配电变压器与电力变压器有什么区别求解答

习惯哒2022-10-04 11:39:541条回答

已提交,审核后显示!提交回复

共1条回复
笑我痴笑我狂 共回答了11个问题 | 采纳率90.9%
电力变压器包括了配电变压器.配电变压器一般所指10kV电压等级的两线圈变压器.高压端额定电压为10kV,有分接调档三档-五档的调压开关.低压输出端额定电压为400V.
110kV、220kV变电站的10kV输出端,是通过10kV馈线开关柜控制后传输到10kV线路的,再在线路上安装配电变压器,输送出400V电压给各个用电单位.
1年前

相关推荐

一台容量为100kVA的配电变压器,一、二次电压为10/0.4kV,请在额定电流分别为15、50、100、150A的四种
一台容量为100kVA的配电变压器,一、二次电压为10/0.4kV,请在额定电流分别为15、50、100、150A的四种熔丝中选择确定变压器高、低压侧的熔丝.要求,满意者30分,
7纷s帅气1年前1
吃碗冷面 共回答了20个问题 | 采纳率95%
高压电流5.77A 选择15A的就可以.昨天检修用户的配电室给其换的10A.
低压电流144A 用150A的保险有点小.1点5倍的话200A比较合适
配电变压器的负荷,负载率怎么计算啊,最好是个公式的,急!
zdxs7771年前1
bll12345 共回答了14个问题 | 采纳率64.3%
配电变压器的负荷是实际测量得到的,负载率=实测电流/变压器额定电流或者
负载率=实测容量/额定容量
谈谈一个奇怪试验现象!最近检测10台容量为100KVA配电变压器对地绝缘检测时,同样的环境下5台低压对地绝缘电阻为100
谈谈一个奇怪试验现象!
最近检测10台容量为100kva配电变压器对地绝缘检测时,同样的环境下5台低压对地绝缘电阻为1000mΩ,另外5台低压对地绝缘电阻2500mΩ.但是***电阻都为2500mΩ.在对前5台开箱检查都未发现其他问题,后来对这5台重进烘房没多大效果,且第一天测试和第二天测试的结果不一样,请问,配变低压对地绝缘电阻标准是什么,怎么解决
zz混蛋蛋1年前1
langzimichael 共回答了16个问题 | 采纳率93.8%
天气原因,环境的潮湿度太大,所以变压器成品的绝缘电阻很不好
当配电变压器三相输入电压不平衡率大于百分之几时会对系统产生不良影响
阿休罗1年前1
wjxp4703 共回答了17个问题 | 采纳率88.2%
国家标准对各相之间的电压不平衡率没有要求,只要线电压或相电压在合格范围就可以.
国家标准规定电压偏差允许值为:
a、35千伏及以上电压供电的,电压正负偏差的绝对值之和不超过额定电压的±10%;
b、10千伏及以下三相供电的,电压允许偏差为额定电压的±7%.
c、220伏单相供电的,电压允许偏差为额定电压的+7%、-10%.
绝缘电阻与接地电阻的测量方法有什么不同?配电变压器对他们的值分别有哪些规定?
ruozhi2511年前1
乱射玻璃 共回答了20个问题 | 采纳率95%
绝缘电阻一般采用兆欧表测量,接地电阻用三用表测量即可.配电变压器现有低压,高压,超高压多种,安装使用参数生产厂家会有详细说明.
电力变压器和配电变压器的区别是什么?
emai68081年前1
桔子919 共回答了14个问题 | 采纳率85.7%
将电压降低到电气设备工作电压的变压器称为配电变压器,该类变压器作为日常照明和工厂动力用,一般低压为0.4kV及以下.电力网中所用到的所有变压器统称为电力变压器,即为配电前用的各级变压器,一般低压为3kV及以上.
(2011•唐山二模)配电变压器指配电系统中变换交流电压和电流的一种电器,如图为某理想变压器示意图,原副线圈匝数比为25
(2011•唐山二模)配电变压器指配电系统中变换交流电压和电流的一种电器,如图为某理想变压器示意图,原副线圈匝数比为25:1,下列说法正确的(  )
A.若原线圈的输入电压最大值为10kV,则电压表的示数为400V
B.若由于某种原因导致输入电压降低,则为了保证用户的正常用电,应增加副线圈的匝数
C.若输入电压不变,闭合电键s,电压表和电流表示数均减小
D.若输入电压不变,闭合电键s,原线圈中的电流将变大
自催折1年前1
果冻的心 共回答了19个问题 | 采纳率94.7%
解题思路:根据变压器的特点:电压与匝数成正比,电流与匝数成反比,输入功率等于输出功率判断.

A、输入电压最大值为10kV,有效值为
10KV

2,由电压与匝数关系知电压表的示数为
400V

2,故A错误;
B、电压与匝数成正比,所以B正确;
C、闭合S,负载增多,总电阻减小,电流增大,电压不变,故C错误;
D、由C知副线圈中电流增大,电流与匝数成反比,所以原线圈中电流变大,故D正确;
故选BD

点评:
本题考点: 变压器的构造和原理.

考点点评: 本题需要注意的地方是负载增多时,电流的变化,再根据变压器的特点逐项分析.