2*2.5平方铜芯电缆能通多大功率(长100米) 它的总功率是如何计算的?

wangli77762022-10-04 11:39:541条回答

已提交,审核后显示!提交回复

共1条回复
笑傲江湖的猪 共回答了27个问题 | 采纳率92.6%
先按每平方算出能通过的电流,乘以截面积得到可流过的总电流,再与你要使用的电压值相乘,就ok了
1年前

相关推荐

2.5平方线能带多少瓦
皮枝枝1年前1
不是不想 共回答了25个问题 | 采纳率92%
4400瓦
2.5平方线能承受多少瓦2.5平方线能称受多少瓦
supershengsheng1年前1
小小胖儿 共回答了15个问题 | 采纳率100%
.晕了,2.5的线多的不敢说,7.8千瓦没问题
现在铜线1.5平方、2.5平方、4平方(100米/卷)的价格各是多少?
junlulu1年前1
fengling_ 共回答了20个问题 | 采纳率65%
昆明电缆线厂产的在地级县城1.5平方 115-135元,2.5平方185-195元,4平方390-400元.
2.5平方线能承受多少瓦电源
SW65711年前1
色豆 共回答了24个问题 | 采纳率91.7%
准确的话,应该说能够承受多大电流?不是功率.
导线承载的电流跟导线敷设的环境有关,跟使用的环境温度有关,跟电压等级有关,跟供电距离有关,跟导线的材料是铜还是铝有关,等等.同样的电线,如果传送10KV的高压电,可以带动更多的负载,如果使用在12V的低压情况,那仅仅带动很小的负载,1平方的铜导线一般可以使用在2.5A~7A 范围之内,不同电压的负载,同样在2.5A/平方毫米规定使用情况下:如果是220V的负载设备,可以带动1.5KW左右,如果是铝线,就打个折扣,只能小于1.5KW使用.如果短时间使用,环境散热好,可以提高负载功率.
如果使用24V电源的设备,只能使用200瓦左右功率的功率负载.
如果使用高电压的设备,就能大大超过几KW,甚至几十千瓦功率负载.
用在3相工业用电的负载,要高于单相使用环境的承载能力.
2.5平方的多股铜线能承受多大功率
一剑zz1年前1
战斗小羊 共回答了19个问题 | 采纳率94.7%
2.5平方的多股铜线在220V电压的情况下能承受多大瓦数的电量
比如一个灯是40W,那么应该能接多少个灯呢有,没有计算公式
善于学习四平方铜线上……接了一个2.5平方的线用在灯泡上了但是有开关……四平方铜线尾部是插座1.5的挂机空调这样能戴受吗
ll321年前1
孓心 共回答了27个问题 | 采纳率92.6%
请参考: Four square millimeter of copper wire... Pick a 2.5 square millimeter of copper wire, used in the light bulb. But there are switch... Four square copper wire the tail is socket, 1.5 on-hook a...
16A空气开关下能否拉三根2.5平方的电线?
16A空气开关下能否拉三根2.5平方的电线?
16A空气开关下能否拉三根2.5平方的电线,虽然家用电器总功率在9000W左右,但是平常用电也就3000W左右,有没有必要换大点的空开?还有空开下面接线口接三根2.5平方电线空间不是很多,不过可以拧紧的,存不存在安全隐?
hqlswn11年前1
alok 共回答了15个问题 | 采纳率80%
接三根2.5平方线没有问题,但要注意先把三根线拧一起,在压到开关节点上,三千瓦用16A开关有点勉强,但如果不跳闸的话不用换.
2.5平方独股铜线能过多少安电流,带多大功率电器?
卡欧飘飘1年前1
小老鼠的雪儿 共回答了18个问题 | 采纳率88.9%
1平方毫米铜线安全载流量是6安.2.5平方毫米安全载流量是2.5x6=15A
单相供电:P=UI,P=220x15=3.3KW
三相感性负载:P=1.732*U*I*cosφ,功率因数cosφ取0.8,那么P=1.732*380*15*0.8=7.9KW,约8KW
2.5平方的护套线的名称(带英文字母的那个)怎么写?
2.5平方的护套线的名称(带英文字母的那个)怎么写?
软护套和硬护套分别怎么写?
小yy8881年前1
luckshi0309 共回答了18个问题 | 采纳率88.9%
PVC绝缘硬导线符号:BV ,护套硬导线:BVV
PVC软导线:RV ,软护套:RVV
橡胶绝缘导线把符号 V 改成 X
铝线符号的后面加 L
2.5平方线负载几千瓦
hechang00741年前1
mmwcld 共回答了16个问题 | 采纳率93.8%
2.5平方的铜芯线要看是外置还是内装的,如果是外置线,能承受的功率就可大一些;如果是内装,承受功率就小一些,一般可承受3000瓦的功率
空调电线截面积计算?1家用空调电线1根为4.0平方,1根为2.5平方,1根接地线为2.0平方如何计算它们的截面积?如何从
空调电线截面积计算?
1家用空调电线1根为4.0平方,1根为2.5平方,1根接地线为2.0平方如何计算它们的截面积?如何从GB3956中而查找它们的直流电阻?
cdma1331年前1
蚂蚁啃蚂蚁 共回答了18个问题 | 采纳率94.4%
空调电线1根为4.0平方,1根为2.5平方,1根接地线为2.0平方,这就是它们的截面积.
从GB3956中查找它们的直流电阻分别是,4.0平方铜线,直流电阻是4.7 欧姆 / 千米,2.5平方铜线,直流电阻是7.56 欧姆 / 千米.
2.5平方的电线的安全载流量是多少A?如果线路走的长会不会受到影响
创可贴CKS1年前1
冷兰 共回答了19个问题 | 采纳率78.9%
十下五,百上二.铜线升级算.穿管、温度八、九折.这是口诀. 如果是铝线就是2.5*5=12.5A 如果是铜线,就升一级按4平方计算,就是4*5=20A . 然后再看是否需要打折计算.线路的长短主要考虑电压降的问题.要看负荷电流的大小.
2.5平方多股铜芯电缆线能承受多少电流和负荷呢?
2.5平方多股铜芯电缆线能承受多少电流和负荷呢?
我现在用三台380伏7.5千瓦侵水泵,刚用十分钟这样子,三台的电缆线都发暖了,电缆线是原装的.我用表量过是:电压是370伏,电机的三组绕组都平衡的,用摇表量过,又没漏电(没有搭铁).请教各位师傅帮一下忙.
佛祖大爷1年前1
gsmcat 共回答了17个问题 | 采纳率88.2%
一般情况下50A以下1平方毫米安全载流量是6A,50~100A电流1平方毫米的安全载流量是5A,100A电流以上一般取1平方毫米的安全载流量是2.5A;那么多大平方的铜电缆就能算出电流了.
按照三相交流电公式:P=1.732*U*I*cosφ,cosφ是功率因数,选0.8;这就是三相功率计算公式.
单相的:P=U*I*cosφ,cosφ是功率因数
功率因数对于阻性负载是1,感性负载选0.8.
2.5平方的电线可以带动多少千瓦
2.5平方的电线可以带动多少千瓦
我家的厨房电线是2.5平方的独根铜线,电饭锅和电磁炉一起用 3000多瓦 不知道时间常了会不会烧线.
zhyq123451年前1
zhanghanbing 共回答了14个问题 | 采纳率85.7%
绝对没问题 只要电线不是很差很次的那种 就可以大胆放心的使用 2.5的载流量是25安 25*220=5500瓦 所以插座没问题就可以放心使用
220v/50hz 10a的电热器,2.5平方铜线是否能承受?
蜈蚣鞋子1年前1
飘飘猪猪 共回答了17个问题 | 采纳率88.2%
2.5平方铜线够用
2.5平方铜芯线220伏电压拉2000米后电压降是多少?能带动多大功率的电器?
半世骂名1年前1
蓝沫沫 共回答了21个问题 | 采纳率76.2%
回答太冗长你可能搞不懂.简单分析如下.
拉2000米距离电线要2根总长4000米.
电线的电阻 = 电阻率 x 铜线长度 /截面积 = 0.0175 x 4000 / 2.5 = 28(欧姆),
电压降与负载的电流或功率成正比,即:电压降 = 电流 x 电阻 = 功率 x 电阻/ 电压,如果负载1000瓦,则电压降为1000 x 28 / 220=127(伏),电器己不能正常工作.
如果电压降到200v有些电器(如灯泡)还能工作,但允许它不正常,则能带动的最大功率为220x20/28 = 157(w)
结论是不能用2.5的线从2公里外直接引入220v的电源.
2根2.5平方线并在一起能代替4平方线吗?
lxwtdz1年前2
xujian2000 共回答了14个问题 | 采纳率92.9%
能的!
请问我家的火线是6平方的,零线与地线可不可以用2.5平方的.
请问我家的火线是6平方的,零线与地线可不可以用2.5平方的.
主线都是要6平方的,现在新装了2台1.5匹空调,因为原来装修剩了一点6平方的火线没用完,现在买了点零线和地线回来接开关(线径只有2.5平方),请问与火线大小不一样接上去会不会有问题,安不安全.比如说:零线跟地线都烧着了,由于火线粗,漏电开关不会自动跳闸等情况出现.
言吾语1年前1
prj11 共回答了19个问题 | 采纳率94.7%
2台1.5匹空调用不着6平方的线,如果你和2.5平方的线混用,只能看做是2.5平方的线的载流量,用两只1.5P的空调肯定没问题,还有你说的零线跟地线都烧着了,由于火线粗,漏电开关不会自动跳闸的问题,告诉你任何一根线不管是火线还是零线和接地线烧在一起,漏电开关肯定会跳闸的,前提是漏电开关是好的(动作的),考虑到长远利益的话,建议你火线用6平方的,零线用两根2.5平方的双拼,接地线用2.5平方的足够了
电线,线损怎么计算?(1)直流20V、10A,4平方线15米,电压和电流变成多少?(2)直流12V、2A,2.5平方线1
电线,线损怎么计算?
(1)直流20V、10A,4平方线15米,电压和电流变成多少?
(2)直流12V、2A,2.5平方线15米,电压和电流变成多少?
(3)直流12V、4A,2.5平方线15米,电压和电流变成多少?
(4)直流12V、2A,0.5平方线15米,电压和电流变成多少?
rainbowmomoo1年前1
暴走枫火 共回答了17个问题 | 采纳率94.1%
以铜芯电线为例:
1》每根电线的线阻:
R=ρ×L/S=0.0172×15/4=0.0645(Ω)
末端电压降(2根线):
U=2RI=2×0.0645×10≈1.3(V)
末端电流为10A时的电压约为18.7V.
2》每根电线的线阻:
R=ρ×L/S=0.0172×15/2.5≈0.1(Ω)
末端电压降(2根线):
U=2RI=2×0.1×2=0.4(V)
末端电流为2.5A时的电压约为11.6V.
3》每根电线的线阻:
R=ρ×L/S=0.0172×15/2.5≈0.1(Ω)
末端电压降(2根线):
U=2RI=2×0.1×4=0.8(V)
末端电流为2.5A时的电压约为11.2V.
4》每根电线的线阻:
R=ρ×L/S=0.0172×15/0.5=0.516(Ω)
末端电压降(2根线):
U=2RI=2×0.516×2≈2(V)
末端电流为2.5A时的电压约为10V.
室内电线1平方能最大多少安培电流 谁有计算公式 比如2.5平方铜芯线和2.5平方铝芯线最大承受电流多大
ee来看看的1年前1
专顶13user4 共回答了15个问题 | 采纳率100%
电工手册上的计算公式好长好长的,而且还要查表,获得诸如散射性能、铜阻、安装方式.老大一堆数据,带入公式.没有一整天时间算不出的啊 哈哈
还是估算经验公式得了:2.5MM^2 * 6A =15A 为长期工作载流量.乘以8A为短期工作载流量,乘以10A为临时短时间工作载流量.
总漏电下面的分支用32A断路器配2.5平方铜芯线可以吗?
guoli79331年前1
lucyljj 共回答了18个问题 | 采纳率88.9%
全部用的是梅兰日兰的产品.
1.第一个总开关是2P63A的,带断路器空开漏电保护
2.接下来集成空气开关/相线+中线/DPN漏保(1P32A)的总共有四个,负责整个屋子的电源插座,其中一个负责厨卫的插座.
3.以上是带漏电保护的.剩下的分别是:
1平方的电线能带多少瓦电器?2平方和2.5平方的呢?还有就是电线很长的话衰减是怎样变化的呢?求
1平方的电线能带多少瓦电器?2平方和2.5平方的呢?还有就是电线很长的话衰减是怎样变化的呢?求
1平方的电线能带多少瓦电器?2平方和2.5平方的呢?还有就是电线很长的话衰减是怎样变化的呢?
天天61961年前1
taodongdong 共回答了22个问题 | 采纳率90.9%
根据线径不同流量不同,10平方一下,每平方5个电流差不多.线路越长衰减越大,也跟线径有关系,越粗衰减越小.
用电器大约2000w,220v电压,主线距离100m,采用明线套塑料管2条线输送,2.5平方铜线能承载负荷吗?
q3wrg11年前1
木kk 共回答了15个问题 | 采纳率73.3%
220V家用电器 1个千瓦约有4.5安培的电流,2.5平方铜导线可以承受约20安培电流 也就是说原则上可以带两个这样的负载 但两个最好不要长时间使用
2.5平方的铝线最大支持多少瓦的电器?还有2.5A的电能表能带空调吗
wzhlg1年前1
晨枫2005 共回答了17个问题 | 采纳率100%
线缆一般是说载流量,不说功率的.
不考虑敷设方式、使用环境等因素
2.5平方的铝线最大载流量为12.5A
家用可以支持2750瓦的电器
2.5A的电能表能带的功率就是550W,一般是不能带空调的【按家庭考虑】
2.5平方的电线用多少大的漏电保护器
2.5平方的电线用多少大的漏电保护器
如题
峰峰ii团妞妞1年前1
蓝筹88 共回答了19个问题 | 采纳率94.7%
没有15A的漏保 只有16A的 如果你的线路很长我建议你用10A的 要是短的话用16A
2.5平方铜导线100米长.最大能通220伏的电多少安
兰色精灵1年前1
salesgordon 共回答了14个问题 | 采纳率85.7%
安全电流在15A以内.短期带到20A问题不大,不可长期运行
请问您2.5平方的铜线能承受多大功率,10千瓦用多大的线呢?
ST小勇1年前1
firsky 共回答了15个问题 | 采纳率93.3%
一般估算是:铜线每平方5~8A,铝线每平方3~5A.要严格计算安全载流量,还要根据导线的使用环境,如:极限温度、冷却条件、敷设条件等综合因素决定.
铜芯导线1.5平方,2.5平方,4平方,6平方,8平方,10平方.分别最高能承受多少瓦?
铜芯导线1.5平方,2.5平方,4平方,6平方,8平方,10平方.分别最高能承受多少瓦?
导线平方和能承受多少瓦是怎么计算的?
簻珂1年前1
zjh791219 共回答了10个问题 | 采纳率100%
1平方大约7A 的电流 大概这样算就可以了,跟功率没有太大关系除非线太细有线阻
2.5平方电线负荷问题,2.5平方铜线可过电流,这要看导线是几根敷设,导体工作温度,是否穿管等因素.按常温通常空气35度
2.5平方电线负荷问题,
2.5平方铜线可过电流,这要看导线是几根敷设,导体工作温度,是否穿管等因素.按常温通常空气35度中单根可过21安的电流.220 时能承受的最大负荷4.6KW,
.我不明白这句话;380V 时能承受的最大负荷约11KW.,这个是怎么算出来的,要是220V就是4.6KW那成以3不就是三项了吗,可是等于13.8啊,
policeyy1年前1
xjwbw 共回答了19个问题 | 采纳率84.2%
这与电线的长度有关,电线较短(约10米),安全载流约15A(三相7.5KW)附近,这个是算不出来的,只是在实际应用中的经验得出的,所述能负荷11KW只是短时间尚可,长时间则会出现烧毁击断电线可能.
1条2.5平方电线做火线,2条1.5平方电线做零线,能承受多大的功率
1条2.5平方电线做火线,2条1.5平方电线做零线,能承受多大的功率
我家里还有个插座没装好,我2.5平方的电线不够两条了,我想用两条1.5平方的电线做零线,能受多大的电流,我是穿管的线,我知道2.5平方的电线能承受(2.5*9)22A电流左右,(1.5*9)14A电流左右穿管可能会缩水,现在就是想知道1.5平方的电线电流是不是两条线的总和.
因为谍影1年前1
微风的旋律 共回答了17个问题 | 采纳率70.6%
如果两条线是同样的并且接线没有问题就是总和.就是两天先并联嘛
你按公式算的电流都是绝对安全电流,实际比这个大都没事
一圈BV塑铜线的成本如何计算,比如2.5平方的100米/圈,铜有多重,铜的线经1.75(国标)塑料多重,有什么公式计算铜
一圈BV塑铜线的成本如何计算,比如2.5平方的100米/圈,铜有多重,铜的线经1.75(国标)塑料多重,有什么公式计算铜的重量,
念难缘1年前0
共回答了个问题 | 采纳率
2.5平方铜线带皮里面有多少成铜
koko-C1年前2
我叫红茶 共回答了14个问题 | 采纳率92.9%
单根7.5折,护套5.5折
380v电压2.5平方铜线4000米长电压衰减多少v
seagullbevan1年前1
H1981 共回答了8个问题 | 采纳率62.5%
具体衰减多少,与终端设备功率关系密切,单根铜线电阻R=0.018×4000/2.5=28.8欧姆,假如说,允许(衰减)电压降20V(双线),电流I=20/59.6=0.34A.终端可以使用约170W以下的三相电动机.
绝缘套管内 三根2.5平方单股线在额定电压为220伏的情况下,最大能承受多大的电流和功率?
绝缘套管内 三根2.5平方单股线在额定电压为220伏的情况下,最大能承受多大的电流和功率?
具体是怎么运算的,请详细说明.
三根2.5单股张分别为火、零、接地线,也就是说这一组插座线,另外我请求的是详细的运算方法,
梦呆呆1年前1
另一只花猫 共回答了23个问题 | 采纳率87%
2.5单芯铜线穿管,50米内安全载流量约19-22A,220V时可带动4KW左右.
P=U*I
2.5平方国标的BV线重量公式用多少铜多少塑料
06超女策划之老杨1年前1
zhangxiao2004_20 共回答了20个问题 | 采纳率95%
BV电线 BV电线价格 BV电线规格 BV电线 BY电线 1.5,2.5,4,BV线6,10,25,35平方
BV电线 BY电线 1.5,2.5,4,6,10,25,35平方的BV电线电缆 WL-BY型低烟无卤聚烯烃绝缘电线 产物用途 本产物用作交换额外电压450/750V及以下在发电站、高层建筑、地铁、隧道、智能大楼、?战舰等设施中承担通信和供电的种种电信设备、电器、仪表、主动化安装及建筑布线等阻燃接线用.产物标准 企业标准Q/TY1006-2004 产物型号名称 WDZ-BY型电线的阻燃性切合GB/ T 18380.1单根绝缘电线的垂直燃烧试验的要求. WDZ-BY型电线的阻燃性切合 GB/ T 18380.3成束电线电缆燃烧试验.WDZ-BY型电线的低烟功能切合GB/ T 17651电线电缆燃烧烟浓度试验.WDZ-BY型电线的低毒功能切合GB/T 17650G划定的试验.卤素气体溢逸出量,当对应于一公升水时,PH的加权值应不小于4.3.耐火电线 NH-BV产物用途 NH-BV用于交换额外电压450/750V及以下的电力系统、高层建筑、地铁、工矿企业和通迅网络中的线路,分外是告急电路中.NH-BV标准 企业标准 Q/TY1005-2004 产物特性 耐火电缆用于工业系统生长和城市功效会合的要害厂房及多用途的集仓储、办公和寓居为一体的重要建筑中的线路.当火警产生时,在一段工夫内能正常供电,以便举行告急消防、抢救某职员疏散逃离事情,减少火警丧失.按BG12666.6电线电缆耐火特性实验要领国度标准划定,耐火电缆分为A、B两类.区分如下:A类 该电缆能在1000度火焰燃燃烧时,保持90分钟以上的正常供电.B类 该电缆能在800度火焰燃烧时,保持90分钟以上的正常供电 型号 NH-BV-A 聚氯乙烯绝缘耐火A类电缆 NH-BV-B 聚氯乙烯绝缘耐火B类电缆
BV铜芯聚氯乙烯绝缘电线
护套铝芯电线2.5平方和4平方各能承受多大的功率
游乐儿hh民DD1年前1
zby_深蓝 共回答了16个问题 | 采纳率93.8%
护套铝芯电线2.5平方最大10A穿管8A,功率w=220*8
护套铝芯电4平最大20A穿管16A,功率w=220*16
用在LED灯具上 -- 低压24V-400W的开关电源并三个 --- 2.5平方的线够吗
用在LED灯具上 -- 低压24V-400W的开关电源并三个 --- 2.5平方的线够吗
有没大师知道 24V 多大功率用多大的BV线
满是星星的夜空1年前1
discoverSecret 共回答了15个问题 | 采纳率86.7%
每平方的线可以过6A的电流,2.5平方的线就是可以过6*2.5=15A电流.
400W 24V的电源,电流是:400/24=16.7A
3个开关电源并联,电流还得累加16.7+16.7+16.7=50A
建议每个电源走一条线吧,不要并联了,电流由点高哦
2P柜机 冷暖空调 用2.5平方的三根铜丝的护导线
2P柜机 冷暖空调 用2.5平方的三根铜丝的护导线
2P柜机定频空调 能耗比3.45 额定输入功率(W) 制冷1478 额定制冷量(W)5100 额定输入功率(W)电热 1443/1900 额定热泵制热量/额定电热量(W)5650/1900 用2.5平方的三根铜丝的护导线
当天空不再蔚蓝1年前1
比你快半拍 共回答了14个问题 | 采纳率92.9%
可以.2匹机的额定电流大概也就六安到七安.而2.5平方铜线可以安全负荷最大20安.算小一点也可以到十六安左右.完全可用.
我的电热气功率6100W,电工帮我接用单股2.5平方线2条(一零一火),请问这样计算下来承受的住吗?
我的电热气功率6100W,电工帮我接用单股2.5平方线2条(一零一火),请问这样计算下来承受的住吗?
如提
duoweiye1年前1
bullfrogzbj 共回答了18个问题 | 采纳率83.3%
您的电暖气功率6100W,在220V供电的情况下电流为27.7A,标准2.5平方的铜线的安全载流量为28A,按理说应该没问题,但是现在的导线线径符合标准的很少,还有,夜间电压高于220V等因素,为了安全考虑,应留有一定的余量,最好选择4平方的铜线.
一根4平方和一根2.5平方的铜线并在一起,能当多大号的线?
一根4平方和一根2.5平方的铜线并在一起,能当多大号的线?
家里装修,放主电线时本来想用6平方的线,但是4平方和2.5平方的线有多,就将一根4平方和一根2.5平方的线并在一起当成主线用,都是铜线有绝缘层的.请问这样接安全吗?能当多大的线用?可以带多大功率呢?
wbsl888881年前1
布拉的屁特 共回答了17个问题 | 采纳率94.1%
  一根4平方和一根2.5平方的线并在一起就是6.5平方,可以这样用的.1平方的铜线约为5A,
6.5平方毫米铜芯线可承受32.5A,即7150W,
2.5平方铜线2芯线 可以承受多少千瓦
落花随人681年前1
A20011038 共回答了20个问题 | 采纳率90%
做为回路!只能以单芯来算!标准2.5平方的铜线额定电流为本10-15A!最大容许电流为20-25A!
工作在220V时应对功率为3000-5000W!通常以3000W为设计功率!4000W为容许功率!
但铜线必须是正品合格的!劣质产品将大大折扣!
25安空开5500功率那么2.5平方铜线承受大功率,每平方4安培电流算,大约10A,也就是可承受2200W的功率
25安空开5500功率那么2.5平方铜线承受大功率,每平方4安培电流算,大约10A,也就是可承受2200W的功率
那么家用25安空开是不是太大了.用16安的就可以了嘛. 求正确答案.砖家在哪里.
happyshirley991年前1
djhdy 共回答了18个问题 | 采纳率94.4%
这是留有余地,以后你要加一组电线到25安空开,就不用换开关啦.
3kw的潜水泵距离终点200米用三相2.5平方的铜线可以吗?
宝贝天空1年前2
靛紫 共回答了27个问题 | 采纳率88.9%
必须用国标好铜线,否则电压会降低很多.
电阻力怎么算?2.5平方的导线 长度100m,问电阻力怎么算?
我生芳菲1年前1
basara1543 共回答了18个问题 | 采纳率88.9%
是电阻率吧.首先测出导线电阻值,然后用以下公式可以算出这种导体的电阻率.电阻率=RS/L即:导线的电阻值乘以导线截面积,再除以导线长度.
4台1.5千瓦的电动机用2.5平方的3芯铜软线做进线够大吗?
4台1.5千瓦的电动机用2.5平方的3芯铜软线做进线够大吗?
电压是380V的.知道功率怎么算电流,又怎么算应该用多大的电线,知道额定功率和电压又怎么算电流.知道的大大们告诉小弟一下一些电工知识,小弟在这里感激不尽!~
西区哥哥1年前1
VV淡定平和 共回答了19个问题 | 采纳率89.5%
知道怎么算没有什么必要 记住1KW大概是2A就可以了 这是380V的 220V的是1KV大概是4A
在冬天由于环境温度比较低1平方毫米的铜线大概可以通过8A的电流没什么问题 但是夏天或者温度较高的环境1平方毫米尽量不要超过6A
理论上同样面积的软线要比同样面积的硬线的导电效果差一点 但是差距不会很大
6KW是12A 用2.5平的线没有什么问题的 但是建议用硬线
2.5平方的铝芯护套线能带多大的负荷?
jueriexz1年前1
脂沾染了灰 共回答了24个问题 | 采纳率79.2%
可带25A的负荷
用2.5平方多芯铜线布50米,请问高手们能承受多少个千瓦?
西兰花21年前0
共回答了个问题 | 采纳率
相同的2.5平方铜线,在220V或380V电压下功率一样吗?
本是虚无1年前1
爱玛朱朱 共回答了11个问题 | 采纳率72.7%
再找一个功率和电瓶最大额定输出电流相同的220变电瓶电压的变压器. ... 若使用专门电路或设备,虽然能将单相220V电压变换成三相380V电压,但供电容量不会满足要求,即
假如电表内是4平方线而电表外是2.5平方线,
假如电表内是4平方线而电表外是2.5平方线,
要是屋内电器多,屋内的线没问题,屋外的呢?是不是屋外《电表外》也要4平方线才可以,
猫咪A1年前1
cityhunter一号 共回答了21个问题 | 采纳率85.7%
以最小2.5平方线决定负荷的承载电流,要是负荷电流大于2.5平方线的承载电流会烧坏2.5平方线路,因为电表内是4平方线所以一般不会先于电表内是2.5平方线烧.