超声波液位计的问题我单位现在用超声波液位计测锅炉回水间水位(水温有点高),数字显示表一会正常,一会不正常,是怎么回事啊?

jiyuqianmo2022-10-04 11:39:541条回答

超声波液位计的问题
我单位现在用超声波液位计测锅炉回水间水位(水温有点高),数字显示表一会正常,一会不正常,是怎么回事啊?还有就是我看你在类似问题上,提出一个在探头部分加4F的膜,请问这4F的膜是什么啊,普通的薄塑料可以吗?

已提交,审核后显示!提交回复

共1条回复
绝望弟弟 共回答了12个问题 | 采纳率100%
主要可能是超声波液位计的问题,超声波液位计不适合使用在高压高温场合,温度一般不超过80度,必须有温度补偿;测量时易受干扰,安装测量管不能太长,太细;换能器表面凝结水易造成误指示;设备内障碍物,液面的剧烈的波动也易干扰测量.
应当是四氟PTFE吧!
1年前

相关推荐

为什么超声波液位计测量液体比测量固体的量程要高,测固体时要选用两倍量程值的液位计?
水橙子1年前1
jcfa2b5jh_25a6 共回答了22个问题 | 采纳率81.8%
测液位,反射面平坦,回波信号强,测固体,辐射面凹凸不平,有斜坡,反射面由固体颗粒组成等,发射信号弱,所以测液体要比测固体时量程高,不过两倍只是大致的经验值,可以作为参考不是绝对的量关系,也有根据不同的固体介质按60%、80%算的
液位计量程换算问题,如何换算?液位计:有导波雷达液位计,超声波液位计,浮筒液位计等.在其调校记录中有一栏,比附设计测量范
液位计量程换算问题,如何换算?
液位计:有导波雷达液位计,超声波液位计,浮筒液位计等.在其调校记录中有一栏,比附设计测量范围为0~1200mm、测量介质为R22、密度为1350kg/m3;实验介质为水、密度为1000kg/m3.那么用水实验是换算后的测量范围应是多少啊?怎么换算的?有公式吗?
雨过泪流1年前2
panaihua 共回答了10个问题 | 采纳率90%
你上面说的液位计,除浮筒液位计外其测量、校验均与介质密度无关.
对于浮筒液位计,实际上有两种形式,一种浮筒是真正浮在液位上方的(多见于大型储罐),这种浮筒其测量、校验也与介质密度无关,只要浮子能漂起来就行.
另一种浮筒液位计,严格来说应该称为沉筒液位计或沉浸式浮筒液位计,不过名称多半也叫浮筒液位计,它在满量程时,浮筒是浸没在介质中的.这种浮筒量程是按介质密度1000kg/m3(水)标定的,用作不同密度介质测量时,会需要换算标定.