电流互感器正反接问题!35kV变电站变压器高压侧的开关计量测量和差动都是正接,但是低压侧10千伏侧的进线柜是从下面进线,

腻腻的我2022-10-04 11:39:541条回答

电流互感器正反接问题!
35kV变电站变压器高压侧的开关计量测量和差动都是正接,但是低压侧10千伏侧的进线柜是从下面进线,相当于一次线圈反接了,但是应该是以母线侧为正,还有就是为什么计量和测量按照1S4-1S1接线,而低后备按照1S1-1S4接线,这是什么原因?

已提交,审核后显示!提交回复

共1条回复
rbz1980 共回答了20个问题 | 采纳率95%
我是做低压的.电流从互感器一次侧的P1流向P2的时候,在二次侧,电流从S1流向S2.S1和P1,S2和P2叫做同名端.交流电的大小和方向是在周期性变化的,但任何时候,同名端的相位都是一样的.
1年前

相关推荐

电能表的负载能力在0.05Ib~Imax(直接接入)或0.02Ib~Imax(经电流互感器接入)之间
电能表的负载能力在0.05Ib~Imax(直接接入)或0.02Ib~Imax(经电流互感器接入)之间
问:Ib、Imax分别是什么意思?Ib跟电流A怎么换算?
佛禅石1年前1
流于表面 共回答了13个问题 | 采纳率76.9%
这是校表时的误差值,你这个表在国标范围之内.
Imax是大电流校表 如 5(40)A的表 Imax校表是指在40A的电流条件下校表的
Ib是标准电流 5A
0.2Ib是小电流条件下校表 1A
带电流互感器的电表怎样计算电表数
带电流互感器的电表怎样计算电表数
我现在用的是3相电,有3个4005A的电流互感器,当枪电表数为335.6,求怎样计算出我应用多少电
petershuai1年前1
ghostxp520 共回答了9个问题 | 采纳率100%
[335.6-(上个月的表数)]*(400/5)=这个月的用电量
电力计算题 一只三相四线3(6A)电度表,所配电流互感器250/5,上月表底数为18度,本月46度,问实际用电量是多少?
电力计算题
一只三相四线3(6A)电度表,所配电流互感器250/5,上月表底数为18度,本月46度,问实际用电量是多少?第二题:计算一台高压10KV低压0.4KV ,2000KVA变压器 高、低压侧电流是多少?
重庆hh1年前1
xingshenhuo 共回答了13个问题 | 采纳率84.6%
(1)
(250/5)*(46-18)=1400度
(2)估计是三相变压器
三相负载对称时,低压侧满载电流是:2000000/(400*根号3)=2886.8安
高压侧满载电流略大于:2000000/(10000*根号3)=115.5安
电流数显表配一个电流互感器,其S1S2两根线接数显表,数显表显示000,钳形表测量实际是有电流的,为什么?
电流数显表配一个电流互感器,其S1S2两根线接数显表,数显表显示000,钳形表测量实际是有电流的,为什么?
数显表接线正确
夫色1年前1
美日hh徐有财 共回答了12个问题 | 采纳率75%
电流互感器与电流数显表的匹配问题,如电流互感器上写有多少比多少.你查下看.
电流互感器变比电流互感器是100/5A的,互感器上规定是穿心两匝,如果正常计算三相电表1度应该是多少度?应该怎么计算?
心上有你1年前0
共回答了个问题 | 采纳率
电流互感器 型号LMZ1-0.5 75/5A,母线穿过内孔2匝 请问它的倍数是多少?
幸福有点累1年前1
hbebczrb 共回答了25个问题 | 采纳率84%
穿心2匝,对互感器而言,相当于原边电流提高了1倍,75/5/2=7.5
运行中的电流互感器一次侧最大负荷电流不得超过额定电流的(B)A 1倍 B 2倍 C 5倍 D 3倍;答案为什么是2倍
那有一天不想你1年前1
可洛儿 共回答了25个问题 | 采纳率92%
首先要看这个电流互感器是保护用还是测量用,如果是保护用,最大负荷电流短时间内可以做到额定电流的5到10倍,甚至更高.如果是测量用,则一次侧负载通常选择在额定的0.7--1之间,在0.8-1.2倍额定电流时才能保证测量准确度.电流互感器是一种特殊的变压器,随着一次侧电流的增加,到一定限度时,二次侧的电流并不会线性增长,由于励磁饱和,二次侧波形将出现畸变,产生高次谐波,这样不光不能准确测量还可能损坏测量设备.
请大家帮忙:有两个电流互感器,一个电流表,一个电流转换开关,怎样测三相电流啊!急用!
请大家帮忙:有两个电流互感器,一个电流表,一个电流转换开关,怎样测三相电流啊!急用!
我说了有一个电流转换开关的.一个电流表,三个互感器加一个电流转换开关也可以测三相电流的的,我现在的问题是怎样用两个电流互感器,一个电流转换开关和一个电流表测三相电流
mmmjjjfff1年前1
cangshi 共回答了16个问题 | 采纳率100%
可以测量的,有转换开关就行,前提是这两个电流互感器的型号、变比容量等等参数是相同的
将连个电流互感器分别测量A、C相,接入转换开关,然后再将这两根二次线在转换开关处短接,通过一对触点接入电流表,相当于测量的是B相电流.
注意:这样接只对测量电流表起作用,如果接入功率表,还要考虑角度.
三个电流互感器三个电流表一共有几种接法怎么接
啼血玫瑰1年前1
重歼13 共回答了21个问题 | 采纳率95.2%
1、星接,三个电流互感器的二次首端S1分别接三个电流表,三个电流表的出线端互相短接后接电流互感器的S2端,三个互感器的三个S2端互相短接后接地.
2、单独接线,A相互感器的二次S1、S2分别接于A相电流表的两接线端.B相互感器的二次S1、S2分别接于B相电流表的两接线端.C相互感器的二次S1、S2分别接于C相电流表的两接线端.
电流互感器在工作时,它的2次回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小
电流互感器在工作时,它的2次回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小
这句什么意思啊
zhoulin661年前1
lys0630 共回答了18个问题 | 采纳率88.9%
这句话描述了电流互感器工作时的状态,首先二次回路始终是闭合的,且二次汇率阻抗很小.这是由于电流互感器的特性决定的,电互感器二次侧是不允许开路运行的!不然会产生高压,很危险!如果不用必须短接!
[转载]电流互感器铭牌上的5P20代表的是什么含义?
u520zhao1年前1
心灵乐曲 共回答了19个问题 | 采纳率94.7%
5P20,表示当一次侧电流为CT一次侧额定电流的20倍时,CT的复合误差能保证在5%以内.这是保护级CT的精度要求.一、精度等级定义互感器的精度是制造时就规定好的.常用的精度是0.1级、0.5级、10P级.不同的负载使用不同的精...
一个10kV变比为200/5,容量是6VA的电流互感器,它可带10Ω的负荷.(×)
一个10kV变比为200/5,容量是6VA的电流互感器,它可带10Ω的负荷.(×)
这个为啥不对啊?我算出来能带10千欧啊
初级10000V/200=50(每伏匝)
次级5x50=250V.
6(VA)/250V=0.024A(电流)
250V/0.024A=10417欧姆=10KΩ
能带10KΩ负载
求大神指点我到底是错在什么地方了啊
张华37741年前1
catcenter 共回答了11个问题 | 采纳率90.9%
电流互感器的变比是指一次额定电流和二次额定电流的比,意思是一次电流时200安培时,二次电流时5安培,并且一次电流不得超过200安培,那么它的容量6va的意思就是在这个条件下的额定容量.r=p/(r*r)=6/25=0.24欧姆.也就是可以带0.24欧姆的负载.
当电力系统发生短路时,使原电流剧增至额定电流的数倍,此时电流互感器将工作在磁化曲线的非线性部分,角误差和变比误差
yunyun00001年前1
yuqinshu8780 共回答了17个问题 | 采纳率94.1%
此时电流互感器会饱和,电流测量会产生误差.
因此电流互感器的选型必须根据实际使用情况,选择不同类型的电流互感器,比如抗饱和、速返回等.
电流互感器的一次侧额定电流怎么选 是根据电路一次侧电流选,还是根据电路一次侧的最大电流选呀?
电流互感器的一次侧额定电流怎么选 是根据电路一次侧电流选,还是根据电路一次侧的最大电流选呀?
电路用三相380V电源,负载是180KW的阻性负载,我要在每一相加个电流互感器,好用电流表测每一相的电流大小.电流互感器的一次侧额定电流怎么选?我们用的是400/5的,如何计算的?前辈们请帮帮忙,
饺饺向前冲1年前1
小牙_ 共回答了15个问题 | 采纳率80%
根据电路一次侧的最大电流选,180KW的阻性负载电流300多A,用的是400/5的.
用钳形电流表能判断电流互感器极性反接吗?如何判断
fbi07691年前1
mxfofprc 共回答了25个问题 | 采纳率84%
用钳形电流表是不能判断电流互感器极性的,原因在于钳形表测试是采用平均值的方法,用有效值标定的值.换句话说是只对电流的幅值进行转换,但没有“方向”.所以,无法判断互感器的极性.
电流互感器的变比为200/5,用于200A的电流表,当一次侧的电流为60A时,该表的读数
liuying74091年前1
xiaoyang45 共回答了17个问题 | 采纳率94.1%
变流比等于200/5=40.当一次60A时,二次电流60/40=1.5A.但是电流表读数仍然是60A.
电流互感器的变比怎么计算使用?电流互感器用于测量用时,二次电流永远都是5A吗?比如说LZX-10这款电流互感器,额定一次
电流互感器的变比怎么计算使用?
电流互感器用于测量用时,二次电流永远都是5A吗?
比如说LZX-10这款电流互感器,额定一次电流有5~100,150,200,300,400..这么多个值,二次额定电流是5A.如果测量时二次电流永远是5A,那我怎么知道被测的一次电流是多少安?
湘洒星子1年前1
予微 共回答了19个问题 | 采纳率78.9%
5/100是一种规格,5/150是一种规格,不同规格的互感器,它的变比不一样.5/100,它的比率20倍,5/150的比率是30倍.用5/100的互感器,不能用于一次电流大于100A的电路中,否则互感器会因为过流而烧毁;当一次电流等于100时,二次电流是5A,一次电流为80A时,二次电流为4A.以此例推.
求详细的电流互感器上各个字母的含义及分类呀?
nikadas1年前1
89102011 共回答了12个问题 | 采纳率83.3%
第一字母:L—电流互感器
第二字母:A—穿墙式;Z—支柱式;M—母线式;D—单匝贯穿式;V—结构倒置式;J—零序 接地检测用;W—抗污秽;R—绕组裸露式
第三字母:Z—环氧树脂浇注式;C—瓷绝缘;Q—气体绝缘介质;W—与微机保护专用   第四数字:B—带保护级;C—差动保护;D—D级;Q—加强型;J—加强型ZG

还有分类呢,差点忘记了
按安装方式分电流互感器
母线式电流互感器.没有一次导体但有一次绝缘,直接套装在母线上使用的一种电流互感器.
贯穿式电流互感器.用来穿过屏板或墙壁的电流互感器
套管式电流互感器.没有一次导体和一次绝缘,直接套装在绝缘的套管上的一种电流互感器.
支柱式电流互感器.安装在平面或支柱上,兼做一次电路导体支柱用的电流互感器
电流互感器配置图中TA前面的数字是什么意思?
电流互感器配置图中TA前面的数字是什么意思?
我知道一般是表示是第几个TA,但是有得突然冒出11TA,34TA什么的?这些也是表示第几个低意思吗?还是说11TA中前面的一个1有什么另外的含义?感激不尽!
我自己猜测是1表示高压,2中压,3低压.
kc20551年前1
巴别人 共回答了15个问题 | 采纳率86.7%
11 TA 第一组互感器的第一个线圈
12 第一组互感器的第二个线圈
一般命名原则是
.A4XX、B4XX、C4XX、N4XX:为CT二次电流回路的A、B、C、N相.特点为标号以4开头.
比如 A421 A 代表 A相 4 代表 电流回路 2 代表第二组互感器 1 第一个选取
连起来是 :A相 第二组电流互感器的第一个线圈的电流回路
补充:
1:控制回路电源的正极.如主变有三侧开关,则三侧开关的控制回路电源的正极分别为101、201、301.
2:控制回路电源的正极.701:信号回路电源的正极.702:信号回路电源的正极
.A4XX、B4XX、C4XX、N4XX:为CT二次电流回路的A、B、C、N相.特点为标号以4开头.A6XX、B6XX、C6XX、N6XX:为CT二次电压回路的A、B、C、N相.特点为标号以6开头.
其中A630、B630、C630为Ⅰ母电压,其中A640、B640、C640为Ⅱ母电压
.如本站有多个电压等级,则在630和640后增写Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ,分别表示本站高压、中压、低压的母线电压回路.901、902、903…..或J901、J902、J903、…..等为信号回路.7、37、107、137,3、33、133、233一般为开关控制回路的跳闸或合闸回路.
(2014•南平模拟)如图所示L1和L2是输电线,甲是电压互感器,乙是电流互感器.若已知变压比为1000:l,变流比为1
(2014•南平模拟)如图所示L1和L2是输电线,甲是电压互感器,乙是电流互感器.若已知变压比为1000:l,变流比为100:l,并且知道电压表示数为220V,电流表示数为10A,此时输电线的输送功率为(  )
A.2.2×103W
B.2.2×108W
C.2.2×10-2W
D.2.2×104W
刻录的忧伤1年前1
wazmgmy 共回答了16个问题 | 采纳率93.8%
解题思路:根据变压比和变流比计算出输送电压和电流,最后根据电功率P=UI计算电功率.

已知变压比为1 000:1,电压表示数为220V,故传输电压为:U=220V×1000=2.2×105V;
已知变流比为100:1,电流表示数为10A,故传输电流为:I=10A×100=1000A;
故电功率为:P=UI=2.2×105V×1000A=2.2×108W;
故选:B.

点评:
本题考点: 变压器的构造和原理;电功、电功率.

考点点评: 本题实质是电压互感器与电流互感器的简单运用,电压互感器与电流互感器是利用变压器原理将电压、电流减小到可测范围进行测量的仪器.

110千伏电流互感器变比2*300/5,为什么不直接写600/5,通过改变什么能在600/5和300/5之间变化
TuTuLibra1年前1
readyhouse 共回答了25个问题 | 采纳率92%
2*300/5的意义是一次绕组串联时为300/5;并联时为600/5 两个变比
L1和L2是输电线,甲是电压互感器,原副线圈匝数之比a:1,乙是电流互感器,原副线圈匝数之比1:b
L1和L2是输电线,甲是电压互感器,原副线圈匝数之比a:1,乙是电流互感器,原副线圈匝数之比1:b
电压表显数U,电流表为I,请问输电线路的输电功率怎样求,
一滴水也不漏1年前1
王晓兵 共回答了20个问题 | 采纳率95%
输电线路实际电压:UL=a*U
实际电流:IL=b*I
故线路上传输的功率:W=UL*IL=a*b*U*I
家庭电路接75比5的电流互感器75比5的指针式电流表,怎么接线?
happywillow1年前1
沉默的默 共回答了18个问题 | 采纳率94.4%
首先把线从P1穿过
互感器S1接电流表正极
S2接负极
以此类推
电流互感器的测量误差分为两种:比值差、相位差 .弱弱的问一下比值差、相位差指的是什么误差?
HIKEKE1年前1
UFO123456789 共回答了15个问题 | 采纳率86.7%
如果想大致了解一下,你可以把一次电流和二次电流当作失量来看,比值差就是模(数量)上的误差,相位差是方向上的误差.
为什么电流互感器的电压增大电流变小了
为什么电流互感器的电压增大电流变小了
您好 请问电流互感器升压后副线圈符合欧姆定律么 我是想知道为什么 电压升高了 可是却转化成了一个小电流 如果说p=u*i 那这里的动率又有什么具体意义 还是说这时的电流互感器可以当成一个用电器来决定原电流么 真的好晕啊~
field21年前1
qangel 共回答了21个问题 | 采纳率85.7%
首先电流互感器是一个升压变压器,这也是二次为什么不允许开路的原因之一,电压升高了,电流减小的原因是因为电流互感器二次绕组很多,感抗比较大,所以就算短路了也不会烧坏电流互感器!你这里所说的功率指的是互感器的带载能力,如果二次所接设备的功率大于互感器的的功率,那么就会造成测量不准确,欧姆定律是电学的基础公式,是应用在简单的纯电阻电路里面的,在涉及到电感及电容的时候欧姆定律就不再适用了,电流互感器是测量系统的一个取样元件,它肯定是不能够控制原电流的大小的,它的电流值是随着源电流的变化而变化的,不然它也不能进行正确的取样!一般互感器的二次电流为1A或者5A!
10KV高压供电 30/5的电流互感器,3月份电能表走字25,电价0.5/元Kwh,该用户当月应缴电费?
10KV高压供电 30/5的电流互感器,3月份电能表走字25,电价0.5/元Kwh,该用户当月应缴电费?
现场抄录正向总 尖 峰 平 谷 正向无功总、 反向无功,倍率是600 电度是600*25=15000?
jinxiudong1年前1
wzgao 共回答了18个问题 | 采纳率94.4%
用户的月总用电量=(上月始码 - 本月止码)×倍率;
这是电量,电量×用电单价=电费;
如果你 本次抄码-上次抄码=25,月总电量就是15000kWh,没有错.
如果你想知道倍率是怎么算出来的,我也可以告诉你,倍率=PT变比×CT变比.
CT变比=30/5=6,10kV高压计量的电压是10000/100,所以PT变比=100,
故 倍率=600.
尖峰平谷和无功的倍率也是600.
尖月用电量=(尖上月始码 -尖本月止码)×倍率,以此类推峰平谷都是如此计算,无功电量也是.
月总用电量=尖月用电量+峰月用电量+平月用电量+谷月用电量.这里说的尖峰平谷都是有功电量.
工业和商业用电一般都是执行尖峰平谷四种电价,一般按各种时间的电价×各时间的电量就是各时间的电费.
各时间的电费总和就是月抄见电量的总电费.
因为你的CT是30/5高压计量,你的变压器应该是500kVA左右,属于大工业用电.
还要执行两部制电价,加收基本电费,和执行功率因数调整电费.
电流互感器二次侧短路时不会产生很大的短路电流吗
喝醉猫1年前1
琳倩雪儿 共回答了17个问题 | 采纳率94.1%
电流互感器次级开路,会感生很高电压,短路只会按变比,感应出和初级成比例的电流
配电柜上的电流表 电压表和电流互感器怎么接 现在有电流表电压表电流互感器各一个都是两个接线柱
配电柜上的电流表 电压表和电流互感器怎么接 现在有电流表电压表电流互感器各一个都是两个接线柱
我柜里有一个电表1.5-6A我已经接了三个互感器变出400A 表下是一个400A空开 怎么把电流表电压表接上 电压表上的互感器怎么接
回忆昨天1年前1
SUGUAN 共回答了21个问题 | 采纳率95.2%
你好:
——★1、【电压表】:配电柜上的电压表可以测量三相电压.但必须要配置“换相开关”才能达到换相测量的要求.
——★2、【电流表】:配电柜上的电流表是直接与电流互感器线连接的,因为测量的是交流电流,电流互感器直接连接到电流表就行,不分极性.
——★3、由于负载的变化、电流表的变化也是很大的.所以配电柜上的电流表应该设置3块,配套的电流互感器也应该是3个,方便观察电流的变化.
——★4、因为电压的波动比较缓慢,并且三相电压之间很有规律,因此可以采用一块电压表,配置换相开关即可方便地测量电压了.
——★5、“电压表上的互感器怎么接”.①、只有一块电压互感器测量高压,可以直接连接电压表,不分极性;②、三块电压互感器、一块电压表测量高压,应使用换相开关.
150/5的电流互感器能用量程是200安的电流表吗
150/5的电流互感器能用量程是200安的电流表吗
一台75千瓦的电机,厂家配了150/5的互感器和最大量程是150安的电流表,这样做合理吗?每次启动表针都打到头,想换个量程为200安的电流表(不换互感器)可以吗?
已知电动机功率,如何选配互感器和电流表,***有没有标准.
自由地飞翔1年前1
秋夜眠殇 共回答了11个问题 | 采纳率90.9%
不行 ,换电流表也得换互感器,必须是匹配的
三相四线电度表电流互感器的P2,P1指的是什么?
clz07081年前1
ringya317 共回答了15个问题 | 采纳率86.7%
是指一次电流的方向p1是入P2是出这样二次S1S2电流的方向才是正确的
电流互感器是100/5的能测量200A电流吗如果不能怎样改
cp011年前1
果ss 共回答了15个问题 | 采纳率93.3%
不能测量200A,再缠绕20匝二次线圈就是200/5的了
电流互感器电流比100/5A0.5级匝数1 3.75vA 0.5/3/-KV一次线穿绕2匝请问电表读数是多少倍
shino211年前1
haha758258 共回答了17个问题 | 采纳率88.2%
电表读数×10倍.
母线式母线直接穿过电流互感器,反串了p2进p1出,会出现什么现象?s1和s2该怎么接?
evaeyes1年前1
fan欣然 共回答了18个问题 | 采纳率94.4%
会出现电流反向.只要S1和S2的极性颠倒一下就行,也就是说S2为极性端.
电表3*30(100)A接电流互感器150/5的是如何计算用电量
Goblin-1年前1
坤是王者 共回答了17个问题 | 采纳率88.2%
其实我觉得首先应该解释一下,你对这些概念很可能不太清楚,3*30(100)A的电表就是允许长时间通过30A的电流(术语:标定电流),短时间最大电流允许为100A,前面的3表示是三相表.如果你非要接入此表的电流是经过一个150/5的电流互感器的话,那电表的读数应该乘30.但是经过这么一番折腾,精度损失太太了!150/5的电流互感器应该接一个3*1.5(6)A的电度表,这才是最佳组合.估计我们是同行!在这儿提前给你拜年了.还有什么问题,纯手机打字!绝非复制!
电流互感器二次回路功率因数降低时,其电流误差和角误差怎么变化,为什么
aipingxin1年前1
xiaoxiaoliang 共回答了18个问题 | 采纳率94.4%
电流互感器二次回路功率因数降低时
电流误差变大
角差 变小
这里指二次负荷,电流不变情况下
电流互感器二次侧为什么不能开路?
电流互感器二次侧为什么不能开路?
假如开路会出现什么情况?
舟_子1年前3
rough_wuying 共回答了22个问题 | 采纳率90.9%
电流互感器是一种特殊的变压器,其一次侧线圈匝数很少(低压通常只有1匝),而二次侧线圈匝数很多(比如一个1000/5的互感器,二次侧线圈是一次侧的200倍).在二侧开路时,二次侧电压会上升到一次侧线圈压降的很多倍(1000/5的互感器,就是200倍),从而影响二次回路的正常运行,并危及人身安全.
电流互感器二次侧为什么不能开路?如遇有开路的情况如何处理?
icebarrier1年前1
3051427 共回答了14个问题 | 采纳率85.7%
在运行状态的电流互感器二次回路都是闭路的.电流互感器在二次闭路的情况下,当一次电流为额定电流时,电流互感器铁芯中的磁通密度仅为0.06——0.1特(600——1000高斯).这是因为二次电流产生的磁通和一次电流产生的磁通互相去磁的结果,所以使铁芯中的磁通密度能维持在这个较低的水平.
如果电流互感器的二次在开路状态,一次侧则仍有电流,这时因为产生二次磁通的二次电流消失,因而就没有对一次磁通去磁的二次磁通.于是,铁芯中磁通增加,使铁芯达饱和状态(在开路情况下,当一次电流为额定电流时,铁芯中磁通密度可达1.4——1.8特),此时磁通随时间变化波形为平顶波,感应电势与磁通的变化率成正比,磁通变化快,感应电势就大.在每个周期中磁通由正值经零变到负值或相反的变化过程中,磁通变化速度很快,感应电势很高,故电势波形就成了尖顶波.这样二次线圈就出现了高电压,可达上千伏甚至更高.
由于二次开路时,铁芯严重饱和,于是产生以下后果:
(1)产生很高的电压,对设备和运行人员有危险;
(2)铁芯损耗增加,严重发热,有烧坏的可能;
(3)在铁芯中留下剩磁,使电流互感器误差增大.
所以,电流互感器二次开路是不允许的.但在运行中或调试过程中因不慎或其它原因也有造成二次开路的情形.电流互感器开路时,有关表计(如电流表、功率表)有变化或指示为零,若是端子排螺丝松动或电流互感器二次端头螺丝松动,还可能有打火现象.随着打火,表计指针可能有摇摆.发现电流互感器二次开路现象处理的方法是:能转移负荷停电处理的尽量停电处理;不能停电的,若在电流互感器处开路,限于安全距离,人不能靠近处理,只能降低负荷电流,渡过高峰后再停电处理;如果是盘后端子排上螺丝松动,可站在绝缘垫上,带手套,用有绝缘把的改锥,动作果断迅速地拧紧螺丝.
高分求穿心式电流互感器计算 给出全部公式和计算方法.给100分.谢谢有人回答我提高悬赏.
高分求穿心式电流互感器计算 给出全部公式和计算方法.给100分.谢谢有人回答我提高悬赏.
如;一次测直接通过二次测100圈.
那么当,一次测电流是,60A时二次测电流是多少.A.
电流互感器不准确开路假如并上一只100的电阻后两端的电压是多少,
二圣1年前1
binphern 共回答了12个问题 | 采纳率91.7%
因为I1*N1=I2*N2 所以I2=I1*N1/N2=60*1/100=0.6A
假如二次并100欧姆电阻,电压应为I*R=0.6*100=60V,此时容量为60*0.6=36VA,远超过互感器额定容量,因此电压可能要小于60V.
电流互感器铭牌上标的穿心匝数指的是什么意思?如果100|5的互感器和100|5的电流表为一套,互感器铭牌穿心
电流互感器铭牌上标的穿心匝数指的是什么意思?如果100|5的互感器和100|5的电流表为一套,互感器铭牌穿心
匝数为2,那么这时只穿一匝,电流表上读数是40A,那么实际电流应该是80A吗?
gonghuajian1年前1
不不不不是aa人 共回答了12个问题 | 采纳率83.3%
如果是穿2匝为100/5的互感器比值为20倍,那么穿一匝的比值就是40倍,你的理解是正确的.
电流互感器线圈上的导线截面积以及线圈的大小如何确定?(具体方法)
饮雨非鱼1年前1
halbu 共回答了16个问题 | 采纳率93.8%
根据你初级流过电流的大小来选初级线经,大概按6A每平方毫米来算.次级因为电流极小,可以用方便绕制的不易断的细线,注意磁心的窗口面积能否绕的下
理想变压器问题电流互感器中,当副线圈匝数增大时,副线圈的电压增大,那么根据欧姆定律,电流也就增大;而根据电流之比与匝数成
理想变压器问题
电流互感器中,当副线圈匝数增大时,副线圈的电压增大,那么根据欧姆定律,电流也就增大;而根据电流之比与匝数成反比,副线圈的匝数增大时,电流是减小的,那就矛盾了,问题出在什么地方呢?
nn白十三1年前1
云海深深 共回答了17个问题 | 采纳率82.4%
额……不是这样的
电流互感器中,当副线圈匝数增大时,副线圈的电压增大,那么根据欧姆定律,电流也就增大; 这句话没有错
而根据电流之比与匝数成反比,副线圈的匝数增大时,电流是减小的;
这句话的问题是:原线圈的电流时由副线圈决定的,所以副线圈增大的时候应该视副线圈电流不变.
而且:副线圈的匝数增大时,电流是减小的 这个就是由第一句话推倒出来的.
1 ()正极着色为赫色  2 仪表用电流互感器额定电流为() 3 万用表测量电压时表内电阻接线为()
1 ()正极着色为赫色  2 仪表用电流互感器额定电流为() 3 万用表测量电压时表内电阻接线为()
4 在纯电感电路中,电源与电感线圈只纯在()功率的交换,5 滤波电容器在变频器中的作用
标题弄错了,麻烦电工高手帮我做这几道题,
我哭了你在笑吗1年前1
乱舞x 共回答了16个问题 | 采纳率93.8%
1有错别字吧 改正了再发
2,5A
3,串联
4,无功
5,吸收整流逆变过程中产生的的纹波电流,抑制逆变器中的开关管开关过程中产生的过冲电压,降低母线阻抗.
利用LM393测量功率因素为什么要加电流互感器和电压互感器
利用LM393测量功率因素为什么要加电流互感器和电压互感器
电流是毫安级别的,但是电压有几十伏,25~45之间,还有什么比较好的电路测量
金棕榈011年前1
是这样哦 共回答了19个问题 | 采纳率89.5%
你没有给出具体电路,393也不是运算放大器(测量电路输入级一般会用运放),它是四比较器.所以推测电路里加电流、电压互感器可能是为了隔离.
隔离是指以一个电路同时连接不共地的多个信号源时,所需要的电气断点.
我有一个电表 电表上面是三个电流互感器 电流互感器上100/5 我想知道是多少倍率的
香巴佬儿1年前1
北斗勺 共回答了20个问题 | 采纳率85%
20倍,100/5=20
3x380/220v 3x5A 480转/kwh的 电流互感器是150/5 1度电等于多少度电,怎么算 匝数 怎么算度数
3x380/220v 3x5A 480转/kwh的 电流互感器是150/5 1度电等于多少度电,怎么算 匝数 怎么算度数
我的匝数是3.这月表走了180实际多少度
天之骄子_20081年前1
极速废人 共回答了17个问题 | 采纳率88.2%
你看看互感器上面的标示,如果穿芯匝数是1的时候是150/5,那么穿2匝应该是100/5,穿3匝应该是50/5,那么倍率为10倍,180刻度则是1800kwh.
三相四线电表接三个电流互感器.每个互感器上电线绕一圈.明牌上是150/5的.求应当乖多少倍
鲁山家电中心1年前1
11227 共回答了20个问题 | 采纳率90%
——★1、电流互感器的倍数,应该是一次电流与二次电流的比值,即:一次电流÷二次电流.
——★2、“明牌上是150/5的”电流互感器,它的倍数是:150÷5=30倍.
——★3、一般的电流互感器一次线多为“穿心”结构.【如果再绕一圈,就变成75/5的了,此时的变比倍数为15倍】.
电流互感器的电流误差,(电流互感器的电流误差不允许超过10%,而角度误差不超过7度)这个是哪里的规定?5% 和10%误差
电流互感器的电流误差,
(电流互感器的电流误差不允许超过10%,而角度误差不超过7度)这个是哪里的规定?5% 和10%误差曲线有什么区别吗?哪种CT要做5%or10%?角差 是检测什么的?
sunxiyu1年前1
jemn87 共回答了25个问题 | 采纳率96%
这个规定,应该是保护级电流互感器的技术要求.
电流互感器在额定电流以下时,二次电流与一次电流的比值I2/I1接近常数.但是,当互感器过载时,铁芯饱和,励磁电流变大,二次电流相应变小,也就是I2/I1变小,不断加大一次电流,直至误差大于5%或10%.以一次电流为横坐标,二次电流为纵坐标的曲线图,就称为5%或10%误差曲线.
一般只有保护级的互感器需要做这样的试验和曲线.
角差是指一次电流与二次电流的相位差,当互感器用于功率测量时,角差的指标非常重要.
更多的详细内容,可参见国家标准《GB1208-1997电流互感器》.
这个电流互感器型号是什么意思BH-0.66 1000/5 50 芯.
这个电流互感器型号是什么意思BH-0.66 1000/5 50 芯.
其中字母和数字都代表什么含义?谢谢
windsun11061年前1
zyn1003 共回答了18个问题 | 采纳率100%
BH-0.66 1000/5电流互感器型号含义:
BH-B表示封闭式,H表示电流互感器
0.66 -表示额定电压660V
1000/5表示电流互感器的流比,倍率为200倍
50 芯可能搞错了,应该是使用频率为50Hz.
电流互感器上标有穿芯匝数是一匝,一次电流200,电流比100/5,倍率是多少
电流互感器上标有穿芯匝数是一匝,一次电流200,电流比100/5,倍率是多少
电流互感器的型号是LMZJ1一0.5,请高手指教谢谢!
现在的问题是互感器铬牌上标有电流比100/5,下面还有一项标有一次电流200、100、50等,一次线圈匝数为1、2、4等,但是我们的互感器只穿了一匝,还有上面写有电流比100/5是什么意思来的?我们用的实际倍率应该是多少?谢谢!
爱女孩的小火柴1年前1
心思随风 共回答了23个问题 | 采纳率91.3%
40倍.当一次线圈匝数为2时,比为100/5,即20倍;当一次线圈匝数为1时 ,互感 比应为200/5,即40倍.