距离保护的安装地点如图:AB为架空线路,Z为距离保护装置,请问装置Z能保护得了AB线路吗?能测出距离么?

老赵1112022-10-04 11:39:541条回答

已提交,审核后显示!提交回复

共1条回复
冰激凌1125 共回答了24个问题 | 采纳率100%
从图上看,B变电站相当于一个终端变,潮流都是从A送到B.按整定,一般如果需要保护Z动作,电流需要从B流出才行.
110kV线路保护一般都有零序电流保护作为后备,这个可以动作,尤其是三、四段不带方向的时候.
1年前

相关推荐

当气瓶间距离保护区30-50米左右的时候,请问能否做七氟丙烷气体灭火系统?
yy47221年前3
htroifoi 共回答了18个问题 | 采纳率94.4%
七氟丙烷灭火装置分为有管网和无管网(柜式)两种.
其中,有管网系统又分为内贮压系统和外贮压系统,其主要区别为灭火药剂的传送距离不同.内贮压系统的传送距离一般不超过60米,外贮压系统的传送距离可达220米
输电线路的距离保护求解计算最小分支系数Kbmin,是不是必须计算整个网络的短路电流?还是能够直接进行整定计算,
yangyang11年前0
共回答了个问题 | 采纳率
距离保护装置一般由哪几部分组成?简述各部分的作用?
¤霜枫¤1年前1
大家文摘报 共回答了16个问题 | 采纳率93.8%
距离保护一般由启动、测量、振荡闭锁、电压回路断线闭锁、配合逻辑和出口等几部分组成,它们的作用分
述如下:
(1)启动部分:用来判别系统是否发生故障.系统正常运行时,该部分不动作;而当发生故障时,该部分能够动作.通常情况下,只有启动部分动作后,才将后续的测量、逻辑等部分投入工作.
(2)测量部分:在系统故障的情况下,快速、准确地测定出故障方向和距离,并与预先设定的保护范围相比较,区内故障时给出动作信号,区外故障时不动作.
(3)振荡闭锁部分:在电力系统发生振荡时,距离保护的测量元件有可能误动作,振荡闭锁元件的作用就是正确区分振荡和故障.在系统振荡的情况下,将保护闭锁,即使测量元件动作,也不会出口跳闸;在系统故障的情况下
,开放保护,如果测量元件动作且满足其他动作条件,则发出跳闸命令,将故障设备切除.
(4)电压回路断线部分:电压回路断线时,将会造成保护测量电压的消失,从而可能使距离保护的测量部分出现误判断.这种情况下应该将保护闭锁,以防止出现不必要的误动.
(5)配合逻辑部分:用来实现距离保护各个部分之间的逻辑配合以及三段式保护中各段之间的时限配合.
(6)出口部分:包括跳闸出口和信号出口,在保护动作时接通跳闸回路并发出相应的信号.
什么是距离保护?
jeasyzhao1年前1
shanfe 共回答了22个问题 | 采纳率95.5%
一般的线路是均匀的.那么,线路的等效阻抗的大小,就与线路的长度有关.假设线路单位长度的阻抗是z.那么等效阻抗Z=zL.L是线路的长度.
理解以上概念,就不难理解距离保护:
一般线路发生接地故障.假设过度电阻为0.那么,我们通过测量电压U和电流I,就可以求出线路的主抗,Z=U/I=zL
这样就可以求出故障距离L.通过判定L是否在保护范围内,就可以实现保护.
实际应用中,我们保护范围X是已知的.那么,就会有个最大阻抗Zmax=zX.其保护原理就是:
Z=U/IZmax故障点在保护范围外,不动作.(为了理解简单,没有考虑可靠性系数问题)参考资料:张保会《电力系统继电保护》
电力系统输电线路保护的距离保护Ⅰ段的定值按什么整定?
林夕真1年前1
mp33837473 共回答了21个问题 | 采纳率100%
I=K1*K2*Id3/nTA(K1=可靠系数,一般取1.2;K2=接线系数,取1或1.732;Id3=线路末端三项最大短路电流;nTA=开关电流互感器变比),基于以上公式计算出来的就是无时限速端保护.线路始端的最小两项短路电流/无时限速断保护电流=保护装置灵敏系数,一般要>=2.再不清楚留联系方式加你.
距离保护动作时电流较大时为什么电流速断不动作 保护启动时间整定是一样的,
sxcr1eb1年前1
rerwrewhabrw 共回答了14个问题 | 采纳率100%
距离保护和速断保护是两套不同的保护装置,相互之间是独立的.不存在相互闭锁和配合,所以你说距离保护动作时速断保护不动作,这只是个巧合 是个特例.
目前距离保护装置中广泛采用的振荡闭锁装置是按什么原理构成的?常用的有哪几种?
YinRobin1年前1
浮云不定 共回答了16个问题 | 采纳率87.5%
是按系统振荡和故障时电流变化的速度及各序分量的区别而构成的.常用的有利用负序分量或分序增量构成的振荡闭锁装置.
距离保护的一.二.三段的保护范围是怎样划分的?在一般情况下,距离保护的第一段只能保护本线路全长的80-85%;第二段的保
距离保护的一.二.三段的保护范围是怎样划分的?在一般情况下,距离保护的第一段只能保护本线路全长的80-85%;第二段的保护范围为本线路的全长并延伸至下一段线路的一部分,它为第一段保护的后备段;第三段为一.二段的后备段,它能保护本线路和下一段线路和全长并延伸至再下段线路的一部分.
twg11年前1
石欠歹匕ィ尔 共回答了14个问题 | 采纳率92.9%
小白一个 顶一下 查看原帖
线路距离保护第一段保护范围是本线路全长的多少呀?
线路距离保护第一段保护范围是本线路全长的多少呀?
A)、60%-70%;
B)、70%-75%;
C)、80%-85%;
D)、100%.
轩辕岳飞1年前1
小叶飘啊飘 共回答了18个问题 | 采纳率83.3%
C)、80%-85%;
不论是单侧电源电路,还是双侧电源的网络上,发生短路故障时,短路点的过渡电阻总是使距离保护的测量阻抗增大。这句话错在哪儿了
不论是单侧电源电路,还是双侧电源的网络上,发生短路故障时,短路点的过渡电阻总是使距离保护的测量阻抗增大。这句话错在哪儿了?
xqqjp01191年前1
xgb941 共回答了27个问题 | 采纳率81.5%
导线的电阻与用电器的电阻相比要小得多,因此一般可以忽略。但是输电线的点足部可以忽略因为它太长了,而在家里的电线由于是铜线并且长度较短,因此可以忽略。如果是做题那就要看题意了。