300比5的互感器它的倍数是多少

ffffff2022-10-04 11:39:541条回答

已提交,审核后显示!提交回复

共1条回复
sun1985629 共回答了18个问题 | 采纳率100%
300比5理应理解为60倍,但是你要看下写的是一次穿心还是多匝穿心,一次穿心就是相线直接穿过互感器,不进行緾绕,緾绕2圈倍数就下降一半.所以正常接线时就是60倍.
1年前

相关推荐

对于220V/50Hz的工频电,电流互感器和电压互感器通常都用什么型号的?
不是很红1年前1
niaoniao 共回答了17个问题 | 采纳率82.4%
电压可选250V的,电流要根据负载情况确定.选择互感器的依据是,尽量使被测信号接近量程,但不要超过量程(最大不能超过120%).互感器型号很多,在确定大致范围后,先确定厂家,再根据厂家的标准型号列表选择最佳量程的互感器.
lmzj1-0.5 50/5 这个互感器是几倍的
lmzj1-0.5 50/5 这个互感器是几倍的
同题.我想问这是几倍的
ww写作1年前1
hh甘柴 共回答了23个问题 | 采纳率87%
这是一个10倍的电流互感器.次级接5A电流表,当表显示5A时,初级电流就是50A.
电流互感器的次级一律设计成5A,而初级电流就由倍数而定,比如:20倍就是100/5;100倍就是500/5等.
已知电动机功率,如何估计额定电流?选多大的电流表和互感器
已知电动机功率,如何估计额定电流?选多大的电流表和互感器
如题
wboyw1年前1
CNhust 共回答了11个问题 | 采纳率100%
以55KW电机为例,估(计)算额定电流:
I=P/1.732/U/cosφ=55/1.732/0.38/0.76≈105(A)
为此,按每KW估算额定电流为2A,互感器选200/5,电流表也应选200/5配套应用.
电流表读数与互感器的关系怎么理解?(互感器、电流表都注明是150/5)
夜风吹彻1年前1
qianpeiwei 共回答了22个问题 | 采纳率77.3%
直接读数就可以了.
互感器150/5表示一次150A时,二次为5A.
电流表150/5表示5A输入电流时,仪表显示150A.因此,直接读数就是实际一次电流.
电表250A 互感器600/5 怎么计算电表数
中场051年前1
沙漠狼心 共回答了24个问题 | 采纳率66.7%
电表250A ,电表最大规格100A.
如果你的互感器600/5 ,那么实际电量就是电能表度数×120(互感器600/5,就是600÷5=120)
(2012•湛江二模)利用如图所示的电流互感器测量正弦交流电路中的大电流,若互感器原、副线圈的匝数比n1:n2=1:10
(2012•湛江二模)利用如图所示的电流互感器测量正弦交流电路中的大电流,若互感器原、副线圈的匝数比n1:n2=1:100,交流电流表A的示数是50mA.则(  )
A.被测电路的电流的有效值为0.05A
B.被测电路的电流的平均值为5A
C.被测电路的电流的最大值为5
2
A
D.原、副线圈中的电流同时达到最大值
淑群1年前1
ii猫的鱼 共回答了18个问题 | 采纳率94.4%
解题思路:变器的匝数与电压成正比,与电流成反比.电表示数是交流电的有效值.

A、串联在火线上的是电流互感器,因为电流与匝数成反比,原、副线圈的匝数比n1:n2=1:100,交流电流表A的示数是50mA.则原线圈的电路电流为5A,所以被测电路的电流有效值为5A,最大值为5
2A,故C正确,AB错误;
D、原、副线圈通过相互感应,才能工作,则电流不能同时达到最大,故D错误;
故选C

点评:
本题考点: 变压器的构造和原理.

考点点评: 本题考查了变压器的特点,要知道电流表需要串联在电路中,同时电压与匝数成正比,电流与匝数成反比,中的电压与电流均是交流电的有效值.

(2014•江苏二模)如图所示,在某一输电线路的起始端接入两个互感器,原副线圈的匝数比分别为100:1和1:100,图中
(2014•江苏二模)如图所示,在某一输电线路的起始端接入两个互感器,原副线圈的匝数比分别为100:1和1:100,图中a、b表示电压表或电流表,已知电压表的示数为22V,电流表的示数为1A,则(  )
A.a为电流表,b为电压表
B.a为电压表,b为电流表
C.线路输送电功率是220 kW
D.输电线路总电阻为22Ω
daoxin6181年前1
1984912wei 共回答了22个问题 | 采纳率95.5%
解题思路:理想变压器的工作原理是原线圈输入变化的电流时,导致副线圈的磁通量发生变化,从而导致副线圈中产生感应电动势.而副线圈中的感应电流的变化,又导致在原线圈中产生感应电动势.变压器的电流比与电压比均是有效值,电表测量值也是有效值.

由图可知:a表是电压表,b表是电流表.而甲互感器原线圈的匝数比副线圈匝数100:1,乙互感器原线圈的匝数比副线圈匝数1:100,由电压表的示数为22V,得原线圈的电压为2200V,由电流表的示数为1A,原线圈的电流为100A.所以电线输送功率是2.2×105W,由已知条件无法求输电线电阻.
故选:BC

点评:
本题考点: 变压器的构造和原理.

考点点评: 理想变压器是理想化模型,一是不计线圈内阻;二是没有出现漏磁现象.同时变压比与匝数成正比,变流比与匝数成反比.

互感器的的铭牌上标记电流比30/5是什么意思
互感器的的铭牌上标记电流比30/5是什么意思
实际用电量是电表数*电流比吗?电流互感器变比 电压互感器变比怎样看
promptone1年前1
简简明 共回答了16个问题 | 采纳率87.5%
一次电流和二次电流比值为6 .也同时表示了满负荷电流值.,即当一次线为1匝,二次侧接额定负载,输入的一次电流为30A时输出二次电流为5A.此时互感器处于满载状态,精度还在标称范围内.如果一次电流超过了30A这个值就不能保证精度了.
电流表的看法,和互感器的接法懂得的进来说说
电流表的看法,和互感器的接法懂得的进来说说
本人有个22千瓦的电机,但我虽懂不懂,请问我用什么型号的互感器,和什么型号的电流表才合用?用150/5电电流互感器,和150/5电流表穿联匝数一次可以嘛?但是怎样看,就是这上点不明白,
routon0071年前3
哈巴弄子 共回答了15个问题 | 采纳率93.3%
所有的电流互感器均采用5A的交流电流表.
你使用150/5的电流互感器连接5A的交流电流表,接好后,原来5A的交流电流表满度时将为150A.
电流互感器的一次侧(粗的线排),接主回路,二次侧(细线的绕组)连接电表.
互感器与电表的倍数:上海互感器厂互感器,电流比1000A 10VA.匝数:1 T、0.5级.二次电流:5A 50/60H
互感器与电表的倍数:上海互感器厂互感器,电流比1000A 10VA.匝数:1 T、0.5级.二次电流:5A 50/60Hz 660
电表型号:3X220/380V 3X1.5(6)A 50Hz 600r/KW.h
三相电分别有一个互感器,请问此电表数的倍数是多少?计算公式是什么?
响当当的哈哈181年前1
xiaogui223344 共回答了20个问题 | 采纳率95%
1000/5=200倍(一次侧为一匝)
电柜上的互感器和电流表的比值该怎没算多大电流,我们厂的互感器是800比5
电柜上的互感器和电流表的比值该怎没算多大电流,我们厂的互感器是800比5
表上显示200A是实际电流吗?
姜小霞1年前1
言微Oo 共回答了14个问题 | 采纳率100%
显示的是实际电流.
首先来说用的交流电流表满度电流是5A的(也就是说不加互感器,可以测5A电流),加互感器是放大表的量程(以小量大),比如说600比5的互感器的变比是120倍(800比5的表变比还要高),也就是说电流表实际流过了5A电流而显示的实际电流是600A,电流互感器相当一个分流器,电流表显示的是实际的瞬时电流值.
电流互感器变比计算问题同样变比的…一个穿心一匝,一个穿心两匝…以200/5为例…计算出的互感器电流相差4被…电表度数按理
电流互感器变比计算问题
同样变比的…一个穿心一匝,一个穿心两匝…以200/5为例…计算出的互感器电流相差4被…电表度数按理说也应差4倍…在乘以变比倍数时得出结果不一样…这怎么可能呢…都是同样一根线同样电流的情况下分析的啊… 比如说电流100,穿心2匝不是200吗.变比一个是40,一个是20.如果电流是100,那么100除以40=2.5穿心2匝200除以变比20=10,这肯定不对吧,哪里算错了呢
zertul9991年前1
ken982168 共回答了19个问题 | 采纳率94.7%
变比就是匝数比,两匝和1匝就是2倍的关系,怎么弄出个4倍?要么按匝数变化修改变比,要么按安匝数计算,不能重复.
穿1匝:100除以40=2.5
穿2匝:100除以20=5 或者 100×2除以40=5
互感器500/5是啥意思
liedman0271年前2
gem_gem 共回答了24个问题 | 采纳率79.2%
500/5指互感器穿一匝,倍率是100.
倍率就是互感器的一次和二次的变比,它是指通过互感器把大电流变为小电流、高电压变为低电压,给控制、测量、保护使用,比如电流互感器500/5、那么它们的倍率相对来说就是500/5=100,
实际使用电量=计算表电量X互感器的倍率.
求、、、互感器实验室温湿度要求?
我还要注册个ID1年前1
唐伯虎点ww 共回答了19个问题 | 采纳率84.2%
一般湿度要求很重要,互感器试验导则要求湿度不超过60%
否则介质损耗试验结果不正确,而且进口的标容在湿度大时表面容易爬电极易损坏.
温度要求之和试验仪器需要环境有关.
2000/5互感器用5A的电流表,怎样看电流大小.在计算用电量?举例.
从前楠栖00321年前1
标准碟124 共回答了16个问题 | 采纳率87.5%
2000/5=400(倍)
5A的电流表满量程时:5×400=2000(A)
5A的电流表1A时:1×400=400(A)
计算用电量以5A的电流表1A,功率因数COSφ为0.9时为例:
实际电流:
I=1×400=400(A)
实际功率:
P=1.732×I×U×COSφ=1.732×400×0.38×0.9≈237(KW)
怎么用互感器测量交流电流在不断开被测电路的前提下,选定实验室某仪器作为测量对象,测量其电流并用直流电压的方式按比例指示被
怎么用互感器测量交流电流
在不断开被测电路的前提下,选定实验室某仪器作为测量对象,测量其电流并用直流电压的方式按比例指示被测对象的电流.基本电路图是怎样的,
我是小白谁不怕1年前1
蓝色海豚徐静 共回答了15个问题 | 采纳率80%
您的问题描述不清楚.
总体而言,合适频率的交流电流可用电流互感器进行测量.
针对您的问题,可采用开口式的电流互感器(习惯称电流钳),可以不断开被测电路进行电流测量.
但是,电流互感器只是将大电流信号转变为幅值较小的交流电流信号.如需转变为成比例的直流电压信号,可采用一个小阻值的取样电阻,将交流电流信号转变为交流电压信号.
然后采用均值检波电路或峰值检波电路或方均根检波电路将其变为直流电压信号.
300比5A互感器在电流表上怎么读数?
虾仁王子1年前1
_分开旅行 共回答了20个问题 | 采纳率85%
所述应为电度表,300比5A电流互感器的倍率:
300/5=60(倍)
电度表行度乘以倍率就是实际电度.
配电箱互感器电流表电压表怎么接线
碧海晴天3241年前1
alan71 共回答了19个问题 | 采纳率94.7%
根据你不同的控制方式,接线的位置都略有不同!总的一句,电流回路串联,电压回路并联!以三相四线供电系统中,GGD的动力馈电柜为例:电压表无外乎就是测量供电端的电压值,我们通常引进线端三条相线到二次保险,再从二次保险引到“LW5D-16 YH3/3”转换开关的1、5、9;转换开关上的2、4再接到电压表上,(LW5D-16 YH3/3”转换开关,在测量三相电压的时候,< 5、7>是用连接片连在一起的,;也是分别连在一起的.这样同过一个这样的转换开关,一个450V的电压表就能很方便地测量三相电之间的各个线电压了!电流表,如果是每路出线都只测量一相电流的话,那就很简单了,找个倍率跟负荷适合的电流互感器,电流表(两者倍率一样),例如LMK2母线穿心式的电流互感器,直接套到出线的其中一相就可以了,电流互感器的K1,K2分别接到电流表的两端就可以了,如果三相都要接的话就套三个吧,也对应这样接清楚点.注意的是,最好的电流互感器的K2可靠接地,切记在运行的情况下,电流互感器不能开路!也就是常说的,电流不开路,电压不短路了!
3*380 3*1.5(6)A 6400imp/Kwh 电能表 我选用600:5互感器 电表走1度 其实走了120度
羌狼复出1年前1
renaqq 共回答了22个问题 | 采纳率100%
YES 是的 600除以5就是120
Pt 2ma/2ma CT 5A/2ma 这两个互感器后面的数字是啥意识?
284424481年前1
yuxiang198091 共回答了17个问题 | 采纳率82.4%
Pt 2ma/2ma 是电压互感器初级加2MA电流,次级感应出2MA电流,电压互感器初级电压高多少,你可串大小不等的电阻来满足需要.CT5A/2ma 电流互感器,初级电流5A时,次级电流2MA.
电流互感器变比电流互感器是100/5A的,互感器上规定是穿心两匝,如果正常计算三相电表1度应该是多少度?应该怎么计算?
心上有你1年前0
共回答了个问题 | 采纳率
英文大侠 ..1.专注互感器研发 2.团结求实 开拓创新
天使的眼泪哗哗1年前2
dangyu 共回答了15个问题 | 采纳率86.7%
1.Concentration on developing mutual inductors
或者,Specializing in R&D of mutual inductors
2.Unity and truth-seeking,exploration and innovation.
10KV电压,三相电流用一块电流表读电流值时,互感器是怎么接的?应接在哪一相上?
10KV电压,三相电流用一块电流表读电流值时,互感器是怎么接的?应接在哪一相上?
经常看到高压电只用一块电流表读电流值,互感器是怎么接的?应接在哪一相上?这样有什么优点?刚工作,不懂,
我们的是只有一块电流表,没有转换开关,也就是说只能看一相电的电流,有人问这样电流互感器应该接哪一相,我们主任说一般都是接C相.我感觉不对,感觉应该接哪一相都可以,但又不敢确定,所以问问大家,同时也希望能跟大家多学点知识.
晃晃半生1年前1
xxyph 共回答了17个问题 | 采纳率82.4%
一般接中相(B相),也可以接电流转换开关,可在一块电流表上分别显示三相电流,予以对比
三相电装了互感器之后电表读数要乘以倍数,那是不是要多交电费?
三相电装了互感器之后电表读数要乘以倍数,那是不是要多交电费?
如题,比如互感器是CT 75/5A 那么电表读数要乘以15.电表显示100度 那么电费要按1500度来算,比方一度是8毛,那么就要2000块.我想问这2000块是我就有用这么多,还是因为装了互感器所以才要这样收费?
swim_lm1年前1
1985619宁 共回答了18个问题 | 采纳率88.9%
是你用了这么多.用互感器是因为电表受不了回路中那么大的电流.因为用大电流的电表太贵,而用小电流电表加互感器比较便宜.
电磁互感器200/5
lose_hope1年前1
jellchang 共回答了13个问题 | 采纳率100%
表示一次线额定通过电流为200A时,二次侧输出电流为5A,电流变比的倍率:200/5=40倍
互感器额定电压、额定容量、表计变化如何选择?
互感器额定电压、额定容量、表计变化如何选择?
如题
电压互感器和电流互感器的额定电压、额定容量、表计变化有什么不同.
sucai00451年前1
九曲流年 共回答了23个问题 | 采纳率91.3%
如果你是单相表,你就选择额定电压是220V的,电流根据你的负荷算一下,比如说你家所有的负荷加起来有5000W,那么电流就应是3000/220=14A,你就可以选择5(20)A的单相表,就不用互感器了.电压互感器电流互感器只是将大电压大电流变为适合你这个表计的量程内,便于测量和计量.
如果你是在变压器的低压侧装设表计,电压互感器的额定电压就选择0.4kV的,电流互感器就根据你的负荷选择.你用三相电的话就选择三相四线的表计,表计信息为:DT系列的,3*220/380,3*1.5(6)A,如果你的负荷超过100kVA 的话需要装设分时表,执行峰平谷电压.
在三相四线制电路中电路功率的测量,是否可用三只单相电能表加装三个交流互感器来测量,如果可以如何接线.请
在三相四线制电路中电路功率的测量,是否可用三只单相电能表加装三个交流互感器来测量,如果可以如何接线.请
你这样为穿互感器匝数为2吗
无意2581年前0
共回答了个问题 | 采纳率
为了监测变电站向外输电情况,要在变电站安装互感器,其接线如图所示,两变压器匝数分别为N1、N2和N3、N4,a和b是交流
为了监测变电站向外输电情况,要在变电站安装互感器,其接线如图所示,两变压器匝数分别为N1、N2和N3、N4,a和b是交流电表,则(  )
A. N1<N2
B. N3<N4
C. a为交流电压表,b为交流电流表
D. a为交流电流表,b为交流电压表
似曾相识251年前1
费悟 共回答了13个问题 | 采纳率100%
解题思路:理想变压器的工作原理是原线圈输入变化的电流时,导致副线圈的磁通量发生变化,从而导致副线圈中产生感应电动势.而副线圈中的感应电流的变化,又导致在原线圈中产生感应电动势.串联在电路中的是电流互感器,并联在电路中的是电压互感器.

A、由图可知,a并联在电路中是电压互感器,电路中是强电压,通过变压器变成弱电压,用电压表测量,因为电压之比等于线圈匝数比,所以N1>N2,故A错误;
B、b串联在电路中是电流互感器,电路中是强电流,通过变压器变成弱电流,用电流表测量,因为电流之比等于线圈匝数的倒数比,所以N3<N4,故B错误;
C、a是电压表,b为电流表,故C正确D错误;
故选:BC

点评:
本题考点: 变压器的构造和原理.

考点点评: 理想变压器是理想化模型,一是不计线圈内阻;二是没有出现漏磁现象.同时变压比与匝数成正比,变流比与匝数成反比.

三相四线电能表与互感器的正确接线图怎样画
dongshuo971年前0
共回答了个问题 | 采纳率
如果三相数字电表的只接了两个互感器会正常吗?
如果三相数字电表的只接了两个互感器会正常吗?
如果三相数字电表的只接了两个互感器会正常吗?是数字电表噢!接了零线和三根电源线,但只接了两个互感器,电表会走吗?是只会走的慢些(就是三分之二),还是根本不能正常运行?.
是三相四线的,电表有10根线,一根零线,三根电源线三个互感器六根线,但是互感器中是1.3.4.
7.9中的一根剪断了,就相当于只有两个互感器了。如果是那种老式电表那只会走得慢些,但数字电表是什么情况?数字电表上显示的功率.相序有没有变化,是怎样变化?
zlyy_1227561年前4
三石刚 共回答了13个问题 | 采纳率100%
走的慢些
求互感器接电表电路图互感器是150/5的,电表是5(30)安的电子电能表,我的理解是:三根相线从互感器的p1端穿进去,互
求互感器接电表电路图
互感器是150/5的,电表是5(30)安的电子电能表,我的理解是:三根相线从互感器的p1端穿进去,互感器s1接电表的1同时接对应的相线,s2接电表的2,3.4接零线,我的问题是:1.2.3.s2要接地吗?怎么接地?是不是三个互感器的s2串接到一起在接地?4.怎么计数?如果穿心一次是不是代表走一度就是三十度呢?谢谢热心人指教!
电表选的合适吗?
蒋立哲1年前1
苏苏 共回答了19个问题 | 采纳率89.5%
你好:——★1、互感器接电表具体的接线方法,请见附图:——★2、电流互感器就是“穿心”的.——★3、如何接地线,请看附图.——★4、150/5的电流互感器,计量倍率是(150÷5)30倍,电表的计量度数×30倍,就是实际的用电数.可以理解为:走一度就是三十度.
经互感器接入的三相三线电能表,名牌标注互感器变比为400/5A和10000/100V,如电能表在额定功率下圆盘转40r,
经互感器接入的三相三线电能表,名牌标注互感器变比为400/5A和10000/100V,如电能表在额定功率下圆盘转40r,需要时间为68.28s,则此表的电能表常数为多少r/kWh?
yuxue881年前1
吴生1 共回答了17个问题 | 采纳率100%
√3×5×0.1×68.28/36000 = 0.0164 kWh
40r / 0.0164 kWh = 2439 r/kWh
由于计时一定会有误差,所以电能表常数应该是 2400 r/kWh.
如何计算配置互感器的大小?
不明白1231年前2
jiyigq 共回答了21个问题 | 采纳率95.2%
你打算用互感器做什么?保护和计量室不一样的,精确度有差别.
还有你是电流互感器还是电压互感器?说详细点,我在回答你
电流检测与指示电路问题:空调等大电流用电器,没有直观的指示其工作电流和运行状态.于是根据互感器原理用Φ20mm的高频磁芯
电流检测与指示电路问题:
空调等大电流用电器,没有直观的指示其工作电流和运行状态.于是根据互感器原理用Φ20mm的高频磁芯和Φ0.1mm柒包线绕3-400匝,首尾接半波整流,串联3kΩ限流和LED发光二极管,电源火线从磁芯里穿过,当空调运行时有5-6A电流指示灯发光,使用一年多效果很好很直观.但是最近偶尔出观异常,也就是空调一插八,还没有开机指示灯就己经发亮,用钳表测电流为0安,请问怎么会有指示,这指示信号从哪里耒?
1楼所说的线圈匝数绕多了这是不可能,去年用了一年都很正常,没重绕怎么会匝数多呢?检测器后面只有一只3w以下的空调电源小变压器(空调待机),其它没有用电器,漏电也不会,有时侯检测器指示灯会亮,相反在这插座上再多插一个20w的电烙铁上去指示灯会马上熄灭.本耒要5-6A的交流电才会亮的,怎么只有亳安级的小电也会亮呢?这个错误的指示信号从哪里耒?
justwindy1年前1
tansuozhe2008 共回答了13个问题 | 采纳率84.6%
可在整流后并接1个电阻,或并个可调电阻,从动臂端到负极接指示灯
为什么三相电动机电流表读数为32A,电表读数只有8度每小时,差了一半?电表采用的三相四线3(6)A,互感器采用200:5
为什么三相电动机电流表读数为32A,电表读数只有8度每小时,差了一半?电表采用的三相四线3(6)A,互感器采用200:5,空心过线2线既2匝,变比为20倍,安装正确.电表读数仅0.4度每小时,既8度,与三相电动机功率计算(电机功率计算公式:P=1.732*I*U*cosφ*η式中:P--电机功率、U--电源电压、I--电流、cosφ--功率因数(0.9)、η--效率(约0.85)不相符,读数只有8度每小时,
hxylaomao1年前1
恋浪千日 共回答了20个问题 | 采纳率85%
空心过1线时,互感器是400:5,80倍
空心过2线时,互感器是200:5,40倍
空心过4线时,互感器是100:5,20倍
空心过8线时,互感器是50:5,10倍
交流互感器的二次侧严谨短路,还是开路,
亲嘴不会有BABY1年前1
丝路小妖 共回答了19个问题 | 采纳率84.2%
交流互感器的电流互感器二次侧严禁开路,电压互感器严禁短路
因为电流互感器,二次侧电流与原线圈电流成正比,电流保持不变,如果开路相当于负载电阻无限大,会产生高压,造成危及人身安全事故
电压互感器,二次侧电压与原线圈电压成正比,电压不变,如果短路,会产生大电流,造成烧毁互感器
DTS858型三相电子式有功电能表互感器是400,5 读数是1563.5 总电量是乘以培?
11457781年前1
xx书童 共回答了12个问题 | 采纳率91.7%
应乘以80倍
在三相四线制电路中电路功率的测量,是否可用三只单相电能表加装三个交流互感器来测量,如果可以如何接线.请
kk清烟1年前1
hfwch 共回答了21个问题 | 采纳率90.5%
可以,如图
关于互感器的 电阻互感器的线圈 本质上是一根导线还是是一个电阻?急!急!急!我所说的是单个线圈
janetloewi1年前4
451575736 共回答了23个问题 | 采纳率91.3%
人家是问:"是一根导线还是是一个电阻",是一根导线!
功率因数大约为0.1,互感器准确度为0.2级,仪表准确度0.02级,功率误差多少?
我不是爱神1年前1
没有云的天QQ 共回答了17个问题 | 采纳率88.2%
仪表未提供相位误差指标,但是,由于仪表准确度等级较高,不考虑功率因数对仪表准确度的影响.
0.2级互感器的角差为10′.电压互感器和电流互感器的相位差误差按照误差的方和根计算,约14′(约0.23°).
功率因数为0.1时,相位差约为84.26°.
cos(84.26°+0.23°)≈0.196
cos(84.26°-0.23°)≈0.204
也就是说,互感器角差引起的附加误差约为2%.此时,电压电流的误差相比之下可以忽略.
功率误差限制约为±2%.
互感器,电流200下边是1匝,100下边是2匝,50下边是4匝,40下边是5匝,20下边是10匝,这是什么意思呢?
互感器,电流200下边是1匝,100下边是2匝,50下边是4匝,40下边是5匝,20下边是10匝,这是什么意思呢?


就用这个互感器,
1匝时怎么样计算电量,
2匝时怎么样计算电量
4匝 时怎么样计算电量
5匝 时怎么样计算电量
10匝时怎么样计算电量
下面有一个提问题
http://zhidao.baidu.com/question/326685824862583005.html?quesup2&oldq=1
望风的鸟儿1年前1
river2000 共回答了22个问题 | 采纳率95.5%
这是一个二次电流是5A的电流互感器.当一次穿心一匝时额定一次电流是200A,电流比是200/5;当一次穿心2匝是额定一次电流是100A,电流比是100/5;依次类推.
互感器200/5怎么解释
bocaituan11年前2
似水流年0519 共回答了18个问题 | 采纳率83.3%
一次和二次的电流比为200/5=40倍
且一次额定电流为200A,二次额定电流为5A
dt862-4 1.5*3(6)A 3根火线直通过3个互感器,互感器电流比200/5A 我想问问电表走1个字,相当于多少
dt862-4 1.5*3(6)A 3根火线直通过3个互感器,互感器电流比200/5A 我想问问电表走1个字,相当于多少度电?
过3根火线和过1根火线都是40倍的关系吗,3个互感器也是按单个互感器算吗?就这个不懂
股侠1191年前1
nn看招 共回答了25个问题 | 采纳率76%
看你的电流有多大,如果穿过一个互感器的导线只有一根的话乘以多少倍;一根穿过去又穿回来的话乘以多少倍这个在互感器上有铭牌说明请参考.穿一根如果是50的话那么你电表假如读数是“2”就有2×50=100度了.
3个电流表1个电压表3个互感器3个指示灯怎接
wanglang1981091年前0
共回答了个问题 | 采纳率
电流互感器铭牌上标的穿心匝数指的是什么意思?如果100|5的互感器和100|5的电流表为一套,互感器铭牌穿心
电流互感器铭牌上标的穿心匝数指的是什么意思?如果100|5的互感器和100|5的电流表为一套,互感器铭牌穿心
匝数为2,那么这时只穿一匝,电流表上读数是40A,那么实际电流应该是80A吗?
gonghuajian1年前1
不不不不是aa人 共回答了12个问题 | 采纳率83.3%
如果是穿2匝为100/5的互感器比值为20倍,那么穿一匝的比值就是40倍,你的理解是正确的.
总三相电度表互感器的倍率为240倍,三相电度分表互感器为160陪,总表和分表读数总不吻合是什么原因?
总三相电度表互感器的倍率为240倍,三相电度分表互感器为160陪,总表和分表读数总不吻合是什么原因?
总表用电计量值和分表之和计量值有很大差额是什么原因?求教!
旅日kk1年前1
快乐的石子 共回答了21个问题 | 采纳率90.5%
1,表的接线是否正确.
2,高压侧,低压侧向序是否正确.
3电流互感器,电压互感器二次接线极性是否正确.
4电流,电压互感器计量准确度是否达到0.2S级
满足以上要求计量就没问题
三相四线电表接三个电流互感器.每个互感器上电线绕一圈.明牌上是150/5的.求应当乖多少倍
鲁山家电中心1年前1
11227 共回答了20个问题 | 采纳率90%
——★1、电流互感器的倍数,应该是一次电流与二次电流的比值,即:一次电流÷二次电流.
——★2、“明牌上是150/5的”电流互感器,它的倍数是:150÷5=30倍.
——★3、一般的电流互感器一次线多为“穿心”结构.【如果再绕一圈,就变成75/5的了,此时的变比倍数为15倍】.
三相四线制接互感器,电表读数要怎么看
三相四线制接互感器,电表读数要怎么看
工地用的电是三相四线制,每一线上都有接互感器,然后接入电表
用的是BH-0.66-CT互感器
铭牌为
一次侧 600A 5/3.75VA
conductor through:1 (应该是匝数吧)
class 0.5 ( 精度等级吧,不知道有什么用)
二次侧:5A 50/60HZ 660V
电表显示是200度
倍率是不是一次侧比上二次侧 为120倍吧?
然后用的实际电为24000度?
求证.
我朋友说三相四线接的每一个互感器的倍率都要全部加起来,再乘以电表读数,才是实际的用电量
dj24461年前1
zzx520king 共回答了20个问题 | 采纳率85%
互感器上标注的电流比乘以电表所显示的度数,等于实际用电度数.
电流比 就是一次电流除以二次电流
三相四线制(L1.L2.L3.N)电能表是把三相分别用的电量,累加在一起显示在电表上(L1+L2+L3=显示电量),也就是度数.
因为L1.L2.L3 中的的每一根相线,都没有直接接入电表,而是分别在每一根相线上穿了一个互感器,由互感器接入的电表,所以 ,每一个互感器就是代表三根相线中的其中一根相线(火线,L)
在这里是绝对不能把每一个互感器的倍率都要全部加起来计算的
600/5*200=24000是正确的
class 0.5是精度等级,也就是允许存在误差的级别,该数字数字越大,代表的误差就越大.0.5级是误差率最高的,0.1 级的误差率最低
(2015•成都模拟)如图所示.L1和L2是输电线,甲、乙是两个互感器,通过观测接在甲、乙中的电表读数,可以间接得到输电
(2015•成都模拟)如图所示.L1和L2是输电线,甲、乙是两个互感器,通过观测接在甲、乙中的电表读数,可以间接得到输电线两端电压和通过输电线的电流.若已知图中n1:n2=100:1,n3:n4=1:10,V表示数为220V,A表示数为l0A,则下列判断正确的是(  )
A.甲是电压互感器,输电线两端电压是2.2×104V
B.乙是电压互感器,输电线两端电压是2.2×103v
C.甲是电流互感器,通过输电线的电流是100A
D.乙是电流互感器,通过输电线的电流是0.1A
帐号停封中1年前1
ayukey 共回答了19个问题 | 采纳率84.2%
解题思路:变器的匝数与电压成正比,与电流成反比,安全起见,要求电压表和电流表都不能超过最大量程.

A、C、甲图的原线圈两端接电源两端的电压,所以是电压互感器,已知n1:n2=100:1,电压表示数为220V,故传输电压为:U=220V×100=2.2×104V;故A正确,C错误;
B、D、乙图中的原线圈串联接入输电线的一根导线,所以的电流互感器,已知n3:n4=1:10,电流表示数为10A,故传输电流为:I=10A×10=100A;故BD错误.
故选:A.

点评:
本题考点: 变压器的构造和原理.

考点点评: 本题考查了变压器的特点,要知道电流表需要串联在电路中,电压表要并联在电路中.