度不一定能达到0.1℃.
现在的铂电阻的测温精度,可以轻易达到0.06℃.
铂电阻采用1/3DIN精度的贺利氏薄膜铂电阻实际测量精度能到0.2度吗
铂电阻采用1/3din精度的贺利氏薄膜铂电阻实际测量精度能到0.2度吗
三线制,引线15米.采用三芯镀银***高温线.接到6通道精度为0.5%的巡检仪,温度范围0-180度,请问各路高手,实际测量精度能达到±0.不能的话如何才能达到这个精度?选用什么器件?
tomcat1121年前2
volcano3 共回答了13个问题 | 采纳率100%
铂电阻元件式测温的传感器,当然,要保证精度,200度时的误差要保证正负0.2度,需要铂电阻本身的精度1/6B.
然后,整个装置的误差,3线制,15米高温线,都可能带来系统误差,需要后面的巡检仪有调整功能.
锦州久天仪表0416-2351169
铂电阻测温的具体原理,着重要讲金属铂与温度关系、它的电阻与温度的关系.麻烦讲清楚点.我是外行,但是又必须明白它,
DD-陈1年前3
Seablue_fdu 共回答了23个问题 | 采纳率100%
对于金属而言,因为金属中有大量的自由电子.温度越高,电子热运动越明显,阻碍作用就越大.
试想,在人流量很大的步行街,你从这边跑到那边,是不是比没有人的是好跑的慢?
金属就是步行街.人就是自由电子.
这样测量金属的电阻就可以知道它的温度.通常用线性比较好的铂丝、铜丝作测温的电阻.称为热电阻.工业用热电阻一般采用 Pt100,Pt10,Pt1000、Cu50,Cu100,铂热电阻的测温的范围一般为零下200-800摄氏度,铜热电阻为零下40到140摄氏度.
如用铂丝做成的热电阻,其分度号称Pt100.就是说它的阻值在0度时为100欧姆,负200度时为18.52欧姆,200度时为175.86欧姆,800度时为375.70欧姆.
比如用铜丝作的热电阻,分度号Cu50.它在0度时,阻值是50欧姆,100度时是71.400欧姆.
热电阻公式都是Rt=Ro(1+A*t+B*t*t);Rt=Ro[1+A*t+B*t*t+C(t-100)*t*t*t] 的形式,t表示摄氏温度,Ro是零摄氏度时的电阻值,A、B、C都是规定的系数,对于Pt100,Ro就等于100.
英语翻译本文首先简要介绍了铂电阻PT100的特性以及测温的方法,在此基础上阐述了基于PT100的温度测量系统设计.在本设
英语翻译
本文首先简要介绍了铂电阻PT100的特性以及测温的方法,在此基础上阐述了基于PT100的温度测量系统设计.在本设计中,是以铂电阻PT100作为温度传感器,采用恒流测温的方法,通过单片机进行控制,用放大器、A/D转换器进行温度信号的采集.另外,还设计了LED数码管显示电路,能实现对温度的显示.本设计采用了三线制铂电阻温度测量电路,通过对电路的设计,减小了测量电路及PT100自身的误差,使温控精度在0℃~100℃范围内达到±0.5℃.
本文采用MSP430单片机,运算放大器,铂电阻PT100及3位数码管组成系统,编写了相应的软件程序,使其实现温度的显示.该系统的特点是:使用简便;测量精确、稳定、可靠;测量范围大;使用对象广,稍加改动之后应用会更加广泛.
1479832731年前1
beutifulgirl 共回答了21个问题 | 采纳率85.7%
This paper firstly introduces the characteristics and PT100 platinum resistance temperature measurement method, on the basis of PT100 is presented based on the temperature measuring system design. In this design, is PT100 platinum resistance as A temperature sensor, the constant current temperature measurement method, through the single-chip microcomputer control, with an amplifier, A/D converter to temperature signal collection. In addition, also designed the LED digital display circuit tube, can realize to the temperature of the display. This design USES the three wire platinum resistance temperature measurement circuit, through to the circuit design, reduce the measurement circuit and PT100 own error, make the temperature control precision in 0 ℃ ~ 100 ℃ to + /-0.5 ℃ scope.
This paper using MSP430 microcontroller, operational amplifiers, platinum resistance PT100 and three of digital tube system, write the corresponding software program, so that to realize the temperature of the display. The characteristics of the system is easy to use; Measurement precision, stability and reliable; Measurement range; Use object wide, after revising application will more extensive
铂电阻(Pt100)测量温度的范围是多少
sxd9061年前1
狐行绝影 共回答了20个问题 | 采纳率85%
还是要分类
标准铂电阻温度计是传递国际温标的内插仪器,是根据金属铂的电阻随温度单值变化的规律来测量温度的.在检定各种标准温度计和精密温度计时作标准使用.基本参数
温度范围 0℃~419.527℃
东方晨景科技有限公司专业提供美国Lake Shore公司的铂电阻温度计,测量温度范围14K到873K
铂电阻测温问题 已知其电阻为25.6,怎么简单估算其测量的温度
铂电阻测温问题 已知其电阻为25.6,怎么简单估算其测量的温度
用的是100欧姆的工业电阻,电阻比是多少?
cenziqi1年前2
陈宪文 共回答了17个问题 | 采纳率100%
它会随温度的上升而改变电阻值,如果它随温度的上升而电阻值也跟著上升就称为正电阻系数,如果它随温度的上升而电阻值反而下降就称为负电阻系数.大部分电阻式温度检测器是以金属作成的,其中以白金(Pt)作成的电阻式温度检测器,最为稳定-耐酸碱、不会变质、相当线性...,最受工业界采用.
铂电阻PT100测试温度为负值?
铂电阻PT100测试温度为负值?
有一铂电阻温度传感器PT100,安装在单位的机器上,然后通过导线测试温度.测温环境就是常温(28度左右).在机器运转的4,5个小时后,读取温度信息,发现温度有负值,而且温度最高到将近200度,整个过程都是在常温下进行,机器运转后,没有任何再对机器操作.
请问各位朋友,谁知道这是什么原因啊 ,为什么有负温度啊.我用的是3跟线的PT00.
上aa宏宇1年前1
czh0202 共回答了16个问题 | 采纳率93.8%
你所说的显示负温,可能性有多种,一个是接线错误,pt100损害,二次仪表问题等.你可以把三跟线拿出来常温测一下,两跟两跟的测,一共三种组合,有两种阻值应该在111左右,常温环境.如果高太多或是低太多就可能是pt100的问题,反之就是接线或着二次仪表的问题.