3匹的柜机空调(220V/50Hz)10平的线,用什么样的空气开关

666666y2022-10-04 11:39:541条回答

已提交,审核后显示!提交回复

共1条回复
wangtao082 共回答了19个问题 | 采纳率89.5%
16A的空气开关
1年前

相关推荐

帮忙算一下,线号、电表、断路器1. 现有格力空调柜机3台,制热/制冷功率 1490/1500(3600)W,电加热管功率
帮忙算一下,线号、电表、断路器
1. 现有格力空调柜机3台,制热/制冷功率 1490/1500(3600)W,电加热管功率 2100W 最大输入功率 2400(4500)W.帮忙算一下,需要多大的线号和电表、断路器,电表需要加装互感器吗?
2. 若再加上5000W呢?
电源电压220V.
请注意:一共两个问题,第一:单独3台空调如何选择?第二:在3台空调的基础上再加上5000w,又该如何选择?
yijun94081年前1
99992r 共回答了23个问题 | 采纳率73.9%
1.不需要加电流互感器
2.按照你说的最大输入功率4500W算(不知道“2400(4500)W”什么意思,按4500W算,算大的),4500*3=13500W, 220V 是13500/220=61.4A,选80A的空开,16平方线
3.13500W+5000W=18500W 18500/220=84A, 选100A的空开,25平方线
海尔柜机空调出风口和进风口的温度电阻阻值多少
141562101年前1
zlhaian 共回答了17个问题 | 采纳率76.5%
要看你的是什么机型的,一般温度传感器的连接线上标有阻值的,要看不到就拿个万用表量下咯.方法是把它拆下来用表笔分别接到它的两接线端,就可以读出来了,要是无穷大就是开路了,要是为零,就是短路了,都不能用!一般温度传感器有5K,10K,15K,20K,50K等!
小明家客厅安装了一台立柜空调,宽50厘米,厚30厘米,高180厘米.妈妈为这台柜机做了一个防尘罩,至少用了布料多少平方米
小明家客厅安装了一台立柜空调,宽50厘米,厚30厘米,高180厘米.妈妈为这台柜机做了一个防尘罩,至少用了布料多少平方米?有好评!有好评!快!
长ii逸的佛1年前1
flyonthesnow 共回答了16个问题 | 采纳率81.3%
(50+30)×2×180+50×30
解释一下空调的功率数据格力3P柜机,制冷/制热额定功率:2170w/2260w(辅助电加热4760w) ;最大输入功率(
解释一下空调的功率数据
格力3P柜机,制冷/制热额定功率:2170w/2260w(辅助电加热4760w) ;
最大输入功率(w):冷3200w、暖5700w;
电加热管额定功率:2500w.这么多的功率数据,耗电量怎么计算?
周子渝1年前1
ting_tea 共回答了15个问题 | 采纳率100%
首先看额定的功率,制冷就是2170W,制热时如果你感觉热泵制热的温度不够高,可以开辅助电加热,这样温度会高点,就是2260W+2500W.如果制冷开得很低制热时开得很高,自然功率会加大超过额定功率.
急求蒸发器结冰?华宝3P空调柜机(冷疑器)蒸发器结冰接冰请指教; D- u6 i* N- Y' @4 A今天维修了台华宝
急求蒸发器结冰?
华宝3P空调柜机(冷疑器)蒸发器结冰接冰请指教; D- u6 i* N- Y' @4 A今天维修了台华宝3P空调柜机制冷效果不好,风口都接霜了3 h' O' A8 G, o9 o1 T. f5 A- L- G3 y《家电维修》技术论坛其他都正常,检查氟只有三KG 的压力,请问3P柜机压力3KG 怎么会节霜了5 b: s- N# ^! s0 y ^5 a+ }1 d' j( Q: }0 `* E[]
拐弯不打方向盘1年前1
rabbit_only 共回答了18个问题 | 采纳率94.4%
到底是冷凝器还是蒸发器,蒸发器结冰.1室温过低2蒸发器脏3风扇转数低 查看原帖
2P柜机 冷暖空调 用2.5平方的三根铜丝的护导线
2P柜机 冷暖空调 用2.5平方的三根铜丝的护导线
2P柜机定频空调 能耗比3.45 额定输入功率(W) 制冷1478 额定制冷量(W)5100 额定输入功率(W)电热 1443/1900 额定热泵制热量/额定电热量(W)5650/1900 用2.5平方的三根铜丝的护导线
当天空不再蔚蓝1年前1
比你快半拍 共回答了14个问题 | 采纳率92.9%