换热面积的计算现有热蒸汽需要冷凝,要用不锈钢立式冷凝器冷凝.需要把110°C的蒸汽凝到30°C的液体,冷却介质是水 流量

uu本真2022-10-04 11:39:542条回答

换热面积的计算
现有热蒸汽需要冷凝,要用不锈钢立式冷凝器冷凝.需要把110°C的蒸汽凝到30°C的液体,冷却介质是水 流量为每小时4立方米.请问我改怎么计算所需的换热面积.

已提交,审核后显示!提交回复

共2条回复
含飞扬 共回答了19个问题 | 采纳率94.7%
查立式冷凝器的样本,应该有传热系数K,冷却介质的温度应该知道,热蒸汽的流量应该知道,先根据热蒸汽的流量算出需要放出的热量Q(Q=比热X流量X温差+蒸汽的汽化潜热X流量),然后根据KFΔt=Q算出F
1年前
hunanyanghui 共回答了1个问题 | 采纳率
推荐你看看换热器这方面的书就可以计算了,终生受用的。要授人以渔,而非授人以鱼。
1年前

相关推荐

怎样计算风机盘管换热面积
我命由我不由仙1年前2
幸福的勺子 共回答了16个问题 | 采纳率75%
S=πdx盘管总长-----式中d为管内径 ---单位换算成m
请问大虾们,列管式换热器计算时,总换热系数面积裕度范围是10-25%,结果偏大些好还是偏小些好?
tangcaihaitian1年前1
爱你不可爱你 共回答了15个问题 | 采纳率80%
我觉的20%左右就可以了,至于是偏大偏小就看你换热系数取多少了,如果你感觉换热系数取的大,那么富裕量就偏大一点,如果取的小富裕量就偏小点!
制冷剂在蒸发器内进行换热时如果水流量特然降低,导致水温有什么变化
愤怒的草1年前1
zhangju621 共回答了18个问题 | 采纳率88.9%
水温降低!q=cp*m*△t
换热量q不变,比热cp不变,水流量m降低,△t增大,温差增大,水温降低!
强化传热的原则是什么?试举两个强化管内强迫对流换热的方法,并简要说明理由
帆2091年前1
小石头266 共回答了24个问题 | 采纳率83.3%
在温差一定的情况下,强化传热可归为两个途径(原则):增大换热系数 和 增大换热面积.
以强化管内强迫对流换热为例:
通过将光管改为内螺纹管,可以有效加强管内湍流,破坏传热边界层,对流换热系数得以大幅增大.
通过将光管改为内翅片管,可以大幅提高换热面积.
这两种方法都最终强化了传热.
导热油换热量计算碳钢内盘管换热器,盘管内加热介质导热油,进油温度210,出口温度140度.换热面积20平方,盘管DN65
导热油换热量计算
碳钢内盘管换热器,盘管内加热介质导热油,进油温度210,出口温度140度.换热面积20平方,盘管DN65mm.导热油流速1.5m/s.比热容2.788kj/kg.传热系数k,请根据经验估计,也可以取2000.请帮我列式计算,让我也学会.
每小时放热多少热量?kj
Jay19831181年前1
只一朵玫瑰 共回答了21个问题 | 采纳率90.5%
206万千焦


A=Q/K(Tr-△t)
式中A为换热面积.
Q为总换热量.
K为导热系数,不同的材料导热系数不一样,相同的材料采用的介质不同其换热系数也不同,相同的材料如采用换热器的结构形式不同其K值选取也不同.由于题中未说明工艺条件,K值无法选取.
Tr为较热介质的平均温度.
△t为次热介质的平均温度.

专业生产导热油0533-8850056
知道换热器型号(标准换热器),换热器换热面积如何计算?
hgan5211年前1
hbszxjz 共回答了19个问题 | 采纳率84.2%
在标准换热器型号中,已经表示出了换热器的公称换热面积.我不知道你的换热器是什么类型的.如固定管板式换热器BEM700-2.5/1.6-200-9/25-4I,表示的意义为:封头管箱,公称直径700mm,管程设计压力2.5MPa,壳程设计压力1.6MPa,公称换热面积200平方米,换热管外径25mm,管长9m,4管程,单壳程.
我现在有个冷凝器 铜管32根 管径15.88 厚度1.2 长度600 换热面积为3.3平米 怎么算的啊
山高留人处1年前1
愁极梦难成 共回答了14个问题 | 采纳率100%
好象你提供的数据有问题.如果是132根还差不多 换热面积=3.14*0.01468*0.53*132=3.3528
热水与冷空气换热:进水温度80度 回水60度 冷空气进风-35度 出风40度 对水平均温差怎么算
pending071年前1
x_ys 共回答了19个问题 | 采纳率84.2%
T1=80,T2=60,t1=-35,t2=40.
△T1=T1-t2=40,
△T2=T2-t1=95,
△T1/△T2小于1.7
对数平均温差△Tm=(△T1+△T2)/2=67.5度.
设计1000平米的锅炉 ,炉内水套和暖气水的比例关系 换热面的大小,烟囱的比例最后有换算公式
设计1000平米的锅炉 ,炉内水套和暖气水的比例关系 换热面的大小,烟囱的比例最后有换算公式
一、关于锅炉设计所需参数在东北地区正常条件下,指房屋保温较好的状态下.
1换热面的大小与散热面大小,得出取热面大小?
2已知采暖面积大小,锅炉热效率为75%、燃料的热值在3500大卡,推算出所需燃料多少,即每时所需多少这样燃料?
3锅炉容水量与散热器的容水量及采暖面积是什么比例关系?
4锅炉的使用寿命与钢板厚度材质的关系?假如锅炉的寿命为5年?
5烟气流量与烟囱的高估和粗度的关系?
6烟气流量与流速与燃烧器放出的热量与烟囱的抽力高度是什么关系?
7锅炉中的水套应设计多高为科学?也就是过路的水温在75摄氏度时能上升多高?锅炉中的水管不应超过这个高度?
8烟气中灰分的多少与锅炉的高度长度的关系?
9这个数据对不对?
一般情况下(屋内温度大于等于18摄氏度的情况下)每小时、每平方米需要45-70千卡的热量.
二、我们要设计一个供采暖面积1000平方米的锅炉
1换热面多大?
2锅炉容水量是多少?
3暖气片容水量(含管道)?
4假如使用寿命为5年,钢板用什么材质多厚?
5烟囱多高、多粗?
6假如燃料热值在3400大卡,每小时用到少燃料可使被采暖房达到18摄氏度以上?
7如果是直燃完全燃烧需要每小时供风多少?
8火、烟气在锅炉中停留多长时间比较合理?
9锅炉的水套的高度多高或不能超过多高?
zhy12341年前1
huziwei 共回答了15个问题 | 采纳率80%
选一个15万大卡(0.174MW)的中型热水锅炉.燃料消耗量为57.1方气.水容量随锅炉.烟囱直径随锅炉,高度为0.4L+N(L水平长度N弯头个数),烟气流速6-10M/S.使用寿命随锅炉,理论10年以上.热量每平方消耗为100大卡左右.我就知道这些了,希望可以帮到你.
换热站的板式换热器的换热面积怎么求?还有二次循环泵~
换热站的板式换热器的换热面积怎么求?还有二次循环泵~
供暖16万平米小区 北京地区 一次供回120-70° 二次供回85-60° 求算下二次循环泵要多大的流量 公式什么的详细点,抄袭的别来.我知道板换的换热面积公式是 F=(Q/△t*K)*1.1 这个Q是总的热负荷 △t是对数平均温差 这个K是什么 怎么取值?还有这个系数是什么意思 通俗话说 别用专业话
是热水的~
fangfang64501年前1
linjinshui 共回答了27个问题 | 采纳率92.6%
K是指传热系数.
对于空调工程上常采用的换热器而言,如果不考虑其他附加热阻,传热系数K值可以按照如下计算:
K=1/(1/Aw+δ/λ+1/An) W/(㎡·°C)
其中,An,Aw——内、外表面热交换系数,W/(㎡·°C)
δ——管壁厚度,m
λ——管壁导热系数,W/(m·°C)
板式换热器的K值取值,通常分进口品牌和国产品牌,一般进口品牌取5000-7000W/(㎡·°C),国产品牌4000W/(㎡·°C)左右.之所以有这样的区别,主要是因为板材间的差异,比如厚度、波纹形式等.
化工原理的一个换热的题目怎么做
2f7djl1年前1
zzx615 共回答了16个问题 | 采纳率81.3%
煤每纯垂?骄突崃说膞ubeita(站内联系TA)这个你得好好看看公式了,题并不难,是一道比较简单的换热题目,传热量是一定的,传热系数又不变,自己好好动手算算,祝好!spoonychick(站内联系TA)两次的传热温差要相等,可算出第二次的出口温度了,再根据第二次和第一次的冷却水温度变化比值可确定两次冷却水用量比值,前提是已知水的比热小菜一碟碟(站内联系TA)套用公式就可以解决啦 请看化工原理书顽皮童子(站内联系TA)这个题不难.抓住传热系数K不变.Q=KAt=M(水)C(H2O)*(t2-t1)=M(气体)C(气体)*(T2-T1)得到水的出口温度t2.再算出对数平均温差.代入Q=KAt得到KA.
将第二个已知条件t1代入,因为KA,Q,T1,T2不变.
代入方程 Q=KAt 得到t ,t计算得到t2.t2代入Q==C(H2O)*(t2-t1) 得到M(水)
为什么珠状凝结的表面传热系数比膜状凝结传热系数的高?蒸汽中含有不凝结性气体将对膜状凝结换热产生什么影响?试分析产生影响的
为什么珠状凝结的表面传热系数比膜状凝结传热系数的高?蒸汽中含有不凝结性气体将对膜状凝结换热产生什么影响?试分析产生影响的原因.
juanjuan13141年前1
dxl200 共回答了24个问题 | 采纳率87.5%
很好理解
珠状没有完全覆盖管子,管壁处换热主要以对流换热和冷凝换热为主,
而膜状是完全覆盖管子,管壁处换热主要以导热换热和对流换热为主.
导热系数低,而冷凝换热系数高.
不凝气体,会在管壁处,覆盖管子,然应该冷凝的蒸汽接触不到冷的管壁从而冷凝较难.
管壁由于不凝气的包围管壁处温度提高,从而换热难度增加,膜状换热也是同理.不过膜状也是水,水的导热和对流相对气体来说大很多.
热管换热总量355kw,烟气量15400、出口温度90,进口150,空气量12100,进口温度10、出口80,求冷热侧面
热管换热总量355kw,烟气量15400、出口温度90,进口150,空气量12100,进口温度10、出口80,求冷热侧面积
热管管径38mm,数量186根 、热侧长度1700mm,冷侧长度1000,求冷、热侧热管翅片节距、厚度、翅片外径
梦语者1年前1
tmonkey 共回答了15个问题 | 采纳率93.3%
官方价格放假三天哈特和经济特时尚
为什么说对流换热是导热与对流的综合作用
跳大神的神1年前1
豌豆的力量 共回答了23个问题 | 采纳率100%
因为导热是物质的基本性质,绝热只是相对的,对流作用是随着液体或气体受热膨密度发生改变,温度高密度小的的上升,温度低密度带的下降.而气体或液体的运动本身存在扩散作用,加大了相互的接触面积提高了热交换律,而对流又本身也是热的传导作用,是上下温度趋于一致所以说对流换热是导热与对流的综合作用
液氨与水的换热原理在空分中 为了使水的温度降到一定值 而使用液氨 请问它们之间的换热原理水温只有十几度 而液氨的温度是几
液氨与水的换热原理
在空分中 为了使水的温度降到一定值 而使用液氨 请问它们之间的换热原理
水温只有十几度 而液氨的温度是几十度,液氨是靠什么动力而蒸发的?是压差吗
cc人cc盟1年前2
海底小鱼 共回答了15个问题 | 采纳率73.3%
液氨沸点特别低,常温就能蒸发,过程中吸热,就能跟水热交换,让水降温.然后形成氨气,通过管道可以排除.降温了后,可以重复使用.
液氨的沸点是-70度,你说的那个几十度还是液体的是高压的情况下,在标准大气压下早就蒸发啦,蒸发的同时带走热量.
根据热流流量,怎么计算换热面积某一液体流量500m3/h,密度为1.2,进口温度为35度,经过冷却后温度30度,冷却介质
根据热流流量,怎么计算换热面积
某一液体流量500m3/h,密度为1.2,进口温度为35度,经过冷却后温度30度,冷却介质为水,进口温度27度出水温度为29度,需要多大的换热设备?
Anny07681年前3
379776221 共回答了17个问题 | 采纳率88.2%
这只需要一个简单的换热量计算而已.
首先求出液体的质量流量:qm=500×1.2/3600=0.167kg/s
要查到这种液体的定压比热值Cp,因为我不知道你说的液体是什么,所以你自己查好了.
最后求出液体的温差:△t=35-30=5
换热恋Q=qm×Cp×△t
最后求出来的单位是w,你可以根据这个数值来选择换热器的换热功率.
拜求热能换算高手 解决换热面积计算
拜求热能换算高手 解决换热面积计算
盘管换热器的换热面积选型计算
已知换热量是70千瓦小时,被换热水的温度是95摄氏度,冷却到85度,冷却水是自来水,常温 ,换热器材质是316L ,求换热面积怎么计算?
yu_chuan_jie_1年前1
禾利时 共回答了18个问题 | 采纳率94.4%
至少给出水的比热容,才能回答
换热面积48㎡的板换,用7°水作为冷媒,将流量150m³/h的35°脱盐水冷却到25°,需要7°水的流量?
换热面积48㎡的板换,用7°水作为冷媒,将流量150m³/h的35°脱盐水冷却到25°,需要7°水的流量?
烦请告之计算方法
四月的小白羊1年前1
拾梦河 共回答了12个问题 | 采纳率75%
150X(35-25)/(25-7)=83.33 需要7度的水的流量大于84m³/h就可以了,当然越大越好。
1千瓦时的电能换热多少的吨水
晓柔15571年前1
cmwei 共回答了22个问题 | 采纳率95.5%
这个没有准确的答案 每个电热器转换效率都是不一样的 水的温度也没给 处于周围环境也没给 没法计算
帮忙求板式换热器的换热面积,以及选择板式换热器型号,
帮忙求板式换热器的换热面积,以及选择板式换热器型号,
空调系统板式换热器,一侧水温为70、65,锅炉出水温度70
二侧水温50、55,水流量278.49m3/h,所需热量为2373.242KW
生活水系统板式换热器,一侧水温为70、65,锅炉出水温度70
二侧水温为5、65,热水量52.4m3/h
黑骑二护021年前0
共回答了个问题 | 采纳率
在核电站中多种换热设备中都存在着液体绕流热柱体旋涡脱落的流动现象.(请英文好的帮我翻译下)谢谢..现在急要...
谢平的1年前1
成熟是一种罪 共回答了25个问题 | 采纳率96%
你这么急给我再追加5分嘛````
Nuclear power plant in a variety of heat transfer equipment which is available in liquid cylinder heat flow around the vortex shedding flow
管翅式蒸发器设计温度的问题所给条件如下:换热器换热量:6.5kw制冷剂R134a 制冷剂温度t.=5°换热介质进出口温度
管翅式蒸发器设计温度的问题
所给条件如下:
换热器换热量:6.5kw
制冷剂R134a 制冷剂温度t.=5°
换热介质进出口温度Tin=27° Twb=19°
Tou=15° Twb=12°
请问这27°,15°,19°,12°都是哪的温度?
还是迟到1年前1
zjf840624 共回答了17个问题 | 采纳率94.1%
这个是这样的:
你这个热交换器应该是冷媒与空气的热交换.T为干球温度,Twb为湿球温度.
Tin是热交换器空气入口温度,干球温度27℃,湿球温度19℃;
Tout是热交换器空气出口温度,干球温度为15℃,湿球温度12℃.
另外是否达到其额定的换热量主要还要看风量大小.可以根据空气比热计算出来.
R134a的蒸发温度是5℃,实际交换时候应该没那么低,热交换另一侧并没有给出其温度变化范围,不过一般来说应该是2℃温差换热,也就是最终出口应当接近13℃.
我计算换热面积DN50直管 管厚3.5 材料Q235-B 要求达到200平方米得换热面积 需要多长的管子加热介质是 导热
我计算换热面积
DN50直管 管厚3.5 材料Q235-B 要求达到200平方米得换热面积 需要多长的管子
加热介质是 导热油
怎么计算
pppzy1年前2
绫峰雪飘零 共回答了21个问题 | 采纳率90.5%
DN50钢管的外径φ60mm,普通管壁厚3.5mm.
这个计算要看一下两种换热介质的情况.
如果管内是导热油,管外是空气,那么空气侧的放热系数是比较小的.换热面积要按管的外径计算.
200÷(0.06π)=1061.6m
6m长的管子约需要180根(177)
求助:蒸汽用量与计算公式.室外温度25℃,0.6MPa蒸汽通过换热器换热到15平方米空间到41℃,换热器面积约20平方米
求助:蒸汽用量与计算公式.
室外温度25℃,0.6MPa蒸汽通过换热器换热到15平方米空间到41℃,换热器面积约20平方米,请问需要多少立方米蒸汽,谢谢.
补充一下,是空气加热.风量1000m³/h.15平方米密闭的,保温很好.受热载体不间断运行.表压0.6MPa,
寻找故人1年前1
24352435 共回答了24个问题 | 采纳率100%
根据你“室外温度25℃,0.6MPa蒸汽通过换热器换热到15平方米空间到41℃,换热器面积约20平方米,请问需要多少立方米蒸汽”的提问缺少如下数据:1、15平方米空间(从25℃)到41℃加热什么东西?需要多少热量?是静止的加热还是加热的东西不断更换的?2、损失的热量是多少?在密封空间与敞开的不同,保温是什么材料?与外界的传热面积是多少?这些均是不清楚的,就是0.6MPa蒸汽也不十分确定,是饱和蒸汽还是过热蒸汽?0.6MPa是表压还是绝对压力,如是饱和蒸汽,0.6MPa是表压,则每公斤蒸汽焓量为659.9大卡,当然通过换热器后要排除水,其焓值为165.7大卡是要减除的,留下的只能你自己去算了,计算时要注意时间单位.
附:风速(到底是风量)1000m³/h?如是风量,粗略可求得每小时需要的热量为0.24×1000÷22.4×29×(41-25)≈4972(大卡),则提供它的蒸汽量是:4972÷(659.9-165.7)≈10.1(公斤/小时).
对于新遇到的一种对流传热现象,在从参考资料中寻找换热特征的特征数方程时要注意什么?
对于新遇到的一种对流传热现象,在从参考资料中寻找换热特征的特征数方程时要注意什么?
同上...
先谢过...
是传热学的问题...希望大家看清再回答.....
真的闰七月1年前1
wstguilin 共回答了23个问题 | 采纳率82.6%
首先就是这个特征数方程是否与你遇到的是一类对流传热问题,比如是内部流动的,还是外部流动的,还是自然对流的.如果是一类的,要注意定性温度,特征尺寸,特征流速的确定.
换热器换热面积是3平方米,温差10度,水流量1.68m3/h,如何计算它的冷量?
早晨de太阳1年前1
jiangxiao5909 共回答了15个问题 | 采纳率73.3%
换热量(千瓦)=流量*比热*密度*温差/3600=1.68*4.2*1000*10/3600=19.6KW
换热面积为30m2 传热系数为200Kcal|m2.c 温差为80c 计算每小时传热量(kcal|h)
YULU51231年前1
zhqhl 共回答了20个问题 | 采纳率95%
楼主下午好!
您的传热系数单位确实是不对的,国际单位为W/㎡·℃,W=J/S,1Kcal=4.178KJ,因此传热系数的单位换算成kcal则应该是Kcal/㎡·℃·S的形式其中S为时间单位:可为分min,秒S,时h.建议楼主回去再确认一下后面的时间单位.
如果是这样的话,那么根据已知条件:A=30㎡,传热系数K=200Kcal/㎡·℃·S,温差△T=80℃,则热流量为:
Q=K*A*△T=200*30*80(时间单位是S的时候需要乘以3600,是min的时候×60,是h的时候即为结果了.)
祝好运.
比热容与汽化潜热两者关系怎样?我在计算一个冷凝器的换热面积,但是分别用比热容和汽化潜热计算出来的答案不一样,差10倍.例
比热容与汽化潜热两者关系怎样?
我在计算一个冷凝器的换热面积,但是分别用比热容和汽化潜热计算出来的答案不一样,差10倍.
例题:要求把1000KG/h丙酮从62℃冷却到35℃,比热容为2.27KJ/KG.K,汽化潜热为523KJ/KG,假设传热系数K=250.计算出平均温差为12.74℃
(1)Q=1000×2.27(62-35)=59000KJ/h=16.4KJ/W
S=16.4×1000/12.74*250=5m2
(2)Q=1000×523=523000KJ/h=145.2KJ/W
S=145.2×1000/12.74*250=45.6m2
这两中计算哪中有问题啊?
Azael1年前1
hiccjui3 共回答了13个问题 | 采纳率100%
主要是你概念没有弄清楚.
热比容是指温度没升高一度或降低一度所吸收或放出的热量,而且气态和液态的比热容是不一样的.
汽化潜热是指工质由水液态变成气态所吸收的热量,在这个过程中温度是没有发生变化的,他的值也等于液化潜热,就是工质由气态变成液态所放出的热量.
所以你再计算的时候首先应该判断丙酮由62冷到35,有没有发生相变,如果发生了加计算汽化潜热进去,如果没有相变,就不需要考虑汽化潜热.因为丙酮的沸点是56.48℃,所以过程中肯定有相变的.
所以计算应该是:
1000×(气态丙酮比热容×(62-56.48)+523+液态丙酮比热容×(56.23-35))除以250*12.74
由于你给的比热容不知道为气态还是液态比热容,所以题目本身存在缺陷,如果认为是一样的,那你待进去就是答案了
计算板式换热器的换热面积时,总传热系数是根据什么选定的?
楚少1年前3
iambluesky 共回答了19个问题 | 采纳率89.5%
不同的板型根据相似理论在模化台上得出器换热系数,然后根据具体使用参数通过准则公式,根据软件模拟计算得出.
根据温度、流量、压力选定的.
想请教2个列管式换热器的换热面积,1.入口温度10度,出口25度,流量100立方米每小时,蒸汽加热水
想请教2个列管式换热器的换热面积,1.入口温度10度,出口25度,流量100立方米每小时,蒸汽加热水
蒸汽温度140度.
2、,1.入口温度25度,出口35度,流量20立方米每小时,蒸汽加热水,蒸汽温度140度.
落叶贵根1年前1
1gvhc 共回答了19个问题 | 采纳率84.2%
1.初步计算在10平方左右;
2.初步计算在1.6平方左右;
板式换热器使用燃气锅炉提供蒸汽换热,压力和温度上不来!
板式换热器使用燃气锅炉提供蒸汽换热,压力和温度上不来!
我单位在过渡季使用蒸汽换热方式空调供暖,使用两台2吨锅炉,供暖面积为8万平米.板式换热器功率1956KW x 2.锅炉房和换热站是挨着的,从3月31日凌晨开始工作.到今天全天24小时运转一次温度始终上不来最高能到39.6℃,回水温度最高27℃.可是设计的温度是60/50℃.蒸汽压力为0.6mpa.温度在130℃(蒸汽管道上的温度表)不知道什么原因.蒸汽阀一开大锅炉压力就下降始终上不去一直在2.5mpa,请问有这方面经验的同学么?教教我锅炉和换热机组怎么并网,各方面的步骤,如何操作.还有我们这面积锅炉是否够用?
yy爱情1年前1
忻憧 共回答了18个问题 | 采纳率83.3%
你锅炉设备的标准工况是多少呀?要的不是你这个出回水温度,要一个确切的温度.
还有,你是哪个地区的?基本上一吨的锅炉配置是1万平方米的建筑,这个设计师设计是偶不会出错的.但是好像你这个面积配置明显不够的,哪怕就算按照板换的功率算,才可以供6万面积不到.8万方的明显就不够了.
你那个地区的客户,现在这个时间基本都停止供热了呀.怎么还供热的?是不是你们在严寒地区呢?如果那样,一吨锅炉的供热面积还要小,大概在6000--8000平方米之内.
你可以检查一下几个方面的设备:
1 燃气表耗气量,一般一台2吨的蒸汽锅炉一个小时的流量是180立方左右,正负15m³.如果这个总流量正常,那么锅炉是正常的.
2 检查回水管路系统,通知管道末端用户,进行管道排气,如果管道内有空气,那么热水流动有阻力,温度也比较难上去的.
3 检查板式换热器的水垢清洗,如果刚装的系统设备会有原因的,要么就是管到安装上存在一定的问题.
4 不知道我理解的是否正确,如果你是刚4月1号刚启动整个锅炉房系统的,平时都不用的话,那还需要适应调整该锅炉房系统.
5 ,你写的24小时运行,还是24小时运行一次,如果是运行一次的话,温度肯定上不去的,因为整个系统全部加热正常的话基本都要2到3天,8万方的小区可能还要久一点,你中间又停顿一次,肯定温度达不到的.
求助盘管的换热面积.罐子是玻璃钢材质的,储罐规格是DN3400* 4500 ,圆筒形容器,壁厚是13mm ,玻璃钢罐壁的
求助盘管的换热面积.
罐子是玻璃钢材质的,储罐规格是DN3400* 4500 ,圆筒形容器,壁厚是13mm ,玻璃钢罐壁的热传导系数是0.23w/m·k.
罐内装的物料是丙烯酸、丙烯酰胺、水.
罐子放于室外,冬季和春节时考虑使用盘管,夏秋天时不用.环境温度考虑最低-5度,需要利用盘管把罐内的物料加热至28度.也就是说把整罐物料升温33度.
盘管格材质暂定用Φ38 厚2.5mm 316L不锈钢管(这种材质的不知能否耐这种物料的腐蚀).
盘管入口处的蒸汽温度190度,出口的温度没有要求.希望能在1个小时内把整罐物料从-5度升温到28度.
求盘管的可用材质和换热面积需多大.
不夜人之夜色蔓延1年前1
为什么没有梦 共回答了19个问题 | 采纳率89.5%
盘管入口处的蒸汽温度190度,出口的温度没有要求.
为什么液体与气体的粘度随温度的变化不同?对换热有何影响?
8g是王道1年前1
口水嚣张 共回答了17个问题 | 采纳率88.2%
液体粘度是由于分子内聚力引起的,温度越高,分子振动加强,内聚力变小,粘度下降
气体粘度与分子热运动有关,温度越高,分子运动加强,动量交换增加,流层间制约增大,粘度变大
为什么化工换热器不用铜管,一般都用钢管做换热管,铜管普通钢管耐腐蚀吧,而且换热效率高
心心中1年前4
diandiandoudou8 共回答了21个问题 | 采纳率95.2%
就一句话:可焊性差,耐腐蚀性也没有特别的优势!
如何计算空气的吸热量每小时吸入一万m³的空气温度从零下15度提高到零上15度需要多少热量?需要多大的换热面积?
如何计算空气的吸热量
每小时吸入一万m³的空气温度从零下15度提高到零上15度需要多少热量?需要多大的换热面积?我在这里谢谢了!
热源是40度的水已传导的方式来换热
无氧呼吸lj1年前2
凌距离 共回答了18个问题 | 采纳率77.8%
首先,你要晓得空气的比热容,由于温度变化,空气的比热容也有变化,在题目温度范围内,空气比热容C≈1000J/Kg℃,而空气的密度也会随温度变化而变化,所以其密度ρ≈1.29Kg/m&sup3.
所以吸收的热量大致是:Q=cmΔt=cρVΔt≈1000J/Kg℃×1.29Kg/m&sup3×10000m&sup3×30℃=3.87×(10^8)J.
而换热面积要根据换热的方式以及传热效率来计算,卡诺循环的效率近似等于ΔT/T,所以高温热源的温度很重要.另外,传热有辐射、对流、传导三种方式,不同方式效率也有不同,从而换热面积也不一样.所以……
低温换热器用什么介质?反应釜中反应温度控制在-30℃~-25℃ 用什么换热介质?
家有胖子1年前1
kily028 共回答了15个问题 | 采纳率100%
建议以乙二醇作为介质,用液氮给乙二醇进行降温,再将-40摄氏度的乙二醇通入反应釜夹套.这样比较省钱.
即:换热器一侧走液氮,另一侧走乙二醇,接乙二醇侧的循环泵另一侧通往反应釜夹套.
纯手打,多年经验,需要设备可以找我
在蒸气——空气间壁换热过程中,为强化传热,下列方案中的( )在工程上可行.A 提高蒸气流速
在蒸气——空气间壁换热过程中,为强化传热,下列方案中的( )在工程上可行.A 提高蒸气流速
在蒸气——空气间壁换热过程中,为强化传热,下列方案中的( )在工程上可行.
A
提高蒸气流速
B
提高空气流速
C
采用过热蒸气以提高蒸气温度
D
在蒸气一侧管壁加装翅片,增加冷凝面积
求解释以及各个选项分析
mylove85851年前1
cc制造者18 共回答了24个问题 | 采纳率100%
其它三项可以强化传热,但传热效率不高,蒸汽的热量不能充分传导给空气,造成热量浪费,只有增加空气流速,才能使低温的空气尺可能多的同蒸汽接触,最大限度的带走蒸汽的热量.
32直经不锈钢管1米换热面积多少
lhj3712232081年前1
pp291 共回答了22个问题 | 采纳率81.8%
看你是换热里面还是外面了,一个是外径,一个是内径算法,公式有人答了
1吨1KG的蒸汽可以将多少吨水换热到100度
1吨1KG的蒸汽可以将多少吨水换热到100度
已知1吨0.1MPA的蒸汽,99度,可以将多少水加热到多少度
丁凡四训1年前1
enenonon 共回答了21个问题 | 采纳率81%
99
换热量与换热面积怎样换算拜托各位大神
候学芳1年前1
crazy9110 共回答了23个问题 | 采纳率87%
热量经常使用单位有:千瓦(KW),大卡(Kcal),千焦(KJ),冷吨(冷吨分为美国冷吨与日本冷吨,经常使用美国冷吨)1US.RT=3.517KW1KW=860Kcal1KW=3600KJ热量计算公式:经常使用概念:1KG的水升高1℃所需热量为1Kcal;Q=CmΔtQ:表示吸热或放热(KJ)C:表示物资的比热(kJ/kg.℃)m:表示物资的质量(KG)Δt:表示温度的变化(℃)例如:1吨水1小时升高10℃需要的热量是多少?Q吸=CmΔt=4.2KJ/kg.℃*1000kg*10℃=42000KJ=11.6KW还可以根据上面的概念来计算:1KG的水升高1℃所需热量为1Kcal;Q吸=M*Δt=1000*10=10000Kcal=11.6KW此公式仅合适水,其它物资不合适;而像做工业冷水机这1块,这个公式就很适应,常常打交道的热量与水;在冷水机行业中还有1种热量计算公式(即冷水机的选型):制冷量(KW)=冷冻水流量(L/S)*4.187(kJ/kg.℃)*温差*系数(由于水冷的制冷效果好,风冷的差,如果选用风冷式冷水机,系数为1.3,如果是水冷式冷水机效果会好1些系数为1.1) 查看原帖>>
记得采纳啊
表征物体对流换热强弱的特征数是什么
青伍1年前1
frank13 共回答了20个问题 | 采纳率100%
对流换热系数,
换热面积;A
换热方式;
温度差; t
最终影响环热量:Q=h*A*t
浆膜式蒸发器,换热面积怎么换算的
rr圣雄1年前1
lonychen 共回答了29个问题 | 采纳率96.6%
降膜蒸发器吧?
两管板间换热管的外表面积就是其换热面积=3.14*d*L*N
d=管子外径
L=管板内侧间距离
N=管子数量
工程热力学的疑问一个装有少量水、其余为空气的瓶子,瓶子与外界换热良好.如果对瓶子缓慢抽气,使瓶内压力低于外界大气压,水会
工程热力学的疑问
一个装有少量水、其余为空气的瓶子,瓶子与外界换热良好.如果对瓶子缓慢抽气,使瓶内压力低于外界大气压,水会变成水蒸气吗?热量从外界向瓶内流动?
如果瓶子绝热,这时抽气,水会气化吗?此时能量的变化过程是怎样的?温度的变化?
这个问题想了好久啊,通过p-v图或是t-s图说明也可以.
兰色清晨1年前1
云广多 共回答了18个问题 | 采纳率94.4%
一个装有少量水、其余为空气的瓶子,瓶子与外界换热良好.如果对瓶子缓慢抽气,使瓶内压力低于外界大气压,水会变成水蒸气吗?
有水存在的地方,必有水蒸气的存在.水的平衡蒸汽压在一定温度下,为一定值.抽气后蒸汽压降低,必然引起水汽化,直至达到平衡蒸汽压,蒸发和冷凝形成动态平衡.不断抽气可以使水全部汽化(最终瓶中近乎是真空).气化过程需要能量,瓶子导热良好,抽气缓慢,可以认为是一个准静态等温过程.过程中系统不断从外界吸收热量,以维持系统温度基本不变.
如果瓶子绝热,这时抽气,水会气化吗?
同样会气化,但由于没有外界能量来源,水汽化过程中,水的内能会降低,温度下降,持续抽气将使水结冰,下面将发生升华过程,直至冰全部气化(假定理想绝热.理想抽真空)
如果缓慢抽气,不存在漏气等因素,上述过程就是准静态过程.可以用pV图或T-S图表示.但这里系统和外界存在物质交换(n是变量),这个图要画成三维.具体的画法需要仔细研究,这里就不说了.
如仍有不明,
气体温度对辐射换热的影响与气体温度对对流换热的影响?有什么关系
zhaoren3351年前1
Rebecca_ningxia 共回答了18个问题 | 采纳率88.9%
对外辐射:只要空气温度不是绝对零度就有辐射,辐射强度与K温度成正比;
吸收辐射:与空气自身温度无关,对不同波长的吸收效率不同,对长波辐射吸收率较高;
热对流:气体流动引起的热流动,与流动有关.对流过程中存在热扩散,热扩散方向总是由高温指向低温.
1根304不锈钢管,DN18长度为1米,它的换热面积是多少,是怎么算的.
87089961年前1
Councol 共回答了16个问题 | 采纳率81.3%
就是钢管的外表面积:外经22.5mm ,每米表面积=0.0225*3.14159*1=0.0707平方米.
化工换热平均温差题某逆流换热器冷流体进口温度30,出口50,热流体进口120,出口45求平均温差.
头顶波斯菊的猫41年前1
jinyan10000 共回答了19个问题 | 采纳率94.7%
△Tmax-△Tmin (120-30)-(50-45)
△Tm= -------------------------- = -------------------------------
㏑(△Tmax/△Tmin) ln(120-30/50-45)
平均辐射换热公式?黑球温度计?公式越多越好,把有关黑球温度计的说的越详细越好.
我二伯1年前1
okokjiji 共回答了18个问题 | 采纳率88.9%
黑球温度计:测量范围:主机型号 探头个数 测量范围 精度 分辨率 TR100 1个 -100~400℃ ±2%读数,±0.2℃ 0.1℃(-50~250℃),1℃(其他) TR102 2个 -100~400℃ ±2%读数,±0.2℃ 0.1℃(-50~250℃),1℃(其他) 技术参数 测量元件 温度:A级Pt100 工作温度:0-50℃ 显示 二行,12字,38*12mm 介质 空气 反应时间 4S 探头 pt100+黑球 标准 电磁兼容(NTEN61326-1规范) 外壳 防震,ABS/PC 重量 190克 按键 5个,弹性体 电缆 450mm,弹性,可拉长至2.4m 自动关机 30分钟 供电 9V电池 语言 英语,法语 尺寸 145*75*34mm 标准配置 主机+pt100+黑球,PVC便携箱,自带 KIMO出厂校验报告.选件 各种pt100温度探头可选.橡胶保护套,带有支架;一米长可伸缩并可弯曲90度的探杆;管道的密封塞 直径11.13 mm;更大的直径也可以选择.
平均辐射换热公式不知道
列管式换热器,换热面积15平方,设备储水量在750Kg,温度在负压状态下是70度左右,升温时间不用考虑
列管式换热器,换热面积15平方,设备储水量在750Kg,温度在负压状态下是70度左右,升温时间不用考虑
用导热油加热,导热油是走的壳程,物料是走的管程,也就是物料通过管程是受壳程的导热油加热产生汽化而被蒸发,请问这个加热功率怎么计算?要用多少KW的加热器?
每次的水量在750Kg,需要1个小时内蒸发掉350Kg的水,换热面积15平方
mywifeyu1年前1
jamek 共回答了11个问题 | 采纳率100%
根据“需要1个小时内蒸发掉350Kg的水”即可计算出需要加热器的功率:设定原始水温为15℃,蒸发压力为常压下蒸发,查得每公斤水从15℃开始变成蒸汽需要的热量约为615Kcal,350公斤水则需要215205Kcal,折算成千瓦数约为60Kw,以上没有考虑热量损失.换热面积与功率无关,它是设备能力够不够的问题,它与换热器的传热速率相关(即设备的结构、形式、换热质的性质、流速、材质、温差大小等因素相关)
两流体通过间壁换热,冷凝体从20’加热到50’,热流体从100’降到70’,则逆流时与并流时的?tm各是多少?答案是50
两流体通过间壁换热,冷凝体从20’加热到50’,热流体从100’降到70’,则逆流时与并流时的?tm各是多少?答案是50和43.5 怎么算的呢
茫茫宇宙一尘埃1年前0
共回答了个问题 | 采纳率