UL1007电线上温度标识3个UL1007电线印刷吻别80C,90C或105C.其中105C就单独印刷,没有前面的“额定

网上小棉袄2022-10-04 11:39:541条回答

UL1007电线上温度标识3个
UL1007电线印刷吻别80C,90C或105C.其中105C就单独印刷,没有前面的“额定温度;300V:额定电压;22AWG :导体规格;VW-1:UL 耐燃等级”字样
UL人员说:这种标识是80C有“额定电压;22AWG :导体规格;VW-1:UL 耐燃等级”等字样表示是通过UL认证的.105C边上没有印刷其他字样是未通过UL认证.

已提交,审核后显示!提交回复

共1条回复
阎老头子 共回答了12个问题 | 采纳率75%
这种电线我见我.80C是通过UL的,90C是通过CSA的.都是额定温度,都有认证的.
而105C按照电线说明是允许的最高温度.非额定温度,并非是通过UL认证的105C电线.
我个人认为这是电线厂家违规操作.他们把这当作105C UL电线卖.然后有问题的话,就说前面写了80C是通过UL 的,105单独标的就是非UL.
因为我们购买的时候也只是说UL1007 105C,也没有指明通过UL认证的是105C额定温度电线,电线厂家就是钻这个空子.
UL公司应该对这种打查边球的行为进行处罚.
1年前

相关推荐

AVSS0.3、0.5、0.75、1.25、2.0平方分别相当于UL1007多少号电子线
停在99楼的公交车1年前1
杨柳依依zjf 共回答了27个问题 | 采纳率92.6%
UL1007电子线 PVC电线 额定电压300V 耐温-30度-80度,绝缘体:聚氯乙烯PVC
0.3平方对应美标22AWG号线
AWG(American Wire Gauge)是美制电线标准的简称,AWG 值是导线厚度(以英寸计)的函数.
0.3平方对应美标22AWG号线;
0.5平方对应美标20AWG号线;
0.75平方对应美标18AWG号线,实际美标18AWG为0.82平方;
1.25平方对应美标16AWG号线,实际美标16AWG为1.31平方;
2.0平方对应美标14AWG号线;
具体请查看AWG线规对照表 请看百度文库http://wenku.baidu.com/view/cd35686ca45177232f60a221.html
UL1007 30AG 电线电流是怎么计算的?
UL1007 30AG 电线电流是怎么计算的?
UL1007 30AG 最大导体电阻376.96Ω/km 额定电压300V 请问最大负载电流2A是怎么算出来的.有计算公式吗?
导体构造7*0.102
lxwgdmz1年前1
lucky8 共回答了14个问题 | 采纳率100%
铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的.一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2.一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2.如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A
UL1007以及UL标准的一些涵义?
UL1007以及UL标准的一些涵义?
1、1007表示什么意思?还有1015、1095、1569等UL下的标准,
2、UL758 电器布线电线电缆及其试验方法和UL1581电线电缆和软线参考标准和上面所提到的1007等数字有什么联系?
3、UL下面有多少1007这类的标准?
4、UL1007下面有从AWG16-AWG30总共8种线,而UL1015下面有从AWG10-AWG26总共10种线,那么对于2个都有的部分如AWG22,1007和1015有什么差别?
5、CSA C22.2 No.210.2
这个是什么东西?经常和UL758同时出现?
chqich731年前1
hulinxia 共回答了25个问题 | 采纳率92%
1、1007表示什么意思?还有1015、1095、1569等UL标准,这些数字都表示什么意思? 答:1007/1015/1095/1569代表的都是UL电子线的型号,而不是标准,它们适用于UL758标准; 2、UL758 电器布线电线电缆及其试验方法和UL1581...
决定电线电缆的额定温度因素的什么?例如UL1007 #28 与UL2651 #28 导体一样,材料也一样,但两者的额定温
决定电线电缆的额定温度因素的什么?例如UL1007 #28 与UL2651 #28 导体一样,材料也一样,但两者的额定温度前者是 80C ,后者是105C,区别与决定的温度因素在哪里?
CHAOYOU1年前1
迷失_妖 共回答了16个问题 | 采纳率93.8%
先要普及下概念,电线电缆的额定温度从专业角度上说是导体长期允许运行的最高温度.
决定电线电缆最高使用温度是由制造电线电缆绝缘材料的耐温等级所决定的,就像你所说的一样,两种电缆使用的导体一样,但额定温度不一样就是因为两者的材料的耐温等级不一样的.虽然两者材料大名称一样,但这两个材料的哪位等级明显不一样,例如PVC材料由70℃和90℃一样.
UL1007的(线数/线径)什么意思啊?难道AWG20的线里面一定要7根线?
nnaw1年前1
花卷姑娘 共回答了17个问题 | 采纳率82.4%
是啊
每一根线都有不同的任务
一根也不能少
UL1007电子线,能过最大的电流是多少
youran031年前1
林梓洋 共回答了18个问题 | 采纳率66.7%
UL1007电子线,电器内部配线,定电压300V,温度范围:-30度-+80度,导体:单股或多股绞合裸铜或镀锡铜线导体,绝缘体:PVC(聚氯乙烯)
导体大小从32AWG-16AWG 导体截面积从0.03平方到1.3平方,
具体电流你可以参考百度文库
UL1007 24#线与端子标准的拉力是多少?测拉力的仪器的全称叫什么?
zxcasdqwe4561年前1
hjh199756 共回答了17个问题 | 采纳率94.1%
抗拉力标准是:4kgf≤f≤6kgf,1kgf=9.8n,测拉力的仪器全称叫抗拉力自动测试仪.

大家在问