线损计算?50平方铝线三相电,50千瓦,经过2千米,线损是多少?

疯克er2022-10-04 11:39:541条回答

已提交,审核后显示!提交回复

共1条回复
魔尊昆仑 共回答了15个问题 | 采纳率93.3%
计算线损需要知道线路的电阻和流过的电流.
已知铝线的电阻率ρ=31.7Ω.mm2/km.
那么线路电阻R=ρ*L/S=31.7*2/50=1.268Ω.
按照线路是三相380V的线路计算,功率因数按照一般情况计算,则50KW的负荷,线电流I约100A.
则线损P=I^2*R=100^2*1.268=12680W=12.7KW.这仅仅是一条线的损失,三条线将是它的三倍.
实际上这个题目中的线路特长,且电线特小,线路压降惊人.实际中,受始端电压不可能随意升高的限制.线路已经不可能正常工作了.
因为这个线路的压降太大,终端已经远得不到规定的电压,负荷的实际功率会远小于额定功率(假如还能工作的话),也就是线路电流远达不到100A了.实际是多少,需要接合具体情况计算,包含线路的始点电压,功率因数,负载的输入特性等,比较复杂的.
1年前

相关推荐

电费清单疑问上月表码,本月表码,基本容量,倍率,扣表电量,变损电量+线损电量,退补电量(kw.h),合计电量(kw.h)
电费清单疑问
上月表码,本月表码,基本容量,倍率,扣表电量,变损电量+线损电量,退补电量(kw.h),合计电量(kw.h),基本电费,丰水期电价,枯水期电价,力调电费,峰谷差额
violinvv1年前1
找房子123 共回答了20个问题 | 采纳率90%
上月表码是上个月电表字数
本月表码是这个月电表字数
基本容量是你变压器的基本容量
倍率是你互感器的数值,如150/5就是30倍率
扣表电量应该是本月表字减上月表字后再乘以倍率算出来的
变损电量是变压器的损失电量
线损电量是线路损失的电量
退补电量是如果你需要退补电费的时候,给你退补的电量数
合计电量就是扣表电量,变损电量,线损电量之合
电价应该就不用说了,是你那个区域执行的电价
力调电费应该是力率调整电费,这个是根据你的企业力率标准是多少定的,你可以问电业局
峰谷差额是你峰期电费和谷期电费之差,但是公式不是这么算.如果你需要算法再说~
初三高压输电的一个问题物理书上说功率一定,增高电压,电流就随之减小,线损也随之减小.但对于输电线来说,输电线是定值电阻(
初三高压输电的一个问题
物理书上说功率一定,增高电压,电流就随之减小,线损也随之减小.但对于输电线来说,输电线是定值电阻(难道说不是的吗?),输电线两端电压增高,通过输电线的电流不是一定增大吗,怎么保持功率一定?根据I方RT,起不到减小能损的目的啊?感激不尽
舒盈1年前14
13976505111 共回答了21个问题 | 采纳率81%
你这样理解吧:
低压输电,电压U1,功率P
高压输电,电压U2,功率P
I1=P/U1,I2=P/U2
∵U2>U1
∴I1<I2
∴损耗在电线上的电压U1'=I1·R<I2·R=U2'
两种情况的功率都是由用户决定的,因为是相同的用户,所以功率是一样的
升高输电电压就是降低输电线上的电压降达到减小能损的目的.
低压铝合金电缆线损计算方法
贪婪与恐惧1年前1
多纷CAFE 共回答了19个问题 | 采纳率89.5%
可以采用铜电缆或铝电缆的计算方法,线损是相同截面积铜电缆的2倍,相同截面积铝线的1.2
倍,也可以用电压损失百分数简易计算公式计算.
电压损失百分数简易计算公式
△U=PL/CS S=PL/C△U
△U——电压损失百分数
P——输送的有功功率(Kw)
L——输送的距离(m)
C——常数,铝线单相8.3,铝线三相四线46;铜线单相12.8,铜线三相四线77 ;铝合金单相6.4,铝合金,三相39,
S——导线截面(mm²)
比如380V线路,输送有功功率30kW,输送距离300m,35mm²铜电缆电压损失是:
根据公式 △U%=PL/CSX100%
△U=(30X300)/(77X35)X100%=9000/2695X100%=3.3%
电压损失 △U=380X3.3%=12.5V
380V线路,输送有功功率30kW,输送距离300m,35mm²铝电缆电压损失是:
根据公式 △U%=PL/CSX100%
△U=(30X300)/(46X35)X100%=9000/1610X100%=5.6%
电压损失 △U=380X5.6%=21V
380V线路,输送有功功率30kW,输送距离300m,35mm²铝合金电缆电压损失是:
△U=(30X300)/(39X35)X100%=9000/1365X100%=6.6%
电压损失 △U=380X6.6%=25V
公式及数据来源《电工进网作业许可考试低压类理论部分》《电工学基础》等
2.5平方铜线负载1000瓦,100米后线损多少
jeneking1年前1
vallen5 共回答了17个问题 | 采纳率94.1%
  已知;S=2.5mm2 P=1000w L=100m 假定;U=220v cos=0.8 p=0.018.mm2/m
求;R=0.018*100/2.5=0.72欧 I=P/220*08=1000/5.68A
P损=I2R=5.68*5.68*0.72=23.23w P损%=(23.23/1000)*100=2.3%
答:当满载1000w负荷1小时理论线损23.23w 损耗率2.3%.
直流5V 1000M 1平方毫米铜线 能带多大功率 线损电压是多少 具体怎么算的说清楚点
直流5V 1000M 1平方毫米铜线 能带多大功率 线损电压是多少 具体怎么算的说清楚点
随便帮我把0.75 2 2.5 都说下把 教我方法就更加感谢啦!
恋上鼠的猫1年前1
椰风学子 共回答了23个问题 | 采纳率100%
查铜线的电阻率ρ=0.0175 (Ω · mm2/m).
如果已知铜线的长度L(m)、铜线的截面积S(mm2)、铜线流过的电流i(A),则线路上的压降U(V)就可按照下式计算出来:
U=ρ*i*L/S(V)
线路终端的电压就等于输入电压减去这个压降U,楼主的例子就是(5-U).
置于能带多大的功率,则取决于你允许的压降,或者说终端的设备允许的最小工作电压.这里缺少参数,无法准确计算.
我是电力部门的,请大家帮我算一下线损,比如67度电去7度线损等于60度,那100度应该去多少线损?又等于多少度呢?本人学
我是电力部门的,
请大家帮我算一下线损,比如67度电去7度线损等于60度,那100度应该去多少线损?又等于多少度呢?本人学历太浅
我现在是335/5=67倍的互感器,假如按300/5=60倍来算的话,60度错7 度.那100 度能错多少度,
lotua1年前1
xiao5795 共回答了14个问题 | 采纳率100%
线损率=7/67=10.45%;
那么100度电的话线损电量=100*10.45%=10.45度.
厂区内的变压器二次配电电缆(3相380v5线制150平方)每增加100米长度考虑线损要增加多少平方?
厂区内的变压器二次配电电缆(3相380v5线制150平方)每增加100米长度考虑线损要增加多少平方?
现在长度135米,车间要移动100米,电缆就要235米.
4084739121年前1
szdw007 共回答了16个问题 | 采纳率81.3%
235米铜 电缆;负荷允许 可不考虑线损
哪位高手能计算出高压10kv,功率2000瓦,线路横截面积3*185 长度为1200米的线损是多少啊,
哪位高手能计算出高压10kv,功率2000瓦,线路横截面积3*185 长度为1200米的线损是多少啊,
3*180是3股*185平方毫米!
宿命逍遥1年前1
小东南 共回答了19个问题 | 采纳率100%
这个问题,不完整!
3*185的定义?
3股*185平方毫米?
3mm*185mm?
3mm*185股?
另外频率不同有很大差异
请完善问题
如何计算线损总电房是394V,功率因数由于有补偿器,所以为0.9,总功率为1388KW分电房为(还有一个电房未测量)功率
如何计算线损
总电房是394V,功率因数由于有补偿器,所以为0.9,总功率为1388KW
分电房为(还有一个电房未测量)
功率 252.57 164.31 178.73 178.35 112.84
电压376 366~372 372~379 369~372 370~372
因数 0.9 0.82~0.87 0.73~0.77 0.82~0.85 0.76~0.79
请问,如何计算各电房的线损?还需要什么数据?
我想知道,通过上边的数据,有没有一个大概的计算方法
后来又1年前1
桀骜Вú逊 共回答了14个问题 | 采纳率78.6%
应该需要大概电缆长度,和使用的电缆性能参数.短距离只要考虑电流大小,线损在负载功率大的情况也要考虑.
400米150平方的铝线用电功率90KW每小时线损多少?
400米150平方的铝线用电功率90KW每小时线损多少?
首端电压380V末端350-360V左右,两台45KW的电机每台电机电流70A左右(带载时70A,空载只有30A不到,两台空载时电流也就60A吧)每小时线损是多少呢?公式我不懂,最好有简单的算法.
首端电压380V末端350-360左右,这个电压是指加载时电压降到350-360V左右,空载时电压没有变化还是380V左右.
向左走向右走star1年前1
A元素 共回答了21个问题 | 采纳率90.5%
既然你都量了数据,就不用去计算了,直接算就是了,因为是三相的,所以
P=根号3*UI=1.732*(380-350)*(70+70)
W=P*H,因为你要每小时耗多少度电,H=1小时,W单位是wh,或KWH,即度
这是带载时的线损,空载时同样算,只是压降与电流代入就行了
其实还要考虑功率因素,
关于你的问题补充,空载时只要有电流,就会有压降的,只不过电流小,压降少
这个问题只要测得电机的功率(即电流),就可以算出压降,线损等
方法是,算出线的电阻,R=P*L/S,U=RI,P=I*I*R
第一个P不是P,是读lou,铝线电阻率
电力线路上产生的损耗称为线损()对还是错?
sgyang1年前1
fangli1114 共回答了17个问题 | 采纳率82.4%
  (对)!各级电压等级的电力线路运行中自身消耗的电能俗称“线损”.
降低线损是供电企业管理者永恒的主题!线损为二大类;一、管理线损(1.错抄,2.漏抄,3.估抄,4.查偷,5.堵漏,6.严格计量管理,7.不明损等,二、技术线损(1.提高负荷率,2.提高功率因数,3.堵截大马拉小车,4.堵截巡廻供电近电远供,5.改善电压,6.治理诣波净化电网等.
电力线损问题问:两千米长十平方的铜线一端加380v令一端用万用表测压降……用理论计算测量结果应为?
甜甜教教主1年前1
包鲁 共回答了18个问题 | 采纳率88.9%
你应该加上负载使之构成回路,才好计算.
铜电阻率为 0.0175 Ω · mm2/m;金属的电阻和它的长度(L表示,单位:米)、截面积(用S表示吧!单位:平方米)、温度等有关系.理论上,均匀金属物质的电阻(R表示,单位:欧姆)为:R= ρ L/S (Ω),式中,ρ是物质的电阻率,单位是:Ω. m.
线损50平方铜线三相电,50千瓦,经过100米,线损是多少?
木沙kk1年前1
wei333 共回答了18个问题 | 采纳率66.7%
线损为950W.
50平方100米铜线的电阻是:
0.0175×100/50=0.035(Ω);
50KW设备电流以95A计,单根导线的功率损耗是:
95²×0.035=315.87(W);
三相送电三线都有:
315.875×3=947.625(W)
请大家帮我算一下线损,比如67度电去7度线损等于60度,那100度应该去多少线损?又等于多少度呢?本人学历太浅
xxzwx131年前1
炫流砂 共回答了23个问题 | 采纳率100%
首先计算出线损率,根据楼主提供的数据,67度电损耗7度线损电量,线损率=7/67*100%=10.45%;
第二,根据线损率算出线损电量,100度电线损电量=100*10.45%=10.45度,约等于10度电,即100度去了10度线损电量,还剩90度电.
请大家帮我算一下线损,比如67度电去7度线损等于60度,那100度应该去多少线损?又等于多少度呢?本人学历太浅
请大家帮我算一下线损,比如67度电去7度线损等于60度,那100度应该去多少线损?又等于多少度呢?本人学历太浅
我现在是335/5=67倍的互感器,假如按300/5=60倍来算的话,60度错7 度.那100 度能错多少度,
cyrwhf1年前1
flower1999 共回答了27个问题 | 采纳率96.3%
线损率=7/67=10.45%;
那么100度电的话线损电量=100*10.45%=10.45度.
电线,线损怎么计算?(1)直流20V、10A,4平方线15米,电压和电流变成多少?(2)直流12V、2A,2.5平方线1
电线,线损怎么计算?
(1)直流20V、10A,4平方线15米,电压和电流变成多少?
(2)直流12V、2A,2.5平方线15米,电压和电流变成多少?
(3)直流12V、4A,2.5平方线15米,电压和电流变成多少?
(4)直流12V、2A,0.5平方线15米,电压和电流变成多少?
rainbowmomoo1年前1
暴走枫火 共回答了17个问题 | 采纳率94.1%
以铜芯电线为例:
1》每根电线的线阻:
R=ρ×L/S=0.0172×15/4=0.0645(Ω)
末端电压降(2根线):
U=2RI=2×0.0645×10≈1.3(V)
末端电流为10A时的电压约为18.7V.
2》每根电线的线阻:
R=ρ×L/S=0.0172×15/2.5≈0.1(Ω)
末端电压降(2根线):
U=2RI=2×0.1×2=0.4(V)
末端电流为2.5A时的电压约为11.6V.
3》每根电线的线阻:
R=ρ×L/S=0.0172×15/2.5≈0.1(Ω)
末端电压降(2根线):
U=2RI=2×0.1×4=0.8(V)
末端电流为2.5A时的电压约为11.2V.
4》每根电线的线阻:
R=ρ×L/S=0.0172×15/0.5=0.516(Ω)
末端电压降(2根线):
U=2RI=2×0.516×2≈2(V)
末端电流为2.5A时的电压约为10V.
关于线损计算中的电流(方均根电流),请看问题补充,高手进,搞明白了我加分,一知半解的闭嘴
关于线损计算中的电流(方均根电流),请看问题补充,高手进,搞明白了我加分,一知半解的闭嘴
我要算的是35KV电缆的线损(YJV),前期用,只求方均根电流法的简单算法即可
问题1:公式是否用3I^2*R*T来算?
问题2:这个公式算出的是3相的吗
问题3:方均根电流I计算比较麻烦,有没有估算的方法?需要什么数据?
我是做项目规划,只有一些设备、电缆的参数,不可能实测,就这些条件,求高人解释
百度aa1年前1
scoles98 共回答了25个问题 | 采纳率88%
答1:是的
答2:是的
答3:电流方均值根代表电流的真有效值,计算线损应该采用方均根值.但是,方均根的测量可以有多种方式.
1、如果电流信号是规则波形,比如说是正弦波,有峰值检波法、整流平均法可替代真有效值.具体方法是检波法检测到峰值除以1.414换算为有效值,整流平均法整流后进行积分,积分器输出乘以1.1107换算为真有效值.
2、较通用且较准确的是采用真有效值转换芯片,其输出直流信号就代表真有效值.
请大家帮我算一下线损,比如70度电去10度线损等于60度,那100度应该去多少线损?又等于多少度呢?本人学历太浅
4768576931年前2
zhanbo168 共回答了15个问题 | 采纳率100%
首先要明确线损率的概念:它表示线损的度数占总度数的百分数.
这样,问题就可以得到解决了.
线损率:10÷70≈0.143=14.3%
线损度数:100×14.3%=14.3(度)
等于度数:100-14.3=85.7(度)
(理解请采纳!)
用单相电表 用的4平方的铜线,线长100米 ,每月用电170度 那么这个月的线损是多少度?
inbf1年前1
lee2005man 共回答了12个问题 | 采纳率83.3%
线损的计算 与 线径 线长度 负载有关 你没个月用170度 4平方的负载为32A 你的负载不可能同时使用 所以不可能计算准确咯 ,除非你的负载每小时都固定多少
算功率因数调整电费时 线损电量纳入无功电量计算吗?
renming3331年前1
浅云一片 共回答了14个问题 | 采纳率92.9%
不是,因为变压器的计量在高压进线上,变压器的损耗、线损的电量已经被高压计量计算了.调整电费的百分比按计算出来的平均功率因数与考核功率因数0.9作比较,高于0.9就奖励,低于0.9就加收电费,电费比例是功率因数在0.7-0.9之间的每低于0.01就加收0.5%,在0.65-0.7之间的每低0.01就加收1%,在0.65以下的每低0.01的就加收2%,用户的功率因数在0.65以下的就是以上的三个计算方法各段的数值和.得到的百分比X有功电量就是调整电费.
线路线损、变损的理论值计算一条10KV线路,长度50公里,导线采用CGJ-95的,供电量190万千瓦时,售电量140万千
线路线损、变损的理论值计算
一条10KV线路,长度50公里,导线采用CGJ-95的,供电量190万千瓦时,售电量140万千瓦时,其中线损、变损有多少?理论计算.
改进措施.
wuhaibo-20001年前1
carolyan 共回答了14个问题 | 采纳率100%
楼主,是否搞错了,如题不能用啊!要不电压35kv,要不长度15km内!
三相三线低压电缆算线损,压降,U=I*ρL/S 其中L要乘以3根吗 还有 U=IL(R COSθ + X SINθ)怎么
三相三线低压电缆算线损,压降,U=I*ρL/S 其中L要乘以3根吗 还有 U=IL(R COSθ + X SINθ)怎么推得的
我的生活5181年前1
5626_yuan 共回答了21个问题 | 采纳率95.2%
U=I * R R=ρL/S 所以 U=I*ρL/S S为一相的截面积;L为一相的长度,不需要乘以3,U为相电压降.
U=IL(R COSθ +X SINθ)这个式子是错误的,应为U=I(R COSθ +X SINθ),I * R COSθ为电阻压降与电压平行的分量,I * X SINθ为电抗压降与电压平行的分量,电阻压降分量与电抗压降分量之和就为总的压降.θ为电流与电压的相位差.
但是你要理解这个算法是一种近似算法.
直流电路输电中电缆算线损,压降,U=I*ρL/S 其中L要乘以2根吗?为什么?
郁闷的人7131年前0