循环水 回水 120立方/小时,回水箱高度差2米,管道长10米,需要多粗的回水管,怎...

yiyayiyayou2022-10-04 11:39:541条回答

循环水 回水 120立方/小时,回水箱高度差2米,管道长10米,需要多粗的回水管,怎...
循环水 回水 120立方/小时,回水箱高度差2米,管道长10米,需要多粗的回水管,怎么计算?

已提交,审核后显示!提交回复

共1条回复
真心爱个人 共回答了22个问题 | 采纳率90.9%
1、可查各管材水力计算表;2、如采用钢管:已知条件:Q=120m3/d、h=2m、L=10m查表钢管水力计算表:DN125(管径mm)、1000i=95、v=2.5m/s;h=0.095x10x1.3=1.235m
1年前

相关推荐

凝汽器循环水出水压力变化的原因有哪些?
rayyy1年前1
最爱李孝利 共回答了23个问题 | 采纳率100%
⑴ 循环水量变化或中断.
⑵ 出水管漏空气.
⑶ 虹吸井水位变化.
⑷ 循环水进出水门开度变化.
⑸ 循环水出水管空气门误开.
⑹ 循环水管内空气大量涌入凝汽器,虹吸破坏.
⑺ 热负荷大,出水温度过高,虹吸作用降低.
⑻ 凝汽器铜管堵塞严重.
冷却塔的循环水量为20000m3/h,循环水的系统容积为6000m3,在正常运行时,循环水的蒸发量为1%,排污量为40m
冷却塔的循环水量为20000m3/h,循环水的系统容积为6000m3,在正常运行时,循环水的蒸发量为1%,排污量为40m3/h,其它损失0.3%,则系统的补充水量为( 60 )h。
没有公式.哪位高材能算列出算式并解答.
则系统的补充水量为(300)m3/h。
xf ty1年前2
N只老虎 共回答了17个问题 | 采纳率88.2%
补水量M=20000*1%+40+20000*0.3%=200+40+60=300m3/h
工业循环水总磷的控制请问循环水中的总磷控制指标是怎么定下来的 ,比如控制在4到6摩尔每升.为什么要控制在4到6?有人说是
工业循环水总磷的控制
请问循环水中的总磷控制指标是怎么定下来的 ,比如控制在4到6摩尔每升.为什么要控制在4到6?有人说是根据水质和药剂浓度来算的.请问是怎么计算的,我的阻垢剂药剂浓度时在7%左右,循环水水质碱度155ppm,钙硬度125ppm.请专家来解答.
houndfish1年前1
zzknight460 共回答了19个问题 | 采纳率84.2%
1、为什么要控制在4到6?
这个是根据水质的好坏以及药剂的组成与性能决定的,并不是所有的都是控制在4到6.
2、请问是怎么计算的?
假设你的药剂总磷在7%左右,浓缩3倍运行.加药量为A,总磷控制在4到6.可以得出补充水需要加药浓度为A×0.07×3=4到6 推出加药浓度A=19到29ppm
冷却塔选型计算如图:通过循环水冷却塔系统,将20000L的液体.在28分钟内,从98度降到70度.已知道热交换器面积为3
冷却塔选型计算
如图:
通过循环水冷却塔系统,将20000L的液体.在28分钟内,从98度降到70度.
已知道热交换器面积为30m2,水容量200L.
求冷却塔的需要的水量和水塔的大小.



希望给出相关的计算公式.
csxva1年前1
62391555 共回答了22个问题 | 采纳率95.5%
冷却塔选型计算的方法,你参考吧:
冷却水量的计算:
[1].Q = m s △t
式中:Q ——冷却能力 Kcal / h (冷冻机/ 空调机 的冷冻能力)
m ——水流量(质量) Kg / h
s ——水的比热值 1 Kcal / 1 kg - ℃
△t —— 进入冷凝器的水温与离开冷凝器的水温之差
[2].Q 的计算
Q = 72 q ( I 入口 - I 出口 )
式中:Q ——冷却能力 Kcal / h
q ——冷却水塔的风量 CMM
I 入口 ——冷却水塔入口空气的焓(enthalpy)
I 出口—— 冷却水塔出口空气的焓(enthalpy)
[3].q —冷却水塔的风量 CMM 的计算
q = Q / 72 ( I 入口 - I 出口 )
上述计算系依据基本的热力学理论,按空气线图(psychrometrics)的湿空气性能,搭配基本代数式计算.
更深入的数学式,依Merkel Theory的Enthalpy potential 观念导算出类似更精确的计算方程式:
Q = K × S × ( hw -ha )
式中 Q —冷却水塔的总传热量
K —焓的热传导系数
S —冷却水塔的热传面积
hw —空气与冷却水蒸发的混合湿空气之焓
ha —进入冷却水塔的外气空气之焓
此时,导入冷却水流量(质量),建立 KS / L 的积分(Integration) 遂计算出更为精确的冷却水塔热传方程式.详细的计算你可以从Heat Transfer的热力学内查阅.
冷却水塔的正确选用,是根据外气的湿球温度计算而来,绝非凭经验而来.
请问循环水总硬度9.8m mol/l代表什么意思?怎样换算成ppm的单位?急用,谢谢!
迁栽文竹水天堂1年前3
tt山东tt 共回答了15个问题 | 采纳率100%
各种水质硬度换算单位:
(1) 德国度:1度相当于1L水中10mgCaO;
(2) 英国度:1度相当于0.7L水中10mgCaCO3;
(3) 法国度:1度相当于1L水中10mgCaCO3;
(4) 美国度:1度相当于1L水中1mgCaCO3;
池塘养殖普遍存在由于饵料、鱼类排泄物、换水不及时等引起的水体污染现象,研究者设计了一种循环水池塘养殖系统(如图).下列说
池塘养殖普遍存在由于饵料、鱼类排泄物、换水不及时等引起的水体污染现象,研究者设计了一种循环水池塘养殖系统(如图).下列说法正确的是(  )

A.与自然池塘相比,人工养殖池塘生态系统恢复力稳定性低
B.该生态塘内若栽植水生植物、放养滤食动物会增加水体中的N、P含量
C.水体富营养化会破坏生态系统稳态,这种调节方式为负反馈调节
D.人工养殖池塘水体的N、P含量容易升高,会引起水体的富营养化
平淡生活的小新1年前1
uu提刑uu 共回答了19个问题 | 采纳率89.5%
解题思路:该生态塘的建立充分利用了物质循环再生的原理.但是与自然池塘相比,人工养殖池塘生态系统中物种种类少,营养结构简单,自我调节能力弱,因此抵抗力稳定性低,恢复力稳定性高.由于水生植物可以吸收无机盐,所以为了减少水体中N、P等含量,可以在其中栽植水生植物、放养虑食动物,可起到对水体进行净化处理.

A、人工养殖池塘生态系统中物种种类少,营养结构简单,自我调节能力弱,因此抵抗力稳定性低,恢复力稳定性高,故A错误;
B、为了减少水体中N、P等含量,可向养殖系统中增加生态塘和潜流湿地,在其中栽植水生植物、放养虑食动物,可起到对水体进行净化处理,故B错误;
C、藻类等浮游生物大量繁殖、加之死亡后被微生物分解,引起水体的溶氧量下降,造成鱼类等死亡,进一步破坏了生态系统稳态,这种调节方式称为正反馈调节,故C错误;
D、池塘水体的N、P等无机盐含量容易升高,水体中的水草和浮游植物会大量繁殖,从而引起水体的富营养化,故D正确.
故选D.

点评:
本题考点: 治污生态工程.

考点点评: 本题考查了生态工程中的治污生态工程,意在考查考生理解所学知识的要点,把握知识间的内在联系的能力.

循环水处理请问一下有没有人对钢铁厂的循环水的流程比较熟悉的,能帮我贴一些这些方面的知识,越详细越好,
凡奇1年前2
养猪的上帝 共回答了16个问题 | 采纳率87.5%
我有一篇这方面的论文
可以留下你的邮箱 我发给你就是了
如何测定循环水中的总磷、正磷?
o0oIxHMw1年前1
seafish1974 共回答了11个问题 | 采纳率90.9%
在一定时期内不同的时间采取水样,确定其中的总磷.然后确定气水量大小,最后再测算其总磷.这只能测个大概的,精确值是测不出来的.
将8000吨循环水的pH从8.8降到7.5需要加多少盐酸?
紫羽1年前1
oo的夏天 共回答了18个问题 | 采纳率83.3%
pH 是 氢离子浓度的负对数
水中的[H+][OH-]=10^-14
pH 8.8的水中 [OH-]=10^-5.2=6.31*10^-6
pH 7.5, [OH-]=10^-6.5=0.31*10^-6
两者差值为6*10^-6
所需盐酸为:(6*10^-6 mol/L)*(8000 000 kg)*(1 kg/L)* (36.5 g/mol 盐酸分子量) /(30 % 工业盐酸浓度)
=5840 g
加热150升循环水需要多少瓦的电热棒
加热150升循环水需要多少瓦的电热棒
20度的水加热到55度
20度的水三个小时加热到55度,需要多少瓦的电热棒,还有就是保持55度每天需要多少度电.长期使用
vivi3211年前1
睿睿小丸子 共回答了20个问题 | 采纳率85%
这个问题不全面,因为加热你没有限定时间,功率大了加热时间可短,功率小了加热时间可长,但要计入散热的能量,总的讲是能量平衡:w1=水比热*(t1-t2)*比重*体积,w2=4.14*t*电功率,单位一克,功率为瓦,时间为秒,w1水=w2电,电功率=电压x电流(w=UxI 瓦=伏x安培).
具体的你自己想.我不管.
火力发电厂常采用冷却塔来冷却循环水,有时候可以将热水冷却到比环境大气温度还低,为什么?违背热力学第二定律吗?为什么?
龙13141年前1
朵木儿_ME 共回答了16个问题 | 采纳率93.8%
这不违反热力学第二定律,只是由于温度的概念不同造成的.
大气温度测量可分为 干球温度(常规的天气预报中的气温) 和 湿球温度 ,可参见:
举个例子说:在较干旱地区,相对湿度为50%.当干球温度为20度时,湿球温度仅为14度.
在传统的双曲线自然通风湿式冷却塔中,如果冷却塔设计得非常理想,冷却塔出水的温度一般可接近当地的湿球温度(受热力学第二定律约束).因此,冷却塔出水温度可以做到比环境气温(空气的干球温度)还要低.
请问现在的锅炉水检测,氯化物是循环水检测的指标,检测氯化物是为了知道循环水浓缩倍数.
请问现在的锅炉水检测,氯化物是循环水检测的指标,检测氯化物是为了知道循环水浓缩倍数.
我想知道目前锅炉水的检测指标,依据是什么?
还有,您说的这句“氯化物是循环水检测的指标,检测氯化物是为了知道循环水浓缩倍数.
我们老化验员说以前检测氯化物的,现在怎么不用检测了吗?
巴萨球迷uu1年前1
13579868727 共回答了16个问题 | 采纳率93.8%
您说的这句“氯化物是循环水检测的指标,检测氯化物是为了知道循环水浓缩倍数.”代表什么意思呢?
比如,先检测补水中的氯离子的浓度,设为M,循环水中氯离子的浓度为C,那么浓缩倍数就可以简单的计算出来=C/M(前提是循环水中没有使用含氯的处理药剂)
我们老化验员说以前检测氯化物的,现在怎么不用检测了吗?
可能是循环水处理过程中使用了NaCLO这类的杀菌剂,因为带入CL,所以就不准了
循环水的浓缩倍率差哪位高手帮我解决一下循环水的浓缩倍率差倍率差=Cl-的浓缩倍率-硬度的浓缩倍率这个公式对吗?能不能用硬
循环水的浓缩倍率差
哪位高手帮我解决一下
循环水的浓缩倍率差倍率差=Cl-的浓缩倍率-硬度的浓缩倍率
这个公式对吗?能不能用硬度的减去Cl-的?
亦正亦邪的帅哥1年前2
孙义平007 共回答了16个问题 | 采纳率87.5%
这个公式是对的 理论上如果水质正常的话.他们是相等的
浓缩倍数是根据水中各种离子浓度之比计算的,各离子之比肯定有差距
如果产生结垢的话氯离子浓缩倍数肯定大于硬度浓缩倍数
用硬度减去Cl-也是可以的 但有可能是负值
这样说你能理解吗
电厂化学循环水处理加硫酸目的及反应方程式
网事依旧1年前2
nongxinks 共回答了28个问题 | 采纳率82.1%
循环水加硫酸处理是为了将水中的钙、镁重碳酸盐转化为溶解度较大的钙镁硫酸盐,从而达到防止在凝汽器铜管上生成水垢的目的.
化学方程式就是钙、镁碳酸盐+ 硫酸==钙镁硫酸盐+二氧化碳+水
具体自己写吧
关于循环水降温的问题,涉及热力学的知识,高中物理好的可能也能帮忙解决,急切求解!
关于循环水降温的问题,涉及热力学的知识,高中物理好的可能也能帮忙解决,急切求解!
标题很难说明问题,我说下具体问题:现有120方的水池,水温40℃,把里面的水按30方每小时的速度抽一小时,即抽出30方.然后往水池内注入20℃的水30方,同样时间也是一小时,求解这两小时之后水池内水温是多少? 望高人告诉结果,并且最好说明用到的公式和相关知识,先谢过!
开始水池中的水是120方,两小时后里面的水也是120方,问两小时后这120方水的温度。
zhgb7876711年前1
普通带电 共回答了15个问题 | 采纳率100%
抽出30方 剩V1=90方t1=40度的水
注入V2=30方t2=20度的水 二者混合 据吸热 放热公式Q=cm×Δt 及m=ρV Q放=Q吸
设最后的温度为t度 ∴cρV1(t1-t)=cρV2(t-t2)---90×(40-t)=30×(t-20)
解这个一元一次方程:得 t=35度!
物化处理装置是什么?用于中央空调循环水
azir1年前1
中文学不好 共回答了26个问题 | 采纳率84.6%
天御太和环境技术物化处理装置由SC系统、SF系统和SO系统组成.
(一)SC系统:
SC系统采用进口电磁驱动隔膜计量泵,通过调节计量泵的冲程和频率来调节泵的加药量.
(二)SF系统:
SF系统采用水处理行业最先进的过滤单元及仪表控制,实现对水质浊度的处理.
(三)SO系统:
SO系统采用先进的微处理控制器和多种检测仪表,通过对水系统的水质在线检测、药剂自动实时添加、
自动排污、泄水等功以实现对水质浓缩倍数、电导率、氧化还原电位、PH值等的控制,大大提高循环水
处理的管理水平,保证循环水系统的长期、安全、稳定运行,同时大量节电、节水、节省药剂,降低了设
备运行和维护成本.可与自控BA系统连接,实现计算机远程控制和信息管理.通过控制系统随时分析循环水水质情况,科学定时定量地将化学药剂加入水中,起到防垢、防腐、杀菌、
灭藻作用,系统的过滤器通过在线的水质检测装置,可控制水中的悬浮物含量,并能提高水的浓缩倍数,
自动启动排污装置,保证循环水系统的正常运行.水质智控处理装置是我公司研制开发的用于循环水处理的最成熟产品,它通过对水系统的综合处理,彻底
解决以往化学加药处理产生的悬浮物遗留问题和物理处理方法效果不明显问题,可有效防止水系统经常出
现的结垢、腐蚀、生物粘泥、悬浮物堵塞问题,是现今最有效的循环水处理设备.
英语翻译这次设计的主要内容是火力发电厂循环水系统的优化与自动加药装置的设计与计算.第一部分是火力发电厂循环水系统的优化部
英语翻译
这次设计的主要内容是火力发电厂循环水系统的优化与自动加药装置的设计与计算.
第一部分是火力发电厂循环水系统的优化部分,整体介绍了循环水系统的流程和存在的问题.分别从已往循环水系统出现的问题以及解决方案和目前循环水系统出现的问题和解决方案做了对比,分出其各自不同的优缺点,另外简单的阐述了循环水以后发展的可能性.内容里还包括自己的一些对循环水处理的一些方法包括对处理水过程中的加药选择和加药之后所带来的一些问题,是否对整个机组的效率有所提高,对电厂的经济性做了一些分析.
第二部分是对自动加药装置的设计.包括自动加药装置的机械设计部分和电气设计部分.目标使加药装置实现自动化,准确化,方便化.
ygc_811年前1
jinxing59210 共回答了19个问题 | 采纳率89.5%
The main content of this design is optimization of thermal power plant circulating water system and automatic dosing device design and calculation. The first part is the optimization of thermal power plant circulating water system parts, the overall description of the process and the circulating water system problems. Respectively, from previous years, the circulating water system problems and solutions and the current circulating water system problems and solutions was compared, the separation of their respective advantages and disadvantages of the different, the other a simple exposition of the possibility of future development of circulating water. Content also includes its own in some of the water cycle, including some of the ways to deal with water during selection and processing drug dosing after some of the problems, whether the increased efficiency of the entire unit, the power plant's economic of doing some analysis. The second part is the automatic dosing device design. Including the automatic dosing unit part of the mechanical design and electrical design component. Objective is to automate the dosing device, and the Accuracy of convenient technology.
英语翻译表1-1循环水水质控制指标表2-1 石化厂循环水系统水量调查表2-2 石化厂各循环水水质情况表2-3 石化厂循环
英语翻译
表1-1循环水水质控制指标
表2-1 石化厂循环水系统水量调查
表2-2 石化厂各循环水水质情况
表2-3 石化厂循环水系统补充水(地下水)水质分析结果
表2-4化肥、炼油
循环水主要水质指标
表3-1 补充水分析结果及不同浓缩倍数水质计算结果
表3-2 不同浓缩倍数条件下L.S.I和R.S.I计算结果
表3-3 不同浓缩倍数条件下p.S.I和临界pHc计算结果
图3-1.水系统氧腐蚀机理示意图
图3-2炼油换热器E1018腐蚀、堵管
图3-3.不同氯离子对氧腐蚀的促进作用
图3-4 催化E2202管板均匀腐蚀
图3-5 受冲击腐蚀的金属断面
图3-6a.因保护膜破裂而形成的局部腐蚀
图3-6b.因氧浓差而形成的垢下腐蚀
图3-6.垢下腐蚀机理示意图
图3-7 化肥装置氨盐沉积引起的垢下腐蚀
晶间应力腐蚀开裂(×200)
穿晶应力腐蚀开裂(×200)
图3-8.垢下腐蚀机理示意图
图3-9.PH对腐蚀的影响
图3-10.溶解性固体对腐蚀的影响
表3-4 不同浊度下碳钢设备的腐蚀率
表3-5 2006年循环水旁滤系统效率监测数据
表3-6 激光衍射粒径分布数据
图3-11.水温对碳钢腐蚀的影响
图3-12a内浮头侧严重结垢
图3-12b 污垢清理完毕后垢下严重腐蚀
图3-12 常压E1017/3#检修打开情况
表3-7 石化厂循环水测速情况
图3-13 水流速对碳钢腐蚀的影响
图3-14 尿素装置二循一冷却器封头锈渣沉积
图3-15 尿素上水阀门长期开度过小
图3-16 SRB腐蚀机理示意图
洒家就是消遣于你1年前1
58专用hh 共回答了15个问题 | 采纳率86.7%
Table 1-1 circulating water quality control targets
Table 2-1 petrochemical plant circulating water system water survey
Table 2-2 petrochemical plants each cycle water quality conditions
Table 2-3 petrochemical plant circulating water system to add water (groundwater) water quality analysis results
Table 2-4 fertilizer,oil refining Recycled water main water quality indicators
Table 3-1 supplementary water analysis results and the results of different water concentration factor LSI and RSI calculation results in
Table 3-2 under different conditions of concentration
Table 3-3 under different conditions of concentration and critical pHc calculations pSI
Figure 3-1.Oxygen corrosion mechanism of water system diagram
Figure 3-2 refinery heat exchanger E1018 corrosion,plugging
Figure 3-3.Promoting different chlorine ions on oxygen corrosion
Figure 3-4 catalytic E2202 tube plate uniform corrosion
Figure 3-5 by the impact of corrosion of metal section
Figure 3-6a.Localized corrosion cracking due to the formation of a protective film
Figure 3-6b.Under the scale formed by the difference in oxygen concentration corrosion
Figure 3-6.Dirt under the corrosion mechanism schematic
Figure 3-7 scale fertilizer plant under ammonia corrosion caused by salt deposition Intergranular stress corrosion cracking (× 200) Transgranular stress corrosion cracking (× 200)
Questions added:
Figure 3-8 Schematic corrosion mechanism under the dirt.
Figure 3-9.PH influence on corrosion
Figure 3-10.Influence on the corrosion of dissolved solids
Table 3-4 corrosion rate of carbon steel equipment under different turbidity
Table 3-5 in 2006 next to the circulating water filtration system efficiency monitoring data
Table 3-6 laser diffraction particle size distribution data
Figure 3-11.Influence of water temperature on corrosion of carbon steel
Figure 3-12a severe fouling the floating head side
Figure 3-12b dirt cleared dirt under severe corrosion
Figure 3-12 atmospheric E1017 / 3 # overhaul open case
Table 3-7 petrochemical plant circulating water gun case
Figure 3-13 Impact on the corrosion of carbon steel water flow
Figure 3-14 urea plant two through a cooler head rusty deposition
Figure 3-15 urea water valve opening is too small for Fig.
3-16 SRB corrosion mechanism
Figure 3-17 refining E1018 head scale
Figure 3-18 fertilizer synthesis circulating water pipe line scale
Table 3-8 chemical synthesis cycle scale sample analysis results
Table 3-9 E1018 tube fouling sample analysis results
Table 3-10 of different scale and material thermal conductivity
Figure 3-19 catalyzed E2211 heat exchanger tube sheet rust tumor attachment
Surface bacteria and growth conditions of common 3-11 in cooling water system
Table of algae and growth condition of common 3-12 in cooling water system
Figure 3-20 refining a tracking filter outlet pipe clay
Figure 3-21 refining a circulation cooling tower filler slime
(2011•江苏)池塘养殖普遍存在由于饵料、鱼类排泄物、换水不及时等引起的水体污染现象,研究者设计了一种循环水池塘养殖系
(2011•江苏)池塘养殖普遍存在由于饵料、鱼类排泄物、换水不及时等引起的水体污染现象,研究者设计了一种循环水池塘养殖系统(如图).请回答下列问题:

(1)与自然池塘相比,人工养殖池塘生态系统恢复力稳定性______.人工养殖池塘水体的N、P含量容易升高,会引起水体的富营养化;藻类等浮游生物大量繁殖、加之死亡后被微生物分解,引起水体的溶氧量下降,造成鱼类等死亡,进一步破坏了生态系统稳态,这种调节方式称为______.
(2)与传统养殖池塘相比,该养殖系统增加的生态工程设施有______.可以通过在这些设施内栽植水生植物、放养虑食动物等措施,起到对水体的______,有效减少水体中的N、P等含量.
(3)该养殖系统设计为前一池塘上层水流入后一池塘底部,实现水层交换,其目的有______、______.
(4)该养殖系统中串联的池塘不宜过多,因为______.
(5)保持池塘水体中适当的N、P含量是必要的,该养殖系统可以通过______、______进行调控.
mysina1年前1
腦袋是一只貓 共回答了24个问题 | 采纳率95.8%
解题思路:生态系统的稳定性包括抵抗力稳定性和恢复力稳定性,生物种类越多,营养结构越复杂,其抵抗力稳定性就越高,相反,生物种类越少,营养结构越简单,其抵抗力稳定性就越低,而恢复力稳定性就越高.保持池塘水体中适当的N、P含量是必要的,少了不利于植物的生长,多了易造成水体富营养化.

(1)人工养殖池塘生态系统中物种种类少,抵抗力稳定性低,恢复力稳定性高,重度污染引起的调节方式属于正反馈调节.
(2)为了减少水体中N、P等含量,可向养殖系统中增加生态塘和潜流湿地,在其中栽植水生植物、放养虑食动物,可起到对水体进行净化处理.
(3)水层交换的目的是增加水中的溶氧量、提高饵料的利用率.
(4)由于后面池塘水体中的 N 和 P 含量(浓度)越来越高,所以养殖系统中串联的池塘不宜过多.
(5)为了保持池塘水体中适当的N、P含量,所以需对养殖系统进行补水和排水、水泵控制水的流量的调控.
答案:(1)高正反馈
(2)生态塘和潜流湿地 净化作用
(3)增加水中的溶氧量提高饵料的利用率
(4)后面池塘水体中的 N 和 P 含量(浓度)越来越高
(5)补水和排水 水泵控制水的流量(循环频次)

点评:
本题考点: 生态系统的稳定性;生态系统的功能.

考点点评: 本题考查人工养殖池塘生态系统的相关知识,意在考查学生的识图能力和判断能力,运用所学知识综合分析问题的能力.

如何使循环水碱度大于硬度?希望是经济简单的方法~碱度:0.3.5mmol/L 硬度:1.5.5mmol/L
vickymei1年前1
zero_cat 共回答了11个问题 | 采纳率100%
提高碱度的方法有投药的方法和曝气的方法.投药的方法可投加碳酸钠、氢氧化钠、生石灰;曝气的方法主要是散除水中的二氧化碳来提高PH值.
系统的除垢防垢可以采用磁性软水的方法,即不用电、也不用加入任何物质,使用水系统有垢除垢、无垢防垢.
中央空调在制热过程中,冷媒冷凝向循环水放热,冷媒蒸发又是向循环水吸热.那么循环水温度将如何变化?
薄荷红茶_junjun1年前1
玲c 共回答了18个问题 | 采纳率100%

你问的应该是水源热泵吧?其实,中央空调有两个循环水系统:冷冻水系统和冷却水系统.空调系统通过三个循环把室内的热量传到室外(制冷)或把室外的热量传到室内(制热):冷冻水循环,制冷剂循环,冷却水循环.制冷主机:制冷主机通过压缩机让制冷剂迅速冷冻循环水,冷冻循环水的温度快速降低(一般经过制冷主机制冷后的水温在7℃左右),这是中央空调冷源提供的地方,通过制冷主机冷冻的冷冻水由冷冻水泵送入空调房间.冷冻水循环:冷冻水带走制冷剂的冷量后,再到空调系统末端(如风机盘管,空调机组)与空气换热,温度升高后再回到冷水机组内带走制冷剂冷量,这样构成冷冻水循环系统.冷却水循环:制冷剂在冷水机组里循环,经过压缩机使温度升高,这时用水将温度降下来,这部分水称为冷却水,冷却水通过冷冷却水泵把制冷主机所产生的热量带走,再经过冷却塔把热量释放到空气中,然后回到冷水机组,这样构成一个冷却水循环系统.

鱼缸潜水泵不冒气泡我家鱼缸潜水泵是那种一个可以过滤循环水,一个是一根管子在下面,一头升出水面来,下面气孔可以冒出很多泡泡
鱼缸潜水泵不冒气泡
我家鱼缸潜水泵是那种一个可以过滤循环水,一个是一根管子在下面,一头升出水面来,下面气孔可以冒出很多泡泡的那种,但是最近下面的管子突然不冒气泡了,我把管子拔下来检查过发现没有漏气同堵塞,用手放在冒泡处,发现有水出来,就是没有气泡,拔潜水泵往上提了下气泡出了几分钟又没有了,感觉不像是坏了的那种...
妍皙皙1年前1
为ii朋友xx 共回答了14个问题 | 采纳率100%
一般不可能坏的·首先把泵朝水面上放点~~放的低了压力大 空气进不去也就不吹泡泡~在就是看你插气泡管子跟泵连接的那块,是个小插口 那个东西能去掉的 你把那个卸下来 转个方向在试试~~还有可能就是泵里边被脏东西堵塞了·打开清洗下就好了·
水电工问题,这是个空气能热水器,一进冷水二出热水直接热,下面有个循环水,但封了,为什么。
我爱蓝山咖啡1年前1
i_tanya 共回答了17个问题 | 采纳率88.2%
这是一个安装循环水装置的回水接口,你没安装循环水装置,这个口就没有用上,要将其堵住,不然要漏水。
循环水为什么要测硅含量
富贵纺1年前1
lienyu 共回答了9个问题 | 采纳率88.9%
在锅炉水的治理过程中,对硅的参数要求主要是针对锅炉本身及节能方面的吧,对水质本身的影响倒不多见.
硅是造成锅炉及整个系统结垢的主要原因之一,结垢机理如下:
H2SiO3 ---> H+ + HSiO3-
MgOH+ + HSiO3- ---> MgSiO3 + H2O
造成结垢的主要原因是:给水中铁、铝、硅的化合物含量高,形成硅酸铁等垢:
NaSiO3 + Fe3O4  Na2Fe3O4.SiO2↓
硅酸盐如意结垢的地方主要为:锅炉水冷壁、蒸发器等热负荷较高的部位.热负荷较高或水循环不良的炉管
火侧的结垢比背火侧严重
结垢后对锅炉拱能系统造成的影响有:造成能源的浪费,容易形成垢下腐蚀,甚至爆管等安全现象.
防止的方法:降低给水中硅、铝和其它氧化物含量
提高炉水pH,减小硅酸的溶解携带
循环水分析钙离子为什么加热30S
russ7011年前3
烟火2000 共回答了24个问题 | 采纳率95.8%
CO2对分析钙离子有干扰,加热可以迫使CO2析出.
CO2可以溶于水形成碳酸,进而形成碳酸钙沉淀.
循环水加硫酸如何控制?
galfkou1年前1
stzte 共回答了17个问题 | 采纳率88.2%
对应你的冷却水水质,阻垢剂筛选和剂量实验一般可以得到一个能够稳定极限阻垢的碳酸盐硬度(碱度),阻垢剂在一个范围内,能稳定的碳酸盐硬度(碱度)也在一个范围内,比如循环水中阻垢剂剂量在3-5毫克每升,稳定的碳酸盐...
碱度mg/l和mmol/l换算我分析循环水碱度时用HCI做标液,以碳酸钙计算,分析结果的单位为mg/l和mmol/l如何
碱度mg/l和mmol/l换算
我分析循环水碱度时用HCI做标液,以碳酸钙计算,分析结果的单位为mg/l和mmol/l如何计算
bbcass1年前2
北北爱东东 共回答了8个问题 | 采纳率87.5%
mg/L这个单位先除以碳酸钙的摩尔质量即100再乘以2(以1/2ca2+、1/2Mg2+为基本单位)
英语翻译弱电井、强电井、空调循环水汞、消防稳压水汞、排烟机房、消控中心、高配机房、低配机房、水汞房、消洗间、滤毒室、工程
英语翻译
弱电井、强电井、空调循环水汞、消防稳压水汞、排烟机房、消控中心、高配机房、低配机房、水汞房、消洗间、滤毒室、工程部办公室、保洁部办公室,这几个请问怎么翻译啊?能翻译几个是几个~公司最近接到个大项目要我们翻译这些东西,谢咯~
发财跟我来1年前2
sos_urgent 共回答了13个问题 | 采纳率100%
Weak Well,the strong electric wells,air conditioning circulating water of mercury,fire water mercury regulator,smoke room,fire control centers,with room high and low with the engine room,water,mercury room,eliminate washing,the canisters room,engineering office,cleaning Department Office
为什么循环水要控制浓缩倍数
havitshs1年前1
我爱西红柿蘸辣椒 共回答了17个问题 | 采纳率94.1%
浓缩倍数越高,补充薪水越少,可以节省水资源.
一般控制到4就足够了,浓缩倍数超过4节水效果就不明显了
关于锅炉热计量的计算供暖锅炉如果在一小时内把出水温度为89度,回水温度为57度的循环水提高到出水温度为91度,回水温度为
关于锅炉热计量的计算
供暖锅炉如果在一小时内把出水温度为89度,回水温度为57度的循环水提高到出水温度为91度,回水温度为58度.循环水流量为每小时504吨.需要热量是多少焦尔?
xiandell1年前1
lovehat 共回答了16个问题 | 采纳率87.5%
回水58出水91,所需热量为504*1000*4186.8*(91-58)=69634857600焦耳
回水57出水89,所需热量=67524710400焦耳
由于楼主您描述的不是那么清楚,不知道你是需要另添加的热量还是锅炉需要的总热量,所以没法替你做最后结论,你要是前者,互相减一下就好了.
我用磷锌在一密闭式循环水系统预膜,无热负荷,温度居然达45度,总磷监测不到,水的浊度也从好几十个降到2
朴实无华1年前1
布雷谢03 共回答了20个问题 | 采纳率95%
温度上升是锌盐融水放热导致的.浊度下降是你加入磷后PH变化引起里面不容固体溶解导致的.
怎样降低循环水电导率小弟现在的加药装置 电导率不断上升,电导率和浓缩倍数之间的换算是怎样的?
liuyiii1年前1
我和BF都买 共回答了23个问题 | 采纳率73.9%
降低补水的电导率,增大排污,降低循环水的浓缩倍数,才能降低循环水电导率;浓缩倍数近似于循环水电导率与补水电导率的比值
循环水碱度 摩尔每升换算成毫克每升
hgjdd1年前1
65544510 共回答了20个问题 | 采纳率85%
碱度以碳酸钙计
1毫摩尔/升=100mg/l
管道循环水处理的主要是什么成分是循环水的主要成分是什么,就是含什么离子,还有就是用浓水作循环水,会腐蚀管道嘛
szmml1年前5
apemendd 共回答了31个问题 | 采纳率96.8%
管道是指的热力管网的主管道吧,热力主管网用的药剂根据供热用的水质不同可分为耐高温的阻垢缓蚀剂和软化水缓蚀剂,主要起保护碳钢管道用的,普通的循环水药剂是不可以用的.而且热力主管网的阻垢缓蚀机理和普通循环水的完全是两码事.普通的药剂到80度后效果就不行了.
如何提高循环水的PH值,补充水为海水,水质是腐蚀性水质.不要说往水池加氢氧化钠,很不现实.1万方的循环水量.而且是经常偏
如何提高循环水的PH值,
补充水为海水,水质是腐蚀性水质.不要说往水池加氢氧化钠,很不现实.1万方的循环水量.而且是经常偏低.是铁合金厂,排除酸性气体泄露.
w神1年前3
欢天喜地过大年 共回答了19个问题 | 采纳率84.2%
补充水中氨氮含量高、水体污染严重是导致循环水p H值降低的主要原因;
在循环水中存在大量硝化菌群,发生了硝化过程,在硝化过程中产生H+也导致循环水p H值降低
水处理时着重对氨氮进行处理