门禁开关 常开常闭是什么意思,急需高人指点.

心无所住2022-10-04 11:39:541条回答

已提交,审核后显示!提交回复

共1条回复
7056132 共回答了16个问题 | 采纳率87.5%
常开的意思是在没有外加条件时它是始终保持断开的,常闭没有外加条件时它是始终保持闭合的.
当你通电是.常开变常闭,常闭变常开.就是这个意思.
1年前

相关推荐

门禁通讯使用485,但是终端为什么要接120欧姆的电阻?原理?
cll07201年前1
rellakuang 共回答了16个问题 | 采纳率75%
可能是终端电阻或偏置电阻,一般都是终端电阻.
一个正规的RS-485网络使用终端电阻和偏置电阻.在网络连接线非常短、临时或实验室测试时也可以不使用终端和偏置电阻.
终端电阻:在线型网络两端(相距最远的两个通信端口上),并联在一对通信线上的电阻.根据传输线理论,终端电阻可以吸收网络上的反射波,有效地增强信号强度.两个终端电阻并联后的值应当基本等于传输线在通信频率上的特性阻抗
偏置电阻:偏置电阻用于在电气情况复杂时确保A、B信号的相对关系,保证“0”、“1”信号的可靠性
门禁在图纸上用什么英文缩写表示?
yyyf1年前2
has123 共回答了17个问题 | 采纳率100%
Access Control 门禁控制
Contactless 非接触
Control Panel 控制面板
Controller 控制器
至于缩写就自己看着办吧,大不了在图纸下方备注一下!
就是刷门禁的那种卡 用英语应该怎么说
就是刷门禁的那种卡 用英语应该怎么说
我听同事有说是 Bai(4声) zhi(1声) .这是哪个单词呢?
星斗市民1年前1
歆雪 共回答了18个问题 | 采纳率77.8%
adge
英语通知,求达人,各种求.您好!本楼栋门禁系统经过工程人员的维修,现已恢复正常使用,门禁系统的密码更改为”--1977”
英语通知,求达人,各种求.
您好!本楼栋门禁系统经过工程人员的维修,现已恢复正常使用,门禁系统的密码更改为”--1977”,请各位住户周知!如有不便,敬请谅解
你们怎么翻呢?
你说我爱恋1年前2
jhlhzmandy 共回答了18个问题 | 采纳率94.4%
Dear occupants
I would like to inform you that our Access Control Systems has been fixed and restored.Please be noticed that its new PIN is 1977.We apologized for any inconvenience that cause.
Thanks and have a good day
电子门禁卡掉水里了有事吗?他进洗衣机游了一圈.
崽子8601年前4
_rqj___313of1c52 共回答了18个问题 | 采纳率94.4%
用作门禁的一半是IC卡或ID卡两种,IC是芯片的,ID是线圈的.两种都是密封的.如果你卡是这两种的话,并且它在洗衣机里游泳的时候“胳膊腿的”没有抽筋,没有“缺胳膊少腿”的,那它就嘛事都木.
贴在门上的标识!门禁,请刷卡---英文
linximf1年前5
vicky_duan 共回答了14个问题 | 采纳率92.9%
"门禁"有多种翻译,或可以不翻出来.
Secured entry/Secure access/Security access/Security door/Security gate
门禁,请刷卡
Secure Access.
Please swipe your card to enter.
门禁的英文名称谁能告诉我门禁系统、门禁卡的英文名称是什么
闹夜的仙人掌1年前3
lmh_021 共回答了15个问题 | 采纳率100%
门禁系统:entrance guard system:原指宫门的禁令,后泛指门口的防范戒备
门禁卡:entrance guard card.
门禁布线:需要将4层楼的20道门全部安装门禁系统,且接入消防联动.请问每一道门需要布几条什么样的控制线
门禁布线:需要将4层楼的20道门全部安装门禁系统,且接入消防联动.请问每一道门需要布几条什么样的控制线
我主要想知道每道门从门禁控制器出来有几条线(如RVV2*.75 等),每条线的具体接法和作用是什么.
sunling_20081年前1
xiami0047 共回答了27个问题 | 采纳率92.6%
一条485即可实现
,能知道你用的设备到了如果你采用恒盛启通的应该没问题
485比232多了一个联网功能.门禁联网.
xy58781年前1
糯米茶 共回答了25个问题 | 采纳率96%
RS232 是 点对点 3线 全双工通信,距离 20mi以内
RS485 是 点对多 2线 半双工通信,距离可达 1200mi
点对多 就是 一主多从,多个 从节点连接在一起,这 不就形成网络了?
请看 武汉鸿伟光电
E485TD RS232/485/422增强型高速隔离转换器
有连接示意图
门禁系统有哪些部分组成的?
yanchenll1年前1
hh都市的hh女 共回答了17个问题 | 采纳率88.2%
1、门禁控制器+电锁+电源+出门按钮(出门开关)+读卡器+感应卡(ID或IC卡)+门禁管理软件
根据采用不同的控制方式,配件有所增减.
请问门禁卡英语怎么说?请问门禁卡,就是公司进门前刷一下门就开的卡,用英语怎么讲?
2705952421年前4
RAY16 共回答了14个问题 | 采纳率100%
Access Card
参考资料:
门禁系统术语表
Access Card - 门禁卡.与信用卡外观相似,内有编码数据.卡类型有磁卡、维根卡、感应卡等.
Access Control - 门禁控制.允许正确的人在正确的时间,在正确的门禁点出入,基于1) 权限识别2)身份识别3)密码识别.
Access group - 门禁组.一组人员具有相同的出入权限,在相关门禁点和时间段,门禁组定义各组的出入权限,一个门禁组的所有成员都具有同等的出入权限.
Access Level - 门禁级别,持卡人被设置的出入允许级别.
Access Privileges - 门禁权限,即人员进出的权力,什么人在什么时间、什么地点可以出入.
Anti_Passback (APB) - 防反传.用于防止一个人进入防区后,把卡递给后一个人进入;即防止没有外出,而在同一门禁点有两次进入的情况.这个功能需在门禁点的出入口都装有读卡器才能实现,若持卡人试图两次通过同一入口,就会产生防反传违规事件.
Archive - PC机上存贮先前上传事件的文件.系统用户对系统记录的所有事件进行保存管理.
Arm Stay - 留守布防.PassPoint 的防盗子系统功能.留守模式下布防,含义是留守在防区内,启动外围及24小时模式防区感应设备,若有入侵发生,会产生相应报警.
Biometrics - 身份识别器件.如指纹识别、手段识别、声音识别、视网膜识别等.
Bypass(access point) - 旁路.若门禁点设置为旁路状态,门锁被强制处于打开状态,门禁控制上通常称做“自由出入”.此时不会产生任何超时警报等.
Bypass(zone) - 防区旁路.这种状态下, 防区报警不会产生,通常用于将内部防区设备设置为旁路状态(例如白天的走廊通路).
Card reader - 读卡器.一个识别持卡人身份的设备.识别持卡人身份以判断是否有进出防区的权限.有些情况下也可能是键盘,要求用户输入PIN号.高度安全性场所,读卡器上同时配置有键盘.
Cardholder - 持卡人.拥有一张卡或一个PIN号,具有某些门禁权限.
Committed Resource - 独立的硬件资源,如读卡器、继电器等.只能作为门禁点的一部分,而不能独立工作.
CPM(Computer Port Model)-计算机接口模块.CPM作为注册站,不能配置在门禁点上.
Day Template - 日期模板.用于定义每天相应动作的时间段,时间窗里可编辑动作起始时间和终止时间.
DCM(Door Control Model) - 门禁控制模块,提供控制一或两个门禁点的输入和输出量,反传时只能控制一个门禁点.
Deny override - 超级解除.这个功能使所有人都有各个门禁点的进出权限,用于系统试运行.
Disarm - 撤防.PassPoint 防盗子系统功能,使防区不产生报警.外出撤防即撤消内部、外围及24小时防区报警功能;留守撤防只撤消外围及24小时防区报警功能.
Door Control Hardware - 门控制设备.安装在门禁点控制人员进出的设备.可以是读卡器、键盘或其组合.
Door Control Relay - 门控继电器,用于控制电控门锁.
Door Open Time - 允许门打开的时间,若门打开超过这个时间,就会产生报警.
Door Strike - 安装在门上的电锁,可以锁上或打开门.
DSM(Door Status Monitor) - 门状态监视器,监测门状态(开或关)的感应器件.
Duress - 挟持.持卡人被挟持的情况下,输入特殊码以通知系统.
Enrollment Reader - 门禁系统注册专用读卡器.
Entry/Exit Control - 进/出控制.根据进出通路方向,定义门禁组人员进出特定区域的权限.
Entry Reader - 入口读卡器,控制通道进入的读卡器也可是键盘或其组合.
EOLR supervision(End of Line Resistor Supervision) - EOLR监控设备,用以检测电缆被短路或切断的线路故障.
Event/Action Relationship - 事件联动作定义.用户可进行编程,当特定系统事件发生时,能引发相应动作.
Event Browser - 事件浏缆器.所有上传事件以时间顺序显示在屏幕上.
Event Log (or History Log) - 事件日志(历史日志).包括事件发生的时间、地点及其它信息.
Executive Privileges - 执行权限.进出系统门禁的最高权限.
Exit Only - 配置门禁点的模式,此模式下只接受外出请求,不允许进入.
Exit Reader - 出口读卡器,可以是键盘或其组合.
Facility Code - 工厂代码.进出门禁点的公共密码.使用这种模式会降低门禁区域的安全性.
Fail Safe - 掉电安全模式:掉电后,门锁设备自动打开.
Fail Secure - 掉电保险模式:掉电后,门锁设备自动锁上.
Force Arm Away - 强制外出布防.缺省情况下,此功能被旁路.
Force Arm Stay - 强制留守布防,缺省情况下,此功能被旁路.
Forgive (Entry/Exit, Anti-Pass back) - 在防反传或进出违规时,允许持卡人进出.
Form (Relay Output) - 继电器输出,包括一个公共端子,一个常开端子,一个常闭端子.没有触发时,公共端与常闭端子短路,公共端与常开端子开路;触发后,公共端与常闭端开路,与常开端短路.
Free Access - 见旁路门禁点(Bypass Access Point).
Hard Anti-Pass back - 强硬防反传方式:若持卡人违反防反传规则,他会被禁止出入.
Holiday - 时间表中的假日定义,区别于工作日.
Keypad - 按键式键盘,典型的为12键.
Locked(Access Point) - 门禁点被锁定的模式,禁止任何出入活动.
Magnetic Strip - 磁卡.信用卡或门禁卡上黑色或综色的磁条,记录一定数据.
Mag Lock(Magnetic Lock) - 磁力锁.加电时,线圈产生磁力将门锁住;没电时,磁场消失,门打开.
MLB(Main Logic Board) - 主逻辑板.门禁系统的主要控制部件.存贮卡数据、事件日志、系统配置信息、系统状态信息,由门禁电源供电,与DOC模块通信,来判别是否允许持卡人在门禁点进入.MLB可连接其他系统模块,如QRM或ZIM模块.
Modem - 调制解调器.将数字信号转换成模拟信号,通过电话线进行远程通信.
Name Pool - 名称集合.可以赋予继电器、读卡器等.最大可容纳60个名称,每个名称最多为5个字符长度.
Output - 门禁控制系统的从属外围设备.如电控锁、发声器、指示灯等.这些包括继电器输出或晶体管输出.
PIN - 个人识别码.通过键盘输入,门禁系统识别进出人员身份的一种方式.
PIN Retry Lockout - 几次连续错误的PIN输入后,键盘被锁,以防止入侵者试图解开PIN码.键盘被锁事件记录在系统中.
PIR(Passive Infra Red-) - 主动式红外探测器.能探测到特定区域的移动物体,探测器连接到门禁控制系统的RTE器件上,用于识别防区内人员外出请求.
Power Supply - 门禁电源.用于给MLS和DCM模块供电,电源输入端连到插入式电源变压器的18VAC、50VA输出口,电源提供备用电池/充电器接口,支持7AH电池.另外,监测AC电源输入和电池情况,监测结果提供给各模块及MLB.
Pre-Alarm Trigger Timer - 预警触发时间,开门超时报警前的提示时间,延续到门关上后,自行解除.
Precedence level - 优先级.系统中动作发生的优先级别.
Protected - 保护,门禁点的一个运行模式.门禁点处于保护模式下,只有持有效卡才能进出.
Proximity - 感应.读卡器与卡片间通过无线感应传递数据.
QRM(Quad Relay Module) - 四继电器模块.可提供四个继电器输出及四个触发器输出.
RCM(Reduced Capability Mode) - 安全运行模式.当DEM模块与系统其它组件断开时,DCM进入这种工作模式脱机运行.
Reader - 读卡器.识别进出人员身份的设备.读入卡的数据并将其传送给控制器,以判断读卡后相应动作.
Relay Supervision - C型继电器的公共端,可以监测电压情况,如检测到无电压,就会发出告警,可用于外部电源(如锁电源)掉电检测.
RTE(Request To Exit) - 外出请求设备.如按钮、撞击带、红外探测器、开关式地板等设备,可以识别有人需要离开防区,不需要刷卡,系统打开门让人外出.
Schedule - 时间表.事件或动作发生或停止的时间表,由日期模板组成.
Shunt(Access Point)- 屏幕门禁点上的DSM模块.当系统硬件出现故障时,如门禁点上连接故障,可使用此功能.
Shunt(Zone)- 屏蔽防区.与旁路防区功能基本相同.旁路防区后,防区状态还将传送上来,只是不产生报警;而屏蔽防区后,不检测防区状态,用于出现硬件故障时使用.
Skeleton Code(or Skeleton Card) - 安全码(或安全卡).用于(RCM)安全运行模式下打开门锁,若DCM通信故障恢复,退出RCM模式后,安全码或安全卡就不再有效.
Soft Anti-Passback - 温和式防反传,当有反传发生时,仍允许持卡人进出,但系统会记录相应的事件.
Soft Entry/Exit - 温和式进/出控制,若持卡人没有进出权限,仍允许其进出,但系统会记录相应的事件.
Supervision - 故障监测设备,一般通过电压或电阻监测(参看EOLR监测及继电器监测).
Threat Level - 系统威胁级别,分六个级别:TL0-TL5.TL5是最高威胁级别,这个参数设定给各个动作,若动作的威胁级别高于系统威胁级别.则这个动作不能发生.
Transaction - 门禁系统的事件在数据库中发生一条记录.
Transient Suppression - 瞬间抑制器.防止对敏感性电器件的损害,抑制瞬间电流.
Trigger Output - 触发器输出.固态数字开关输出,用于驱动LEDS,发声器,外部继电器,
或给无线发射器作信号发送.
Trouble - 线路故障(缆线或连接方面)
User(System) - 系统用户.分为四种:安装者,持有人,管理员,操作员.
User Code - 系统用户码:进入系统的用户识别码.
Visual Verification - 目视识别.持卡人刷卡或输入PIN码后.操作者还需目视识别辩认,这是可选功能.
Watchdog Timer - 系统内部看门狗定时器,在死机情况下可使系统自动复位.
Wiegand - 韦根读卡器,读取韦根卡数据的方式.
Windows(Time) - 用于定义日期模板内各时间段的时间窗.
XX Minutes Timer - 预置的分钟计时器.输出继电器的上电时间.
YY Seconds Timer - 预置的秒计时器.输出继电器的上电时间.
Zone - 由电路保护的区域或物件.
门禁常用的电锁有哪些?
kyzaiww1年前1
wsf066 共回答了20个问题 | 采纳率85%
电插锁、电磁锁
超市门禁系统的原理是什么?我们物理老师留的作业,急.
fx881年前1
明明亮 共回答了17个问题 | 采纳率100%
一个通道安装两个门,一个接收信号,一个发射信号,商品上有防盗的软标签和硬标签,检测到标签报警.