电力变压器的主要功能是什么

帅得不够狠2022-10-04 11:39:541条回答

已提交,审核后显示!提交回复

共1条回复
jimmim 共回答了19个问题 | 采纳率78.9%
当负荷电流通过线路时,在线路电阻上会产生功率损耗.而△P=I^2*R,当I越小,损耗越低,输电线路长度一定时,R一定,要降低损耗,发电厂发的电只有通过变压器升压然后传输,到达用户端时,再经过变压器降压供用户使用,所以变压器的主压功能变压,由于电力线路中存在大量的变压器,电动机等感性元件,为提高功率因数,降低无功功率,要增设电容柜.
1年前

相关推荐

35KV电力变压器接地电阻如何要求?
35KV电力变压器接地电阻如何要求?
电阻值不得超过多少欧姆?
liuxingshanyao11年前1
会有奇迹吗 共回答了28个问题 | 采纳率89.3%
4欧姆
电力变压器 500—2×2.5%/22KV 中各个符号和数字代表什么意思?
zhangxianglb31年前1
langlee 共回答了22个问题 | 采纳率81.8%
500是它的容量,2×2.5%是分接头,22kV是它的电压等级
1.,母线上标出的是电力网的额定电压,试写出图中电力变压器和发电机的额定电压.
1.,母线上标出的是电力网的额定电压,试写出图中电力变压器和发电机的额定电压.
我发不了图,但懂的同志一看知我要什么,
直接趴到计算1年前1
24560730yp 共回答了20个问题 | 采纳率90%
图呢?
电力变压器的作用是什么?
jimofz1年前1
西婆 共回答了24个问题 | 采纳率87.5%
电力变压器是发电厂和变电所的主要设备之一.变压器的作用是多方面的不仅能升高电压把电能送到用电地区,还能把电压降低为各级使用电压,以满足用电的需要.总之,升压与降压都必须由变压器来完成.在电力系统传送电能的过程中,必然会产生电压和功率两部分损耗,在输送同一功率时电压损耗与电压成反比,功率损耗与电压的平方成反比.利用变压器提高电压,减少了送电损失.x0d变压器是由绕在同一铁芯上的两个或两个以上的线圈绕组组成,绕组之间是通过交变磁场而联系着并按电磁感应原理工作.变压器安装位置应考虑便于运行、检修和运输,同时应选择安全可靠的地方.在使用变压器时必须合理地选用变压器的额定容量.变压器空载运行时,需用较大的无功功率.这些无功功率要由供电系统供给.变压器的容量若选择过大,不但增加了初投资,而且使变压器长期处于空载或轻载运行,使空载损耗的比重增大,功率因数降低,网络损耗增加,这样运行既不经济又不合理.变压器容量选择过小,会使变压器长期过负荷,易损坏设备.因此,变压器的额定容量应根据用电负荷的需要进行选择,不宜过大或过小.
35KV 电力变压器交接试验时,35KV高压侧绝缘电阻要求是多少?
一根弦的狐狸1年前1
半只绣花鞋 共回答了19个问题 | 采纳率84.2%
变压器的绝缘电阻没有具体阻值要求,对于交接试验,要求绝缘电阻换算至同一温度下与前一次测量(出厂试验结果)结果相比应无明显变化.试验实践中通常认为本次测量结果不低于上次测量结果的70%即认为无明显变化.
三相电力变压器额定容量为315KVA,额定电压10KV/0.4KV,连接组标号Y,yn0.求:改变压器一、二次电流为多
lemonfish9301年前1
moon8149 共回答了20个问题 | 采纳率90%
容量/电压/1.732
高压18.187
低压454.67
电力变压器的使用条件有哪些?
九月燕南飞1年前1
高文清 共回答了14个问题 | 采纳率92.9%
参考GB1094.1-1996主要条件有海拔,环境温度和冷却介质温度,电源电压波形,三相电源电压对称和安装环境等.
电力变压器的主要作用是什么?主要类别有那些?
xinxinvivi1年前1
云亮视觉 共回答了21个问题 | 采纳率71.4%
主要作用是变换电压,以利于功率的传输.在同一段线路上,传送相同的功率,电压经升压变压器升压后,线路传输的电流减小,可以减少线路损耗,提高送电经济性,达到远距离送电的目的,而降压则能满足各级使用电压的用户需要.
(1)按相数分:
1)单相变压器:用于单相负荷和三相变压器组.
2)三相变压器:用于三相系统的升、降电压.
(2)按冷却方式分:
1)干式变压器:依靠空气对流进行冷却,一般用于局部照明、电子线路等小容量变压器.
2)油浸式变压器:依靠油作冷却介质、如油浸自冷、油浸风冷、油浸水冷、强迫油循环等.
(3)按用途分:
1)电力变压器:用于输配电系统的升、降电压.
2)仪用变压器:如电压互感器、电流互感器、用于测量仪表和继电保护装置.
3)试验变压器:能产生高压,对电气设备进行高压试验.
4)特种变压器:如电炉变压器、整流变压器、调整变压器等.
(4)按绕组形式分:
1)双绕组变压器:用于连接电力系统中的两个电压等级.
2)三绕组变压器:一般用于电力系统区域变电站中,连接三个电压等级.
3)自耦变电器:用于连接不同电压的电力系统.也可做为普通的升压或降后变压器用.
(5)按铁芯形式分:
1)芯式变压器:用于高压的电力变压器.
2)壳式变压器:用于大电流的特殊变压器,如电炉变压器、电焊变压器;
请问各位师傅,电力变压器的直流电阻如果分别要折算到摄氏二十度和七十五度时的电阻应该怎样计算?本人才
等号1年前1
离亭别宴 共回答了22个问题 | 采纳率90.9%
铜线 20度:R20=R*(20+235)/(t+235)
75度:R75=R*(75+235)/(t+235)
铝线 20度:R20=R*(20+225)/(t+225)
75度:R75=R*(75+225)/(t+225)
t为测量时的温度,R为测得的电阻值.
电力变压器中的铁芯接地属于什么接地
电力变压器中的铁芯接地属于什么接地
A、保护接地;B、防静电接地;C、防雷接地;D、工作接地
结果你1年前1
我是173 共回答了15个问题 | 采纳率93.3%
保护接地
用来泄放铁芯的悬浮感应电压,保护变压器
关于电力变压器的电压组合问题电压组合为36.75±3*2.5%/10.5KV,请问这个变压器有几个档位每个档位对应的电压
关于电力变压器的电压组合问题
电压组合为36.75±3*2.5%/10.5KV,请问这个变压器有几个档位每个档位对应的电压是多少,最主要的是怎么计算出来的?
瞌睡虫3691年前1
3zjl3 共回答了20个问题 | 采纳率95%
这应该是35Kv/10.5Kv的变压器.电压分组应该是35±3*2.5%/10.5Kv呀.
不管这个了,先回答你的问题.
这属于7档变压器.
1档:36.75-3*36.75*2.5%=
2档:36.75-2*36.75*2.5%=
3档:36.75-1*36.75*2.5%=
4档:36.75
5档:36.75+1*36.75*2.5%=
6档:36.75+2*36.75*2.5%=
7档:36.75+3*36.75*2.5%=

计算没有问题了吧?自己算出结果吧.
电力变压器的直流电阻为什么会比上一次的小
电力变压器的直流电阻为什么会比上一次的小
电力变压器某次测得直流电阻值为XXX.在第二回的预防性试验是测得直流电阻值比上一次的小.
我感觉变压器绕组的直流电阻应该是随着运行年限而增加呀?
环境弯度无明显的变化.
QQ小雨1年前1
liermao 共回答了27个问题 | 采纳率88.9%
1、你的感觉是没有根据的.只要是变压器各方面正常的话,其直流电阻值.不应该有什么变化的.
2、有可能是测量误差.特别是低压线圈,其值较小,不容易测量正确.
3、有可能是两次所测量的温度有变化(指线圈的温度,而不是环境温度).特别是高压线圈,其电阻值较大.容易受影响.
4、说不定,你现在再去测量,可能数值又有变化.
某厂一台三相电力变压器的一次电压为10KV,一次电流为57.5A,一次绕组匝数为800匝,二次电压为400V,求三
hoozheng1年前1
永恒的吸血鬼 共回答了22个问题 | 采纳率90.9%
是求三相电力变压器的额定容量吗?
先求此变压器的容量:
S=57.5A*10*√3 ≈1000KVA
我们用原理公式计算:
U1/U2=N1/N2=I2/I1
10/0.4=800/N2
N2=32匝 二次绕组匝数为32匝
二次电流两种计算方法,根据上式:10/0.4=I2/57.5 I2=1437.5A
电力变压器功率损耗有哪几部分?与负荷有什么关系?
电力变压器功率损耗有哪几部分?与负荷有什么关系?
急用!
chengwuyan1年前1
hlq9113 共回答了20个问题 | 采纳率95%
分为铜损和铁损两部分.
铜损主要是线圈的电阻损耗,随着负荷增大而增大,可以按照焦耳定律计算.
铁损主要是磁心的磁滞损耗,这是由于铁心中的交流磁场在不停地换向,在换向过程中由于磁心材料的磁滞产生的损耗,与负荷大小无关.
电力变压器并列运行必须满足哪些条件
大相无形1年前1
wfzz1875 共回答了23个问题 | 采纳率87%
1、接线组别相同.
2、变比差值不超过±0.5%.
3、短路电压值不超过±10%.
4、两台变压器容量比不超过3:1.
容量在800KA以下的电力变压器 空载电流为额定电流的()%.答案是百分之多少~
绿叶缘1年前1
mm机 共回答了12个问题 | 采纳率91.7%
小功率电源变压器的空载电流Iio的最大值应不超过Ii的5~8%
电力变压器铭牌上标的容量是指什么?
littlexibao1年前1
河西鼠吼 共回答了18个问题 | 采纳率94.4%
变压器是用来变换电压、传递电能的装置.
变压器铭牌上标的额定容量 S 也就是它的额定视在功率,单位为千伏安(KVA).它表示该变压器所能输出的有功功率 P = 容量S * 负载功率因数cosa(千瓦 KW),当功率因数cosa=1时,额定容量 S 就是它所能输出的最大有功功率.
电力变压器的额定电压是多少?
fifo1年前1
乖乖静ViViAn 共回答了17个问题 | 采纳率100%
答:电力变压器的一次绕组的额定电压根据连接情况不同分为两种:当变压器直接与发电机相连时,其一次绕组的额定电压与发电机的额定电压相同,即高出同级电网额定电压5%; 当变压器直接与电网相连时,其一次绕组的额定电压与电网的额定电压相同,即等于同级电网额定电压. 电力变压器的二次绕组的额定电压是指一次绕组在额定电压作用下,二次绕组的空载电压. 当变压器满载时,变压器的一、二次绕组的阻抗将引起变压器自身的电压降(大约相当于电网额定电压的5%),从而使二次绕组的端电压小于空载电 压.为了弥补线路中的电压损失,变压器的二次绕组的额定电压应高于电网额定电压5%,因此变压器二次绕组的额定电压规定比同级电网额定电压高10%; 若变压器靠近用户,供电半径较小时,由于线路较短,线路的电压损失可以忽略不计,这时变压器的二次绕组的额定电压应高于电网额定电压5%,用以补偿变压器自身的电压损失.
对于10KV及以下的电力变压器,在进行全绝缘感应耐压试验时,电流表与电压表为什么都采用"V"型接法?
对于10KV及以下的电力变压器,在进行全绝缘感应耐压试验时,电流表与电压表为什么都采用"V"型接法?
同时对于全绝缘变压器的感应耐压试验的最终需要的数据是哪些?通过些什么数据判断出什么结果?不做局部放电测试的!
明才能1年前1
讨厌贝壳蛤蟆 共回答了14个问题 | 采纳率92.9%
对于10KV及以下的电力变压器,在进行全绝缘感应耐压试验时,电流表与电压表为什么都采用"V"型接法?这样可以节约一个电流电压互感器.其实和结成星型的测试结果一样.
同时对于全绝缘变压器的感应耐压试验的最终需要的数据是电流和电压.通过些什么数据判断出什么结果?不做局部放电测试的!
变压器刚出厂时,没有经过恶劣环境长时间的考验,外施其额定电压和频率的电源作试验,绕组匝间、层间和段间的电压不足以达到电介质缺陷处的击穿电压难以造成这些绝缘缺陷处的放电和击穿,这种存在绝缘故障隐患的变压器与绝缘性能良好的同类变压器的空载电流和空载功耗没有太大的差别,故而难以发现这些隐患;
而感应耐压试验给变压器施加2倍额定电压以上的电压,可在纵绝缘缺陷处建立更高更集中的场强,绕组匝间、层间和段间的电压达到并超过电介质缺陷处的击穿电压;感应耐压试验给变压器施加频率在2倍的额定频率以上,较高的频率又可以大大降低固体电介质的击穿电压,使得绝缘缺陷更容易被击穿;感应耐压试验所规定的外施电压的作用时间亦可保证绝缘缺陷的击穿;故感应耐压试验可以可靠地检测出变压器纵绝缘性能的好坏.
EDBP系列倍频发电机组产品简介
产品用途
EDBP系列倍频发电机组:主要针对电力变压器感应耐压试验及局部放电试验而设计!
产品概述
EDBP系列倍频发电机组由50Hz、380Hz电源供电,由工频鼠笼式异步发电机驱动同轴的中频同步发电机发电,对外提供功率接近100-200Hz、电压为0-800V的三相中频电源.
主要技术参数
◆工频电动机的额定功率不作规定,但保证中频发电机能输出额定功率.
◆中频发电机:30KW、50KW、75KW、100KW、125KW、200KW
◆工频电动机:50Hz
◆中频发电机:100-200Hz
◆工频电动机:380V
◆中频发电机:0-800V
◆相数
◆工频电动机:3组
◆中频发电机:三相
◆电机接法
◆工频电动机:△
◆中频发电机:带中性点引出线的星形接法
◆工频电动机的启动:Y-△起动
◆在发电机起动成功后,中频发电机空载剩磁电压不超过40V,通过调节励磁,输出电压在不超过40V到800V范围内连续可调.
变压器铁耗与铜耗相等时效率最大,设计电力变压器时应使铁耗 铜耗.A:大于 B:小于 C:等于
变压器铁耗与铜耗相等时效率最大,设计电力变压器时应使铁耗 铜耗.A:大于 B:小于 C:等于
A 为什么啊,铜耗指什么时候的铜耗啊?
这是老师给的一个练习题啊,看不懂啊,给的答案是A,自己就糊涂了.课本上说额定电流下的铜损耗近似等于短路试验电流为额定值时的输入有功功率Pkn.这个题的铜耗是不是Pkn啊?
tia22diwuyong1年前1
eggstars 共回答了16个问题 | 采纳率100%
对于电力变压器而言,通所说铁损就是指空载损耗,铜耗是指负载损耗.
所以你的这个答案是不对的.电力变压器的铜耗是远远大于铁耗的.
不同电压等级、不同容量、不同型式的电力变压器的损耗是有国家标准的.电力变压器的铜耗至少是铁耗的5-6倍以上.
设计电力变压器要使铁耗小于铜耗几乎是不可能的.除非你用普通铁板做铁芯.
英语翻译很多电力变压器类的一些技术要求麻烦各位高手翻译一下!Rated Power High Voltage (HV)T
英语翻译
很多电力变压器类的一些技术要求麻烦各位高手翻译一下!
Rated Power
High Voltage (HV)
TAPS AT
Low Voltage (no load) (LV1)
Rated Frequency
Insulating Class (HV / LV)
BIL (HV / LV)
Power Frequency Voltage Withstand (HV / LV)
Maximum Ambient Temperature
Maximum Operacion Altitude
Winding Material (HV / LV)
Impedance
Exciting Current
Winding Connection
Type of Cooling
Insulating Material Class
Insulating Liquid
Temperature Rise (Winding / Oil)
Noise Level
No Load Loss at ( 75 ºC )
Load Losses ( 75 ºC )
Total Losses at ( 75 ºC )
jx33051年前3
雪沂 共回答了19个问题 | 采纳率94.7%
Rated Power 额定功率
High Voltage (HV)高压
TAPS AT 分接头(?)
Low Voltage (no load) (LV1)低压(无荷载)
Rated Frequency 额定频率
Insulating Class (HV / LV)绝缘等级(高压/低压)
BIL (HV / LV) 基本冲击绝缘水平
Power Frequency Voltage Withstand (HV / LV)
Maximum Ambient Temperature 最大环境温度
Maximum Operacion Altitude 最大操作高度
Winding Material (HV / LV) 线圈材料(高压/低压)
Impedance 阻抗
Exciting Current 激励电流
Winding Connection 线圈连接
Type of Cooling 冷却方式
Insulating Material Class 绝缘材料等级
Insulating Liquid 绝缘液体
Temperature Rise (Winding / Oil)温升(线圈/油)
Noise Level 噪音
No Load Loss at ( 75 ºC ) 75 ºC时无负荷损失
Load Losses ( 75 ºC )75 ºC时有负荷损失
Total Losses at ( 75 ºC ) 75 ºC时总损失
母线上标出的是电力网的额定电压,试写出图中电力变压器和发电机的额定电压.
母线上标出的是电力网的额定电压,试写出图中电力变压器和发电机的额定电压.
这是《发电厂变电站电气设备》书里的习题,但我发不了图,行行好,帮我答,
lsxbsl1年前1
whitesnow05 共回答了15个问题 | 采纳率93.3%
没图怎么看呀
电力变压器在运行中发现哪些情况时应立即停电?
dianacjietcc1年前1
生活在忙碌中 共回答了25个问题 | 采纳率88%
配电变压器在运行过程中发现如下情况之一者,应立即停电处理.
(1)出现异响、放电声、冒烟、喷油和过热现象.
(2)负荷和环境温度正常,但上层油温超过了允许值.
(3)漏油或严重渗漏,油标上看不到油面.
(4)绝缘老化,油色变黑.
(5)导电杆端头过热、烧损、熔接.
(6)瓷件出现裂纹、击穿、烧损或严重污渍;瓷裙损伤面积超过100mm2.
电力变压器的接地电阻怎么测
的了的酒1年前3
water小米 共回答了18个问题 | 采纳率88.9%
用测地摇表一根接你的接地点,另外两个分别差在离接地点距离十米和二十米的位置各差一根摇表线,然后进行测量,如果阻值在4欧姆以下,那么就是合格的,如果高于四欧姆,那么就要考虑把地线向下埋深一些.或者是再增加一个接地体.
电力变压器如何算负载
雪海飘舟1年前1
大马鲨鱼 共回答了24个问题 | 采纳率91.7%
一般都是实验设备计算出来的.
在三分之一额定电流下完成的空负载实验.
电力变压器的温升试验中,往往施加的电流会比额定电流大,说是要加上空载电流谐波的等效值,这个原理过程怎么样的?
王文茂1年前1
minchentyclub 共回答了21个问题 | 采纳率81%
这是因为变压器在做温升试验时,要模拟变压器实际运行情况,做试验要选最差工况,也就是在额定电流的工况下(也就是满负荷)工作.这个时候,温升一方面是由线圈的铜耗产生热量,另一方面还有铁芯产生的铁耗热量,此外还有各种杂散损耗产生的热量等.我们知道变压器空载运行时,往往只有空载电流,它与铁芯有关.不管变压器运行在什么情况下,这个空载电流是一直存在的,它会叠加在实际电流中. 对于正弦波形的交流电,电流值都是等效值,
实验原理和计算公式可以参考有关书籍,主要是在短路情况下做温升,通额定电流,试验过程中要检测温度传感器的值.记录检测到的值,当每小时温升不超过2度时可以停止试验.根据公式计算,算出温升.
我想计算一台三相电力变压器的阻抗,不是测试后换算的那种.在只知道电阻及容量、电压的情况下?
我想计算一台三相电力变压器的阻抗,不是测试后换算的那种.在只知道电阻及容量、电压的情况下?
能计算的出来吗?如果不能需要哪些参数?
漠芽1年前1
big_big_girl 共回答了20个问题 | 采纳率80%
这几个数据是算不出来的.
如果是要计算变压器的阻抗,需要:匝数、额定电流、额定电压、漏磁面积、电抗高度、频率.
对于你所给的那几个数据,只能用实验的方法测出.
电力变压器标准GB1094 .1-1996与电力变压器标准GB1094 .4-2005的区别
linfuren1年前1
niyuetadaye 共回答了19个问题 | 采纳率100%
GB 1094.1-1996《电力变压器 第1部分 总则》
GB 1094.4-2005第4部分 电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则
看名字就知道了,一个是总则,有个是讲雷电冲击和操作冲击试验的
电力变压器测量电压比1、电压等级在35KV以下,电压比小于3的变压器电压比允许偏差为土1%;(士1%是啥意思).2、其它
电力变压器测量电压比
1、电压等级在35KV以下,电压比小于3的变压器电压比允许偏差为土1%;(士1%是啥意思).2、其它分接的电压比应在变压器阻抗电压值(%)的1/10以内,但不得超过土1%(注:这句话的理解意思).
东风醉入屠苏去1年前1
沈小豆 共回答了16个问题 | 采纳率87.5%
项1:实际测量值与理论值的偏差
项2:阻抗电压大于10%的,误差应小于正负1%.小于10%的,误差应小于阻抗电压的0.1倍
试确定下图所示供电系统中线路WL1和电力变压器T1 、T2和T3的额定电压. 解题过程
2018cc世界杯1年前1
huangab8888 共回答了12个问题 | 采纳率91.7%
wl1应该为10kv线路,即10.5kv.T1为10.5/0.4kv.T2为10.5/37kv,T3为37/10.5kv
电力变压器为什么能将高电压电能转变为低电压点电能
十指生花1年前3
Jecket007 共回答了19个问题 | 采纳率94.7%
两个靠近线圈,其中一个在通过交流电的时候,另外一个就会产生交流电动势,产生的电动势的高低决定于原线圈和副线圈的扎数比,而且是成正比的,这就是著名的法拉利电磁感应定律.
有一台三相电力变压器,接线组别是Y/YN-12,容量是100KVA,原边电压10KV,副边电压400V,频率50HZ,每
有一台三相电力变压器,接线组别是Y/YN-12,容量是100KVA,原边电压10KV,副边电压400V,频率50HZ,每匝线
感应电动势为5.133V,
求下列各值:
(1)原、副边电流各是多少?
(2)变压比是多少?
(3)原、副线圈匝数各是多少?
还有我想知道线圈匝数和什么有关的,怎么知道线圈匝数的多少
abcd46631年前1
huajianying666 共回答了22个问题 | 采纳率86.4%
1》原边电流:I=P/1.732/U=100/1.732/10=5.77A,副边电流:I=100/1.732/0.4=144.3A,2》变比:10/0.4=25/1,3》原、副线圈的匝数比:25/1,实际匝数是与铁芯材料、截面、电压有关.
电力变压器分接开关的作用是什么?
fjq12151年前1
dreamer39xk 共回答了20个问题 | 采纳率85%
电力变压器的分接开关是用来调节变压器输出电压的.由于电力系统电网中各处的电压不是完全相同的,为了使得变压器无论安装在电网什么位置都能输出额定电压,就在变压器的高压绕组设置了多次抽头,并将抽头接到分接开关上,通过开关于电网相连.这样,可以通过分接开关与不同的变压器绕组抽头连接来改变变压器高低压绕组的匝数比,从而达到调节变压器输出电压的目的.
分接头有无载调节和有载调节两种,前者只能在变压器于电网脱开后调节分接开关位置,而后者可以在变压器运行工况中调节分接头位置.
一般配电变压器,如果没有特殊的要求,都采用无载调压分接头开关,调节档次为±5%额定电压,容量稍微大一些是可以是±2X2.5%.而采用有载调压分接头的,可以有±5X1.25%、±7X1.0%等等许多组合
10KV全密封电力变压器的绝缘电阻标准
renmin9871年前1
mattyin 共回答了26个问题 | 采纳率92.3%
63KV以内,用2500V兆欧表,阻值应为200兆欧为标准,以上应为300兆欧.
为何电力变压器的产量用KVA作单位?
为何电力变压器的产量用kva作单位?
我看电力变压器的单位一般是kv,为何用kva作产量的单位呢?
另外,如何根据以kva作单位的变压器产量,计算出变压器的台数呢?
(电力变压器一般是110kv、220kv、500kv)
110kv的变压器,是不是指它输出的最高电压为110kv?
)还有一些问题:
1,变压器容量指的是什么?单位是什么?
2,110kv、220kv、500kv变压器的容量是分别多少?
3,***的存量110kv以上变压器大约有多少台?4万台?
jcszl1年前1
lhb0520 共回答了24个问题 | 采纳率79.2%
1.我看电力变压器的单位一般是KV,为何用KVA作产量的单位呢?
变压器使用KVA做单位,原因是在负载没有确定的情况下,是不能得到有功功率(符号P,单位KW)和无功功率(符号Q,单位KVAR)的大小的,只有使用KVA为单位,表示视在功率,符号S.
S^2=P^2+Q^
你可以理解负载为纯阻抗时,变压器的有功功率.
另外,如何根据以KVA作单位的变压器产量,计算出变压器的台数呢?
将负载的大小除以变压器容量,留出余度,就是变压器台数,如果功率因数很小,就要多加几太变压器,但这样不是很经济,更好的办法是进行无功补偿.
你可以参考一下负载的功率大小,以及功率因数,如果功率因数没有的话,可以估计取0.8,
(电力变压器一般是110KV、220KV、500KV)
问题补充:110KV的变压器,是不是指它输出的最高电压为110KV?
不是最高输出电压,而是额定输出电压.也就是一次侧输入额定电压时,二次侧输出的电压,你可以理解为正常工作电压.
选择电力变压器我们这里用电设备的总功率是245 KW,包括照明用电在内,车间的设备利用率一般在60%左右,最高不超过70
选择电力变压器
我们这里用电设备的总功率是245 KW,包括照明用电在内,车间的设备利用率一般在60%左右,最高不超过70%,请问选择250 KVA的油浸式变压器合适吗?
云水真人1年前1
hunan19901230 共回答了20个问题 | 采纳率90%
你说你家用电设备的总功率是245 KW,但不知道你有没有算大了,如果你仅仅按照铭牌上面的功率累加起来的话就不对了,有得用电设备的输出功率不一定是它得额定功率,一帮都有输出系数的!
你算准一点,再选择大一些得变压器就好了!
有一台三相电力变压器,ynd联结,Sn=12500kv.A,u1n/u2n=220kv/10.5kv求:(1)变压器额定
有一台三相电力变压器,ynd联结,Sn=12500kv.A,u1n/u2n=220kv/10.5kv求:(1)变压器额定电压,额定电流.(2)变压器一二绕阻额定电压,额定电流
wangwenyu1年前1
dowson488 共回答了14个问题 | 采纳率71.4%
1、变压器一次绕组额定电压:Ue=220kV,
一次绕组额定电流:Ie=Sn/(1.732*Ue)=12500/(1.732*220)=32.8A
2、变压器二次绕组额定电压:Ue=10.5kV,
一次绕组额定电流:Ie=Sn/(1.732*Ue)=12500/(1.732*10.5)=687.32A
分析题:麻烦写下计算过程,1.一台三相电力变压器额定容量Sn=500KVA.额定电压U1n/U2n=10/0.4KV高、
分析题:麻烦写下计算过程,
1.一台三相电力变压器额定容量Sn=500KVA.额定电压U1n/U2n=10/0.4KV高、低边绕组场为Y连接,其低侧的额定电流量( )
A.28.87A B.721.7A C.1250A (提示:根号3=1.732)
2.一台三相电力变压器额定容量Sn=3200KVA.额定电压U1n/U2n=35/10.5KV,其儿次侧额定电流为( )
A.91.4A B.176A C.304.8 (提示:根号3=1.732
3.一台单相变压器其额定电压为U1n/U2n=10/0.4KV.额定电压流为I1n/I2n=25/625A,则变压器的额定容量为( )
A.10A B.250 C.6250
急用
sunqianya1年前2
唯与美空间 共回答了12个问题 | 采纳率100%
c c
老师刚说的
110KV以上电力变压器的主要结构有哪些?
110KV以上电力变压器的主要结构有哪些?
我说的是110KV以上电力变压器
选项有四
A铁芯、绕组、外壳
B铁芯、外壳、套管
C绕组、导电杆、变压器
D铁芯、绕组、外壳、套管及冷却系统
邹当片韩传1年前1
好迷糊 共回答了18个问题 | 采纳率88.9%
D铁芯、绕组、外壳、套管及冷却系统
电力变压器安装周围大树安全距离是多少来
如烟飘雪1年前1
阿祀 共回答了15个问题 | 采纳率100%
35-110KV的电力变压器的安全距离是7米,220KV的是7.5米.
一道关于中小型电力变压器分类的题目
一道关于中小型电力变压器分类的题目
中、小型电力变压器的绕组按高、低压绕组相互位置和形状的不同.可分为( )两种.
A.绕式和极绕式 B.绝缘导线式和裸导线式 C.心式和壳式 D.同心式和交叠式
欠夜1年前4
爱子一 共回答了11个问题 | 采纳率81.8%
D.同心式和交叠式
是说明三相电力变压器并联运行的条件是什么?若不满足会产生什么危害?
bonyjane1年前3
勇子 共回答了18个问题 | 采纳率100%
两台变压器的型号、容量尽量一样,这样并联才能充分发挥2台变压器的作用.
并联时一定要注意三相电的相序,其他方面没有特别严格的条件.
电力变压器和配电变压器的区别是什么?
emai68081年前1
桔子919 共回答了14个问题 | 采纳率85.7%
将电压降低到电气设备工作电压的变压器称为配电变压器,该类变压器作为日常照明和工厂动力用,一般低压为0.4kV及以下.电力网中所用到的所有变压器统称为电力变压器,即为配电前用的各级变压器,一般低压为3kV及以上.
电力变压器的额定容量是什么?
zhangfeifai1年前1
同高水远 共回答了21个问题 | 采纳率85.7%
变压器每一绕组规定其额定容量,并标志在铭牌上.额定容量指的是连续负载.是敷在损耗及温升的基础,也是制造厂的保证.如果对不同的条件规定了不同的视在功率,则取其最高值为额定容量.双绕组变压器只有一个额定容量值,两个绕组的额定容量值相通.将额定电压施加到变压器的一次绕组上,且只在一个二次绕组的段子上流过额定电流时,此变压器承受了与该对绕组相应的额定容量.变压器在正常使用条件下,应能连续地输送额定容量,且其温升不超过GB1094·2所规定的温升限制.
为什么要测量电力变压器的绝缘电阻
yupeiming1年前1
艾棘魔狸 共回答了18个问题 | 采纳率83.3%
对检查变压器整体的绝缘状况具有较高的灵敏度,能有效地检查出变压器绝缘整体受潮,部件表面受潮或脏污,以及贯穿性的缺陷.
  当绝缘贯穿于两极 时,测量其绝缘电阻时才会有明显的变化,既通过测量才能灵敏地查出缺陷; 若绝缘只有局部缺陷,而两极间仍保持有 绝缘时,绝缘电阻降低很少,甚至不发生变化, 不能查出这种局部缺陷.
  测量绝缘电阻时,采用空闲绕组接地的方法,其优点是 测出被测部分对接地部分和不同电压部分间的绝缘 ,且能避免各绕组中剩余电荷造成的测量误差.
  变压器绕组绝缘电阻值及汲取比对果断变压器绕组绝缘是否受潮起到 作用.当测量温度在10~30℃时,未受潮变压器的汲取比应在1.3~2.0范畴内,受潮或绝缘内部有局部缺陷的变压器的汲取比靠近于1.0.思量到变压器的固体绝缘紧张为纤维质绝缘,而这些固体绝缘仅为变压器绝缘的一小部门,其紧张部门是由绝缘油组成的,绝缘油是没有汲取特性的,故在注入弱极性的变压器油 ,其汲取特性并不显著.
  大型变压器的绝缘电阻绝对值大时, 吸收比小或不合格的极不合理的现象.
  反之绝缘电阻绝对值小时,则吸收比可达1.3 ,给判断绝缘状况 困难.
1. ★★三相电力变压器带电阻电感性负载运行时,负载电流相同的条件下, 越高,则 .
1. ★★三相电力变压器带电阻电感性负载运行时,负载电流相同的条件下, 越高,则 .
A:副边电压变化率Δu越大,效率η越高,
B:副边电压变化率Δu越大,效率η越低,
C:副边电压变化率Δu越大,效率η越低,
D:副边电压变化率Δu越小,效率η越高.
答案选D 我想知道Δu为何变小
那个是cosΦ越大 漏掉了
win999991年前1
漂泊桑宇 共回答了14个问题 | 采纳率100%
变压器原付边电压降小,电压变化率Δu才小.在负载电流相同的条件下,要减小压降,就要降低原方和付方之间的等值阻抗.也就是说,要使Δu变小,除了减小负载电流之外,就要减小原付方的等值阻抗.
三相电力变压器励磁电流值计算某三相电力变压器的SN=500KVA,U1N/U2N=10000/400V,Y,yn接法,下
三相电力变压器励磁电流值计算
某三相电力变压器的SN=500KVA,U1N/U2N=10000/400V,Y,yn接法,下面数据中有一个是它的励磁电流值,它应该是:( )
(A) 28.78A; (B) 50A; (C) 2A; (D) 10A
fancy_57_xu1年前1
strong505 共回答了20个问题 | 采纳率80%
这题没法精确求,励磁电流对应的是空载损耗Po%,给出额定功率,额定电压,额定变比,唯一可能求的就是功率因素为1时的额定电流In=Sn/(Un×根号3)=28.76A
不过,这个题目如果是社会考试中的专业考题,答案只能是C
B中的50A大于额定电流,显然不对,D中10A超过33%的空载损耗,也不可能
只有C,空载损耗Po%=6.9%,这还是符合实际的.
配电变压器与电力变压器有什么区别求解答
习惯哒1年前1
笑我痴笑我狂 共回答了11个问题 | 采纳率90.9%
电力变压器包括了配电变压器.配电变压器一般所指10kV电压等级的两线圈变压器.高压端额定电压为10kV,有分接调档三档-五档的调压开关.低压输出端额定电压为400V.
110kV、220kV变电站的10kV输出端,是通过10kV馈线开关柜控制后传输到10kV线路的,再在线路上安装配电变压器,输送出400V电压给各个用电单位.
电力变压器在轻载和重载情况下铜耗和铁损大小的比较.
电力变压器在轻载和重载情况下铜耗和铁损大小的比较.
变压器负载损耗(铜损)与负载的大小,有直接的关系。轻载时小,重载时大。几乎与负载电流的平方成正比(近似的)。
那么什么是变压器的轻载与重载呢?是不是跟二次侧负载的电阻大小有关?请说的详细一点。
xmas1843981年前2
可害怕 共回答了12个问题 | 采纳率91.7%
1、变压器空载损耗(铁损)只要变压器一挂上电网,就产生了.而且与带不带负载没有直接的关系.无论变压器是空载、轻载、重载基本是一样的.
2、变压器负载损耗(铜损)与负载的大小,有直接的关系.轻载时小,重载时大.几乎与负载电流的平方成正比(近似的).
3、也就是说,他们两者之间几乎没有直接的关系.
1、轻载与重载都是相对而言的,没有绝对的标准.你可以认为负载只有变压器容量(功率)的50%以下,为轻载.80%到满载为重载.
2、轻载与重载,不是指与负载的电阻大小有关,而确切的讲与变压器输出的负载电流大小有关.