三相变压器有哪两种?它们的磁路有什么区别?常用哪一种?为什么?

风平浪静20082022-10-04 11:39:541条回答

已提交,审核后显示!提交回复

共1条回复
zz游灵风 共回答了19个问题 | 采纳率100%
你说的是什么变压器,如果是电力变压器,那就是初级是三角形接法,次级是星型接法(这种接法比较常见).如果你说的是其他的变压器,你要说明它用在什么地方.他们的磁路其实没有什么分别.
1年前

相关推荐

三相变压器已知20/0.4KV,50HZ,400KVA,Uk=4%,Rk=1%.如何求励磁电阻Rm和励磁电感Lm?
郁雪幽兰1年前1
什么也不想lxq 共回答了15个问题 | 采纳率93.3%
没法求.
理由:Uk=4%,可以计算出漏抗,Rk=1%可以计算出额定损耗.但问题是励磁电流和励磁电抗,这个需要知道空载损耗、空载电流及其相角.不过你知道这么多参数,可以看看手册,是否有这个型号的变压器.
一三相变压器的副边绕组的额定电压、额定电流分别为220V、17.3A,其额定容量为_____KV.A
一三相变压器的副边绕组的额定电压、额定电流分别为220V、17.3A,其额定容量为_____KV.A
单选题:
A.90.3 B.1.9 C.6600 D.6.6
monsun451年前1
三月风666 共回答了20个问题 | 采纳率100%
三相变压器的副边绕组的额定电压、额定电流分别为220V、17.3A,其额定容量为 D.6.6 KV.A
P=1.732 X220X17.3=6591.1 VA = 6.591 KVA
有关三相变压器问题三相变压器额定容量为20KV.A,额定电压为10/0.4KV,额定频率为50Hz,Y y0联结,高压绕
有关三相变压器问题
三相变压器额定容量为20KV.A,额定电压为10/0.4KV,额定频率为50Hz,Y y0联结,高压绕阻匝数为3300 .试求1变压器高压侧和低压侧额定电流;2高压侧和低压侧额定相电压;3低压绕阻匝数.
柳家女孩1年前1
mengjie001 共回答了23个问题 | 采纳率87%
变压器高低压侧都为星形接法,
高压侧电流电流,20/10/1.732=1.15安,低压侧电流1.15*10/0.4=28.75安
10/0.4KV指的是线电压,相电压为5.77/0.231KV
低压绕组为3300/(10/0.4)=132匝
三相变压器有Y(YN接法)和D接法,在计算电压.电流时要注意线值和相值的关系,在这里想问怎样正确理解线值
三相变压器有Y(YN接法)和D接法,在计算电压.电流时要注意线值和相值的关系,在这里想问怎样正确理解线值
它指的是什么?
西岭客1年前1
bamboo1234567 共回答了19个问题 | 采纳率84.2%
1、对于变压器使用者而言,你关心的是变压器的线电压和线电流.而在变压器内部,每个线圈的电压和电流都是相的.比如,对于变压器外部,每个线间(A-B;B-C;A-C间)的电压就是线电压(所谓称线间电压).如果有中性点为O,那么A-O;B-O;C-O间就是相电压(所谓称相间电压).如果没有中性点,那就没有相电压.
而每根线(A、B、C相)上流过的就是线电流(在线中流过的电流).
2、对于变压器制造者而言,他要去关心的是每个线圈的参数--每个相的电压和电流.
3、Y接与D接变压器中,其外部的线电压与线电流是一样的.都是变压器的额定(线)电压和(线)电流.但在变压器内部,其在每个线圈中所分配到的相电压、相电流,就随接法不同而不同.比如:在Y接中,每个线圈中流过的相电流就是变压器外部的线电流.而分配到的相电压是变压器外部线电压的根号3分之一.而D接,正好反过来,我想这,你可能已经很清楚了.
三相变压器该怎么计算啊?请看下图L1 L2 和L3的关系怎么计算哦.三极管8050是反向震荡作用么?那它那集电极为何不接
三相变压器该怎么计算啊?
请看下图

l1 l2 和l3的关系怎么计算哦.

三极管8050是反向震荡作用么?那它那集电极为何不接电阻.而基地要接呢?是限流么?那集电咋不用
就这俩个搞不懂.本人自学的.没有老师回答.所以请你们帮帮.
最好有公式.公式在手.走遍天下..
虽然悬赏分代表不了啥.但可以***打破沙锅问到底的心.谢谢了

补充下.我个人认为的是三极管中间的是基地.上面是集电.如果错了.大家可以把而基地要接呢?是限流么?那集电咋不用换成《而集电要接呢?是限流么?那基地咋不用》
wuhansongli1年前1
xczbzb 共回答了25个问题 | 采纳率92%
这个电路很巧妙

l2是反馈回路,正反馈,自激振荡.

gb连段再接个电容,提供交流通路,更好

电源电压太低了,要选e、c结电压低的管子

否则效率太低
为什么在三相变压器空载实验中线电流为什么两相相同,另一相很小
bonsoirhg1年前1
qjl6505 共回答了19个问题 | 采纳率78.9%
因为中柱磁路短,两边平均磁路比中柱,所以中柱空载电流小
三相变压器求额定电流一台三相风冷铝铅线变压器SFL-12500/35,其额定容量为12500KVA,额定电压为35/11
三相变压器求额定电流
一台三相风冷铝铅线变压器SFL-12500/35,其额定容量为12500KVA,额定电压为35/11KV,连接方式为Y/Δ,试计算高,低压侧的额定电流
沾血神父1年前0
共回答了个问题 | 采纳率
三相变压器,原、副边相绕组匝数比为K,当三相绕组Y/△及Y/Y连接时,则原、副边线电压之比分别是 ...
三相变压器,原、副边相绕组匝数比为K,当三相绕组Y/△及Y/Y连接时,则原、副边线电压之比分别是 ...
1.73k比k 和 k 那我在想 三项交流电带负载 星角连接 星星连接 比值 电压比电分别 为什么 跟变压器的相反呢 是不是 输出线电压 跟相电压还是有区别 道理上有电不太明白
DUANWEI481年前1
19ludaba 共回答了23个问题 | 采纳率95.7%
三相绕组Y/△;原边的线电压=1.732相电压;
副边的线电压=相电压,构成变比k 的关系是,相电压对应相电压,
三相绕组Y/Y,原边的线电压=1.732相电压;副边的线电压=1.732相电压,构成变比k 的关系是,相电压对应相电压,
画向量图,Ua,Ub,Uc,可以观察到,Y接线的时候,两相之间的电压向量的差=1.732相电压
某三相变压器的二次侧电压400V,电流250A,功率因素COSψ=0.866,求有功功率P,无功功率Q,视在功率S?
玛雅姑娘1年前1
西欧帝 共回答了14个问题 | 采纳率100%
首先要弄清楚视在功率还是有功功率的概念,然后定性变压器二次输出侧输出功率是视在功率还是有功功率,弄清楚这几个问题,就可以如下计算:
视在功率S=√3×UI
有功功率P=√3×UIcosψ
无功功率S=√3×UIsinψ
转换效率η=输出功率/有功功率=P0/P
二次侧输出功率 对此三相变压器来说是 有功功率 P,
但对下一级负载来说它是视在功率:S=√3×400×250=173200VA,故:
此三相变压器此时输出功率:P0=173200W=173.2KW;
此三相变压器此时有功功率:P=P0/η=173200/0.8=216500W=216.5KW(η是转换效率,变压器一般取0.8);
此三相变压器此时输出的视在功率:S=P/cosψ=216500/0.866=250000VA=250KVA
此三相变压器此时输出的无功功率:Q=√(S^2-P^2)=√(62500-46872.25)≈125.01KVa
一台三相变压器的额定容量SN=5600kVA,
一台三相变压器的额定容量SN=5600kVA,
额定电压U1N/U2N=10/6.3kV,连接组为Y/△—11.在高压边做短路试验,加线电压为650V,测得线电流为323A,测得三相功率为21kW,则其短路电抗为 Ω
烟台三1年前1
casenchang 共回答了14个问题 | 采纳率92.9%
Z=650/323=2.01Ω
三相变压器的磁通量方向和磁路的方向关系?
三相变压器的磁通量方向和磁路的方向关系?
是不是垂直的呢,请问?
不是,变压器是要在闭合的铁心才能有效的是为什么呢,我说的磁路是指在铁心中运行的磁场,请大家说说它跟磁通量方向是不是垂直,
思远和吉他1年前3
sadfeather2_2 共回答了18个问题 | 采纳率94.4%
通俗的理解,可以把磁路理解为磁场流通的路径,就是磁通的路径,这样来说,它们的方向不是垂直的,而是一致的.
问一个三相变压器的联结问题问一下:1、原边(高压侧)第一相与第二相之间线电压Uuv为多少?2、还有就是那个中间弯曲的部分
问一个三相变压器的联结问题

问一下:

1、原边(高压侧)第一相与第二相之间线电压Uuv为多少?

2、还有就是那个中间弯曲的部分怎么理解?

3、以及同名端具体是什么意思啊?我大概了解到同名端的那个五角星是电流出发点,具体是什么意思不是很明白

希望大家帮帮我

kk-kk1年前3
孙东 共回答了26个问题 | 采纳率100%
1、配电变压器的三相间(任意相对任意相)标准电压是10千伏,允许在9500V至10500V之间波动.
2、圈起的弯曲部分就是原边的三相绕组(中的一相).
3、同名端就是(当三绕组绕线的方向相同时)绕组的起始端或终结端.
三相变压器的原边接为角接时是三个绕组的异名端相连接,就是把U、V、W绕组的头尾相互联接,再把由联接得到的三个连接点接电源.
副边一般为星接,就是把三个绕组的同名端相接而得到一个中性点,引出后接地就是零线,三相线加上零线共四根引出线,就是平时所说的三相四线制供电.
三相变压器三角形/星型连接二次侧线电流I2为什么等于k×I1/√3,(I1是一次电流,K是变比),星型连接线电流与相电流
三相变压器三角形/星型连接二次侧线电流I2为什么等于k×I1/√3,(I1是一次电流,K是变比),星型连接线电流与相电流不是一样吗,为什么还要除以根号三
满面与汝花1年前1
zyz9706 共回答了11个问题 | 采纳率90.9%
星型找点就是相电流的根号三倍 三角形相电流等于线电流
两台Y/Y-12 6000/400V 三相变压器 额定容量依次是100/330KVA 短路电压依次是4.1% /4.3%
两台Y/Y-12 6000/400V 三相变压器 额定容量依次是100/330KVA 短路电压依次是4.1% /4.3% 最大可带负荷是多
写出公式 应用
最大可带负荷是多少
superboot1年前1
分心私拿哈达 共回答了22个问题 | 采纳率90.9%
两台变压器不能并列运行,虽然说短路电压相差在允许正负10%内,但是变压器并列运行条件还要满足最大容量与最小容量比例不超过3:1
你要问最大,那变压器就得满载工作,甚至短时间内可以超载运行15%,如果长期运行的话按照变压器额定容量的70%左右即可;
100KVA变压器额定电流为I=100/(1.732*0.4KV)=144A
满载运行二次电流三相之和不允许超过144A 在功率因数为1的情况下,负载功率不要超过100KW
330KVA变压器额定电流为I=330/(1.732*0.4KV)=475.2A
满载运行二次电流三相之和不允许超过475.2A 在功率因数为1的情况下,负载功率不要超过330KW
但是实际没有满载运行的,不想让变压器烧坏的你就按照上面的功率乘上70%,应该是没有问题的.
这条公式关于三相变压器三相四线制,线电压与相电压之间的关系,以线电压UAB为例,UAB=UA-UB=UA+(-UB),
这条公式关于三相变压器三相四线制,线电压与相电压之间的关系,以线电压UAB为例,UAB=UA-UB=UA+(-UB),
最后不是很明白,UA+(-UB)是怎么算的啊!不怎么明白,求教
jy007673971年前1
曲径通幽203657 共回答了15个问题 | 采纳率80%
这里的UAB,UA,UB都是相量.UAB=UA-UB,这是线电压的定义公式;又写成UAB=UA+(-UB),这样表示的目的是便于根据UA和UB画出UAB的相量:
1.先画出相量-UB:将相量UB旋转180°,或将相量UB的头和尾对调后就是相量-UB;
2.将相量-UB平移,使相量-UB的尾端与相量UA的首段;
3.以UA的首段作为首段,以-UB的尾端作为尾端的相量就是相量UAB.
求额定电压为35/11kV,额定容量为10000kVA的三相变压器和单相变压器的一、二次绕组的额定电流?
owkwoe1年前1
Dyy共此时F 共回答了11个问题 | 采纳率90.9%
三相变压器的绕组电流与变压器的连接方式有关系.
三相变压器的容量 = 根号3 * 线电压 * 线电流
35/11kV,额定容量为10000kVA的三相变压器:
一次侧线电流:10000 / (根号3 * 35)= 165 A
二次侧线电流:10000 / (根号3 * 11)= 525 A
星形( Y)连接:绕组电流(相电流) = 线电流
三角形(D)连接:绕组电流(相电流) = 线电流 / 根号3
单相变压器:一次绕组电流 = 容量 / 一次侧电压 = 10000 / 35 = 285.7 A
二次绕组电流 = 容量 / 二次侧电压 = 10000 / 11 = 909.1 A
请根据上式计算.
一台额定容量Se=31500kVA的三相变压器,额定电压Ue1=220 kV,Ue2=38.5 kV,求一次侧和二次侧的
一台额定容量Se=31500kVA的三相变压器,额定电压Ue1=220 kV,Ue2=38.5 kV,求一次侧和二次侧的额定电流Ie1
要具体公式
fenqing20001年前1
robert1688 共回答了15个问题 | 采纳率100%
一次侧额定线电流:I1=31500/220/1.732=82.67A
二次侧额定线电流:I2=31500/38.5/1.732=472.39A
某三相变压器,SN=1000KVA,U1n大于U2n=35/6.3KV,Yd联接,试求:
某三相变压器,SN=1000KVA,U1n大于U2n=35/6.3KV,Yd联接,试求:
(1)一,二次绕组的额定相电流
(2)一,二次侧额定线电流
JimiNn1年前1
zhongqu 共回答了16个问题 | 采纳率87.5%
先求线电流:
一次线电流:I1(线)=1000/35/根号3=16.5A
二次线电流:I2(线)=1000/6.3/根号3=91.6A
再求相电流:
由于一次是Y接,相电流等线电流,因此,I1(相)=I1(线)=16.5A
由于二次是d接,相电流为线电流的根号3分之一。
因此I2(相)=I2(线)/根号3 I2(相)=1000/6.3/3=52.91A
额定容量为 100 仟伏安 Y/Δ11 接法的三相变压器,额定电压为10000/400V,此变压器的变比K副边额定电流I
额定容量为 100 仟伏安 Y/Δ11 接法的三相变压器,额定电压为10000/400V,此变压器的变比K副边额定电流I2
我就看看行吗1年前1
lindaoyu80 共回答了15个问题 | 采纳率93.3%
你好:——★1、三相、额定容量 100 KVA 、10000 / 400 V 的变压器,它的变压比为 :10000 ÷ 400 = 25 ;
——★2、100 KVA 、10000 / 400 V 三相变压器的额定输出电流为 :Ⅰ= 100000 VA ÷ (根号3 × 400 V )= 144 A .
三相变压器求额定电流为什么用容量除以根号3倍的额定电压?
shenjunjun61年前1
zhoujiangtao01 共回答了23个问题 | 采纳率95.7%
三相变压器的额定容量S为三相容量之和,也即每相容量为S/3;
而额定电压Un以线电压标注,即相电压=Un/√3
那么,额定电流=(S/3)/(Un/√3)=S/Un/√3
三相变压器两侧的额定电流与变比k的问题
三相变压器两侧的额定电流与变比k的问题
三相变压器的额定电流公式是,也就是说只要知道额定容量、额定电压就能算出额定电流,但是变压器两侧的电流不是满足I2/I1=k吗?感觉好矛盾啊,因为就算给了U1N/U2N,但是根据一、二侧的接法不同,最终算出来的变比k也不同,到底是怎么回事,
昨日以过1年前1
任成丞_zz 共回答了19个问题 | 采纳率100%
1、首先要知道三相变压器两侧的额定电压和电流是指线电压和线电流而言.
2、以100KVA、10/0.4(KV)为例:
一次电压10KV
二次电压0.4KV
此时变比K=25
一次侧额定电流为5.77A
二次侧额定电流为144.33A
二次与一次的电流比K=25
某厂负载210KW 平均功率因数为0.69 问320KVA的三相变压器 能否满足要求?`
行走的云裳1年前2
kyslfcy 共回答了19个问题 | 采纳率94.7%
210/0.69=304(kVA)
三相变压器空载实验测得了电流Ia,Ib,Ic.Ib最小,Ic,Ia大且差不多,问变压器电流I0怎么算,是把三个电流平均一

三相变压器空载实验测得了电流Ia,Ib,Ic.Ib最小,Ic,Ia大且差不多,问变压器电流I0怎么算,是把三个电流平均一下还是


ty2507742251年前1
杨小凡 共回答了15个问题 | 采纳率93.3%
得通过相位+数值进行合成,是向量计算!不是简单的平均!
三相变压器的空载实验中各仪表量程的选择依据是什么?
要中圆满1年前1
95167400 共回答了21个问题 | 采纳率95.2%
确定量程的原则: ①若已知被测参数大致范围,所选量程应“大于被测值,且最接近被测值”.②如果被测参数的范围未知,则先选择所需功能的最大量程测量,根据初测结果逐步把量程下调到最接近于被测值的量程,以便测量出更加准确的数值.如屏幕显示“1”,表明已超过量程范围,须将量程开关转至相应档位上.
三相变压器,星型接法时,线电压为什么是为相电压的√3倍?三角形接法,线电流等于相电流的√3倍
jackielee1年前1
幽幽西夏 共回答了21个问题 | 采纳率90.5%
你画一下图,就清楚了.变压器在计算设计时,设计人员都是去计算每相线圈的电压、电流等参数的.而用户只关心变压器的线的电压和电流.他也只能感受到线电压和线电流的.
1、比如是星接.AB、BC、AC之间是线电压吧.但实际上,在变压器内部,AB之间串着(向量相加)A和B两个线圈.因为A相和B相之间的电角度为120度.他们向量之和(COS120)就出来个根号3.因此AB之间的线电压为A或B相相电压的根号3倍.
2、同样道理,如果是三角接.AB之间的电压,就是A相或B相线圈的相电压.所以在这里线电压就等于相电压了.
三相变压器型号S11-M-50/10.只知道一次初级电压10000V,2次单相电压220,2次级匝数76匝,分接头是16
三相变压器型号S11-M-50/10.只知道一次初级电压10000V,2次单相电压220,2次级匝数76匝,分接头是163匝 .
.求一次匝数.我用3246匝.能用吗
kuqi71年前1
寒空邪月 共回答了13个问题 | 采纳率84.6%
按照你提供的参数,大概如下,接组别为Dyn11,各分接匝数分别为3455 3290 3126
三相变压器并联的条件?为什么?
dreamer80001年前1
婆娑的树 共回答了14个问题 | 采纳率78.6%
变压器并联运行的定义:
变压器的并联运行,是指变压器的原绕组都接在某一电压等级的公共母线上,而各变压器的副绕组也都接在另一电压等级的公共母线上,共同向负载供电的运行方式.
变压器并联运行有如下优点:
1、多台变压器并联运行时,如果其中一台变压器发生故障或需要检修,那么另外几台变压器可分担它的负载继续供电,从而提高了供电的可靠性.
2、可根据电力系统中负荷的变化,调整投入并联的变压器台数,以减少电能损耗,提高运行效率.
3、可根据用电量的增加,分期分批安装新变压器,以减少初期投资.
对变压器的并联运行状态有一定的要求,最理想的并联运行情况是:
1、空载时各台变压器中只有原边的空载电流,由各变压器副边绕组通过母线组成的回路中,以及原边回路中没有环流.
2、负载时各变压器所分担的负载量,应该按各自额定容量的大小成比例分配,防止其中某台过载或欠载.
3、负载时各变压器所分担的电流,应该与总的负载电流同相位.这样当总的负载电流一定时,各变压器所分担的电流最小;如果各变压器所分但的电流一定时,则总的负载电流最大.
要达到上述理想的并联状态,并联运行的变压器必须具备以下三个条件:
1、各变压器的原边额定电压要相等,各副边额定电压也要相等,即变比要相等;
2、各变压器副边线电势对原边线电势的相位差应相等,即连接组要相同;
3、各变压器的阻抗电压标么值应相等,短路阻抗角应相等.
简言之就是:
1、变压比相等;
2、连接组别必须相同;
3、短路电压相同;
三相变压器一二次侧不同组别变比k的求法解释
三相变压器一二次侧不同组别变比k的求法解释
三相变压器一二次侧组别一样时变比k=u1除以u2,一次侧星形接法二次侧三角形接法它的变比k=u1除以根号3在除以u2,在变比公式中u1u2都是线电压为什么在组别不同时星形接法侧除以根号3.
孤独高手1年前1
xsd6mz 共回答了14个问题 | 采纳率78.6%
变压器的额定变比K是指变压器一次线电压与二次线电压之比,与变压器的接线无关.
你说的是用单相法做变比试验时的计算变比,如星角接线变压器变比K=U1线/U2线,用单相法试验时是相电压之比U1相/U2相,因为U1相=U1线/√3,U2相=U2线,所以U1相/U2相=U1线/√3/U2线=K/√3.也就是说当星角变压器变比为K,当用单相法做变比试验时(通常变比电桥都是单相法),计算变比为K/√3.
当变压器一二次均为星接或角接,则单相计算变比等于变压器额定变比.
完成这道题:一台三相变压器,额定容量Sn=5000KVA,额定电压U1n=35KV,U2n=10KV,Y/Y接法,求:1
完成这道题:一台三相变压器,额定容量Sn=5000KVA,额定电压U1n=35KV,U2n=10KV,Y/Y接法,求:1、
原、副边的额定电流I1n、I2n;2、原、副边额定运行时的相电流I1p、I2p;急需,谢谢!需要过程
BIGFLOWER1年前1
自己能有 共回答了12个问题 | 采纳率91.7%
额定电流=Sn/(根号3*Un)
I1n=5000/(1.732*35)=82.48A
I2n=5000/(1.732*10)=288.68A
因为是Y接法,故线电流=相电流
所以I1p=I1n=82.48A
I2p=I2n=288.68A
三相变压器接线图,画出电动势向量图,并确定其连接组别
li3724822641年前1
wen1111600 共回答了18个问题 | 采纳率94.4%
三角形对星形接法,DYn11:D表示一次绕组为三角型接线,Y表示二次测绕组星型接线,n表示引出中性线,11表示二次测绕组的相角滞后一次绕组330度,用时钟的表示方法,假设一次测绕组为中心12点时刻,那么二测绕组就在11点位置,你这个没有0线引出,
1、某三相变压器SN=50kVA,额定电压10Kv/0.4Kv,求额定电流I1N、I2 N.
tianxinya1年前1
品玉 共回答了14个问题 | 采纳率85.7%
10kV侧额定电流I1n=50/1.732/10
=2.89A
低压侧定额电流I2n=50/1.732/0.4
=72.17A
已知三相变压器三相电流分别为IA=115 IB=125A IC=106A计算三相电流不平衡度,并说明是否正常
cgbbscn1年前1
xuhaoxiang 共回答了20个问题 | 采纳率90%
  该变压器假定是s-10/0.4-100kva的变压器.其额定电流为144.34A.
以A相电流115A为标准 B相比A相的不平衡率8.7% C相比A相的不平衡率7.83%
答:
三相最大的不平衡度为8.7%小于规程规定的不平衡度10%,可视为正常.
三相最大相电流125A小于变压器额定电流144.34A,负荷在额定电流范围内属正常.
三相变压器的线圈一定,连接组别一定,它的阻抗大小是不是一定呢?
三相变压器的线圈一定,连接组别一定,它的阻抗大小是不是一定呢?
阻抗的大小是不是与线圈有关,那样选择变压器时,阻抗是不是就不用考虑了,因为变比和组别就决定了它本身的阻抗了呢?
非常感谢!请问那组别后边的点数决定了什么呢?是不是和相位有关?与匝数的多少有关吗?
紅尘1年前1
luoye419 共回答了12个问题 | 采纳率91.7%
与线圈有关,但与变比无关.阻抗是设计是设计定的.他与我们线圈的实际绕制也有关.与工厂的制造水平有关.在实际设计中的影响因素很多.主要是与低压匝数,铁芯的截面积,电流的频率,所选用的高低压线规等诸多因素有关.
一台10KV供电的100KVA三相变压器,在低压侧测量A,B,C电流分别为40A,30A,30A,求该台变压器的负荷是多
一台10KV供电的100KVA三相变压器,在低压侧测量A,B,C电流分别为40A,30A,30A,求该台变压器的负荷是多少?
低压侧为0.38KV,功率因数0.8
fdje971年前1
jankulovsk 共回答了21个问题 | 采纳率85.7%
三相不平衡,只能逐相计算再累加
P总=(Pa+Pa+Pc)
P=U*I*COSΦ
三相变压器计算题 求详解一台三相变压器,其额定容量为SN=40.5MVA,变比为10.5/121kV,高压侧为星形接线,
三相变压器计算题 求详解
一台三相变压器,其额定容量为SN=40.5MVA,变比为10.5/121kV,高压侧为
星形接线,低压侧为三角形连接。为了判别该变压器的接线组别,将三角形侧三相短路并接入电流表,在高压侧AB相接入单相电源,使高压侧电流达到额定值,如图所示,问:
1)如何根据电流表的读数IA、IB、IC来判断该变压器的接线组别是YND11还是YND1?
2)电流表的读数IA、IB、IC应该是多少?
答案:1)若电流表读数Ib=Ic=1/2Ia,则为YNd11接线,若电流表读数Ia=Ic=1/2Ib,则为YNd1接线。
2)YNd11接线,Ib=Ic=1.286kA;Ia=2.572kA;YNd1接线,Ia=Ic=1.286kA,Ib=2.572kA。
谁能讲解下具体的计算过程?
yaya_1111年前1
liuhejiezi 共回答了16个问题 | 采纳率87.5%
此题只要画出YNd11与YNd1连接图,就可以简单地算出来(参见下图的连接图)

一台三相变压器,其额定容量为SN=40.5MVA,变比为10.5/121kV,高压侧星形接线,低压侧为三角形连接。

则低压侧的额定相电流(线圈中的电流):40.5*1000 / (10.5*3) = 1286 A = 1.286 KA

将三角形侧三相短路并接入电流表,在高压侧AB相接入单相电源,使高压侧电流达到额定值,则 Ia1 = 1.286 KA Ib1 = 1.286 KA Ic1 = 0

当YNd11联接时:

Ia = Ia1 + Ib1 = 1.286 + 1.286 = 2.572 KA Ib = Ib1 + Ic1 = 1.286 + 0 = 1.286 KA

Ic = Ic1 + Ia1 = 0 + 1.286 =1.286 KA

当YNd1联接时:

Ia = Ia1 + Ic1 = 1.286 + 0 = 1.286 KA Ib = Ib1 + Ia1 = 1.286 + 1.286 = 2.572 KA

Ic = Ic1 + Ib1 = 0 + 1.286 = 1.286 KA

一台三相变压器的额定容量Sn=3200KVA,额定电压U1n/U2n=35/10.5KV,其二次侧额定电流为(?)A
一台三相变压器的额定容量Sn=3200KVA,额定电压U1n/U2n=35/10.5KV,其二次侧额定电流为(?)A
提示√3=1.732
suannai9041年前1
熊熊大火31 共回答了21个问题 | 采纳率95.2%
3200/1.732/10.5=175.96A