微型断路器和漏电断路器是一个东西吗?各有什么功能,家庭总闸,应该怎样选用这些器件?

幸福村的不幸福哦2022-10-04 11:39:542条回答

已提交,审核后显示!提交回复

共2条回复
砚歌 共回答了16个问题 | 采纳率93.8%
应为小型断路器.它和漏电断路器不是一个东西,小型断路器加漏电装置构成漏电断路器.小型断路器具有短路保护,漏电断路器具有漏电和短路保护.家庭总闸,空调,照明闸选小型断路器,卧室,厨房,卫生间插座的闸选漏电断路器,...
1年前
bdu711 共回答了297个问题 | 采纳率
断路器分塑壳、微型等,微型就是指63A以下的断路器。
漏电断路器是断路器是带有漏电保护功能的断路器。
家里选用微型,带有漏电保护功能的断路器。
1年前

相关推荐

微型断路器的额定电流,分断能力,脱扣特性中几个电流值什么意思
微型断路器的额定电流,分断能力,脱扣特性中几个电流值什么意思
断路器大于额定电流时不是会烧坏吗,可是脱扣特性不是说几倍额定电流时脱扣吗,还有短路电流在分断能力值以下可以分断,那断路器到底什么情况会烧掉呀
隔当离下1年前1
坏坏女孩 共回答了16个问题 | 采纳率87.5%
1 断路器超过其额定电流后,其发热与散热的平衡被破坏,所以热积累一段时间后断路器将被烧毁.烧坏的时间取决于超过额定电流的多少.发热量与电流的平方成正比;
2 脱扣器是在流过断路器电流超过额定电流后(具体电流值按照整定有不同),会动作跳开断路器.这个过电流的时间很短,其产生的热量不会造成断路器过热;
3 短路电流可能是断路器额定电流的十几倍,但是作用在断路器上的时间极短,所以产生的热量也在断路器的承受范围内;
4 断路器只有在失去保护,或者在故障时拒动作,流过断路器的过电流及其持续时间超过了设计值,产生的热量超过了断路器的承受能力,断路器就烧坏了.
电机4KW,计算电流8A,微型断路器选10A.请问选择电缆时是按计算电流8A来选,还是开关10A来选呢?
zlyx5201年前1
雨中的蜻蜓 共回答了11个问题 | 采纳率100%
1、根据计算电流,选择保护器件(断路器等)、线路规格;
2、验算线路发热(可按经验公式选),启动/运行压降;
3、验算短路电流(在用电设备端短路,形成的短路电流必须足以使断路器瞬时脱扣).
针对楼主的问题:
选线路规格按8A计算,但要断路器对线路有可靠保护,必须按断路器瞬时脱扣电流(一般整定按10倍,即100A)验算,若线路远端预期短路电流远大于100A,则通过;若短路电流不够大,则需加大线路规格.
微型断路器中字母数字含义GS262-C16/0.03 是ABB公司的微型断路器.设计图中用在插座回路中.想问字母和数字代
微型断路器中字母数字含义
GS262-C16/0.03 是ABB公司的微型断路器.设计图中用在插座回路中.想问字母和数字代表的含义.
rose绿1年前1
沧桑股道 共回答了16个问题 | 采纳率100%
GS是漏电断路保护器.C是脱扣曲线C型 .16是额定电流16A .0.03是漏电30mA .262是260系列,2极.
如下图,微型断路器的一次结线图中,半方框和半圆弧分别在线路图中的含义和作用?
hvvoy1年前1
jackczg 共回答了20个问题 | 采纳率90%
它就是一个符号 表 : 带限流的开关
如下图所示,微型断路器的一次接线图中,有半个方框和半个圆的符合,分别代表什么含义?
mm骑士20001年前1
mini_fu 共回答了17个问题 | 采纳率94.1%
如下图所示,微型断路器的一次接线图中,有半个方框和半个圆的符合
它就是一个符号 表 :带限流的开关