液位计量程换算问题,如何换算?液位计:有导波雷达液位计,超声波液位计,浮筒液位计等.在其调校记录中有一栏,比附设计测量范

雨过泪流2022-10-04 11:39:542条回答

液位计量程换算问题,如何换算?
液位计:有导波雷达液位计,超声波液位计,浮筒液位计等.在其调校记录中有一栏,比附设计测量范围为0~1200mm、测量介质为R22、密度为1350kg/m3;实验介质为水、密度为1000kg/m3.那么用水实验是换算后的测量范围应是多少啊?怎么换算的?有公式吗?

已提交,审核后显示!提交回复

共2条回复
panaihua 共回答了10个问题 | 采纳率90%
你上面说的液位计,除浮筒液位计外其测量、校验均与介质密度无关.
对于浮筒液位计,实际上有两种形式,一种浮筒是真正浮在液位上方的(多见于大型储罐),这种浮筒其测量、校验也与介质密度无关,只要浮子能漂起来就行.
另一种浮筒液位计,严格来说应该称为沉筒液位计或沉浸式浮筒液位计,不过名称多半也叫浮筒液位计,它在满量程时,浮筒是浸没在介质中的.这种浮筒量程是按介质密度1000kg/m3(水)标定的,用作不同密度介质测量时,会需要换算标定.
1年前
爱上一个dd 共回答了69个问题 | 采纳率
对于你的问题我感觉非常纳闷。
你描述的其中2种液位计测量的时候和介质特性中的密度关系不大的,也就是说,无论你测量的介质是R22还是水,对于导波雷达、超声波液位计来说都是相同的。没有需要换算的地方。
这两种液位计都是依赖发射-反射-接收 这样一个过程来完成测量的,液体的界面反射回来的波所用的时间和波的速度合起来计算出距离而已。
而浮筒液位计是会和介质的密度有关联的。
...
1年前

相关推荐

压差式液位计和投入式液位计区别
ayayaw1年前1
春灿了时 共回答了16个问题 | 采纳率87.5%
从测量原理上讲,投入式液位计是压差式液位计的一种特殊形式.投入式液位计 相当于将 压差式液位计的测量元件直接丢入被测介质进行测量.
从实际结构上讲,由于 投入式液位计 的应用范围所限,它无需考虑过于恶劣的测量环境,所以对元器件及电路的可靠性,适应性的要求远低于压差式液位计,所以在要求不高的场合,性价比【可以】远高于压差式液位计.
液位计如何精确测量容器内液体容量?我这里是药厂,需要精确的测量罐内液体的容量,请问有什么方法才能做
液位计如何精确测量容器内液体容量?我这里是药厂,需要精确的测量罐内液体的容量,请问有什么方法才能做
现在我们用的扩散硅油的压力变送器.
julieyan1年前1
黑山 共回答了13个问题 | 采纳率92.3%
高精度的静压液位计可以精确到量程的千分之一,雷达、射频导纳类液位计可以精确到毫米,但计算容积时的精度还和容器的制造精度有关,例如直径1米的立罐,要求从上到下直径误差不超过1mm,并且一定要是圆的,配用0.1级的液位计,才能将容积误差控制到千分位以内.
  所以通过液位计进行容积的精确计量必须建立在精密容器的基础上.
  常见的精密容积计量往往选用称重式液位计,或使用进料流量计量.
  “扩散硅油的压力变送器”不是个规范的说法,估计你说的是目前很常见的普通变送器.
差压式液位计的零点迁移量的实质是什么?
野狼爱绵羊1年前1
zsf651123 共回答了22个问题 | 采纳率86.4%
由于变送器(以4~20mADC输出的变送器为例)的安装位置的变化,造成了当液位是零时,而变送器的输出不是零(4mADC),为了使变送器的输出是零(与液位的零位相对应),将变送器的零点进行了迁移.也就是改变送器的零点.
用压差式液位计如何测得ρ1 ρ2两种密度不同且互不相容的液体的界面高?
用压差式液位计如何测得ρ1 ρ2两种密度不同且互不相容的液体的界面高?
有人回答也是ρgh 只不过ρ=ρ2-ρ1 这是如何来的
p1= h0ρ2g+(h1+h2)ρ1g+p0
P2=(h1+h2+h0)ρ1g+p0
ΔP=h0(ρ2-ρ1)g
请问这里的P2为何是 H1+H2+H0计算?
B14A1年前1
泰里尼登斯 共回答了17个问题 | 采纳率100%
差压液位计测界面,上层液面高度必须始终高于上引压管开口处.这时:
若界面低于等于下引压口(零位),相当于轻组分满程,差压为 ρ1· g· H
若界面高于等于上引压口(满程),相当于重组分满程,差压为 ρ2· g· H
量程 = 满程 - 零位 = ρ2· g· H -- ρ1· g· H = (ρ2 -- ρ1)· g· H
在下列生活和生产实例中,与连通器原理无关的是(  ) A.茶壶 B.液位计 C.注射器 D.船闸
生梨1年前1
looeywang 共回答了22个问题 | 采纳率86.4%
A、茶壶的壶嘴与壶身底部相通,上端开口,壶嘴和壶身在同一高度,倒满水后,液面相平,故茶壶是连通器;不符合题意;
B、液位计是底部相通,上端开口,利用连通器的原理制成的,本选项不符合题意;
C、注射器在吸药水时,是利用外界大气压大于其内部的压强,故药水在外界大气压的作用下被压入注射器内部的,是利用大气压强的原理工作的,故该选项符合题意;
D、船闸也是利用连通器的原理工作的,本选项不符合题意;
故选C.
怎么算容器内物料的质量一个横放的椭圆形容器(液氨储罐),长为13.2米,内径为3米,液位计量程为2.8米,怎么算出每1厘
怎么算容器内物料的质量
一个横放的椭圆形容器(液氨储罐),长为13.2米,内径为3米,液位计量程为2.8米,怎么算出每1厘米刻度等于多少吨液氨,氨的密度为0.77
西部赛狼1年前1
雪深一尺zrg 共回答了20个问题 | 采纳率85%
问题太强大!抵不住!如果是横放的圆柱的话还可以计算,但你这是椭圆球状的太难搞了!而且参数也不全.
做一个表格:加了多少吨液氨,液位上升了一厘米,再加多少吨,又增加了一厘米.这样你就可以得到一个经验表格,到时有多少液位对应查就出来了!
浮筒式液位计测量液位基于牛顿第一定律(判断对错)
唐陵魂1年前1
zuiyu25 共回答了23个问题 | 采纳率87%
c错
~如果你认可我的回答,请及时点击【采纳为满意回答】按钮~
~手机提问的朋友在客户端右上角评价点【满意】即可.
~你的采纳是我前进的动力~~
O(∩_∩)O,互相帮助,祝共同进步!
盐酸罐冒烟我们盐酸罐的液位计是绳子的,罐上有个小孔,卸车的时候挥发出很多白色的气体.有什么办法能不让它冒烟.是想完全密封
盐酸罐冒烟
我们盐酸罐的液位计是绳子的,罐上有个小孔,卸车的时候挥发出很多白色的气体.有什么办法能不让它冒烟.
是想完全密封啊,但是怎么完全密封的了呢..
xp7191年前2
cobbohuang 共回答了22个问题 | 采纳率95.5%
浓盐酸是挥发性很强的一种酸.一种是在浓度低时不会大量冒烟,另一种是在完全密封的状态下.你这种情状是后一种,想办法尽量密封吧.
双法兰液位计计算迁移以及量程测量范围的计算,变送器的安装位置对量程有影响吗?
许无一1年前1
cw005 共回答了20个问题 | 采纳率85%
液位计量程计算
 量程= h·ρ·g
  式中: h - 上引压开口高度 - 下引压开口高度(m)
      ρ - 液体密度(kg/m³)
      g - 重力加速度(g)
  计算结果的单位为 Pa ;
.
液位计迁移量计算
 迁移量 = h1·ρ1·g - h2·ρ2·g
  式中: h1 - 下引压口安装高度 - 变送器安装高度,(m)
      h2 - 上引压口安装高度 - 变送器安装高度,(m)
      ρ1 - 正引压管液体密度(kg/m³)
      ρ2 - 负引压管液体密度(kg/m³)
      g - 重力加速度(g)
  计算结果的单位为 Pa ;
  计算结果的正负,对应迁移的正负.
.
 对于双法兰变送器,由于ρ1=ρ2=ρ,所以:
    迁移量=(h1- h2)·ρ·g ;
 变送器安装高度引起的迁移量相互抵消,和安装位置不再有关.
差压式液位计零点一直变,手操器调零后,换位置零点又会变,是为什么
巴洛克牛仔1年前2
金色阳光029 共回答了19个问题 | 采纳率84.2%
变送器的测量膜片和传感器之间充有液态导压介质(硅油),当变送器位置发生变化时,硅油对传感器的压力会发生变化,导致零位改变.
液位计通常在安装完成后需要调一次零位.尤其是带毛细管的液位计.
双法兰液位计问题一台双法兰液位计的法兰间距为2000mm,介质密度为870kg/m3,龟友密度为0.95g/cm3,g=
双法兰液位计问题
一台双法兰液位计的法兰间距为2000mm,介质密度为870kg/m3,龟友密度为0.95g/cm3,g=9.8,计算出迁移后的量程范围?
ddboil1年前1
浓民 共回答了27个问题 | 采纳率92.6%
 迁移量 = h1·ρ1·g - h2·ρ2·g
  式中: h1 - 下引压口安装高度 - 变送器安装高度,(m)
      h2 - 上引压口安装高度 - 变送器安装高度,(m)
      ρ1 - 正引压管液体密度(kg/m³)
      ρ2 - 负引压管液体密度(kg/m³)
      g - 重力加速度(g)
  计算结果的正负,对应迁移的正负.
 当正负引压管液体密度ρ1=ρ2=ρ时,有:
   迁移量 =(h1- h2)·ρ·g
 对于变送器安装高度与下引压口等高的情况 h1·ρ1·g 项为 0 ;
 对于负压管为干管(空管)的情况 h2·ρ2·g 项为 0 ;
 对于双法兰,由于变送器安装高度引起的迁移量相互抵消,
 且ρ1=ρ2=ρ,所以:
   迁移量=H·ρ·g ;
    式中:H =上引压口安装高度-下引压口安装高度
求一个卧式圆形存储罐的体积有一个直径2.9米,长15米的圆形存储罐,横卧放在地上,里面用来装液体材料,罐的一端有液位计,
求一个卧式圆形存储罐的体积
有一个直径2.9米,长15米的圆形存储罐,横卧放在地上,里面用来装液体材料,罐的一端有液位计,现在要知道液位计每上升一厘米,体积有多大,求计算方案?
忍者孤心1年前1
独孤一人走mm 共回答了19个问题 | 采纳率89.5%
体积就等于侧面积乘以长度即可.关键是求侧面积,它是一个弓形,当液面低于圆心时,它是一个扇形-三角形;高过圆心时,它是扇形加上三角形.
设液面高H,圆半径r=2.9/2=1.45m,圆柱长L=15m
液面与圆心距离h=|H-r|
液面宽度 w=2 * √(r^2-h^2)
三角形面积S1=1/2*h * w= h√(r^2-h^2)
当 Hr 时,液面高于圆心,对应扇形角 A=2π-2 *arccos(h/r)
扇形面积 = A * r^2/2 =r^2[π-arccos(h/r)]
侧面面积 S=r^2[π-arccos(h/r)] + h√(r^2-h^2) (2)
V=S * L 按照H变化求出h后代入(1)、(2)求出相应S,再由此式算出体积,即是液位计所在高度对应的体积.
对于段封口为椭圆时,也可类似求出.
现有一台双法兰液位计测量罐内纯水的液位,已知两法兰取压口之间距离为h=2米导
现有一台双法兰液位计测量罐内纯水的液位,已知两法兰取压口之间距离为h=2米导
管压内封液密度ρ=0.8g/cm³,罐高H=h=2米,此表安装于下取压口下,求此表的测量范围?
gyhelper1年前1
聖綝繖仙 共回答了18个问题 | 采纳率94.4%
0-16kpa P=ρgh g=9.8 ρ=0.8 h=2
为什么超声波液位计测量液体比测量固体的量程要高,测固体时要选用两倍量程值的液位计?
水橙子1年前1
jcfa2b5jh_25a6 共回答了22个问题 | 采纳率81.8%
测液位,反射面平坦,回波信号强,测固体,辐射面凹凸不平,有斜坡,反射面由固体颗粒组成等,发射信号弱,所以测液体要比测固体时量程高,不过两倍只是大致的经验值,可以作为参考不是绝对的量关系,也有根据不同的固体介质按60%、80%算的
医院里使用的二氧化氯发生器,由于我们用的盐酸中应该还有HF的杂质,盐酸桶的液位计是玻璃的,所以液位计经常断,我们想不换盐
医院里使用的二氧化氯发生器,由于我们用的盐酸中应该还有HF的杂质,盐酸桶的液位计是玻璃的,所以液位计经常断,我们想不换盐酸,用塑料管代替玻璃管,担心有杂质的盐酸会和氯酸钠反应生产什么副产物,请问下氯酸钠和盐酸反应中如果有氢氟酸会有什么副产物产生吗?
这些副产物会对二氧化氯发生器产生什么不良影响吗
wuyu07751年前1
清莲漪漪 共回答了20个问题 | 采纳率90%
没有.氟化氢对二氧化氯的生成反应没有影响.当然,你得确保你的塑料管能够抗氧化.
硫酸罐体积计算2个立式硫酸罐相连同,用的一个液位计(液位计高度228cm),二个硫酸罐的半径分别是61厘米,密度1.82
硫酸罐体积计算
2个立式硫酸罐相连同,用的一个液位计(液位计高度228cm),二个硫酸罐的半径分别是61厘米,密度1.82,高228cm,求液位计每厘米是多少吨硫酸?
xiaobo05961年前1
icq_wyq 共回答了13个问题 | 采纳率92.3%
61*61*3.14*1*2*1.82/1000000=0.04253吨
在下列器材或装置中,不是利用连通器原理工作的是(  ) A.茶壶 B.船闸 C.抽水机 D.液位计
接罩1年前1
kamdy 共回答了17个问题 | 采纳率94.1%
A、茶壶的壶盖上有小孔,壶嘴上端有口,壶身和壶嘴底部相连通,是连通器,故本选项不符合题意;
B、船闸的上游阀门打开时,上游和闸室构成连通器,下游阀门打开时,下游和闸室构成连通器,故本选项不符合题意.
C、抽水机是利用大气压来工作的,不是利用连通器原理工作的,故本选项符合题意;
D、液位计是利用连通器的原理制成的,故本选项不符合题意;
故选C.
在下列生活和生产实例中,与连通器有关的是(  ) A.抽水机 B.注射器 C.液压机 D.液位计
梨儿密瓜1年前1
xurisheng100 共回答了14个问题 | 采纳率92.9%
A、抽水机是利用大气压的原理来工作的;故该选项不符合题意;
B、注射器在吸药水时,是利用外界大气压大于其内部的压强,故药水在外界大气压的作用下被压入注射器内部的,是利用大气压强的原理工作的,故该选项不符合题意;
C、液压机是利用液体能够大小不变的传递压强的特性来工作的,故该选项不符合题意;
D、液位计是底部相通,上端开口,利用连通器的原理制成的,本选项符合题意.
故选D.
圆罐第厘米体积有一个直径2.4米,长5.3米的圆形存储罐,横卧放在地上,里面用来装液体材料,现在要知道液位计每上升一厘米
圆罐第厘米体积
有一个直径2.4米,长5.3米的圆形存储罐,横卧放在地上,里面用来装液体材料,现在要知道液位计每上升一厘米,体积有多大,求计算方案?
98052653181年前2
2只秋冬季胡萝卜 共回答了17个问题 | 采纳率94.1%
先求出圆罐的底面积,用1.2*1.2*3.14(π)=4.5216(m²)一厘米为0.01米,用4.5216*0.01=0.045216(m³)这求出液位计每上升一厘米,容积增加0.045216(m³)再求出原体积为4.5216*5.3=23.96448(m³)用0.045216+23.96448就行了.

大家在问